1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号7 t9 Q+ ]- a% m/ }! o
2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
; V( W4 I. Q( ~* y 3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
J4 z% \8 y, x& Y7 j 4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号5 `. S3 f1 [( L# B. l; T
5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号, P7 c: T0 a/ _) I1 p
(1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
+ l' z+ ]0 i: M7 | (2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号, w0 q4 ?* i, g2 g
6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号8 X* C: [+ W) o4 C6 X7 }
7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
: x( s' c) H0 k: A: c6 a6 ^ (1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
' Y; ?1 [" z4 n. _; x5 q, Y$ A (2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,请参照处理。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号$ y' [( P$ M) m( T0 Z
8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号# U: l. b$ k& }
(1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,用眼看是结露状态,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
* R# j0 D) B. ^" \% J& S (2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,细管用眼看是结霜状态。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
+ i& `* M- X' d1 _5 b9 x5 c 9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,判定四通阀故障见。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号8 Q( X; M- N9 t
6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号5 g h; t+ W' W. A0 ]
低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。 |