中央空调结垢造成的危害在中央空调循环系统中,水作为能量交换的介质,因各地地表土质不同,经自来水厂处理后,仍存在不同程度的杂质和微量元素,在系统内长时间循环会天生水垢(碳酸盐,硅酸盐,硫酸盐,氯化物等)和污垢(泥沙,尘土,油污,黏性分泌物,菌藻尸体,杂质碎屑,胶状氢氧化物等)。形成的水垢较坚硬,污垢较疏松,它们是引起垢下腐蚀的主要原因,中央空调水系统中,金属管道(碳钢管,镀锌管,铜管等)在锈瘤作用下,助长细菌繁殖,最终导致换热器表面腐蚀穿孔而泄漏。腐蚀状况分:水中溶解氧气和二氧化碳引起腐蚀;游离金属原子,离子引起的腐蚀;微生物引起的腐蚀(包括黏泥细菌,铁细菌,硫酸盐还原菌,真菌,藻类等)。这些垢类腐蚀会给中央空调高效安全运行带来严重危害:(1)水垢沉积物覆盖在热交换器表面,使管道表面积减小或堵塞,使循环水量减少,降低换热效果(2)沉积微生物产生,导致金属腐蚀加剧,管壁变薄,最终导致穿孔泄漏(3)换热器效果降低,耗电增多,增加了运行成本。中央空调清洗为进步中央空调换热效果,减少腐蚀。中央空调需定期清洗,杀菌,除锈,除垢,清洗分物理清洗法和化学清洗法。物理清洗法采用钢丝刷拉刷,刮刀滚刮,高压水泵喷淋清洗,除去垢类沉积物,优点:省去化学药剂的成本,无清洗液污染排放,缺点:需停机清洗,工作时间长,工作量大,无法清洗细小管壁,易损伤管壁。化学清洗法采用化学药剂,用静浸泡法或循环法,使沉积物疏松,溶解,脱落,最后从排污底阀排出污水,这种方法目前常用。中央空调清洗方法:中央空调循环水系统(冷却水系统 冷冻水系统)清洗分停机清洗和不停机清洗。冷却水系统清洗包括:冷却塔,冷却水管道内壁,冷凝器换热表面的水垢和污垢。冷冻水系统清洗包括:蒸发器换热表面,冷冻水管道内壁,风机盘管,内壁和空气调节系统内设备的水垢和污垢。本文就冷却系统不停机清洗作祥细介绍,清洗过程为:(杀菌灭藻黏泥剥离—酸洗—漂洗—预膜) 不停机清洗是一种循环清洗方法,它是利用冷却系统的循环水泵作为清洗循环泵,利用冷却塔作配液槽,清洗药剂直接从冷却塔水池注入,并由循环泵将清洗药剂送到冷却水系统各处。(1) 杀菌灭藻,黏泥剥离:按200g-300g每吨水比例将杀菌灭藻剂从冷却塔滴入,清洗时间为8-16小时,在清洗过程中每隔一定时间查水的浊度。若污水浊度大,通过冷却塔补加水和药剂,从排污口排放浊液保持水的一定的浊度。当水浊度曲红趋于平缓时,灭藻杀菌,除黏泥,清洗即可结束。(2) 酸洗:完成1步操作即可对系统进行酸洗,先加入缓蚀阻垢剂,每吨水加入150-200g,酸洗药液由冷却塔加入,按每吨水80-100公斤比例加入,PH值约在2.5-3.5之间,120分钟测试一次,随清洗的深入PH值增加而不断添加药剂,约8-20小时后,PH值趋于不变,清洗过程完成。(3) 漂洗:从冷却塔不断地补加净水,同时开启排污阀,尽量让系统的污水全部更新,实测PH值为7左右最佳,若PH值小于6,可用少许碳酸钠中和残余的酸。(4) 预膜:漂清洗结束,在清洗干净的活跃金属表面天生一层完整的致密的耐腐蚀保护膜,可加预膜药剂进行预膜,按2kg/吨水比例加入系统,预膜20-40小时。(5) 预膜完成后,边补加净水和边开释预期膜药剂,约新旧水置换三分之二时,往系统中滴加1中杀菌剂,剥离剂按100-150g/吨水比例滴加,阻垢缓蚀剂按每吨水80-100g滴加,让系统维持比例平衡。(6) 整个冷却水系统清洗完毕,投入正常运行。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-5-2 17:58 , Processed in 0.134863 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表