一、变频分体机
4 q# k. n, q: K1 Z2 E1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
# h) s7 ~9 o. c+ A6 K2 f1.1室内机故障显示功能
9 {: `# r2 n2 {& v: R; g/ J, sKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1 X, H3 g/ Q. }化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
& k R9 T) d" T3 A1 I W; t/ I2 u, g× × ○ ☆ 模块保护
$ B/ s: Q3 a9 ^) h5 J6 E9 u○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
! \! s% g/ \* E× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
7 r! A. ?0 V6 G- T○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
5 b. a& _2 z {8 a/ c7 f0 R0 L× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
. R: X0 N( @) f$ M( R# ~+ G/ a5 x○ ○ × ☆ 电流保护
* Z* ]: O# L, Y% i1 ^3 I○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
/ S# B8 G* M* H" N0 Q○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
2 N+ g) j5 r3 v8 _7 M× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
4 g2 L$ w4 x. C3 o$ s& h○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
' R9 K" I# i1 c. b1 [- b1 J/ ~☆ × ○ ☆ 过零检测出错( P, X9 `: y/ \. L" V& B; a" f
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
/ J9 M0 i V5 b. \☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
0 l/ S' b" o T! ]( ~% h☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
6 F7 }* J7 ~9 O! V" J5 m: e$ [○----亮 ×----熄 ☆----闪' `: c& c4 _* ^7 G2 K; j, K
1.2 室外主控板LED显示6 f7 z. Z, J M4 ~7 T* ^
L4 运行/待机指示灯:% x7 p7 ~, T% g2 V ~5 M
运行----长亮 待机----闪烁: f+ G' ^( U! ?0 y1 E
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示, a! H) m! \8 @: v" ]
L3 L2 L1 故障说明
" T; K b# q+ m# X8 f① ② ③ (LED指示灯从左到右)4 z; h5 {. E/ F
× × × 正常运行4 o0 L) L6 O7 B3 I
○ ○ ○ 正常待机
, I( P/ g* Y; s) j/ d× × ○ 电流保护* F- a& ]( X s- x3 \$ A/ G
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障) l0 f$ c3 K5 k! F3 A5 u G0 \7 l
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
* V5 V' J+ `) B, S○ ☆ ○ 室外电压太高或太低, P+ G6 g7 w* R) \
× ○ × IPM模块保护
0 O$ T$ I. e+ v* B8 I) W% y5 W× ○ ○ 压机顶部温度保护5 `* A8 ]! Z$ \4 U& d0 N. P3 o
○ × × 二分钟通讯故障保护: [. ^: k. H4 B9 e. V- ^+ n
× ☆ × 预热8 {$ E! ?4 q, F" d* T M! |
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭& N" e7 A3 ~' e9 p1 X
; s( Q; a! d0 d+ c" \
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机% j1 }0 k% G2 ?" E7 ^6 N0 c+ d6 ~
2.1 室内机故障显示功能7 Z( K2 @. _" d( D2 F
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
6 N. c8 y9 t, z/ @化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
8 {; U% z& m3 t6 k+ {/ b× × ○ ☆ 模块保护, R$ [6 ^) x7 x& o
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护% l4 \$ o: p: a! @$ v
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
& D7 u/ |0 g; C, n× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
; X( H. p4 ?/ [/ P. G' G○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
0 h9 ]& B, X+ K9 G% m○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
" k! W' f% D8 \9 t/ b☆ × ○ ☆ 过零检测出错
2 U) ]- B: F" G- q( W/ c☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
$ N: I+ S! J9 p. o/ B× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
K1 m8 x/ W( \ B% G☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
4 D; u, s$ E3 j/ F# f5 Y☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
" u! T( l0 ^1 q8 y8 M- s* Q: b○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭6 c R% B' z* a& k
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
8 Z/ g, ^) O9 n" F4 Y" z4 N. j! e: e. C
2.2 室外主控板LED显示
, G \* }8 a4 D& s \( P9 b室外只有L4 运行/待机/指示灯:# @& B# z, ~0 b/ W, K# V
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁& m6 K D. n* |2 \$ w/ N
4 ?6 V7 q1 U1 C; A6 M5 w4 f
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
$ E* A1 r+ b8 j9 ^: n# q3.1 室内机故障显示
" ]. A2 I9 t4 j) q( NKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
" C# @. i, M6 _! m$ D显示内容 故障或保护
/ y3 A7 H2 G+ z: B+ M" ^) f" xE0 EEPROM参数错误* E9 r$ l2 i7 L5 B1 Y$ y, C8 [
E1 室内外机通讯故障! ?, `( z* Y& w5 M5 Q
E2 过零检测出错8 l; f( W6 e$ B8 C
E3 风机速度失控
; Q1 p! g1 C6 F& l* Q y4 G- K: HE4 温度保险丝断保护& Y9 ?' m5 m' `6 y
E5 室外温度传感器故障
9 S9 v9 t' C+ Y# L( }E6 室内温度传感器故障( z3 a! L/ C! e' A7 b2 j+ Y
P0 模块保护. z x9 G9 q6 Y& n7 e( q
P1 电压过高或过低保护( Y7 e& ^4 b% i- w( a0 Z0 R
P2 压缩机顶部温度保护) m! Z2 L+ q9 p( i
3.2 室外主控板LED显示8 ]7 r H1 ^$ [" S+ A
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
9 p5 l$ v/ l- ]+ e运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁: k, R$ b. K) l7 e J
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
1 v" y2 r( f8 Z1 D# P化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
( y# r; `/ O; R$ F, j☆ X X X EEPROM参数错误
) g! f' B8 Q: _3 g* |: Q" {☆ O O O 模块保护3 @! E* H+ S( T& b5 d; W( G6 b
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
- |5 g7 x: `% [7 \& P/ K☆ X X O 室外温度传感器开路或短路. N; [+ _5 Q7 o: C: p ]# V% o, _
☆ X O O 电压过高或过低保护
2 o& u# ^1 s, ~( y7 F# j☆ X O X 室内温度传感器开路或短路 y) M J( O- Z! w1 `
☆ O X O 风机速度失控" r! |& ^; s- P8 g
☆ O O X 过零检测出错
* o, b1 H% Z4 l0 @$ A6 t☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护; R* U0 I" ?; q
备注:- l" F7 b; h. [3 E: ?& h. \& e
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
+ g% V( @# K m* W9 w7 Z. x* w! T
$ D" O- h6 Y5 \6 S2 T: U( p4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
/ r% B7 ^3 z- c: X4.1 室内机故障显示
1 P6 c$ _/ ]4 P5 EKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示8 K& }: q+ `* b+ c& ^
显示内容 故障或保护0 D6 D# ~$ a o' l! ]
E0 EEPROM参数错误& Q3 O4 [7 ~% }9 v. p
E1 室内外机通讯故障/ x4 f5 W7 t. z& J3 x7 e5 \6 j
E2 过零检测出错
: D9 l. @6 \% RE3 风机速度失控3 L5 @" k6 j) X8 k( e8 o! f
E4 温度保险丝断保护; @$ N, J4 [$ Q7 U
E5 室外温度传感器故障
+ w( M6 ^( i i" K9 T0 V0 uE6 室内温度传感器故障% J. S, c& C+ S) e# J1 K
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
' p+ J1 ?2 G0 ~$ rP0 模块保护
$ p& F# Y$ x4 b6 Q) h. V; kP1 电压过高或过低保护
+ m* c& t, }- D$ ?' a3 cP2 压缩机顶部温度保护
9 H4 D" V1 ^+ m! `; EP3 室外温度过低保护(预留)* @' `- m( V( P
P4 压缩机位置检测故障
' ]8 M; j/ g% o4.2 室外主控板LED显示
$ G/ U/ A$ @6 m1 i4 W室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4). ]' T% _/ P m* P
室外机LED显示功能:
; n! X( N4 r5 r( B( @) i LED1 电源灯 上电后长亮0 w& K- p1 `" u2 U
LED4 LED3 LED2 故障说明* \2 m- c8 w& u+ K4 V
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)) I; n; b. f4 Q/ m; ]
X X X 正常运行
4 K+ D9 J3 i1 B! n○ ○ ○ 正常待机+ h p- o" O3 u
○ X X 电流保护
' _! }5 `; j. a7 I9 {: `( v☆ X X 排气温度传感器故障7 O: D$ J5 {6 Q8 {
☆ ☆ X 环境温度传感器故障& {0 z e$ y/ F' L% b! c
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
2 M$ h, }3 Z5 D9 z. J) V, j○ ☆ ○ 电压保护
2 C3 i* a+ k" L; N$ qX ○ X IPM模块保护
7 n/ v# ~2 {! d6 I) t( q7 }4 P○ ○ X 压缩机顶部温度保护2 B k% U6 o* A/ B' V
X X ○ 2分钟通讯故障保护* |! a/ B- z* y4 E
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护, l0 _! ~: F+ u- ^8 g8 |; `
☆ X ○ 室外直流风机失速保护# }: @% P$ a2 G9 p' g
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
, B4 [* t4 ~/ _4 `7 T, R6 l& x6 G }闪烁频率为2Hz/s0 g7 Q! u( G; ?
二、变频柜机% X2 `7 S0 h/ u" |- [, v3 a
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机* g: S0 V+ L" I8 I0 m* o
1.1 室内机LCD显示
. o4 `5 V8 I: p保护信息代码(可恢复的保护)* q+ P9 l' x1 N# b+ f
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示! V: M" a6 B: {& I/ d/ P3 ~0 p f
代码 内容' {+ g( U! m5 p1 O; \: B) w
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护, j# g5 A. R0 O, M4 |9 ~( @
P02 IPM 模块保护# s* o9 }9 B6 z# c" ~% s
P03 高低电压保护
2 p# X( j. y8 v7 z4 H4 r! R2 jP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)9 P8 O( E) l0 k9 a4 P+ r4 c
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
, w3 ?5 L L$ `P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)0 F7 x# I, g/ [: w- d$ [2 a
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机7 j6 L7 ]& m% j: w2 o0 _
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机- d) \9 w, r i5 s, ^. e
P09 室外排气温度过高关压缩机
" E3 o6 T2 d( T7 ?- l+ `3 ?P10 压缩机顶部温度保护
2 [! ?2 l( I: x% r) Q% wP11 化霜或防冷风
9 v3 \5 H* f3 I) B& y2 pP12 室内风机温度过热
$ d1 E$ x( G; {6 u) h* U; w$ Y- gP13 室内板与开关板3分钟通讯不上
% D5 V. E7 F" v1.2 室内主控板LED显示9 Q" l3 X* H/ C& W
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁! G4 t( T$ z k5 W1 s
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示2 V% _. |( G8 o6 i7 {
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态5 J* g& a/ z' R0 r) b, U
× × × ○ ☆ 模块保护
7 u2 Y( u# _: x( b7 Z× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
, L9 l% Y8 i& k5 t8 h× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
4 \& ^* U2 l3 @○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路1 A9 W/ g8 [0 z# G- C6 c1 ]
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高& g/ S' V" l5 R3 |9 ? ^0 D
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
4 U! B4 ]2 L" @# R8 y0 X× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护1 K7 \" T7 A5 e i c
○ × ○ × ☆ 电流保护
$ n& M* p8 z' r8 q8 a4 v$ ~○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护( S* X+ O2 ?- d/ J& B2 \; i. E
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
- r: |$ a% `% Y1 ~0 ~. E: Q2 O5 \- A○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
4 a8 ?' E0 e" V% k, v: c○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
0 r) U) y) F6 W: w5 Z8 I○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
1 V! `/ A0 k% x+ Q9 y' |7 @○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
$ B1 ]2 B/ \% V3 J3 L4 k8 P× × × × ○ 正常状态(频率值为零)6 l# r0 k& s; k \9 q" S4 V0 i6 |3 r8 M
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)* c* i/ O. J2 c {
○----亮 ×----熄 ☆----闪
6 Q! D2 m; }+ j" u2 T: ~ R1.3 室外主控板LED显示% n4 j5 s$ }8 |3 l5 d/ ^
L4 运行/待机/指示灯:
3 p" |5 c/ o a' Z% }8 V运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
1 T7 I8 B; o- R, k$ J3 ]) `! FKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示3 b6 I+ a! a+ d3 M7 D
L3 L2 L1 故障说明
2 Z3 U# F1 t. B* |) D0 i① ② ③ (LED指示灯从左到右)- q5 n# i; Y0 ^& F) P: c
× × × 正常运行* N1 H: b' z% g1 ~
○ ○ ○ 正常待机 T# `' {. z) Q
× × ○ 电流保护3 v$ H7 g% B, A& j' F
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
# |0 m, j5 R# v( ^( \☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
; Y; ]8 C9 g4 \( p2 z- _7 j+ i○ ☆ ○ 室外电压太高或太低, ]- J& {3 T3 V& G
× ○ × IPM模块保护6 i. \$ }) w7 R( E: z% y( C: ]
× ○ ○ 压机顶部温度保护1 U5 I0 Z j6 J- c- B' i0 i
○ × × 二分钟通讯故障保护
; s' ]. t; R/ v& \× ☆ × 预热6 u0 F1 r# M+ W" C
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
) O" w+ U8 L E( B! L2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
; `- R7 E" d: R2.1 室内机故障显示
: L6 m" D2 m0 e! ~! \7 p3 AKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示, U4 P& l* ^, ~% ~
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
, \0 I, I% d8 j$ b% z电流保护 × ☆ ☆
^1 V3 Z; T3 h. i0 @ h压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆# M( V$ C1 k7 M1 ?
室外机传感器故障 × × ☆+ G$ _" ~6 S/ c1 q/ j8 \% [1 n
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
2 g0 u+ D0 f' L# ^模块保护 ☆ × ×* c+ r- @6 @( V& q
电压保护 ○ ☆ ☆
: R7 J( l; }+ c9 R9 x室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×# o, u' N, d0 s8 D E, J
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
& u7 s/ P! b4 t+ G" D- D7 v4 y○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭1 D9 M0 B3 r' K- m, \$ D- O2 m
2.2 室外主控板LED显示
7 o! C$ N% V/ i# S/ b% o室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3 ] i8 v/ f) W( u: e8 ^7 Z运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
' Y" n# i) T. j# u3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
/ J5 R- W I6 h: t3 b& A/ S: Y$ A3.1 室内机故障显示% B8 l K& B2 p6 I* e5 z
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示% ~) B5 e! m$ F
保护 内 容 故障 内 容8 Y6 F I* Z) x
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障% S2 s0 _2 @+ k n
P2 模块保护 E2 预留
: D; u! \ C4 b- ?' U* TP3 高低电压保护 E3 预留
$ o+ n5 a9 B6 u1 h% ~P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障9 X4 c. `5 f T8 C- j7 \7 v2 V
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
2 L: c1 y n# S6 C5 h% L7 jP6 预留 E6 预留
5 E T8 |) @2 }P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
; s+ f8 o9 q+ }9 {P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障, z7 C9 o- K, q7 ]; G
P9 化霜 E9 EEPROM故障; J. p, y$ P* }
3.2 室外主控板LED显示9 L% q# X+ V0 h
室外只有L4 运行/待机/指示灯:, F+ P( J2 M) X# O* w# a$ Q
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
& h& u, I2 c' W. h" I- \' C5 r3 T" y3 j4 Y
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4 _4 ?' r# J% d% R' x9 `4.1 室内机故障显示- o* G+ F( U4 |
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。1 B5 ~! X! L0 E4 C/ n1 l7 }; E
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
* E6 ~" q1 Q2 r: D0 zKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
1 A( `$ \4 f7 [1 K* Y$ S5 R4 q保护 内 容 故障 内 容
* X6 D0 N' B1 x$ D7 vP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障6 ?0 t7 y" T6 t# z [; u
P2 模块保护 E2 预留
. D3 `# y8 p7 y- {P3 高低电压保护 E3 预留
- R8 s* X0 D7 EP4 预留 E4 室外温度传感器故障
$ u. j _- T" `4 d2 KP5 预留 E5 预留2 m4 D' N% ?& ?7 b
P6 等离子故障 E6 预留8 A2 b7 Z( e" P; [
P7 预留 E7 预留
6 ^8 s7 u5 u+ m- z5 [4 B9 vP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
4 {5 u3 _2 j8 v% v/ V- w. FP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障& x/ h: @5 ]% E' {; {/ ^+ n
4.2 室外主控板LED显示2 s/ k3 ~ b* ^& w$ r& J+ ~
室外只有L4 运行/待机/指示灯:+ c# P: N7 C8 e; Z, H
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
+ e1 u2 M: I5 }
7 q% I. n- E* `2 T& V/ H一.柜机
: a- \( g' D! |7 |- J0 I+ k5 o$ H1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列% m+ T) s. w# N* U, o7 i
保护代码 表示内容
) B) @" h7 X( A, \( ?# `# f. H定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常/ N( J; ~# _' M2 D9 w
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
0 u! q& d8 c0 p+ Q8 t6 i! d化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常 v# r1 R! h5 W9 s' T
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
$ D, n+ g- b5 h. v$ \注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
# W( c% J( b6 O3 ?1 t注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态' v3 u/ i# a3 @) j8 f5 ^
/ k. _$ ~9 v4 U# u9 i& H) |8 G
2)适用于E系列柜机
8 Q$ h" D+ `9 m+ q保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
7 n, {9 u# W& q- J& X4 _9 v& G' o0 sP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
" Y/ f! S& I3 |2 `% ~' cP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
0 m/ A. b0 D Y7 X/ `; qP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)/ D3 \$ m4 H' a$ G* C
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护% [& x, Z3 r$ @ @# R+ F6 p* y
E 05 温度传感器开路,短路故障
4 f9 `( a+ A( f! f) p注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.- d5 W# b& p0 G' R( K) w
2 D5 Y s& c8 E# S4 _* t3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
& j- q0 X! g% {, j
3 d. l! U9 E. x! H, A7 y' P, s保护代码 表示内容 故障代码 表示内容; k: R, M8 i& a
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
, x; z$ W% i* y* C$ N7 P5 d) z+ XP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
( _$ O* G! }2 z- ?, O; K* i* ]P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
3 n9 ], i5 a% w3 MP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)( y, s7 n' @. X5 b- \7 H" B
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障; E1 a' ?1 X- r' m8 ^
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
. }1 G$ O7 D2 K5 BE8 静电除尘故障
' D! M( E7 h0 m1 G. RE9 自动门故障# K; F# x. r h8 n2 D
PAU 进风格栅保护 K) Z s; [ _6 C
& s ?/ V9 d1 U$ a
二.分体机
* g( E) P7 G! @- K7 ?9 d1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; / |0 U1 c( x- w m0 B ]0 x4 Q! W0 }! Y' y
工作灯 定时灯 LED 状态
. Z' j! {# z( k E2 e3 W" ~" P☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz$ Z5 I& r' e4 [
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz- h5 |2 t" Z$ U2 f! \/ L9 O7 u
X ☆ 四次电流保护
; g- G, s! O- \0 X: P. hO ☆ 上电时读EEPROM参数出错. r9 |7 u w# Z( c
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)1 ?- l v L4 H B( n+ c% L5 M
: ]8 c( @. F* [! c$ q/ g( _8 }5 \) C2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列6 C% F1 q2 r2 J2 \. o
运行灯 定时灯 故障类型
' D; y0 U: r0 h. b* z6 M☆ X 风机速度失控: e0 F1 ~3 }9 s* Y
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路5 C& G' }2 q' z9 u% E
X ☆ 四次电流保护
5 z5 U* H/ ]9 Z3 ^☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错/ t; U0 j$ z) A, N& {. K
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)/ [( K. I# y$ I7 z, \ S
/ h8 l2 S# }2 |8 r# c
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
) \! ?; t* a+ A x/ n& M故障代码 表示内容
# |+ R) K1 C+ n; w9 o9 [! QE1 上电时读EEPROM参数出错 P9 K9 `7 ]- a8 w
E2 过零检测出错
) y; K" m$ e t$ _7 p! [E3 风机速度失控
3 d; s! {5 v2 g3 @E4 四次电流保护* @) ~# W+ \+ w* _
E5 室内房间温度传感器开路或短路
% M. T0 W: }) @3 y9 L2 `* k7 ME6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
: L3 d4 p3 x0 y+ J
% B8 E0 {6 H; K! k+ S0 U5 Y4)适用于I1,A系列
- W! r2 M9 _6 i4 A3 ^2 v(UPD780021芯片)
f1 j7 \% V+ a( O工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
0 K) K; I0 i0 ~☆ X ☆ 四次电流保护: n/ B4 _( D; J* F( B0 }8 a
☆ X X 风机速度失控( b2 m/ ?& q, n1 r2 ~
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
, F. H- K8 ^3 {& Z2 T☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
& ~7 y4 a4 s" y |: I& ?2 O2 T, kX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路9 _/ N3 S+ c6 G
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
8 x& {/ Y0 U: R, R; _☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
, G+ z& P; `( bO O O 上电时读EEPROM参数出错
9 |; p( O+ Y6 t7 J! GO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
- w/ Y( P% L+ J' @(MC68HC908JL3同一芯片方案)5 ]" I7 V9 }) l( m
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
) r# w1 w5 y9 H☆ X ☆ 四次电流保护
8 J- U/ {* L* ~: Y+ i) R☆ X X 风机速度失控
0 V# U" \ O! p1 t☆ ☆ ☆ 过零检测出错
# }. L* T3 L' r" P+ e* }& m% }: Y0 gX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5 }2 Y5 A/ f% V" u" P2 }8 M. y4 u, \- y5 r I5 P8 W
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
7 b+ N" }/ z# a, ?8 h% I# D$ @4 b7 J; M2 ~3 A t4 c
运行灯 定时灯 故障类型6 n; ]; [+ Q0 Z+ | [
☆ X 风机速度失控3 T$ u7 ?2 g# o0 C. a, g% I
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路1 k7 U: \5 }2 q# A
X ☆ 四次电流保护
7 q8 O9 S' w0 P+ q3 h. \' @$ aO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
" |6 L: q; T- n; m☆ ☆ 过零检测出错 x8 |! `3 X+ [% f8 R4 ~6 _# k- v
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
1 Y! y1 y& n! I: l' }9 T美的全健康Q1型挂机故障代码. l" l% _, R" q! U# E" {
显示内容故障类型
[0 K2 K) K- [% \% WE1上电时读EEPROM参数出错6 f J8 u' \: l. e; a n6 g5 G( A
E2过零检测出错 O q, Z Q; ]
E3风机速度失控9 d7 z( t0 a" ?2 x
E4四次电流保护
2 _1 J7 E4 ^! F3 w: IE5室内房间温度传感器开路或短路
; C) A7 m F W' T) \3 KE6室内蒸发器温度传感器开路或短路 8 B" ?; r6 B3 {0 o* j3 W
美的B(C)型分体落地机故障显示代码& O1 t2 g2 d4 v' Y' B3 o
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
9 L( }9 V' h, {% XKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)" t1 m+ K/ l: j. j+ w+ g( B
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
9 u: O+ T# y, T9 w ?8 Y: F故 障 类 型显示代码
, l& h3 g, V( U V# t室外机故障01+ u2 v. Q0 ]+ d/ F8 Y0 W
电源过欠压02
R+ a, U" N. N* }/ l制冷时室内蒸发器温度过低03& A; w7 H6 w$ I
制热时室内蒸发器温度过高04
H& [+ K- X$ K& W) ~2 X6 y& t室内出风口温度过高05# q/ e4 U3 W/ B& }) p9 ~
室内主控板与显示板不能通讯061 ^0 U) t2 e1 B$ c4 r, i% u; I
室内机电路故障07
& O( X3 S9 [9 O2 L- {6 v( [9 t+ D) }/ Y$ M
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:# K' J( {2 {7 b
LED6LED5LED4保护类型9 e: d- S7 h- `/ F: S* e( Q
过流保护 ON室外保护
! r5 P7 i2 m( s! o7 w; i5 y欠流保护 ON 室外保护- q) G! `" U) F# q
管途经压ON 室外保护
0 y( f2 r( c) \+ ~5 \: o管路欠压 ONON室外保护
; d5 i @% k/ h& o; h& w( _电压过压ON ON电压过压
% {( h! w- }& B4 }电压欠压ONON 电压欠压9 `, Z( h4 P, s
相序错误ONONON室外保护
7 r2 d f- N9 M+ D" B缺A相 ☆室外保护8 M2 k2 h1 k9 b% i2 g% e
缺B相 ☆ 室外保护
$ k) f1 {6 [# U, p/ p0 j缺C相☆ 室外保护; N/ f6 H( S4 q" i
其它 室外保护. D. v+ D' a# P/ o q- b
美的A型落地空调器故障指示
# r t' Z& h. F# P6 n6 E- GLF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
3 w6 `0 i4 [3 T6 {3 S+ ~ 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:% {6 ~0 N; \; }) O4 \0 U+ T
亮 灯 情 况指 示 的 内 容! w! E# I; m& h/ }" _& @
LED1亮电压过高, R9 L E, B* Y; M
LED2亮电压过低9 _- R5 |; l9 w+ F, N
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
9 i: ^: l: t2 D% W2 p; z2 }LED4亮管路压力过低
7 W3 c8 ~( C; v$ G" J4 F+ [1 LLED1和LED2亮室外机温度检测大于80度0 d3 z3 `# g, V' p, a! V3 w
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度1 s8 _: F# E$ l- F$ [( D" w
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码1 f+ ~, Y2 p: y" J
保护代码内 容故障代码内 容# ^. J, A9 n* t
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障3 @# T9 V/ a5 P9 f3 O" |, w
P2模块保护E2预留
+ L" v! X+ X+ ^' d) d7 f, nP3高低电压保护E3预留
& [, K3 C/ l/ q- w$ G* L/ w3 ^P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障" z6 {, {; f5 ~6 h; [
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障7 U6 i6 ^* N; V
P6预留E6预留
7 g- m- L9 P0 L( q hP7室外排气温度过高保护E7预留
7 [3 H# v0 e3 @P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
3 D9 s, X5 j$ [) ~! @. a$ O( R: GP9化霜E9EEPROM故障 ; |4 ~* v5 U7 r. `& G4 c* N8 H1 |
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码2 A! x- f: g# k" `3 Y3 S7 m- ?
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
& K C2 ~5 n5 v" L代码内 容
$ p( y4 L* r. d* I: R& o$ m+ bE01一个小时四次模块保护
* z. p) O6 O5 mE02(暂无)
0 {# P. G2 U @ s$ u# [( ^" H4 DE03一个小时三次排气温度保护
( V/ c8 ?) D7 R$ q/ CP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
; b2 o3 _- a- c& z" V1 AP02IPM模块保护5 o" ^9 [$ Y) u
P03高低电压保护
( R; H9 y, t1 R$ d0 ]P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
9 _/ I b2 B9 }3 D: IP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
8 O* s! x8 L1 T5 w; N* |P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
3 V- {/ k/ q( L' U' f2 E7 y) f- IP07室外冷凝器高温保护关压缩机
* R' k; A/ ~# x: U; M4 s% c/ aP08抽湿模式室内温度过低关压缩机( K0 E# F3 K& S% b% C; e. T6 w6 _
P09室外排气温度过高关压缩机$ ]5 L+ O% H2 X2 ?' A
P10压缩机顶部温度保护
, n4 r7 S! W4 N# o. fP11化霜或防冷风) f: e* t8 X5 S& V9 O! a" U2 g
P12室内风机温度过热
& Y3 {/ `1 B0 {P13室内板与开关板2分钟通讯不上
2 N: q- k$ ?7 X, y/ X* H# W5 x. {6 O. g3 G4 P. y7 `( p6 y% x
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
$ `( X; A; J6 v, g/ yKFR--40GW/BPY-R1 q" \% \- S5 C' I4 o' J
显示内容 故障或保护定义
; w: r& Z4 v, WE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
4 l% }3 q( A& {+ S* m1 o. V2 pE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 8 a" P4 D6 T# p% M4 X& ^* ~
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
1 Y+ M6 k9 U" f0 B$ nP2 压缩机顶部温度
* Z" X& k6 O' j: BKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY: X( b! e9 U8 n$ u9 R
运行时LED的显示一、正常
' W2 x. G; v$ O7 l' K$ n0 f0 e1、 工作灯
+ \3 Q% y3 F/ \' f7 R. w正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
' k9 N2 \% ?* ]) y) d0 u- ]2、 化霜灯" }/ h+ E# C5 d. b& t7 `3 n% r* Y; @
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
$ h9 R5 |( o! Y' t7 Q% w1 I3、 定时灯. o# c* T! K5 `: [; X0 _
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭+ y$ l1 `0 R u
4、 换气灯! `$ c, i0 N7 Z4 [! a
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
7 ?; S: N) y8 H3 X连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
4 ?- g9 ~% I+ ?9 x V3 M" X自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
6 B& D' v! J$ U8 D自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
9 Z+ R: N5 C, b二 室内机故障显示功能
3 ]1 {- Q& U: CLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 4 m1 V: K$ k. N( R% q: p
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态' S; E8 g Y; v" @* |# X/ @
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)3 Q* L6 _9 b2 l9 [
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
e6 i1 v* r4 O, c' Q5 {X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)$ H l" R& s, `# `" K1 N1 R
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC), u0 i& i0 D$ T, N2 ^
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)0 e: U# S0 q$ S+ {: F
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
- H& w1 h6 u6 m) X. y: U☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)% f+ b' _& L5 U7 b; c- i# ^
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
6 Y; Q( L0 n) X8 l& a0 I☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)) o- \. s2 m l% t: C( o
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)1 L }' h0 u/ |# M
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)) C9 V8 [/ \! }: w( ?) U' G
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)1 V* u9 X5 g7 \3 L0 t9 L
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示# V" e$ @0 S( H$ C) S; Z3 u
只设L4故障指示灯:
% X h V. e I5 }: P i; h7 }5 ^L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
$ y! W4 H$ n. P. L4 D16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
0 w1 v- T& s3 D一、正常运行时LED的显示! O/ u. J; {3 ]! w
1、 工作灯
+ W& D" a% M: w: m, W正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
9 E# b0 l6 c% z4 ]% L( r1 t: N, W2、 化霜灯
2 U' k% R- u3 u: e M化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
9 [% V" T4 A) ^6 m: H5 y3、 定时灯
9 Z6 t& S6 E& @定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
0 h' t. G7 S- {$ W/ P& z" w8 j* {4、 自动灯( s* k# t5 J2 x+ x+ U3 u
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭: c( u9 x, ~8 i0 r
(二):室内机故障显示功能1 E. q7 n7 g, \* F+ D
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
6 ]( H w& \, p, y& T+ J! B' J0 lLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态9 `* d/ i. m4 N1 x: Y; |0 O) w
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
! R8 W; F8 t/ |6 d3 r9 v! y* _9 C, ~O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
2 z6 R+ p1 v, @4 i/ fX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
D/ {' I! O' c6 HX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)% T8 ^5 |* K4 O
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)0 i+ q( g, X8 ~; l; U* s" Z
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
1 h9 A# S; ?# _9 W☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD). R" n' k3 u0 W Z8 y
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)0 l7 H# t' ^2 x- _# i
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
w* g4 N% Q8 I! y☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
1 \, B* A8 ?6 a" _/ ^& F. d; B# }- r☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)6 I, V/ C' k& |5 A
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
, P v6 b: Z A3 K2 E(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
1 e( z' q9 R$ Z1 C& R2 g只设L4故障指示灯:
. W7 K1 Z0 g, Q4 F7 G2 u5 s) j! xL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁- o, M7 q c& }' K
机型的系统参数:+ Q* d( V0 x4 e5 C0 B9 }
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
/ W% x! b3 g" n) U6 q2、室内风机转速:- M* F. a2 @* X% q
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
$ ]1 J: g6 l. E低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。4 M1 i9 c: D- R* r7 k
3、欠压、过压保护
: d) m' x" W7 I- e& V值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
* W5 m, U1 K: z+ X7 k0 F# o4 D7 j1 |+ e/ E1 t" d
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码% k- [+ ~- o) e% x* W* r6 @6 a
& L0 I1 B+ [$ f. n/ q" i) y天朗星触摸屏系列柜机(M系列)7 w1 X3 l7 I0 L& G7 j1 S' k( u3 Y
: p; w( ]2 p( B# C# ~4 _' K5 j- Z& W
保护代码 内 容 故障代码 内 容 , ~, A. g- \1 }% r. m
- v! Q/ f2 y% U
0 E2 x+ c* {& O: J3 @ l5 f% [P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 1 d" x/ [9 c! a0 w, j: ~, H
. X2 x X8 z4 V4 @. AP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
( Y$ p! O1 L& m' G" R2 r( t9 A/ d, }
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
4 B& r$ s5 r% E% I; X( ]) F* G( O: V( P, n" \% o
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
. t2 s9 r; T4 I; j- \
6 r; T, x5 ?- v+ Y$ q" _P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 & e0 u; X3 {- E
4 s# j2 x# ^ [2 @2 a/ X( R7 fP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 0 S8 v2 _$ {5 @! ^
( _2 p$ g8 Z- y$ ?9 }" C: T
E7 加湿器故障 $ W P1 d2 w. w$ C, U# R
$ B0 M0 |3 ], P9 \+ M E8 静电除尘故障 * m- K. H+ G2 C! [3 R
( i9 o5 D( C8 i ?' t) {$ g E9 EEPROM出错 |
|