毛细管的【四种】-【堵塞】
& C$ O5 y3 F( Z0 r. L' D& B* L- _
3 { T& [+ V# Q; u3 t5 l处理方法
0 g) l4 t1 q/ C( Q) x& M3 c
6 ]8 X, l0 L# z' i8 e) P; E1 o ' d# U9 X$ |& d, y! w. P/ f i
一 冰堵 简单有效的办法就是高压侧抽空,压缩机与真空泵同时开启,不低于一小时加- a! b; E% w# z. T! w& ]9 v9 _
* h4 y- I7 d% ~7 Z" r, i
少量 F 后二次抽空。
* u- n: X9 H6 Z+ p3 E, n# F1 b1 x/ W: ^( x9 I
; w+ a8 g4 V* r
二 脏堵 半堵-毛细管或过滤器有结霜现象,一般用氮气吹管或四氯化碳清洗 + i4 j# y$ O' _$ B: k) W
: `* G- n4 M! }# R! u; w6 ~
1 }8 |; k) Y9 q, r
三 油堵 机器多年使用后,蒸发器管内被带入大量机油,从而影响制冷效果,表现为结霜不
, d( }# j% x* a) }$ p5 E9 N1 ]' D0 C6 w+ k6 F
均匀,咕噜声比较大。一端打压,另 一端用手指用力按住,等压力上升后马上放
5 U, w( |+ T( y6 K+ e+ W3 V
6 |( @2 K, Y8 Z; ^6 t; E 开,多次排放可处理,我最多一次排处大概半碗机油;还有一种高压油堵,在加注
3 H( l6 |) ^0 H5 |' y0 M' N* v# T! C4 O
制冷剂时有时会发现,发现后要有耐心多等待一会自然消失,严重时也要排放。' O, v6 J% ]" z }9 X/ g( \
* c* ^2 s" N% [$ w/ n% y$ M: r- j: N: ` T* ~
四 腊堵 腊堵的形成原因一般是机油质量不好,机器不停机或冷媒加注太多导致机油高温变质
; R6 @: j/ J2 C1 o) L% o# d( C o1 y. W( B" `/ k1 W% F# b& h3 {
在毛细管内壁形成接腊现象,使毛细管内径变细,从而影响制冷效果。
" d( r6 h( [( Z3 o4 x3 ?
4 A5 p- `- T. I C+ t3 ` 我的处理办法:从过滤器段将毛细管断开,用低压先抽空,将3毫升四氯化碳吸入毛$ a1 _- @, y8 P0 M
- j) G6 A; L: f5 j
细管后立即用手按住不要放开,防止全部吸入蒸发器,马上在低压侧打压,将四氯化
8 b" u' T, f$ k3 b+ a& u/ h( o
3 @4 W% ~* ?# H 碳全部吹出,三次以后绝对干净,每次吹出你会看到大量玄色的液体喷出,最后用氮3 B$ U9 L; G% y4 e3 M
1 m( D) p; A2 |$ A 气吹半小时就OK.加F后效果不好的主意此故障 最好将机油也换掉。1 d8 K" x% B* p% ~/ R
: s; M! c1 J1 j9 F2 K. c7 y. l( F i# k+ [
更多自制工具和维修方法有空再传" Q b) B5 g' ~, J7 \/ v
* R; f4 K) }! Z 延安小常家电服务部 III群 成员
! t }# r' k2 k( I/ U* ~ |