发表于 2011-6-25 21:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥克斯空调故障代码。 " N' C8 T  S7 z. [
7 C5 X" I: d+ P/ h$ K. \% X1 }7 ~

& S5 }) F0 Y  J- t; V, C运行灯闪烁几下,表示的故障不同,可以查看下
( E# `& y" p  Q: I% t8 @. ~1 h' n
0 |4 ^* c  _) U: [/ M; h) s不分机组型号
9 X/ p# g. X" q$ E. J% k5 q( [
% H2 J  V$ ]$ ~E1室温传感器 2 q: Q; F, w0 m: D1 a
* I( x4 Y, T$ b4 b" ]2 F+ U
E2室外管温传感器5 x/ _" n5 b1 R2 x8 O# p/ d
; O( i# a1 u1 t$ T/ `
E3室内管温
  v- W; c! B  g/ m: z8 w( G/ A- S8 X( b1 j8 A& f2 C4 m
E4内外通讯、PG转速异常 * k7 V/ u$ ~( H& x6 c
9 y+ s/ S/ P) X( c: w
E5压缩机过载,低压保护
- R( P+ \9 f: t; x: X
) Z/ s7 q( J5 L4 E2 c1 `! C* A; GE6三相保护 4 M9 a& E/ ^* a+ U/ E$ D7 m" f

& Y1 v1 m: k3 v7 ?E7室外过流 5 a2 V  x4 t6 O1 Z$ W! J5 T4 C

" L( N# ?5 G" _' Q7 N2 N2 vE8压缩机排气传感器
/ H* ^3 F% B( ~: E: _& O, F4 A9 j; R0 z( G
E9压缩机排气温度 $ O) m7 L! d3 L, j7 ?

8 Y" G! I1 Q6 _6 E: ^% U* ^" C奥克斯故障代码:
2 X. y. b* ~" P+ H7 S% v  V" A/ i( r  ]3 H  c
H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯) % w4 u, b! f. d& y7 w9 t7 Q

2 ]4 p: w) @; \5 z, J+ Z, q8 S- ~故障原因 显示方式 显示优先级别
8 j9 ~8 Z5 A' A4 Q5 Y; Y; ?. V
; e. @  n$ M6 B' v- WPG反馈异常 每8秒闪烁4次 1
2 p. d1 G, I2 K2 p. F2 ^" C. E- _/ ^. k8 ^% n: [3 w6 x
T环异常 每8秒闪烁1次 2 $ E1 w) W3 h& E, m1 @: I- y

/ N. v  U) b2 f5 X* O0 p% mT内盘异常 每8秒闪烁2次 3 * P! V% k& H  Y+ s7 X* Z8 B+ ]# U
5 V3 |6 j& a) b) Z- I
T外盘异常 每1秒闪烁1次 4
* Q; [! c/ `) \5 \: b" G- ^3 O( J8 ~9 ~* d0 t( x& v
AUX故障代码: 4 l5 I* F$ h* `& B' o
# o( K5 Z* C: u
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
4 y4 I% X: L( N. B& W
, q, F! a/ k6 l1 IFS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作) ' t  B; @8 @5 l/ Q

; n, W# q5 x/ c' G# |+ b. {, c6 d1 S! T6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏) ! z# R  Y. c. D6 M& ]9 y
) p% V9 g! Q& `. U
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9
/ r' \6 F+ @7 H- \  c) B; {
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信