1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号( B/ p# P/ {" N3 a
2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
; e5 M0 z) X7 V: D: H- |3 ] 3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
2 V q$ q, ?7 M6 k 4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号% H! Z! z+ G) c7 ~# ^
5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号1 A+ E, C9 z2 x! }1 Y* R3 v# Y
(1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号1 w8 G) f; R4 | I/ C, b
(2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 v; T0 i) {6 ?2 f6 x. Q! ?; [/ L! d
6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号5 w: X: a: t6 W) ?
7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号. }. E c$ [4 D8 y0 [) P* ?( i
(1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号& J( u; B7 j1 P7 Y; q2 [
(2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,请参照处理。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
* d! T, p) C8 r# K# [ 8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号5 |9 q, N& {: V- O3 {2 Z
(1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,用眼看是结露状态,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
' y# Z! Y8 Q% O3 z5 @, D" q( Y7 J (2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,细管用眼看是结霜状态。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
1 M- b3 m' t/ Q' h6 x+ N 9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,判定四通阀故障见。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
) h$ F+ x* [ k 6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
* Q& m0 A: ~; l2 p. S9 N 低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。 |