日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES
. t; L$ ?( b2 p% ^' ]0 `
7 V4 T* L2 r/ a) f& y5 l) e无显示6 W0 w8 l9 ], B
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、. c- s# L" F4 ~6 {8 S) p
操纵开关电路板不良。
! p5 Y3 n# l9 b; ?3 q( A1 wE1
) f) w) k' }! Z操纵开关线断、室内机电路板不良。
1 `9 \% ?* C0 U% H+ @! C* sE2
, N& `/ m8 e! A8 _) C室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
: n3 \: ~1 j# q7 d% i( SE3" A0 X7 d! K6 j/ b8 d. ^/ H
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
" [. F% k% O: e* P" O) a室外机号码设定不正确(设定了48或49)- u/ _3 q. P/ R0 W$ q; H( v
E4. Y, z% l3 j, l4 K' S$ S
室内机号码设定不正确(设定了48或49)$ W$ x, D" }1 Y! P6 a9 q8 x
室内机电路板不良。0 b/ Y- c4 e! h7 d
E56 C+ n  p: A+ j3 A. L
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。5 m* O: `' y/ ^* w& e. J; f
E6
  h5 }& x0 d8 `5 j室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
) p0 @" [3 b3 Q) x0 l0 p. qE7
- Z; s& f, M0 P4 u4 f5 M) I/ N室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。5 R. @& |: r$ w; C( e. f- D
E8
% S; i2 j5 G9 N& {. O( G( R5 B% E内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
# }1 J( N, d3 J; S1 Q" A: KE10 1 V3 W9 L/ N* `; u6 k
操纵开关多台控制时台数超过。
4 L. b+ E' f4 B4 T+ f/ I9 @, p. t' c8 V$ }0 B5 A+ y- `
E31
: C- M6 L! R8 Z5 }2 _5 q3 k6 R室外机号码重复、室外机电路板不良。
; X7 u! y; ^8 \$ WE32 # [; z- Q1 d$ k, j- e
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。0 E$ R0 e8 L# h
E33: J, T2 A4 \: m3 Y6 V) a' p
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
; X2 z  S, e, X9 u& |4 ~' \缺相、室外机电路板不良 。0 ?7 \, w" R+ U9 u- ^* F( l% W
E34 9 H0 R5 W. R5 J# D& E+ X' ?
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
% o: i6 p8 |- e6 O' U. |3 t* rE35 * ^: c$ N9 x! u  r
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
2 F3 p6 b. e7 [$ f+ o0 @  E! dE36 4 T6 P2 N# F( o1 K
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
. [  j. h" U0 ~# b& `  T0 xE37 # K: ?* x3 \$ D" z, R
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
2 a: j& v4 V/ V/ E1 R  WE38
% `( t8 n! @" y# ]1 Y$ j& b室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。" [, w5 m4 F! R0 b( N
E39  : {7 e  s# a' L
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
+ O6 D9 {. s2 ~9 L- l7 R  I- QE403 v! Y4 Q. @! A; ~5 K+ j! T; r( i
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
/ H- W+ Q! N4 z
  D% e. Q0 k, l. l+ ?" d三菱空调504-304 故障码$ K: F9 M( m# P! R1 D% z9 h
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。0 b4 ?0 @2 V9 F% \
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
, Y  H# y1 `2 i1 GE3 :无对应的室外机号码内外信号线断
  l/ y& q! p0 Y! g: ?9 ]5 d! s9 }. nE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
1 a+ j' d! H/ OE5 :内外通讯异常。外机板坏。, H. p2 E) b- s: h3 m7 _$ v& R
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
/ u: [7 `# j1 l# a/ T! m' E& ]: eE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。$ R3 R8 a( [/ }8 e) Q
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
+ }7 |. @) Q' M: aE10 :操纵开关多台控制时次数过多
5 @) i* l) \) T7 @( W" @  TE31 :室外机号码重复,外机板坏' d- C  e# _& y" Z: I# @
E32 :反相成缺相,外机板坏
$ v! c3 {# W- Z. H4 Q. }+ E' bE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
/ u9 K+ ~8 ^5 ]' \E34 : 52C的低级缺T相,
: ^8 R2 u4 Z+ d# |1 Y$ ]E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。- D1 g( t9 Y' n/ t
E36 压缩机出口冷管温度过高
# T* o2 v* x4 K% K# b( ~6 c% JE38 :室外机气温热敏电阻不良‘
; g8 l8 |  [# M. aE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良, ~+ e  y% K  `$ @
E40 :压缩机高压过高。6 W& g' b9 u" J3 ?
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
4 i4 e- S; X, V) Juf .电路接收头有故障7 [: n) \, @( S7 B
本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调
1 w. Z% p6 g. L. F" f/ v. [' e& T
" h% s0 X7 ]; Z, G, J异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处); _  w% O5 s# L# B  D$ C2 m7 \
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07
+ `, v8 l0 `- f+ K) `) v$ g室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06" i7 p4 e- N6 v6 b& y6 M0 s
室外机异常                闪亮(2次/8秒)     598 s& r' P8 V7 o$ {$ X
有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     000 @' y5 V+ Q+ U9 ~9 a
控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
  r/ @& I6 w' t3 c
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.193420 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表