1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵);
. G* w. T7 T- i  \* n4 p0 i2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;
6 U, T; w$ i, W3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
  a' H/ p* x4 Z1 G4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;) }0 l# d& |/ G9 J* N4 P2 h, p
5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:9 }9 B8 w0 O2 z; u" a$ v: ?8 j  h( p
(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;" U% ?: B  f+ ^9 I7 }1 \9 a
(2)润滑油的压力和温度;
  C% G; n; P9 P. O(3)吸排气的压力和温度;& [1 m% D+ T9 W+ A  b/ g; H
(4)进排水温度和冷却水供给情况;
6 X# A# s. z0 t# _: ^# x& n+ l(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
* [: ?4 O  G2 x  [6 l+ U% V(6)电动机的电流、电压和温升;
, e" k1 A$ `1 U/ Q4 S(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;
" b9 P. [4 a2 Z3 b% \(8)机组的噪声和振动。. c" V  V. [  f1 d