日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES
3 O- [/ N9 ~, A- K3 f$ `: T* O" ~% w; j8 K
无显示
; {! }0 I& `5 U& e2 Y0 W室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
3 y+ d' k  V) x5 P( U操纵开关电路板不良。
' l8 u; e' f. i/ O) xE16 E& D' u* L4 L) U0 Y; V
操纵开关线断、室内机电路板不良。
6 C7 z$ V% S7 W/ h0 {1 W/ \8 i9 fE2 # \7 U" k6 t! u- ]; k
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
- f$ ^) y" z+ n8 g" P" z0 oE3
$ b8 r. L# F1 r# s6 a; P5 x无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  b% S6 U) c4 r; V1 _1 ~5 l. F" o
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
+ I# q9 K0 V. JE4
# l+ @. A1 r; j0 [% w6 A) a室内机号码设定不正确(设定了48或49)
. t" d) r: F& a6 `2 V1 V室内机电路板不良。
8 O6 e1 Y. ?  l1 j& e7 \E5
: I8 v/ X7 ~# a, m/ b. o! u, A室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。0 N  o: U# M/ t6 _
E6
1 K7 Y3 X- T, C; P% R* X* T室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。6 t$ Z/ f; |; ~% f9 U" L
E78 k- L/ \0 r, V# a$ u# E2 b) G
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
/ n' t) O$ K1 ?/ U3 b7 t1 XE82 L+ d2 @1 E' P. U/ X- _. X9 Q
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
1 a* M% Z, _" J/ fE10 8 j  U- t  I$ k, w2 V/ S+ H. D7 ^  D' {
操纵开关多台控制时台数超过。
0 s8 y& @, O& x% G+ F! v3 b! Y. M3 K& l/ O9 V- o" P9 e( r
E31 9 U2 q8 H2 `& Z6 v0 G% Z
室外机号码重复、室外机电路板不良。. A2 {! _6 k5 G8 ]& e
E32
$ C& n4 \& K( @, l, c! C& Z电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
- o3 k5 b+ E4 cE33+ H' c. n, f, ~2 e
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)4 w- ]! `; N( i3 k4 [3 `
缺相、室外机电路板不良 。
$ q: D: i3 K/ g/ ?, O# b3 KE34 ' @, }1 H0 t0 |
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。, D/ _  g* E, M$ Y! ]
E35 4 J* [6 d4 ^( ?
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。: H, M- R* T$ g. E  @. v; {
E36
' v0 z6 [; m8 D& x' q* D压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。6 v6 [1 v& I( u  g0 |, J- i' Y3 u
E37 ' k$ Y$ E# I( k6 H) {
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
! T2 G4 d* l% i: j. CE38
/ g) i6 S* ^' E" y2 @室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。% i: Q  t) I4 o  ^
E39  8 Y0 i; y) O: b# W  ?6 T+ `
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
8 i8 Y' }4 `8 |5 |3 W% JE40+ ]' u# l0 [! O# M" m6 z
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 0 C7 S6 X  ?7 k) V' F2 G! v- L

; V7 \4 t0 {3 w4 A, S, w三菱空调504-304 故障码0 N" @' Q8 J3 H* P9 l
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。5 J1 z0 m8 {) K; m. z
E2 :空内位置编号重复/空内板坏4 U# {, m& O( m" B
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断! t+ c0 A, b9 i
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
+ }& m0 u2 L: M1 i% i6 GE5 :内外通讯异常。外机板坏。
2 F  H% ~& f/ C) _E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
9 s' f4 ^" z$ O' x% l0 _E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
) }' t9 }1 s, ?5 t8 c( p  e9 QE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  I% |# \6 ?' e( G7 V* o  A/ [) i
E10 :操纵开关多台控制时次数过多
2 n( N1 I& {' K# |; f; Y3 S& PE31 :室外机号码重复,外机板坏- @, T1 b# A, d! ~: d) l
E32 :反相成缺相,外机板坏
$ k+ k. o/ U/ X: P! q1 F+ rE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。" A) {' V& Q) h" Y* o9 Y4 @
E34 : 52C的低级缺T相,
# ^. V  k& S  ]# }- V% @9 ?E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。8 ?$ E. `6 D) b  O
E36 压缩机出口冷管温度过高) d- p, k. _9 {7 S
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
( J6 C; j  r: }4 e6 g. N( `6 @E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良0 q+ x! U0 M& w# ]
E40 :压缩机高压过高。
! }9 R9 u7 R9 `; B$ F/ UuA 。室外与室内装置不配或序号不同。+ f) X; U3 S5 h2 y6 [" G( M* v9 i
uf .电路接收头有故障
5 V) j$ G) K* m8 W7 m: [  w, K本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调
9 D) c( D/ |6 [0 o& o1 n, v# K  A: a, O' t) m
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
: I- V) J" C& L/ r" y2 U; |+ M室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07  l; d+ V% h3 P( M& t7 x
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
9 k; r4 R1 h1 r  A  P% q, R室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
+ S: ~' w* o# j( b$ M有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00
# h( }, e( P; a: f8 Q- g, o. a控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
+ b: \1 S7 J  ~2 f7 O" X; k) Y. L+ Y$ t
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.213771 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表