一、变频分体机
& r$ v5 ^5 Y( F1 E7 p4 j& U& M1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
3 {$ {6 ~8 J1 h. y, {1 M K1.1室内机故障显示功能
S3 M! _! S8 a; b# {& D1 w8 ?) h# jKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示" n" w1 w% B! X# d4 T" F- [
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
' U/ N" a, K) c× × ○ ☆ 模块保护* R$ \& K- l6 ` K z
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
" ?& D% d' s7 E' W3 H( l" n9 Y0 y× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路4 }: S& G4 W& F, ?( U, @
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高; \( c# B0 s* S+ I2 u' R. `. j& t
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
+ ]8 G* l$ i# n0 K5 e○ ○ × ☆ 电流保护
: ~$ ^' M5 f* v% ?. W0 f○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
' q) g; a# W# P4 e○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护7 |0 P& t) m% J( E, h( D
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
/ `: e: p$ {5 T: o5 j- ?○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控1 [2 J' p I* c1 v+ V" J
☆ × ○ ☆ 过零检测出错/ _1 ^& F# |5 O0 R- H
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
/ ^( c4 |, d" ~+ ~: l; X☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
- y0 A% @4 g7 `8 ?% D; V☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护& q: D5 M1 _! `& D2 R* A6 H
○----亮 ×----熄 ☆----闪; R- c' c! b! b% M
1.2 室外主控板LED显示4 O! ^6 u4 V! H+ V# \
L4 运行/待机指示灯:
! z1 R% l- A' q9 t2 s1 C# j运行----长亮 待机----闪烁 O3 L1 q3 @0 v y v
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
3 s( x9 f; o1 W( W8 c' {L3 L2 L1 故障说明
* |! R8 e3 c; |1 E. [① ② ③ (LED指示灯从左到右)
- S/ t9 m) e w9 C: A× × × 正常运行/ F5 [6 z9 ?; o/ {* ?- |( |
○ ○ ○ 正常待机: e: D* s5 k6 N6 G: k4 l4 B
× × ○ 电流保护* Q8 Z% k& q& h: Z. @
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障& b6 E* k; S" j8 [# r7 M# L
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
- ?& Z* u+ I' I○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
6 l7 N: f& g+ ], h; ]× ○ × IPM模块保护
5 z, W6 E' y5 b d: e Q× ○ ○ 压机顶部温度保护
! @" h% Q# Q8 I○ × × 二分钟通讯故障保护
3 \% D/ C; a* ?7 y' L) Y× ☆ × 预热 M0 }+ ^. |# g
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭" b0 E( Y# Y% w- B
/ Z r1 g% P7 w5 D: @2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机5 v" Z% X* i$ `4 @/ f
2.1 室内机故障显示功能
4 x m# ]4 v- Q" Y9 |KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
; \; g5 C8 C$ a1 Z3 B! T化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
! s9 D( c6 a. H- v× × ○ ☆ 模块保护7 |: w* h) G/ B% h" K0 i/ P
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
9 B. t: l: v* E% x0 C2 Y4 D× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路# y# I( G6 q+ ?% `) q5 p
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
- P( }. o0 ~" z○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路" t3 X7 f& H5 q8 h2 M
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
. L/ k! w! N5 |# S! I☆ × ○ ☆ 过零检测出错, n# U- c, q1 H# R) V5 c6 t% H
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护6 v$ [7 ~8 ~3 A4 I7 ]# ^/ b+ m1 P
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
. e) i: } y+ |3 K☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配, A! v) e Q; }" P$ h
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护6 N2 {2 V7 j0 @) _; D
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭* E8 [ V+ V7 ?9 ]+ B# ?" {* T h
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;) w7 s8 J$ J" x+ F4 Q
( J: s/ N* [4 z& u" Y1 v
2.2 室外主控板LED显示& l4 u. {' r6 a- |1 m. K' ?
室外只有L4 运行/待机/指示灯: I; d: \2 H/ ^0 v9 ]0 c* j! ?4 q
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁/ v2 {" P, I9 J |4 ^6 m D
0 S4 d* ^/ i) L* `# t3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机9 R$ ?# x" H$ X: Z' D
3.1 室内机故障显示
* V3 E9 O4 ?' @* X* w- CKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
8 \& |( z& }8 C8 h! Y显示内容 故障或保护
) d2 y& w, M: ]) t3 B8 C# _% xE0 EEPROM参数错误
- A" U. g* A/ U0 BE1 室内外机通讯故障
2 i$ E( a3 `) {* V/ [8 JE2 过零检测出错! D! X; `: H6 V" \* ?! N2 A
E3 风机速度失控& D9 v* L+ i9 M: ] U9 |
E4 温度保险丝断保护9 U+ Y) H* O! g+ S0 K2 h: x
E5 室外温度传感器故障
% ~, Z+ J2 l) K! _7 nE6 室内温度传感器故障0 _% k7 t* u- z; y7 T+ i$ M0 C( z
P0 模块保护
2 b, \7 h9 G; W. ?P1 电压过高或过低保护6 I; q/ j* g" r
P2 压缩机顶部温度保护
. T8 _. u. i* a0 i1 S$ J6 _3.2 室外主控板LED显示8 f: J3 l3 V6 e1 Y' i9 N
室外只有L4 运行/待机/指示灯: J* V1 P- K) P j+ l6 G
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁' Q& z9 {, ^2 Q0 L. y/ |2 \8 m
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
4 @9 y9 H- {& [: [2 G; T化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态5 Z, k0 ?; _3 U h# h
☆ X X X EEPROM参数错误
4 |9 y: s2 i, c) a8 V9 |4 {☆ O O O 模块保护
8 [/ h" Y& q5 y2 a☆ O X X 压缩机顶部温度保护
' V0 J2 R7 j' E4 K' h☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
7 L* S; Y6 R% v# p7 t; `& Z☆ X O O 电压过高或过低保护
) t$ }# |* Q6 M" j1 `( Y V+ Q☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
) T# e4 I5 ^' N2 A7 @☆ O X O 风机速度失控
' k/ H6 L8 n* d( L" k7 M9 s☆ O O X 过零检测出错9 k/ Z9 W+ a6 ?0 g2 a5 X; v
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
! N. R" M( @' n9 k, C- w备注:0 O y; D1 b7 }- B
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭; T9 q4 d- i7 z
+ ^$ g5 a( t4 s8 u" {4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机 T! |1 Y6 Y G. j5 r8 Y1 C, u5 S
4.1 室内机故障显示$ W4 |% a( [, Y" V
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
2 x. G. _4 `! u# ?显示内容 故障或保护7 @$ \2 E+ c/ U, S! b3 j$ c$ t0 b
E0 EEPROM参数错误# w' W6 y6 W Q- x! E8 G
E1 室内外机通讯故障
) {4 y. w( P% R/ S- C& ]) bE2 过零检测出错
( {* C8 l: V; R5 _& j6 gE3 风机速度失控
8 ]$ X# t! _, ~' k+ `3 CE4 温度保险丝断保护
1 C! O/ c! H) K0 B6 O3 f U1 f% yE5 室外温度传感器故障
8 z, w; n# ]$ u+ c( zE6 室内温度传感器故障
, i( `; x8 D6 ZE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频) f' S1 Y# K& ^# P1 {: ^" }
P0 模块保护
, y: ]4 f, J1 \9 u; |+ i1 Q0 B6 YP1 电压过高或过低保护( v, o3 c# f) @7 ]; O) ]
P2 压缩机顶部温度保护
6 S' @4 L( p) o5 ]% qP3 室外温度过低保护(预留)# z; W0 n' B8 m; z2 ~5 \" C/ }8 |
P4 压缩机位置检测故障- a% f" t, v/ ]' X4 x j. g2 c
4.2 室外主控板LED显示
( U/ ] i4 J* p4 _7 h室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
" q, d8 ?% d) c( a室外机LED显示功能:. s0 c# C; f5 I) k7 V
LED1 电源灯 上电后长亮
8 C: P9 ?5 K/ R$ BLED4 LED3 LED2 故障说明
6 f0 j0 _/ b; y" w/ n; F绿 黄 红 (LED指示灯从左到右): R0 k' \" g1 z4 a* C# Q2 D
X X X 正常运行3 F$ L% e1 W2 d: O: s
○ ○ ○ 正常待机
( t+ g+ N: P: v9 v) _9 {○ X X 电流保护
! r1 x5 p3 d+ t2 D☆ X X 排气温度传感器故障
2 i6 x+ w" I i. n& a☆ ☆ X 环境温度传感器故障
5 y. f. U6 l: a- P7 B7 C( P: w☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障. I2 B; M( C# C7 u3 H, u; d% `
○ ☆ ○ 电压保护
8 x" a+ b) V/ ~# A) OX ○ X IPM模块保护! ^8 J2 W; y2 j7 L; }
○ ○ X 压缩机顶部温度保护1 n, X3 q; K* _
X X ○ 2分钟通讯故障保护5 J: W5 E& }. y" G% \
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
7 Q* ]$ W( ~8 i, E☆ X ○ 室外直流风机失速保护+ t+ Q8 _5 N% h! R
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
- f9 H9 ]$ C% e闪烁频率为2Hz/s
2 y& z% e j! G: k$ c) X7 Z二、变频柜机3 j3 C! c: @8 @1 C% B: N- |. D* b5 c3 A
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
y+ k) O( W8 @ F9 f3 u1 ^1 u& d1.1 室内机LCD显示; W B, a8 D7 I2 j% v
保护信息代码(可恢复的保护)" `( _5 ~! O$ j+ L, [ k/ Y- O
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示4 M! g. Y/ Z r% Q
代码 内容
" `6 M4 | q/ o0 _P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
( q7 q* t* D! pP02 IPM 模块保护
" O4 _5 z/ e2 B2 Y% h0 Z5 b- vP03 高低电压保护
0 {" Z0 l+ R3 TP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)$ |9 S. n" @3 A o0 v2 n5 }
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)0 P) k' @9 U) y. w4 D) d) z
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)$ V- @ A8 c/ r) v( t- e, I/ F5 a
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机9 Y# m) S3 o4 Q9 F* B
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机4 y: ^ k7 ^' X0 w- S x
P09 室外排气温度过高关压缩机0 z7 Z2 Q0 _/ S
P10 压缩机顶部温度保护
T! N% T3 y0 W% b8 O3 i9 K* eP11 化霜或防冷风" w9 F9 |$ p% U( B# x0 n/ A$ h
P12 室内风机温度过热
8 Q s+ g0 P& @6 S+ g( N+ kP13 室内板与开关板3分钟通讯不上
8 m9 G; y. l# I8 o3 J4 |/ C1.2 室内主控板LED显示$ ~1 I3 A2 Z5 q/ ^+ ~+ j- v! k
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
, O. x0 A- F5 h; JKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
0 ]0 f: H7 n- d' aLED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
$ a U4 M' `, I" o" d× × × ○ ☆ 模块保护
4 N( P9 _% k6 h× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护% J1 y4 b0 b8 A, V {5 M( W
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路0 G5 d/ x# m) z2 x8 P
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
* F0 |8 l3 U) y9 W2 K- d/ u# P. N2 Q8 d* f× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高5 C( {1 [; P2 {" r& p' }9 X
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
* |9 ^0 k4 d9 g5 e/ P& p8 T3 W; O× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护 |& `! g% v0 G2 w& x
○ × ○ × ☆ 电流保护
1 B( s1 b$ ]$ J" |○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护' [8 J8 }6 P( p- x, x j& T
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配# y6 i8 K" }* G. |& X! N3 K
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
2 O2 u& Y( g+ s2 }1 z○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护2 Y( S5 N$ E6 u( r
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
7 H2 ~7 Q# P' m5 u" ^○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护0 f& u+ T9 O6 _8 |# b; W. y+ X" x
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
* L" W/ ?2 l) c: v; J○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零): k! {; ?* `% G# ]% @1 n2 W. ]* b. j
○----亮 ×----熄 ☆----闪7 O! \$ R/ f& F9 t
1.3 室外主控板LED显示+ y7 t- D4 L( Y0 x' q
L4 运行/待机/指示灯:9 l! U2 C+ ]. K4 A# d, e0 K
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁; M/ G( M" x+ B- W6 m6 Z! @
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示& Q! e8 l& H. o, g! U; M
L3 L2 L1 故障说明
% b% M/ A: R0 z! P2 ~① ② ③ (LED指示灯从左到右)/ K+ G) R; I9 n1 k/ I# l- U' J: j& j
× × × 正常运行, o. R: _: \: h
○ ○ ○ 正常待机
6 \5 E1 M# o! D% o" d× × ○ 电流保护
. e8 W" v% I" X) Z G× ☆ ☆ 环境温度传感器故障7 L2 @1 @2 }0 y3 j2 j6 W
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障1 X7 K# W" [; v4 _( X) W, B
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低* C( w ^( @. m
× ○ × IPM模块保护0 L$ f5 N* X. X* k3 ?0 V
× ○ ○ 压机顶部温度保护
( |5 s% R& C* _% R9 l" V' p○ × × 二分钟通讯故障保护1 Y8 P4 |) C! q+ d6 D
× ☆ × 预热
9 c0 y9 L( @/ V" {5 [○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
3 g# Y- W- |) v; e2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机0 e" A8 ~0 G& {8 S: l3 V. [3 T
2.1 室内机故障显示
( ~, J6 h1 x& f4 d4 i" q1 q$ lKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示+ l4 U) ^+ M E- `* _ O
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯: ]# x4 z1 m! _! \% y
电流保护 × ☆ ☆
8 v0 B! k( P" |! e% t8 p5 l压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
" f! H) { D$ M! r- B室外机传感器故障 × × ☆
( y, k2 k2 `/ I! Y$ S3 P ]室内机温度传感器故障 × ☆ ×
4 Z# N5 K9 i9 ~模块保护 ☆ × ×
: r0 h" E* I$ E; H& J6 O电压保护 ○ ☆ ☆
: M" _- m4 {3 A0 S' x+ \室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×6 O) |2 ~# d/ l3 P' W% A3 P
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
: [/ k0 L' a; L4 g+ h○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
+ k8 ]! ^- E8 S* M& q1 y2.2 室外主控板LED显示# ?/ I. L8 }2 r! z0 i/ W. N4 L2 d
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
, q' n: E+ ^/ e! F运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁5 `4 z2 Y, ?% }6 Z; p4 I; A; `
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机# _1 y) {) Y0 D- V7 ]0 _- [
3.1 室内机故障显示
/ x1 u) K6 P( f9 A& q9 k- ?' FKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
% a0 d$ m4 x( _+ d. e" l保护 内 容 故障 内 容
3 o' u! O D3 \, J ?P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
3 U3 u% [* N! X4 c7 g) nP2 模块保护 E2 预留8 A2 f3 l5 G: ~% x" q$ a1 A
P3 高低电压保护 E3 预留2 l* s8 O' t2 x5 Z7 ?$ n
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障; Y9 C ]: e% `
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
8 N! ^/ i* E% `! n7 f) xP6 预留 E6 预留
$ X- q' R' ]# F; S6 T3 b% W" jP7 室外排气温度过高保护 E7 预留' M4 [( \9 ?+ a) p2 y
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障9 A+ B' C% G0 C7 q4 Y
P9 化霜 E9 EEPROM故障; d0 N) S! P( C" I
3.2 室外主控板LED显示
5 W! P$ @7 [3 O- I室外只有L4 运行/待机/指示灯:
- Z6 F: c6 Y6 x# d* F运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
% A" ~* V4 U& |5 X
$ K& x/ ?& K' g1 j4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
+ a1 [+ @" \# q; I1 N9 |4.1 室内机故障显示* }2 |3 F) V* a, x7 z
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。) t0 Z3 S. C7 n, M
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
" Y$ |) q: D1 U/ G7 ?; \3 F5 ?KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示, g: m0 Z [ t
保护 内 容 故障 内 容
' E4 X: D8 W8 u) u+ U6 wP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障0 k: T4 d. {+ V
P2 模块保护 E2 预留& M) @4 c1 V; F$ s& H
P3 高低电压保护 E3 预留8 d: A+ E% U0 ]9 Y- n' J* j3 j
P4 预留 E4 室外温度传感器故障 }6 O3 [& b8 Y2 `, w/ R
P5 预留 E5 预留7 U l, Q5 }3 B _) M5 e
P6 等离子故障 E6 预留
4 X2 ?3 B( Y( \7 |' EP7 预留 E7 预留+ p5 H2 Z7 M9 G* i6 `4 H
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
7 \, g- X6 g' l6 ?) v# I ?- CP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
$ ~0 m) `- N0 f: d- p ?4.2 室外主控板LED显示9 N: A" E' n* g: v, c8 C6 g$ F; g3 Z
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
6 B. D3 Q, u5 R- a运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 ?% ?; h, F! L+ P. G) F. j5 V+ ?# H* F3 W8 p+ m( e0 b" Y( ^* ?. |
一.柜机+ \1 }7 k7 m5 { B# P& F3 h% Y. g; q, L% P
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
# c6 t0 O( M0 H+ X7 h保护代码 表示内容
1 ]. N4 U$ x0 l5 Q3 R9 D% n定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常, n; p: Z0 k- F' G/ q& i! O% t- O
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
# _/ R c& z3 P b化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
. |: z; T0 P7 t! d. I运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护1 U8 r+ G$ z+ b+ {) j2 n
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。; m( {# M6 o2 b8 W& Y3 a
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态1 f+ W& v, e. N+ k" ?, V) y3 r
; G' S! ?- B( P4 I2)适用于E系列柜机$ @) V/ j) C. v9 Q1 V) {
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
% }! `+ E b+ |P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障# X# J1 G# N' u$ U% R5 M
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
1 X' F( O7 M( N' oP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
2 `# v& ^' o6 ` K! X/ H: C. AP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护0 \! {/ y2 @ \7 g
E 05 温度传感器开路,短路故障
: e7 j! U( \! Z注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
- ^9 w( {0 k6 |4 j! l% S. A' K4 ~0 w7 l" }6 a R! T4 ]
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机# `- i7 d% s6 ], i4 |
v6 o+ W# j* i, {
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
- H6 `( u/ @2 g7 z# L K% F* |P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障5 S2 i! E& Y- O' S
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
9 C) A' ], A: O3 i4 k1 A( cP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
$ O! d6 F( m+ d* C; _0 T: eP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)" W7 s- Z% B8 V
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障5 ~) }7 B: l, R B G" T
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
4 j; ]* S# D: v9 f: HE8 静电除尘故障
, c3 b* I+ t* u8 ~! VE9 自动门故障2 h9 P5 `6 J8 c
PAU 进风格栅保护6 J/ U* O4 p8 t {. G+ h
; C# V7 A# u6 ?
二.分体机
3 t# E# D! U" l6 n- c0 O1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 1 q7 O2 k! @7 X' P2 u8 q* }* D8 x6 e" v
工作灯 定时灯 LED 状态: L# |# z5 V3 a* v: h' t
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz' s9 T9 r" u7 U- `/ t
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz( A0 D* @. _# [, A+ h
X ☆ 四次电流保护
" s% }7 _' M( k; S7 D8 ]O ☆ 上电时读EEPROM参数出错8 g8 b, }, r: \8 l+ p* ~8 Y# P/ A7 e
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪); v! a0 x1 I. u8 ?9 {
$ c4 ~! V8 z% ?/ z3 m
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
1 K4 Q0 @ J2 o' X5 P运行灯 定时灯 故障类型
+ e- J X# G1 \: U☆ X 风机速度失控, `- U# K3 e' U& F0 ^% V
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路1 `, }0 z! W! o) t
X ☆ 四次电流保护! k8 u4 \3 `" t0 m7 W
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错, i ~ n7 t6 W8 `0 q
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)( s5 X5 d2 n9 E
5 N+ p" T0 Z' t; O
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列( `2 Y& ]4 d" Z
故障代码 表示内容0 C9 }& }, E( m& f; H! K
E1 上电时读EEPROM参数出错
. ?8 E+ a8 y% \3 D ^E2 过零检测出错. [& E* i) |3 _9 {7 |
E3 风机速度失控
. b3 o' m+ N) Q. L3 hE4 四次电流保护4 V4 V" C h6 v" X8 E
E5 室内房间温度传感器开路或短路
1 l( N$ V3 p3 \- t( F' b) VE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
+ m5 _( B/ ?, T5 e0 S3 ^+ y( T. l4 @% \' A) q
4)适用于I1,A系列 ~& ?6 ^* i4 D# d$ V* e1 [
(UPD780021芯片): m& H9 }% B, L
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态9 u/ t7 D5 }; j+ ~
☆ X ☆ 四次电流保护
# H6 V, @$ n2 k* o☆ X X 风机速度失控% {. `5 A& J$ P8 @) v7 u
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
$ ?$ b4 I2 ~8 i9 M4 [3 ? [6 c☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上2 e! m9 E2 C) ^$ R; b3 |
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路' w. Q$ M5 V6 q
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路% ~" d) D( h: ?, Y
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)2 G( g& b7 Y# k, @
O O O 上电时读EEPROM参数出错
, R6 ]- z8 r" M2 q) q; R, U cO (亮) X ( 熄) ☆ (闪): Z" u4 [ N, Q; s* q
(MC68HC908JL3同一芯片方案)
6 t( U. f! b( k1 p- j# b6 p: C工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
, V, h5 X! N) |1 W3 c☆ X ☆ 四次电流保护9 {* w, R3 |. }" Q" X* @5 Y* Z
☆ X X 风机速度失控8 N. f6 X( d1 o. H# I
☆ ☆ ☆ 过零检测出错' s* Q4 h r3 k7 f! ^6 J9 I' p$ g
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路$ ^1 v7 g( W- S
3 o2 m3 e. X" \' [
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列- j+ l) v. Q ?5 m& A* a* s* P
6 r& F% a: t @, E0 j
运行灯 定时灯 故障类型
# @- Z& m8 k# U. {2 P) ?6 Y☆ X 风机速度失控, ~: ]4 C; ^. o% ^; K6 t! m
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路7 I" {( L' y+ G7 F4 K' u
X ☆ 四次电流保护" ^2 @; v6 L- p0 c9 k0 @; O, {
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
9 I x3 @# c: V0 L7 h& U☆ ☆ 过零检测出错
& I: }& ~3 a# f! n: oO (亮) X ( 熄) ☆ (闪): L7 N) }! h3 c* Q; g. O, P; N
美的全健康Q1型挂机故障代码* l& X! D- M3 a- S
显示内容故障类型
0 Z- o* f. U k: L0 J6 [1 hE1上电时读EEPROM参数出错
" G5 Y* ^, Y4 V U% @' Z! cE2过零检测出错
1 s2 k+ F; I$ c+ h( h9 e' v) cE3风机速度失控: K, [' x" M, N$ B$ q- D
E4四次电流保护
) |1 \' B5 l& e' h; [4 CE5室内房间温度传感器开路或短路
0 k p2 M0 K4 R1 R- ~2 PE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
5 Z, w8 P( \! y) }" D: C美的B(C)型分体落地机故障显示代码) g4 _2 c" X* \/ ^
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
, r& c; f& a% w' Z5 a% O& CKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)8 l& P. U( G: F. [7 W P# i
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常$ @2 m7 V* H( @+ U" L- i( ~, R
故 障 类 型显示代码
5 I1 w, H8 W% C, f; a1 I室外机故障01% D# p5 O4 o- j5 k
电源过欠压02
/ E7 }9 r8 O, z% b0 {制冷时室内蒸发器温度过低036 D* ~' ]- Z6 m2 q
制热时室内蒸发器温度过高044 [& e7 _, N6 p% I: m# Z) S
室内出风口温度过高054 g) G- N' A! Z. [, A. S( `* Q
室内主控板与显示板不能通讯06
3 {! v- n1 K7 n x室内机电路故障07
" J: l" `6 o0 V' r% ]* M2 [5 ]6 \
. ]/ n) R8 }/ C7 U/ I) o# l+ X: H室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:5 s$ m+ w Z D9 C" y1 z* ~
LED6LED5LED4保护类型7 a* P: c7 P0 F/ W+ X5 ]
过流保护 ON室外保护
8 f q E! W* Y5 y欠流保护 ON 室外保护
; ]( ~4 t' V3 X( I7 `: w2 n# J管途经压ON 室外保护3 c5 V6 @; ]+ a; m X
管路欠压 ONON室外保护
7 l i1 T3 X- \电压过压ON ON电压过压
5 Y/ B! ~( n' X5 g' o0 w! d/ \( l电压欠压ONON 电压欠压4 B0 Y; K' v% {+ P3 P
相序错误ONONON室外保护
7 s! ?- m, T6 A2 w& i! t" k8 V U' g缺A相 ☆室外保护7 S% P9 E6 u2 f# ]/ Z
缺B相 ☆ 室外保护# D2 D" T8 P) L5 c
缺C相☆ 室外保护
8 ]5 P' V6 o' G% I其它 室外保护
! C! z9 u. s' B% `' M l6 |! R; Z美的A型落地空调器故障指示
8 I k' r8 _ V* A. n0 ]LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
: r/ C" w# c& B5 F+ y 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
' O; v9 `, ^1 {' p' W亮 灯 情 况指 示 的 内 容* n( |/ b7 ^! ~
LED1亮电压过高
, f6 V$ j8 r( y, T, G9 ILED2亮电压过低
! J2 |2 _9 O/ X gLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
* [) A; }7 N6 dLED4亮管路压力过低- E4 f" Q8 P! Q8 h1 `; s3 K! o
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度. t+ h2 R5 e5 C
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
' Y m( ^ @4 D! u, Z3 B D美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
) v& l, h5 Z! B) T' B/ K8 f1 t( P保护代码内 容故障代码内 容
* v) p5 ` c% y6 N! LP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障$ i! _" |# C. {
P2模块保护E2预留
. t* m, [$ S' G" @: T' PP3高低电压保护E3预留
4 K3 {: c9 A7 r/ g. QP4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
; B# M2 z6 i: N0 p' o% S+ `P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障+ \1 L6 W6 {7 Y. v1 U. f7 E
P6预留E6预留
4 E% P }; }4 z* s% [- u WP7室外排气温度过高保护E7预留+ H' U9 W' ~2 y+ C+ d
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
8 a& {) W0 [1 b/ SP9化霜E9EEPROM故障
3 Q2 X/ j, t2 Y! N/ i5 X美的50FBPY、50BPY变频柜机代码( c5 q/ O. K( M' R0 H- A
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)9 d/ Y! S8 B3 X8 X
代码内 容
( j2 n. R% H% p x. d7 T5 xE01一个小时四次模块保护0 ~6 N; q. N: s9 c) [- s# l% C
E02(暂无)
% ?" |9 ^, G. @! c" ]; L/ t! b/ ZE03一个小时三次排气温度保护9 a5 y, U f& N4 l) U- K
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护: B2 t3 ?/ @8 H2 ]* ?' i
P02IPM模块保护
8 r! u4 ]! m7 k# kP03高低电压保护
( Y, y; [# o5 U; p8 ]! uP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
3 D! e( n W$ p( a( _ x0 w3 YP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)" | F, O; m& B4 i& X& p& g
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)1 W! f! p+ _* ?& I0 p
P07室外冷凝器高温保护关压缩机( U. ]9 ^" x3 M/ J2 c! V
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
& [' w$ Q) ~1 w( C( A: @8 iP09室外排气温度过高关压缩机
+ w6 U2 m% I% T. T$ u6 wP10压缩机顶部温度保护, K ]# l# N: ] u9 Z
P11化霜或防冷风0 R* `8 U4 p+ J/ y2 u5 _- n) C& U
P12室内风机温度过热
; L/ K7 Z3 |4 q% m1 Z( s5 M$ _% aP13室内板与开关板2分钟通讯不上6 `3 H: G+ ~* ^- i+ p. M$ a
! M( q+ G5 h- E) x% d' `- i+ v
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)" p4 Z- ?; S' Y+ P" L" g
KFR--40GW/BPY-R
6 ~6 ~! D& c# T. t/ k& C显示内容 故障或保护定义
5 u: X4 i! [" Q/ ]E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
0 ^9 M& l2 \& l: `E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
9 l- \5 ?, o' y/ _) w1 D7 g5 ~E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
6 K3 P7 v# H9 I( zP2 压缩机顶部温度
) k2 u; A4 b$ yKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY. [: \0 j$ L' K3 \: i) A
运行时LED的显示一、正常
5 F/ H8 `' B, q0 n1、 工作灯- r# u H3 |- v N* J W9 j
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
7 U. ?8 L8 j+ i3 V2、 化霜灯 I' Z/ R% e4 u# l A, m* A
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭( [6 c0 a. O9 _) }# T0 {
3、 定时灯 f- V+ j$ @& K' E6 i- k% r
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
8 V7 p$ |* P$ l ?3 @. g% {4、 换气灯2 _+ U3 o+ N2 ?2 L& C( |' X
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
8 ]& z8 B ?3 `1 m连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭+ C: D! b% ~1 e* [
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
' v& A# {7 I6 m4 ]- I7 S自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭9 i0 ^/ Q' U: C) h( m; u
二 室内机故障显示功能
/ K5 b3 f- ]8 X, ]& VLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 6 Y9 F/ v1 Y E: b
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态$ C S$ l/ z. J. w$ J6 _ R
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
: P- w5 i& j" T0 b3 |O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)+ \. s" P1 z' l0 t% E
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)7 K4 ?0 {$ y7 T- h
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
* h* N7 m: H e2 o7 ^. l# p& [9 iO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)/ B; h& o3 n& c& |. `
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
1 H+ `; h) ` W6 x☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)+ n* X9 {2 O) R$ O* t9 d* W
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
2 l) M0 O( I- G/ `* e+ G☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)9 U1 `8 i% J d! l
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)% w5 m) ^! O5 Q2 O( ]' q/ u, Z
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)+ T: M& W+ {5 d- ~* P$ ]
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)! B" M& n. ^3 }6 M5 P3 }% a8 W% ~
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示. S7 J4 G$ q8 B: S2 h! [
只设L4故障指示灯:, u$ a0 J4 c I7 ]( e" g
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 r7 B/ V' l6 @1 F0 }5 y6 G; R. n
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。, Z* J: X" m" C; T
一、正常运行时LED的显示
! b8 O' j) [- p, i1、 工作灯
2 ?. e' J9 }$ r. |) U& ~) R1 s正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭9 d$ t8 q' q) E- G/ K: g, i- {% N
2、 化霜灯
0 B# y8 D: W0 g6 F" D化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
& c! `8 h- Q/ q& n% T9 E% w3、 定时灯
. }" n- g0 J# D1 V# u1 x, M: H定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
! C' E/ ~* X2 _* t E$ V4、 自动灯
- a4 ^. X. c6 A, P- x6 w自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭/ h: O# x- @) Y. u8 I
(二):室内机故障显示功能
: z7 A. w. j9 m0 ~3 hLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
# W' U. p8 s* `! g4 fLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
% W, T9 ^" H( ]" mX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
# w h. X9 J2 r' [+ ?$ `O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)5 a- N4 R, f" [
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)3 E1 x/ S U( V u+ N" z7 C3 P
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)4 N6 _$ r2 L9 Z1 k6 e
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
% S4 ?/ K# I& QO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)- z- b `% |8 ^2 |& z% u
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
# o( f% M; C: P8 C2 @9 l% y0 b☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)- _3 i" w; u& c
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
+ O, D9 w& y. R V☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)4 `) p' |! F5 G& G* R* q
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)- }/ J8 _0 [2 ~* \' U- l' w8 Q( S
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)+ S8 O7 c, P) \! ]- `
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
$ K: u' s+ V; u# G$ H' s ^只设L4故障指示灯:
; N, @6 k/ Z" _+ rL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
, F& u# D: @( s, H9 o* E; N, X* P机型的系统参数:! R& l5 N% p1 K5 [
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
% f8 Z5 z" g( _+ H$ P- M2、室内风机转速:
' T* B& ^$ _* I' r: b( Q高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
) @" V& k) z: ]7 H# O* W4 w8 P低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
) j* F2 e: }/ {9 ]8 f3、欠压、过压保护
5 I+ \& K! B/ G值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
5 b) p2 j. @6 K& d$ B" ~6 U1 d! w7 q# j6 u5 i
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码 E; [& m/ Z" i8 [
* u5 ?3 f: f, v: z9 E/ r, @3 N# d- n% {天朗星触摸屏系列柜机(M系列)8 R3 I9 {( O) S6 R: e4 W, e) J: m' g1 p
: x( r+ A! [0 V3 ^+ d3 }保护代码 内 容 故障代码 内 容
$ G$ D! ^. X% i2 ]2 Z/ n1 S& N1 K* W2 l# t* `- N
% d; b; [, B8 i1 |: [* |. v
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 7 H0 i, A, J; X7 w- v7 e# F
- g* U- V$ Y9 D6 u* XP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
* f( N( u0 N# y8 ~: u7 P5 |) l5 W' ? h3 U
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 " L' P& z( |# N8 j' }& `2 C( A1 S
0 K( ]# x4 Y* H" ^
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
" E. v/ r; B( c6 ~: o) F" P6 e) |' z1 I8 C5 ? c7 U) A) f
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 6 s+ k/ k0 C* K5 ^
5 L6 d4 b; F& z* s0 J% J: SP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 8 U; [2 x. E: S
& d+ j5 c$ s% M4 q$ p1 j* b1 Q
E7 加湿器故障 2 m3 W: C8 r1 e; f
# Y: B9 S/ v4 Z' T( k+ h: ^7 l/ L E8 静电除尘故障 0 z$ R) g4 ~1 o# J" e& g
4 ~" ]5 G' x) D, N
E9 EEPROM出错 |
|