一、变频分体机
6 f Q+ v1 M% T" `1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示, G5 H2 Q- l/ V7 k/ K' r7 v, v+ i
1.1室内机故障显示功能
& R& b4 s: c5 S9 m- VKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
! k) Q& e2 V: x+ a5 ^化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
) b) i% j$ `) [. F) A× × ○ ☆ 模块保护9 d: Q1 C, O8 ]# L. |4 K, f' \
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
, m( v9 A$ f/ A! y# Y% F× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路3 }3 k8 V1 [0 C! e, D& }1 E
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
( J8 i9 s/ f5 `0 z; _" I5 [× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护( h) @; L/ \# t, J. F0 s
○ ○ × ☆ 电流保护
/ J9 v) o R/ _4 J( T! p○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路5 Y8 G0 v, D( J5 `$ o/ x
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护3 k \& ~/ u2 ~: X( y7 s& M
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护3 {$ g3 K: o! d; E
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控$ g4 D, g) L# C3 C0 _" f" p
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
8 D+ M2 ]3 k0 {7 J3 a☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护* O1 T5 [" R# Z; c1 B
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配: `- h0 F( m1 q1 P \% \+ g& Z
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护; \6 I) C& {* V4 V6 x
○----亮 ×----熄 ☆----闪
" H+ r$ o, n+ s" }7 L; @, k1.2 室外主控板LED显示
" \" W' ^) M7 {0 n- p9 HL4 运行/待机指示灯:, l, C$ F6 k# B5 G( X# u
运行----长亮 待机----闪烁
1 v! G2 F) e% W: J9 h9 _" i, n) w- nKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示" P$ s' P4 [: F8 g7 O9 |$ w! y6 S
L3 L2 L1 故障说明7 _% Z: E* ^1 j& x: k0 X7 Z q
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
/ w7 E& w+ J/ B4 t× × × 正常运行7 h% r# t0 N1 T& r% R& K/ d! n2 d, Y
○ ○ ○ 正常待机+ N. u7 I5 |" K& u
× × ○ 电流保护
/ F) R' f6 R4 X E× ☆ ☆ 环境温度传感器故障$ X4 }9 c% U8 p; D. g9 _1 n$ a% O
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
+ o; ^. _) P5 R○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
) g% x5 ^/ G$ Y$ x7 Q2 `5 ~: h# f× ○ × IPM模块保护, t4 ~9 k8 A' \7 ]
× ○ ○ 压机顶部温度保护
( |- i+ B0 s6 \○ × × 二分钟通讯故障保护+ J5 { a# e1 z* R8 V) @
× ☆ × 预热
" F h8 E( W. z4 E% [4 \○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
3 w' m3 P$ k$ ]9 k; N$ X0 p$ G' k- I
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
+ y6 Y6 ~+ F' C* J# @2 [+ ^3 l2.1 室内机故障显示功能
3 p, N; @9 F( b: G% N D0 _KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示6 D) b$ k4 `* r% q, d% {1 I
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态0 L3 j+ [: i, T4 K3 `4 d% o- V, [% H
× × ○ ☆ 模块保护
. t1 c1 h: t n! k○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
, ^9 U. x) G% @9 J# ?* Y5 r× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
' P9 P( x1 I' E; ~; G× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
* C/ @5 n' O/ d. ?7 G h○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
7 h4 m. Q' P! S○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控) p/ b7 q$ f* i2 Z0 \& p; l7 A. _
☆ × ○ ☆ 过零检测出错; q, [; c& O1 t: W, n7 m
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护8 L$ V2 V4 k- r$ ]
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示( _9 M7 e. @: X( J) s& Y' G! f5 m
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
* ?* _) b$ C E4 e, N* x' K: S☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
# U4 I3 M1 j V' a; _○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
1 P9 j. A1 Y7 E! M9 z0 v注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
3 H' _! X3 H E* C
' a6 q0 y0 F( W2.2 室外主控板LED显示
1 s$ }* ?3 y/ z8 T# m4 T# S, l室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3 e4 M1 g: a" x# z/ w w2 f运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
1 M0 W9 d" N" Q1 }7 {8 m1 m+ f, l% D
: _% y# ?. z' N! [3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
/ y0 h* Y! [+ l) L& ]+ s3.1 室内机故障显示* P4 G. r) M/ h- I2 c% y2 q4 r
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示" Y$ O" E) h6 u8 s/ t1 N/ f
显示内容 故障或保护
# ]; P' O3 Z" K7 L% W& n5 [4 T7 }. nE0 EEPROM参数错误
+ t) _& C) s s% u/ [1 EE1 室内外机通讯故障2 h" g" B5 b8 N) i" k" Y m" ~
E2 过零检测出错
/ P1 w5 {4 p9 D6 `. I2 aE3 风机速度失控
" e8 N& F% }$ K# ~ c6 Q4 x" V! @E4 温度保险丝断保护
9 \! c. w( n; D: Y& WE5 室外温度传感器故障5 }9 z4 _8 ]$ d( B
E6 室内温度传感器故障7 s3 y3 ?$ H6 u/ X5 m
P0 模块保护3 z2 }6 C4 X' Y* b, D- R8 X
P1 电压过高或过低保护2 K/ Q k* V. }* H" J7 l
P2 压缩机顶部温度保护* R) D3 O( K% [1 Y
3.2 室外主控板LED显示
, ?& v1 u1 V& V6 o# [$ a室外只有L4 运行/待机/指示灯:' w9 }. Q! n( v4 _" Q- M, ?5 {
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁; ?7 N7 e" |; u9 @3 r- A
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示, O* b# p4 l) P, i2 g
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态5 x, ?) h2 ~$ G9 M% W+ D
☆ X X X EEPROM参数错误4 r; P+ o9 [& J+ p. O; l) ~* [
☆ O O O 模块保护; n/ B9 I& w; f* B$ U: F
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
& L' B" f' v2 _8 f. Q% V/ m☆ X X O 室外温度传感器开路或短路- o1 c t3 D; Q4 C# J/ s9 W" z
☆ X O O 电压过高或过低保护" o, O( S7 K' l& i6 A' q, h2 d
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路( J3 p# u: n, Z3 G, W" L
☆ O X O 风机速度失控. N- {( w$ B1 K L# M5 c, g, L4 D
☆ O O X 过零检测出错# e) h: B% a( |1 P/ ~
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
W: p5 m1 f* D/ e# n$ C9 f3 b0 m' j备注:
_) @% T& ^ n5 [: XO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭* o' U/ @7 T+ p( w; ~$ w
' L$ q+ }: E0 w0 g$ I4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
* t# `2 _# A/ M* A% G) I* A4.1 室内机故障显示- a. z8 m3 B1 ]8 E. |( h1 n
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示' \; x8 V; u) n8 b- V, g
显示内容 故障或保护
" b: C: I1 ^7 Z0 K& B/ E- ]# w( cE0 EEPROM参数错误
- Q* s( [6 d! X$ y4 E. G: A/ tE1 室内外机通讯故障# ], p, t) X6 S- ?% _
E2 过零检测出错
+ s) j4 S3 } l/ M% lE3 风机速度失控/ m) o" M( o( ]& R: N
E4 温度保险丝断保护
$ n$ j* s+ Q7 @, @ @; h1 N9 yE5 室外温度传感器故障
( a, H# R% u7 I8 y/ {/ qE6 室内温度传感器故障
% [( N' Z% ~6 {E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
6 j; K; q# s( V0 LP0 模块保护
6 Y8 [, W6 j3 w, FP1 电压过高或过低保护2 V6 [$ S/ p% J. I6 e- z
P2 压缩机顶部温度保护
7 A4 X( n# m3 x0 |1 O$ OP3 室外温度过低保护(预留)- [. E' F. ]' D
P4 压缩机位置检测故障+ N& i4 L1 a, L: k3 r: x
4.2 室外主控板LED显示8 }3 W( P+ N+ n
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
( i9 _5 c$ T6 l: ~8 L4 ]室外机LED显示功能:7 q( m. ^- k2 Z* K. a5 {
LED1 电源灯 上电后长亮
1 n$ ^8 W0 H4 H3 MLED4 LED3 LED2 故障说明. m8 x3 M* j" u$ S, G& ^6 x
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)) E: g" s0 h4 y
X X X 正常运行
+ ?# t( L) o' i, O3 L○ ○ ○ 正常待机
. P5 n6 ]- a! ^& m1 S, X( A( @○ X X 电流保护) n+ B- ~8 ]: R& W0 V% ~
☆ X X 排气温度传感器故障* O: R N" b* H, E. D4 g, j
☆ ☆ X 环境温度传感器故障2 v" E! O- R: n2 X. O) e
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障. i$ q0 A( @7 K6 M
○ ☆ ○ 电压保护
3 F0 h. e: A ]! I- d. WX ○ X IPM模块保护0 n! P. |' R4 c9 [2 l
○ ○ X 压缩机顶部温度保护' a" S; N! R& }0 k
X X ○ 2分钟通讯故障保护" @* }7 g: r2 _4 V* ?! _! O N
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护# U* Q6 e" K C2 j9 u! w
☆ X ○ 室外直流风机失速保护/ [6 a" k; I- h% Y' l8 c
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 ! v6 }% g# t7 }/ k1 P% b
闪烁频率为2Hz/s" y( ^; i' }: [5 W
二、变频柜机
' }5 I2 {; C j5 s$ F1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
0 X+ a1 @3 ~4 h$ p; d# s1.1 室内机LCD显示, K1 n' I0 l0 h5 a3 y8 c
保护信息代码(可恢复的保护)
/ w2 e) }; ?6 ~5 D' VKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
% q) I4 V6 f1 i" `( \+ W" X代码 内容; H8 L' `, P" f4 `% f
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护* o4 \( y4 R5 d+ J, ]( p& d
P02 IPM 模块保护6 \8 _4 Y% A1 |
P03 高低电压保护" C9 }; c9 t* p7 \
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
# c k7 i& r, b* d7 pP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
, O. L5 D4 c' p: rP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)0 C. C+ K" e7 @
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机* @' {8 E1 o0 \! J2 P
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
7 o1 [+ N; r2 ?3 |) @2 ^P09 室外排气温度过高关压缩机7 k. }. F+ b; J0 \4 J3 e
P10 压缩机顶部温度保护
, Y1 n2 k' b4 ]/ j3 XP11 化霜或防冷风
0 ], f% G+ C7 F. A- ^$ Q1 b& F+ R0 BP12 室内风机温度过热6 q6 x6 N3 R2 N/ N. B
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
+ z5 O4 Q% Q, p+ b: h5 s1.2 室内主控板LED显示
% p1 v5 l( O! ?/ x j室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁4 B, { m9 K9 F* G5 I
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
1 k* ]0 I, w; a. }% F0 GLED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
% W' s( t' y( w F3 V2 _( l8 e× × × ○ ☆ 模块保护
9 ]# Y8 r5 r/ C# q7 ~/ h× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护* S% ^: G6 N5 G
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路/ I# ?0 @6 W8 h
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 a! k! R1 i5 j7 o6 E! y0 w, b
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
9 x5 j/ B! f, x+ {! ~! P: c× ○ × ○ ☆ 排气温度过高+ Z6 i# e$ T9 R5 S4 W4 h
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护) m5 g. h( H5 ?" Q0 ?. F
○ × ○ × ☆ 电流保护
' e& Q$ j j3 Y G1 L2 [○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护9 ~7 X- s, G* d- k7 e# c" |
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
$ R# D% ?" V/ R3 ]/ e; k v z○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
( U4 Z4 J: C5 k4 }○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
3 K6 M8 M7 R% `8 \* |3 s4 q+ n# m, o○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
; J* G: p7 n! Y) a8 K! d2 K/ H( }○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护& V) ^+ Q. g2 w# z# J3 w6 L e. R
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)& n$ ?0 l6 R. \
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)- r# [& r" M- d
○----亮 ×----熄 ☆----闪% Y1 P; d, j' q; E& d! g3 D
1.3 室外主控板LED显示9 j! n4 c! p7 V- t
L4 运行/待机/指示灯:
4 u4 r) B8 u+ b2 x. @5 b) o( U运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁1 |( P% ]* g2 H$ y
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示, e# j6 ^7 z) e# U; {4 ?
L3 L2 L1 故障说明# K& o# u9 I6 Y9 w/ L
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
; d* K4 s) V B3 [5 I% @* @4 }× × × 正常运行
: D# o$ N0 |# T○ ○ ○ 正常待机$ {, F% V, g) j7 |; F
× × ○ 电流保护
% c6 @8 J3 V1 W$ t1 r× ☆ ☆ 环境温度传感器故障+ A; J1 h1 G& ?/ U M
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障* y7 d$ ^# J/ o$ [7 X, o9 A# h1 t o
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
1 C6 f' x6 k0 g v7 S' n× ○ × IPM模块保护4 ?. ?& F: A0 c# e8 @; R3 ]& A
× ○ ○ 压机顶部温度保护2 B) E/ u0 a$ n. W# \* t9 G
○ × × 二分钟通讯故障保护2 q) |! J/ B' A9 ]8 \, Y( E
× ☆ × 预热
% v9 C' N" b! S0 T. L: I- L+ a○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭0 ]# ]% s6 x; K q
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机: G: N& o: V3 g( c0 Q
2.1 室内机故障显示
9 R) E! o9 Y) k2 |: }2 K B, R' iKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
% t4 G8 ^. F+ r9 YLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
+ S# {" f, J$ O6 k3 q电流保护 × ☆ ☆& v6 B; f- u2 M$ }+ `
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆1 {7 y$ ] e5 F8 Y5 A4 I
室外机传感器故障 × × ☆0 _, f$ F: B2 f( L4 X6 q U
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
+ L9 x3 ~, K, [/ {4 W模块保护 ☆ × ×
. Q! `6 K+ Z! Z4 z! n电压保护 ○ ☆ ☆
+ J3 j2 ]( A# B3 t' l* D室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×5 c" H9 A' N4 R+ c
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
8 ? b( L1 ?$ \9 C○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭4 q1 M Q. L) @& o0 U
2.2 室外主控板LED显示! [. I6 N7 K; ^" H" r9 R
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
$ H* U. @/ e5 v+ l8 T4 w运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁+ k8 Q$ l9 h5 F# u: M) g
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
' o4 ]; Q4 ?3 r3.1 室内机故障显示
h) d& w. M" F' z: ^2 ?KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
0 m: g. g1 K2 L保护 内 容 故障 内 容( s: j( C( o+ R# ]/ ]
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
! F' E2 ]8 Q- E9 A0 ?, F2 C+ {0 Z1 dP2 模块保护 E2 预留
- ~; g" W9 e) X/ n" Y0 M. pP3 高低电压保护 E3 预留' |5 O% L: r) b3 ~
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障, x0 D$ L: x+ i- i! T* ]) \
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障4 G, w( e8 _9 M$ ^9 f
P6 预留 E6 预留
" ^+ ^3 d; `9 Z. l- a( XP7 室外排气温度过高保护 E7 预留
" O" X- c8 Q; j& I4 |/ |" f: U) v) eP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
3 |; ~0 p( X# `2 W0 o- [P9 化霜 E9 EEPROM故障( z+ T0 X' Z6 ?5 \& w0 m# m
3.2 室外主控板LED显示
" t. \- }4 {8 i! r, h室外只有L4 运行/待机/指示灯:* K8 \ g% g0 i
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
* V8 c/ Y8 \, ~# {+ c1 `+ [, Z" g d7 w
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机0 S* O% {8 P( k) k8 k6 f
4.1 室内机故障显示, X! h, ?3 o! Q! ? n4 j
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。5 Z$ u) \- _! V/ m0 z$ r! V& m/ {% R
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
" c# C, p2 q0 R; t) F) [KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示" P. a0 Q9 p0 ?5 b9 l+ {
保护 内 容 故障 内 容
3 w, e8 _/ p% O+ ?* j4 t$ ~P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障6 U( _% {& y" S6 n% h
P2 模块保护 E2 预留& b* ]* ^9 c# _7 z d% W
P3 高低电压保护 E3 预留6 J+ A# w2 c. ?; R# [ h
P4 预留 E4 室外温度传感器故障- I9 r! h5 G# C4 C4 @, n" l
P5 预留 E5 预留9 [( z: a; I, v: o+ p1 w% C) T
P6 等离子故障 E6 预留) g5 g# \( f, C- L7 S! |
P7 预留 E7 预留
" h8 k8 L+ z: p% T$ X7 Q, BP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
0 g' d3 Q7 g2 R8 N; v8 h' _P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
7 p$ d+ d3 [% y, u4.2 室外主控板LED显示2 ^" {) c; v- ^+ r. T
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
7 W$ |) f) g* X6 A5 x9 H运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
6 K( J7 \5 p: Y; _7 N/ a& @" K! `2 \
一.柜机) ^* `9 D5 s- \/ Z
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
* O% P6 Q1 @* y保护代码 表示内容! t: q1 ~3 `) ?" k3 f
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
. X7 q0 Q1 U& m |$ o4 v% w0 d7 j运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常' r) a& z/ Z: X) L
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常0 {- D, `9 G: M9 ]3 V
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
1 {- [# K5 T4 i3 u9 ~注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。. Y/ U( b" h4 w! k2 f% L; e
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态$ O- u! m& D! Z" S! I
0 _1 O3 m5 U A \2)适用于E系列柜机* i# z, Q% \+ M* ~# x. r ^0 f% ]! F% V0 t
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
" L1 U# n. e2 k, j; Y1 a MP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
$ C+ }8 S( v+ A+ R' T+ NP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
( _2 K, Y' y1 i6 _P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)$ J c3 y4 N% t1 ]! i1 p) S
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护* W- g- d1 Q @& N2 ^
E 05 温度传感器开路,短路故障
% i8 X; Q7 f# p5 T注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
% Q# ^. w& G" l! D) r1 f
6 v- e. L r% I; t: a: l3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机; G: |9 f/ } G6 u
( n) m; [5 T0 _2 \; i保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
; B/ p5 p: U F' v W, T+ Z1 B9 s+ l$ l( RP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
$ j2 ]: N; O( x- F" KP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障+ q. B; p6 d0 S$ r1 u
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
# `2 z8 \3 \; NP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)+ f- z T' M/ U7 m
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障8 B% O6 U4 I( b. c t5 [" F+ q
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
5 m, ^: T3 u: b) a; x& ` A$ EE8 静电除尘故障
; H' n5 Q, N3 B$ R ?E9 自动门故障
" ~/ H5 j& o* s5 i5 aPAU 进风格栅保护
2 h; x* `+ h7 W% h a# U: k" H+ J6 g5 R) O, M3 t: \
二.分体机
" I' z8 t1 Q, T9 I% k+ r9 ]1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
. l8 _4 L3 r' {0 {& i: }工作灯 定时灯 LED 状态
7 x& u$ w T) b) O2 y# [3 g) T0 h☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
2 @3 m7 e; b# N7 g' ], h☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz& Y/ j( R+ R. @. H0 e8 k
X ☆ 四次电流保护" `7 n/ |: y1 O9 x" `1 _
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
' ~" V F: \" B7 g4 D5 d/ BO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)' T5 X P4 l1 `; Z# a
0 g# ^8 L* W A+ i" O
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列( X* D% W; Q9 Z" m5 h
运行灯 定时灯 故障类型- l y1 K _4 r5 D% j6 A
☆ X 风机速度失控/ X, w+ x3 q% I
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路: f* r" [5 J+ W3 o+ d; w
X ☆ 四次电流保护
& W% @6 V& H! B' g☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错: S: p7 _' m6 i8 L P
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)6 r+ u3 J. P9 s7 G0 W- Q
" w' i' K3 D4 Y! r. S3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列0 c7 O. @( c* m& E, ]
故障代码 表示内容
0 D% U Z7 S9 mE1 上电时读EEPROM参数出错
q( F4 L+ h: H1 Q- J$ l& iE2 过零检测出错
3 s1 f/ l8 M' L( v/ S8 ]1 qE3 风机速度失控
* Z) l/ r/ B$ `- N3 VE4 四次电流保护
$ n0 B1 |* G/ r: d5 m, k8 ?8 ]2 lE5 室内房间温度传感器开路或短路- k* h2 ~4 c$ U9 Z$ m
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路2 {0 \* v' C, R& `. A
. x( M, V( H* J" A5 S6 P* W
4)适用于I1,A系列7 ]3 n' K( |+ O- n/ Z& g
(UPD780021芯片)
2 v: D# c) }& e4 e% L9 T, m% d工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
( V4 g6 c0 t9 H7 |+ D ^☆ X ☆ 四次电流保护
3 ^; t! X- e' `( v1 Y2 U5 A☆ X X 风机速度失控
* h: }5 [ ^; E3 {0 f; P☆ ☆ ☆ 过零检测出错
; L$ C3 G& X7 p, T3 u7 u☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上 Q0 e3 o! U j* B, A4 p. E$ z: y
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路! z! L* R8 r+ o. _* J$ e
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
4 e! v/ S. m/ B☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
* ^; e0 h1 Q% qO O O 上电时读EEPROM参数出错% b0 P4 _, U1 Y, h. v% H
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
H c- z+ Z9 o- w2 I(MC68HC908JL3同一芯片方案)
% s( @- S1 ~: U2 t y, H0 L) K工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
1 q4 r/ x* i; J* T- O☆ X ☆ 四次电流保护
, m# i2 t' j9 w5 J1 e( j1 k☆ X X 风机速度失控, l5 F3 w/ m" @' S; g
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
9 X$ m4 }: T) U' @7 A& u* yX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
+ h# r8 m' j8 O- X4 t: z( @# S# J2 h) h; {8 s0 W
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列0 c* Z4 Y. }: | ~9 i9 f
; C4 F' d2 v4 W6 [9 z- r运行灯 定时灯 故障类型% j! w6 J1 Y; H5 f6 A# n$ I
☆ X 风机速度失控5 D9 }5 \! [" Z) b6 N& N; b5 q) V
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
$ {) O$ |# f' z8 c: X* EX ☆ 四次电流保护! ^( H2 [% N4 A: L' W
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错0 }% i6 U. Q( r- D' v- {; [* Y0 s1 A
☆ ☆ 过零检测出错
- H% _+ _7 D! R* QO (亮) X ( 熄) ☆ (闪). R, B0 m( Y( q) g) u
美的全健康Q1型挂机故障代码- C2 V' b* F, ] _3 B7 a
显示内容故障类型
: v; L! B1 N$ ]( NE1上电时读EEPROM参数出错
[% d8 I3 b' P _E2过零检测出错" c( p% B( L1 w* k4 \5 ^5 ?! i' R
E3风机速度失控7 X4 m' w1 X- n3 m2 t$ O+ _0 j. ?
E4四次电流保护
- G( e" @! c: |+ G* TE5室内房间温度传感器开路或短路' w* {2 O) L0 X4 p$ ]: o0 r, q& g
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
M* B `* S4 I% H0 ^美的B(C)型分体落地机故障显示代码, N' J1 F) S+ J; m- Y% O- n
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC3 X3 D [% ^/ E- H9 K3 l/ y! y
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
! K% q7 E% d% g: W开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
- P9 G- l' \+ y$ t9 S- e9 w故 障 类 型显示代码
9 |" [2 E4 G* U+ y& O' Y* b室外机故障01' T/ ^/ }" y. Z9 @
电源过欠压023 h- n6 [( ?4 w* ^( F }9 t+ x/ |3 z
制冷时室内蒸发器温度过低03
8 b% L- j2 @. r. J# s制热时室内蒸发器温度过高04( W7 A. P9 G& z
室内出风口温度过高05: ^3 s0 m4 D+ G# Z% i! ?
室内主控板与显示板不能通讯06
! H5 F H0 ~% N3 f' s O! m& {室内机电路故障07
, U: x; T1 L$ u8 [: Q
9 C' Y3 C0 }! ]* j室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
9 Y* L7 }2 I* f( k7 ?LED6LED5LED4保护类型* ?, U1 N8 ?" S a9 e
过流保护 ON室外保护1 [& C) A/ e$ Q
欠流保护 ON 室外保护/ m4 _/ W, {+ ^$ \* G' a* _
管途经压ON 室外保护( z1 t4 i }& ?1 ` r+ H' R7 D; V0 G
管路欠压 ONON室外保护
/ f/ N1 h/ I/ a( p# O9 z+ A电压过压ON ON电压过压) K8 ~/ h. d4 E
电压欠压ONON 电压欠压( ^4 _( f4 N4 \, c1 K) Y7 F
相序错误ONONON室外保护4 E8 Y% q2 e& m
缺A相 ☆室外保护; G' m3 }8 r- ?2 d. e
缺B相 ☆ 室外保护
4 P5 J, J+ S- C0 Q7 y缺C相☆ 室外保护
$ s9 s( a n$ ^4 g, F其它 室外保护 z0 ?; H p& P' N& V
美的A型落地空调器故障指示
# D% n* z W! O) R$ n+ [LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W 9 I/ k$ R, m2 d3 m$ l3 v, t
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:: Z: y2 v7 q. g7 c5 K/ T# j: H
亮 灯 情 况指 示 的 内 容) B6 x+ C% | R
LED1亮电压过高
2 A# ^; l, @4 r2 q- |5 n" RLED2亮电压过低' v" q5 M. j4 i( D0 h: T
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
/ A' z0 s6 `6 o' {* {$ cLED4亮管路压力过低; j8 o. Z3 G' t& g
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
' o+ i/ z$ E# k+ N/ dLED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度( u; f& }3 w# d) ^. |0 H
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码. v0 _5 O) b& L+ c! m/ i) c
保护代码内 容故障代码内 容, V3 f5 Y8 o4 n. R6 [( N
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
8 B) o$ B) A' \: JP2模块保护E2预留8 S* ~0 [- F5 H
P3高低电压保护E3预留! a' \! l2 D: D* X- m& B
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
) H- i x6 M' u1 b3 H/ sP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
. x8 h* j* l$ wP6预留E6预留
- k ?: h K$ A3 y. WP7室外排气温度过高保护E7预留 Z" a2 P8 D/ o: h+ T/ Y: E/ m
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
2 ?- U5 a4 D5 U) A$ T- n @7 B& PP9化霜E9EEPROM故障 ! }! }$ a: b, }/ ]
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码* c7 {4 V/ S& f3 M
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)8 u: ^) |! M, b; K& n
代码内 容
% i- d N4 v) u. @8 zE01一个小时四次模块保护
% h( ~+ Y' L+ @+ aE02(暂无)
( J" H: Z- l8 yE03一个小时三次排气温度保护# B& M# @% y2 A! x2 Z# N% N
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
) z- M+ f: J4 U4 n" i, e; uP02IPM模块保护5 @# V# {6 z* p2 a3 Q4 A
P03高低电压保护
" M7 ^5 ] u3 _; G& j2 LP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
7 n" g j( V9 YP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)4 g% H* M# k6 F' v( o7 g3 Q
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)$ k/ z1 H8 }3 w, q/ Y5 }/ ~+ g
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
* C, y# S' h" o) V+ ^" F3 E+ }9 x Y8 IP08抽湿模式室内温度过低关压缩机& U0 x& F+ y2 z( j3 J
P09室外排气温度过高关压缩机
7 n7 l) ]6 m8 G DP10压缩机顶部温度保护
" X, X1 m. B$ n# [. lP11化霜或防冷风
" k7 _% }. }. A6 q7 J8 } CP12室内风机温度过热
% F6 j& {3 ]# h( l2 I3 B9 w3 KP13室内板与开关板2分钟通讯不上
4 n. f! C; m+ G c% r1 E9 N) e$ S5 G; _( `- X' a: m1 p$ l
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
6 H6 i0 S6 x c: x! Q; kKFR--40GW/BPY-R
: b S% e9 f+ w显示内容 故障或保护定义
7 I# I: p/ |$ p I& l, ?E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 2 |9 p! t2 P3 A: {$ i
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 " X! M, g, }+ o8 t1 ?( [# X3 v; A
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
& n0 ]% l ^+ r4 [- fP2 压缩机顶部温度
! ]/ P' W4 W, _; k# F' H0 x* @% MKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY( m& e3 v8 w) |, N% ?+ i
运行时LED的显示一、正常$ b7 e% C, `; N' T$ v
1、 工作灯3 N/ I5 K( r4 J* y) e4 a5 ?
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
8 I* G2 y2 o' j5 Q2、 化霜灯: ^7 S6 R! Q4 a/ F' M# \
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭' d4 Q- ]0 R1 F9 _% w' n
3、 定时灯6 X" f0 q A5 Z3 R/ \( t$ G0 x S3 p
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
{0 |% o7 ]+ y( _' U4、 换气灯
4 j. R5 u' ?: k4 F连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮1 o+ J; Q* [$ u$ V
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭5 F1 b$ B, d6 ^4 G5 ?
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮8 m. x( g, i. p# [( L- G+ `6 a7 d
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭, R1 F) A$ C, _7 U
二 室内机故障显示功能
4 E: M* ]# D* i/ s% T% G8 SLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
, E0 n4 x9 {: `7 S+ [, o& |LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
& |9 `9 y5 c' U! I/ E0 D" ZX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
& _3 V3 X3 i' Q k4 YO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
% ~( X% z/ `1 _ n3 p9 QX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)3 ]+ b, E; |1 _" a. x0 M8 k
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
( t: }2 V1 n" t8 \3 `O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)+ {7 p* \# G8 U& f
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
' R7 c3 W& k- _& @* Z☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
6 ^; Q. @8 i& K+ r/ ZX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
3 ]" c& r! E* M1 b$ m5 P9 Y: d☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)" b- M5 A$ o$ v
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)4 e9 G7 {9 W- w! G; g( Y
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)+ s, w; s D% |% a D% q' ~* w
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
/ S, B3 x3 Z5 _) {- F(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示3 E' N% I0 Z9 U! e
只设L4故障指示灯:4 c/ N8 H$ p! n3 G+ g+ V+ J* |
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁0 I. J5 K; l/ p/ K
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
6 s- I2 u: l( Z$ I" p( x$ U一、正常运行时LED的显示
+ ?6 G7 q( P( n& S0 q, }1、 工作灯
% R8 \2 C* k( k: O3 P% I正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
; X. M M: x3 y. [" w+ \2、 化霜灯
9 P+ |$ Z6 i" R7 P化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭8 C7 A5 C8 q2 v
3、 定时灯8 R( }/ i. L0 ^: V
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
9 d' R" L6 U1 ? j4 k9 U4、 自动灯
4 @7 }" B9 K( g; e5 e$ O自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
2 f) p/ k8 k6 H$ L. ]$ j& B(二):室内机故障显示功能. B7 j8 y) J* z& g; u3 C
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯5 T5 V7 M5 _# m
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态* g9 I( F2 o# s
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
7 b; h# e2 L8 M- ]0 TO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)8 m- Y* C) N& h! P% \- o
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
! E. @: t: M! j% LX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)5 A8 s8 J( C8 h, {9 I
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
9 G7 {, w5 i. [' m7 AO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
: L) t9 }. q( J( O$ B& g* I6 u7 W$ m☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)7 e, o3 y( Y9 L1 u0 @2 J+ a
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)6 F- @/ e/ z/ ^! |* L0 l
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示- r! f9 f: }0 i( o6 Y3 @6 x6 z' C& O
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)* ^9 \# M, }+ P1 z7 ?1 A" |
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
( }3 g7 D# `9 \; jO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
0 O4 {5 O% l9 Y* A! Z& z7 R(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示8 O' a' _7 Q) T7 d# w# e. A
只设L4故障指示灯:
: _! |+ Z+ }0 c9 FL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 r: Z' u. I6 ]# v7 x
机型的系统参数:4 p6 _# X/ S2 U( I6 B9 ?, [
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10: T! _# h5 ?9 `
2、室内风机转速:
& r6 A8 n. N. p! `* Y; y高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
# j3 U! P7 Q9 s/ ~& e低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
: Q2 v2 i9 P7 }: Q" C3、欠压、过压保护
8 ^8 ?3 x* N, h" J& K2 S% l- d6 V值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压1 u5 \+ d5 Y, M- Z8 ~" }$ F) K3 j
$ k O. X3 [% P, |# F
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码/ N" T+ J: _# [/ W! t
- p) K/ \, Y0 T% c
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
! t# _( v5 \( c F6 s4 |' s, z# q+ g
保护代码 内 容 故障代码 内 容 2 H4 m! p* y( e$ h: J
# W* ?/ k% x4 d2 V
5 S. t& l. [# L. W% X' SP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 " i; A+ W( f3 \4 k" q. E
, S, D! ~0 U+ ]% i- L0 D) w- O7 lP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
7 Z# |/ P; p& P8 P( Z
5 z/ T- k6 J9 }1 l6 ?P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 6 e) s, Q* B* |1 A! h
4 t/ f' x O& k& S4 J `8 _, i& {
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) & T H. `- |" J; T: _$ j
. q O- Y, y: U& G) c, gP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上
2 _; F3 |/ k: t' \; f7 ?! a1 E. _' e% e9 r, }3 w
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 : |4 L* l0 C+ v ^) `1 Z
4 G4 h" v6 u1 b E7 加湿器故障
: O4 W& n5 P7 Q9 w/ c% v8 M% Y n; E# G& U ?
E8 静电除尘故障 6 s# D3 M2 T0 T9 q# d
4 U, J# ]* _9 @. k E9 EEPROM出错 |
|