一、变频分体机' ]8 J9 K. X& V
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示, g% J+ z6 g2 r8 Y9 |& n
1.1室内机故障显示功能
; `( O) ^. O1 [4 i! V7 U, OKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示$ E9 r6 f+ {& A8 I8 y
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
6 |# i/ I4 a8 z* l- X, a2 @× × ○ ☆ 模块保护1 O( S' w' T' p; v
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护" o. o) Z4 F" b0 x
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路5 T. j8 x$ |) A2 \4 H* n0 A5 c
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高" G. C, K- D. z3 |+ [
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
1 H/ A0 |+ a, J+ u, m1 {○ ○ × ☆ 电流保护6 |3 A7 C' ?: |1 G9 S. Q5 N
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
( H r: ~5 [( _. u y8 f- T○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
7 D, {4 \& K! g' j( O8 o% k+ L× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
5 C( `: c' |8 h E○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
) j4 V2 f4 W7 c7 T! T☆ × ○ ☆ 过零检测出错$ K3 C1 A0 y- y1 g6 q
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
" K* L4 D; \* i7 Z& s1 T; K7 |☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
/ q$ m0 G' C2 I: G1 @" H6 G+ c☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
7 R" _3 Q6 Z o" y1 o○----亮 ×----熄 ☆----闪
1 f' @8 q# p+ ^& E# f1.2 室外主控板LED显示 v- N6 a- F, Z; @
L4 运行/待机指示灯:
6 h# _( J0 j8 c2 \2 j. G: j运行----长亮 待机----闪烁! T l( ]- d6 m# M0 G! P. l( m8 n
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
1 L6 [6 B* c* u, mL3 L2 L1 故障说明
, o6 }! h4 e4 |. h1 k9 Q! l① ② ③ (LED指示灯从左到右)
" |4 Q/ U! E x6 q5 ?! |) l4 H" ]× × × 正常运行
( u, N3 P6 a" X* m W% j○ ○ ○ 正常待机3 ?3 n6 U6 E0 ?+ o/ }: u
× × ○ 电流保护. D1 \% H! W7 E
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
/ |+ N* c5 |6 s) _) N$ d4 ?8 y☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
) L) j* N+ Y7 v( Q' j○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
7 w" ?! S" O: K& L! L$ ^- P$ E9 D2 {× ○ × IPM模块保护- ]3 {9 z. }' D- B
× ○ ○ 压机顶部温度保护- D, f5 S8 [ i3 n# u" c! c* E
○ × × 二分钟通讯故障保护! L) U" Z. M( ]4 J3 {
× ☆ × 预热
9 ~. `7 h. T9 ^1 B# L% |○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭, q- [: E' k U) K) B2 A+ P, ]
7 x+ y" q- r- U6 Q) T
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
z5 _ B, i/ y4 w' r$ A2.1 室内机故障显示功能
2 U: r9 L! K5 W0 U- a9 e) RKFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示; o- c9 W; R0 A) T1 c# E7 P
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
8 m1 z; l: T/ }9 D* V× × ○ ☆ 模块保护
* J. X1 s/ _' a, h○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
. o' n! l; ^0 l8 p% _6 B* k- u× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路/ i* w" b2 p# P+ Z1 p9 r
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
) o" @( }- M# z○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
% h; ~- C3 o' o {5 G- ]○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控1 X3 r- K+ R6 R$ z q! x+ ~. G+ B! W' |
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
8 M/ u: n- Q& q9 Z: J# h5 V☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护3 v- A5 n& a2 @7 K
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
6 t7 ^8 S# e; m2 B$ X. J% a3 p9 F☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
. k; W2 c" H; \7 n☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护8 r& }$ s& n! I+ G" E1 o b4 S, \; Y
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭( G: O9 V4 q3 W
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
7 W7 F) U, {$ a$ ` A5 } ~2 w- m; Y& K1 a* ]+ g. Y
2.2 室外主控板LED显示/ L! ^ c9 K! }
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
0 G4 r* S/ ?# h1 P& E* X运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁0 Q/ M2 Y5 V9 u8 B. @: b: q$ g( a
* j. G4 G' ?" k! }& E3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
. D) U4 I; L, ]) F0 @) C8 o- x; t3.1 室内机故障显示
: G5 p; N' n2 I! O1 I# XKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示2 b$ a, L1 c k" V2 j+ f0 E9 W
显示内容 故障或保护
) ~- v L' h; a& k/ dE0 EEPROM参数错误
$ j2 E% M' [, I( P. QE1 室内外机通讯故障( X; l' c+ ~8 f. J
E2 过零检测出错
: e! P1 H: }4 ^+ p5 O+ F: iE3 风机速度失控
- ?: L @& T% w. P3 kE4 温度保险丝断保护( @' h7 X7 ]$ d' T2 c+ _! s# V
E5 室外温度传感器故障
( s" e( m6 S/ RE6 室内温度传感器故障$ F$ O. X* \4 h6 s3 }
P0 模块保护9 D9 F' j6 d0 K8 W5 T
P1 电压过高或过低保护
- o9 S1 V1 l# s8 a3 e2 TP2 压缩机顶部温度保护; V+ N7 g1 p: D3 f
3.2 室外主控板LED显示
/ R$ F& {/ v3 g- Q5 `( Z室外只有L4 运行/待机/指示灯:
0 @. l: s1 B/ s7 n |运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
2 Q/ U5 P! G3 S. K5 H( H3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
# a; X! r7 r1 R: O. M化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
/ z) U" X6 t) n☆ X X X EEPROM参数错误
8 w5 \* b' X5 p2 ]) P3 v☆ O O O 模块保护
0 I- g9 A4 W3 q B☆ O X X 压缩机顶部温度保护 E1 Y: A) l9 }1 s
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路) m" b8 h( o* U! j
☆ X O O 电压过高或过低保护" A' A2 j% B$ C5 t. T3 E5 g# I# l
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
, ~2 p8 v3 ^3 D; S' I: X☆ O X O 风机速度失控9 F3 [0 k. n& V2 Y" }
☆ O O X 过零检测出错1 P2 W+ b: e0 D4 ?6 R! g$ J, D! ^
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
2 Y k; D. A* k N" u8 b1 P2 S备注:
- F# F% K4 P/ q* M' S/ E! @* z0 j" oO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭4 p% I% I4 S, i7 E! g J: b! T
% ~& p0 B8 l7 f' E8 ]
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
- s0 r) f& T. X& C, i4.1 室内机故障显示9 T0 x; f: z6 C0 d1 R
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示3 f( L; N$ p" Y$ I. E O
显示内容 故障或保护
( T! Y6 k D3 J, c* k% G% eE0 EEPROM参数错误
9 J9 @) t3 Z9 yE1 室内外机通讯故障
9 u+ b E, n% c: T& y/ Q$ H: {E2 过零检测出错+ q! ~5 c% `* m2 R V8 V
E3 风机速度失控/ G1 A. S7 f, ?/ f
E4 温度保险丝断保护 D; e: p+ ^5 Y
E5 室外温度传感器故障/ s8 K$ I" V8 y& Z: M1 _" y
E6 室内温度传感器故障
! i/ U- p, L# N; p s( ?- n% U8 YE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频), O; M) U7 o% o
P0 模块保护
, m9 F5 |' W' gP1 电压过高或过低保护
T% N! S: F6 ?0 u; e; yP2 压缩机顶部温度保护
" m7 X% g% V' |4 PP3 室外温度过低保护(预留)0 L2 U9 h& t$ [$ C) n/ a) n g1 U. i
P4 压缩机位置检测故障
+ j5 H+ }- R& s! ?& E- A& I4.2 室外主控板LED显示" A7 v% Q1 J+ U i- W
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)+ y$ H u6 \# ]- A8 D, H
室外机LED显示功能:0 Y9 I* `. s& B$ b0 K5 l# ]+ C
LED1 电源灯 上电后长亮* E( K( G) z% I( o3 P
LED4 LED3 LED2 故障说明0 w( \8 V! l$ Z* A
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
" N6 M$ a9 B Y: c8 wX X X 正常运行
5 s' v! W. x" z6 ^; ~7 N, @○ ○ ○ 正常待机
+ u9 D& b% u0 Z0 K! {0 u+ g6 \, U○ X X 电流保护$ Q* t) X+ _4 h. I
☆ X X 排气温度传感器故障
- E3 P6 e" l5 L" q☆ ☆ X 环境温度传感器故障
2 R, c; B+ ]0 D. E: J6 N; x☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
( B, O* c8 L% o7 L. t○ ☆ ○ 电压保护6 e( K+ t" p* N7 A% |
X ○ X IPM模块保护3 H/ w; ^4 X+ a% u# m# G' u* ]
○ ○ X 压缩机顶部温度保护- V- H0 B5 J! Q6 L( i
X X ○ 2分钟通讯故障保护
! N) j9 j* i6 g- r☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
" h; v/ c3 t, j) ~☆ X ○ 室外直流风机失速保护' Z$ [2 c7 E/ ^; ?: Z
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
5 J/ s2 i Y( {闪烁频率为2Hz/s X2 g1 ?$ s1 b; V4 l0 g
二、变频柜机: Z5 T( S% D1 {( H; K& W
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机: L+ ?: |. D7 [7 A
1.1 室内机LCD显示
% ^+ Y9 b1 W' l9 Q保护信息代码(可恢复的保护)( ^& X( _( {0 W: ~4 ^
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示2 h- g" m! @4 z
代码 内容
' p3 K0 Q X$ C/ @# {P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护5 Q' z# T+ V, I( S1 e
P02 IPM 模块保护
! K5 s# o! r/ d7 L/ @2 BP03 高低电压保护( I; M! P( \1 G2 B; P2 u
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)5 m. o8 i4 J/ N
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)) y7 u" q2 e8 v
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
6 V' v; P* J% n0 l+ X; nP07 室外冷凝器高温保护关压缩机
# D4 A( d1 `$ R4 QP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机# z7 C/ Q9 `7 K2 N8 D
P09 室外排气温度过高关压缩机
% u B( i6 G7 R7 K) ~8 u$ G \1 eP10 压缩机顶部温度保护4 T' J5 b7 u( T% `( d$ L
P11 化霜或防冷风3 [' _7 i2 i2 v3 R/ ]" s- `
P12 室内风机温度过热' V1 W2 H* u. }
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上 @ Q) T+ b v
1.2 室内主控板LED显示+ |% s9 d: q% @1 c
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁- J# C: ~( J+ x
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示8 M6 C/ b: J2 f$ `6 |3 m
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
4 P8 b. N0 A5 N3 X$ O2 k9 b$ }× × × ○ ☆ 模块保护
3 N1 |: E P% V2 n% m7 y× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
3 b& n: f, P9 m, A× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
1 H2 Y0 P- Y I9 [○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路3 f' h% B% H u; Y
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
?) C, {3 z& \- l o' E& B$ C× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
& J6 \7 Y e& S2 J9 M, H( u× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
4 j6 _0 v% m# ^. c/ F1 Z○ × ○ × ☆ 电流保护
8 k8 q6 v" A5 x2 _, j○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护% [ Z" I' W% H/ t. W: ?( V
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配3 F2 j( ~6 M4 G0 d- K' u% Z
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
+ h+ f0 s' J% @ `3 b/ a( w2 t# ~○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
/ t, b: s* O5 D% W7 Q. }○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
+ l% i' H; k2 U3 ?3 ?: j% L○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护/ \5 i/ ?8 m! }6 V
× × × × ○ 正常状态(频率值为零); o: a, k6 V/ S
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
! w# m1 w( A) ~4 X, ~○----亮 ×----熄 ☆----闪- f, `8 l& t2 |2 v% o
1.3 室外主控板LED显示: U) h+ L1 E7 e0 d
L4 运行/待机/指示灯:: V! M7 ]3 R( J, H1 L
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁) a' I9 U6 \ p }2 }+ L: @
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
% c# l8 d- S) D, e7 {6 c+ e F8 k; fL3 L2 L1 故障说明
! G4 J2 j+ A+ y4 q2 ]① ② ③ (LED指示灯从左到右), t: ^" w6 g+ }: G
× × × 正常运行
( R/ `; d% a( v Z○ ○ ○ 正常待机
9 T8 m' \0 G9 w" q5 B3 i0 l$ ?6 L× × ○ 电流保护
- W! Y4 K% ?+ R$ c7 f1 o, I× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
* N# A B7 o- @% X9 V9 ^☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
8 T4 ]7 J2 x7 h `: X○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
4 t, }1 f# N7 m+ D. _1 T: T' C× ○ × IPM模块保护# k' f: G/ |4 B$ q6 ~. }0 R: J
× ○ ○ 压机顶部温度保护; _! M* H3 x8 A
○ × × 二分钟通讯故障保护
' N+ o. e" N8 B9 {× ☆ × 预热
2 q6 D m4 i) w1 `○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭4 C- a3 ~: A5 V) J4 r t- p
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
; Q, k7 u0 b4 F" y$ X( q; c2.1 室内机故障显示, s& T6 M+ W# m6 X
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示 [, b4 m. J' R0 L8 i( K
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯7 C- K$ V1 p m3 ]/ e+ P
电流保护 × ☆ ☆9 T( M* _7 @+ ~+ V7 x
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
# E/ ~9 t( a# u+ d, Z; U+ X室外机传感器故障 × × ☆. o5 `5 J m' w/ k. G J$ o1 {' s
室内机温度传感器故障 × ☆ ×. F) T: G6 {9 G3 c2 t# a
模块保护 ☆ × ×4 C9 C: S0 m$ T/ G8 N8 f2 ^
电压保护 ○ ☆ ☆% p4 o& C C |, Y
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×9 X# ?% q$ G: s
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆( E; }1 j& c) D- E- Z
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
3 j7 G9 s7 p* r. T. l& }2.2 室外主控板LED显示( j2 G, F/ ]% \) X( Q1 ]
室外只有L4 运行/待机/指示灯:. X5 Q* B D8 b. E( n3 B+ j
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
$ c T. U* A' Q }; h1 ^3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
" ~. h$ R! a7 P" z6 G4 n8 f2 Z7 M+ C3.1 室内机故障显示
+ X$ X% Q& Z7 E4 |3 t9 O; pKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示/ \# B6 H# n* U+ j# |
保护 内 容 故障 内 容& p% F( T U4 z" ]. U+ O
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
5 }6 E( t- y \/ N2 ZP2 模块保护 E2 预留( C! l7 |2 x1 p) p
P3 高低电压保护 E3 预留" I* c" d- x6 t% {
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
0 ^' z2 q6 w' \ V9 @P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
4 g! W6 a! p) Q) Y, @) s/ B1 q0 A: @/ MP6 预留 E6 预留( N" }* d7 I! Q, o; h4 J9 a
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
0 @* {9 H2 k/ W$ A! BP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
' Y) |6 V# T2 d5 F3 V1 ?P9 化霜 E9 EEPROM故障# f5 e9 H3 t1 `1 d8 G' ^: W
3.2 室外主控板LED显示5 _% b' z: I: v C2 }4 {* d# {
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
1 v- O3 i' e" O运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 f" Q. j5 X4 p; w% U, R) G. U+ |4 M' | h
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
) t" h* r7 J. D+ r- i5 X% ?4 f. N4.1 室内机故障显示
g8 [0 v0 h( q, c% Y8 y, G当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
' | r3 `( O5 T. N+ u2 }( `按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。) y: k5 g: I G9 F0 a: s6 D3 B1 ?0 t
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
$ [& O1 J) d% C8 J1 U0 o, X保护 内 容 故障 内 容
$ h+ n+ O; R* ]& SP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障5 }/ w3 @& F% c$ `+ d" c
P2 模块保护 E2 预留; X. C: Q4 P7 j; p3 A% u
P3 高低电压保护 E3 预留
* L- k! _* W) U: F$ g' FP4 预留 E4 室外温度传感器故障
7 |$ O' A1 ~0 ^0 P3 Q1 a# fP5 预留 E5 预留
& ~$ E! t- A! CP6 等离子故障 E6 预留6 h7 Q2 \) V5 N1 }+ [. S
P7 预留 E7 预留4 ^0 p+ D- E& P" I
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留) f0 G% N( {. I- s, f' |2 e
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障; U/ t6 y7 w) a U u5 y
4.2 室外主控板LED显示
+ i: ]% @$ |& c V ?& f b* z1 t室外只有L4 运行/待机/指示灯:& z1 V! K* W) x/ e: V6 N
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ W: b& B# J: {+ ~& E
7 P8 {% p5 @" L4 d P6 j% h# e
一.柜机
* S, \$ m c: F! n7 d# i1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列) Y; w! J$ g3 ^$ p6 o
保护代码 表示内容
+ w/ F* I8 l' j% U# |( l, D+ k$ c2 V定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常# C( }8 t! a6 @0 Z! u
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
, Z' A' p/ N; b) T: s* H% T; E$ G化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
# F" I1 D0 s% n2 Y运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护& g$ C9 _3 n5 F
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。9 `$ R$ c4 i3 j A v4 }# M" u) F
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
( H& w! B: y# U: v) v+ _8 U9 _) H7 y+ ^) f4 J' E/ D& a
2)适用于E系列柜机9 q- U1 P( S* k
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容* e0 |& v9 f- l
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障) O& J3 F6 J/ t: b
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
: a) D! m( K' C/ HP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
, J. t6 u1 c$ b' zP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护7 t5 O6 u8 l4 M
E 05 温度传感器开路,短路故障
: }5 t* s& V; E! A. ]% `注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.8 K1 X! e0 L' ?5 P
9 ~5 F3 h' ^2 `( k3 ^$ X0 e7 [( m
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机* s" r7 O8 ]8 n% S
' { Q/ _+ u- e* R) K+ B保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
( s+ }8 T# {7 `- L8 w6 HP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障0 `8 n# {# D3 P# {5 w
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障$ @6 }. K4 H& a9 f# I/ j: P- J" |+ p$ |
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障7 \- m5 ^0 P) h C
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
' Q9 C7 Y; u$ Q( u: E8 t5 I- hP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
9 A- u5 G# ~: l5 kP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
0 r0 d$ J6 l! n0 ~E8 静电除尘故障
% C% m; ^, b* @" [7 ?E9 自动门故障. `0 F+ F/ s1 v2 H" {) v# l, W
PAU 进风格栅保护6 I7 A0 V6 H: s& Y8 Q5 h" d/ b
6 ~' h( G0 K8 F7 k& N. R( Y二.分体机
* _8 u( P5 w$ V: {& ^1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
/ W( @3 S* `# g# k3 W( ?工作灯 定时灯 LED 状态
" V" G6 A2 m* R* D* l☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
1 Q! c5 B1 u) ~3 ]6 S" I9 ~4 e☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
2 M- D0 I! f3 u) I% dX ☆ 四次电流保护% H$ W/ }! M* |2 ^1 \% [2 U' Z
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
8 a6 r2 J/ b7 b: G5 S+ T1 j5 g- @8 n2 FO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
5 ^7 z& v& O, e3 t0 |$ A. T0 L/ K
/ z5 Z0 u9 t! @$ A- w- z+ u2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
$ r/ }% K4 p& d# A+ Z! U, R运行灯 定时灯 故障类型9 ~ a0 Q, n6 w3 e2 z7 l
☆ X 风机速度失控
# y2 G" K* Z$ g☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
1 Z5 h2 s% s. _% _9 p0 u/ b# P; E, mX ☆ 四次电流保护9 A5 t$ D. O8 `6 \( @
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
7 o/ k$ @* a8 Q% ]+ p3 ~O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)0 K- c2 x a- z K0 @+ V! L
( v2 r( c$ [* I& `9 z* B3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列+ d( g/ L6 u/ {3 |) u
故障代码 表示内容
5 }9 K0 k3 c, Q6 b- O: [5 C& rE1 上电时读EEPROM参数出错
; C) E: y" Y0 t f9 V- yE2 过零检测出错8 I" O C$ E1 l6 }0 W& r, x4 X
E3 风机速度失控; y7 }7 }- n! {0 I& L
E4 四次电流保护
" @/ P1 Y J" IE5 室内房间温度传感器开路或短路
0 M9 D3 ?+ j) D% P7 W0 c% ~; f1 @$ CE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
9 o' [: d& B6 q2 f) \6 F' W6 N
2 l' a' r% u/ ?! C4)适用于I1,A系列- P: D4 V( J# x: h5 ~( M$ I
(UPD780021芯片); |7 C9 I/ s" j" j
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
& {# y7 r8 M; U5 G& V& G3 m6 s☆ X ☆ 四次电流保护
! d4 w7 O" X, [( ^☆ X X 风机速度失控
1 Q8 f1 a7 p/ ~) B( u/ q☆ ☆ ☆ 过零检测出错0 J/ c1 e9 k$ E
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
' N4 I2 t3 e3 b1 |7 W/ rX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
. C$ L8 o- o! N: X g# X+ DX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路( l- `) N4 d5 x2 R; D" A* j
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)$ J! c" m% E- W0 Y0 Y
O O O 上电时读EEPROM参数出错
; o. b8 Y( p' w6 K: z- ^: [ }O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
e; L& O+ m1 h' T* `( |' }(MC68HC908JL3同一芯片方案)' A! M; G5 r" q7 F( f% \
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
, q$ m1 t q6 Q☆ X ☆ 四次电流保护+ k/ z# r9 [! j# q
☆ X X 风机速度失控
# B& N' k4 i/ i9 [# [( V☆ ☆ ☆ 过零检测出错, o- Z- [+ v$ K" g
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
1 ?! i0 o/ B9 D2 t9 z' A0 _8 d+ C; p9 C6 X
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列1 c) ~0 L4 r6 Y6 Q- p: r$ o
" }3 a8 }: E! |! y- U
运行灯 定时灯 故障类型
$ ~! `: X1 {4 w☆ X 风机速度失控
7 Q2 i% M# N( \/ Y- `☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路 \( e" H; Z5 `$ [( g+ g& u
X ☆ 四次电流保护
3 R/ u8 D* a* U$ ]( ]1 m2 b C; h8 {8 eO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
/ P8 {- k. X+ W( Q, X! r& G☆ ☆ 过零检测出错5 y3 v9 h- q: b" b* f% W: _0 o
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
4 l+ L) F$ G. L Y( j美的全健康Q1型挂机故障代码
4 f4 Z: J+ c# J8 }+ e ^2 V显示内容故障类型
& t: m9 q K* p+ j7 I2 JE1上电时读EEPROM参数出错0 g' F& |8 r- ^$ p) a4 I
E2过零检测出错
6 |7 H7 S! [1 E; H( i* p3 jE3风机速度失控
$ W% j6 K v3 M1 W3 |' VE4四次电流保护+ f: _0 l" \3 A. t) o7 V
E5室内房间温度传感器开路或短路! ?! B$ U0 v4 i& s" b( n
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
0 @$ F' U* q6 V( P美的B(C)型分体落地机故障显示代码
! S8 T6 a0 s5 [# `# E) GL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
0 F2 i4 p' y& {+ t: Q) ?( CKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
; n) F1 h- Q \& }$ I/ `% ]% ?7 ~开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
/ j& A5 s4 K" h0 [. I! i+ O故 障 类 型显示代码
, k/ t/ Q4 @/ |! `1 H7 K2 ? l+ M室外机故障01( t# L* o# ^+ [2 h" P& G
电源过欠压023 B7 b* {' q+ r+ g1 @& A& q7 f
制冷时室内蒸发器温度过低03; m+ i7 _6 X" ~ T" R
制热时室内蒸发器温度过高047 w- G& ^4 Q, M' e9 x
室内出风口温度过高05 r( x/ S8 V1 b
室内主控板与显示板不能通讯06+ O4 b$ S$ l2 f4 C. Y8 K
室内机电路故障07
& a3 K" z3 v4 Z, ]' o: ]7 j% e7 s; E; X7 P
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:8 J7 }. e; W; Y& }/ T4 w d( B
LED6LED5LED4保护类型
( Q2 ^3 f' f! m4 ~过流保护 ON室外保护
1 Z+ ?. u( R( X4 b8 R6 _$ z欠流保护 ON 室外保护
3 ^$ J* L, S! T管途经压ON 室外保护6 K9 {. r* c6 _: I1 j
管路欠压 ONON室外保护
. ^/ h0 m; R4 q5 n* k- [6 j电压过压ON ON电压过压+ G! B' U- K- ?, V( v* u
电压欠压ONON 电压欠压, |5 Z& I/ { Q# D1 K( L+ v. p
相序错误ONONON室外保护) h# |+ ?8 F" B6 p3 |
缺A相 ☆室外保护/ Q0 I* q0 ]1 j
缺B相 ☆ 室外保护
% `+ k: }% s1 M7 N缺C相☆ 室外保护9 G1 y# }5 F8 \& `$ {( G
其它 室外保护
4 ]; ]) Y1 q# J2 y. H美的A型落地空调器故障指示
# T5 d4 }/ l8 A" m% }- a+ b$ KLF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W , o6 m" T" x2 P; e9 z+ `0 o& ?
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型: O- u8 ^3 p' G! D) K4 A( ^
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
) U' Y; \9 U0 C# v0 RLED1亮电压过高
/ s, }6 A: c5 l$ V3 c( R5 ?LED2亮电压过低
5 ^" C& v7 `4 `& w# ]LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热0 m; v6 x4 T0 m4 r/ G) r* B: d9 `+ H
LED4亮管路压力过低4 r; B" E6 _& V8 ?0 ?% y
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度* E' p! Y- H6 i+ C" U8 s
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
8 Y+ l6 n. z! @5 S' {& C美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码- F0 E* X0 u' l& C6 t z# s
保护代码内 容故障代码内 容
- q2 Q1 a ?5 K; l0 p* H& F# EP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障. j& Q! `5 z4 w) `9 P% n1 N
P2模块保护E2预留
: i- C6 R# s( X# `/ U% `% N. NP3高低电压保护E3预留* o: @0 B- J/ I4 T" ^ B8 ~7 H
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
1 z# B0 T' `7 pP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
/ X& B5 X: b3 D& y0 {$ I) g: rP6预留E6预留
: g. r5 g _. z$ ~P7室外排气温度过高保护E7预留/ Y3 B3 ]/ J) f* D
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
# l9 u) G# Y% }3 ]" V h! S) jP9化霜E9EEPROM故障
8 a6 r) Y3 c1 y美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
" Q; _, h h+ `/ o! R/ D8 x6 A3 X; U开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)! g9 r3 H2 D8 R4 j4 w8 @/ c$ ]
代码内 容
( E( H! ] i6 q! w8 p! d' |# e" xE01一个小时四次模块保护
. y: U; U8 e: Z9 w" a- R, BE02(暂无)
# E _% t* h) F) e! Q# XE03一个小时三次排气温度保护: V0 z* t; S! {( ]" f1 U& ]
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护$ u: g, C& V; A) ~
P02IPM模块保护
$ S1 F. I2 g3 q5 e: h* H- pP03高低电压保护5 n0 G( Q' _; l: z+ x% @( q* \7 o
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
, s2 k5 T" I4 k' qP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
- s$ k( [ D* SP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)) G/ ]8 }9 g1 i" m1 {( \/ C, V( B
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
. b7 {: M8 G- m" c6 ZP08抽湿模式室内温度过低关压缩机
* S, u8 v N* y. O5 k; A: tP09室外排气温度过高关压缩机2 r# V! O$ B N& j+ |: U
P10压缩机顶部温度保护
. K4 ^8 W2 q4 ] kP11化霜或防冷风- o; D2 V8 |; j" l2 N
P12室内风机温度过热 \( [+ g8 R& h5 `) F+ {& q( Y
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
- i3 [* [) v b
% U: S+ A4 }8 K$ m! \8 j4 n+ k7 @室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
+ _$ m7 c& t$ ~KFR--40GW/BPY-R
' s' u% g, E5 N( a& [0 a+ r' q显示内容 故障或保护定义
8 x# m( \* S; p! e& @: F4 }2 QE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 2 Z( h1 B! d3 g" @' p
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
. N2 m" T1 a* q! |. b* |E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 & H, u: p5 P/ E8 v% l* q% m
P2 压缩机顶部温度 ) O# h* ]. x2 y& R$ r, O! e. G
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
+ N4 H9 S& k# ]6 y! q运行时LED的显示一、正常
) c* O6 k4 Y3 @+ u0 s, @% i# C1、 工作灯
5 C9 o4 u. O% Z9 `, C+ W6 X正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
% M1 ?1 F" P5 u# f' m3 i+ y9 c2、 化霜灯
9 O9 w: }) v& P: k( [化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
6 t# L# u6 n ]! T& }5 W) u3、 定时灯9 ?' I3 ~1 a* y
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
% O, p3 ~6 h. ?8 g4、 换气灯
9 ?0 R. d5 K+ u) @连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮+ ^" i1 _' E( i1 ^
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
$ N# x4 b! K( x8 v% [自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮' S& C2 T: ^1 Q/ A5 B! E b5 G
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
' ^ K# k, c: v二 室内机故障显示功能
9 r, e# \8 _ W+ K% m8 k' @& ?LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
) m3 R x j) \$ {) uLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
1 T( V' u" k" E$ {) eX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)( m) w# P! ^. I. X% `2 ~
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)7 m0 W( r# U! U2 Q% t
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
3 h+ } B& e9 m- IX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
: t& V8 s" T: @- uO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
L8 |& n9 m& ~" @) d* |" d1 i- D' rO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
1 V8 w# Q: e' v☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)8 S: t3 o* Z- g K
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
& \7 O# F9 K* C5 U3 g# Q☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
) H$ H$ h4 b6 s2 e3 H☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER); W4 H$ |( E& F
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)' j% ?4 ~# j, S* L* L$ P
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
8 `# N) [+ A# Q% h(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示8 O l1 R/ K8 x+ h/ g M: d7 O. m
只设L4故障指示灯:* m9 W& h9 W3 \) `
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
+ w \( d( b0 b' V: ?1 d1 q7 T- r16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
' o; I) T; Y* w: a, x/ ~$ L; A一、正常运行时LED的显示5 ]0 h% ~8 t" a. `4 m* d! u
1、 工作灯3 I4 [2 S$ t) o( Y b
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭* `4 n: W; Q: H7 @
2、 化霜灯, x# r) y3 T, q& W
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
d) d/ Q5 }$ s3 O3、 定时灯
/ E+ o" S) g5 L$ ~, d* t定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭3 C& `( F* }9 \" c
4、 自动灯
9 g* ?; k& Q+ m( G5 p; P G$ [. ~自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭0 l+ N0 P Y8 u) K8 h
(二):室内机故障显示功能) F3 B: c: l, d& ^
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯6 X1 }( v- H% c8 x" p
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
# m& l% k, K% `5 S& ^5 H+ p0 f1 k0 lX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
; e8 z' J5 S4 b! L! v0 e- jO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)* k. O: T8 F! p5 [. y9 L
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)6 E' ^* h( ^6 i' `& r# Q- ~
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
- t+ h% R2 X* A6 Y, K' [& u# pO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM): M$ h5 O2 x2 L2 \ J G$ j
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
1 G5 L# k0 r* M; C☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
_6 T0 H" Q& X' o; X7 w☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)' t3 |" g+ ]5 P, I' W4 ]9 r% j, {
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示% j5 i: O# V5 b# f6 L# e
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
1 _) s8 g' x$ _☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)/ H( M f. }; `( B4 z2 ~
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
/ H" _ S& E4 n" E# b(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示( G( K& v5 V! p$ G5 O. S
只设L4故障指示灯:9 G& O* V0 r0 E$ Y
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
2 j8 r1 i% a, ~$ f S机型的系统参数:& H n5 q0 I# f$ z% M. \
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F101 k- Y& d* E# T) P3 A" v' n
2、室内风机转速:9 M. k. D6 t2 ?2 ?0 S# |
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。6 g( K9 U! D; f7 M7 {
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。0 c+ E* m. S) J1 p
3、欠压、过压保护/ l; U; {7 s5 W' p k+ `6 n
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
$ Y1 i. Y+ q/ F) q: e( l
6 X& m8 ?- P3 t; p: p. G美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码4 r& }# k0 b/ W. E [; j5 i
4 V/ \9 M( H$ M0 }& Y+ p& B3 l天朗星触摸屏系列柜机(M系列)5 [# y' @6 k/ P& | D( z5 p
9 V. N. H3 H B5 p8 `6 g0 o
保护代码 内 容 故障代码 内 容
' j! [7 E8 x- G& {$ ?" g3 e+ a" J2 u7 |/ n. z6 a) v( l% G
$ I* |1 B8 n; A' pP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 7 w: w+ }/ A. P! }$ G# {8 q
3 N; V4 }& t9 N/ @+ TP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 ( D" `' a4 P8 m
9 m. c0 J2 w# q8 k2 UP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
) Q% S. R) e) [
( b" t4 [& ^5 `9 x% vP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
& |: x2 `$ a0 V- ~4 t% j& S+ u6 @, B5 J
4 g) Y0 g$ }4 F( p/ s6 r0 GP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上
: K) m8 {) d* r, k x
2 {$ ]' v2 i2 e j0 _6 eP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
: x) \* D( \4 Y' ?. s
9 q& e. K' H& g5 {: `) M2 P" d1 w8 g7 L E7 加湿器故障 ; B4 H# a& L) q) l4 }( q
& r, _ Z5 i T1 v4 V! H S E8 静电除尘故障 3 c" e, |' H w9 j/ L, W2 W3 J) s
7 l( b' |0 [, A! I4 Y E9 EEPROM出错 |
|