制冷设备压缩机保护器的性能检测与调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-11 10:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果起动器(特别是过流保护器)有问题,压缩机的使用寿命无法得到保障。线圈烧坏的压缩机修好后,一定耍对其保护器的保护性能进行试验。  1.重锤式起动器的测试方法 观察压缩机正常运转半小时后,用功率为1~9KW调压器把供电电压降至180V,起动器应仍能顺利吸合起动:电压升至250V,起动器应能顺利起动释放。甭则,最好改用PTC起动。  2、PTC起动器的测试方法 把电压降至180V甚至更低,运转5~10分钟,让PTC充分发热后断电。待PTC冷却一分钟后,仍应能起动。  采用PTC起动器的压缩机,工作电压范围要比重锤式起动的压缩机宽得多,且对起动线圈的冲击电流要小得多。  3.试验重锤式起动压缩机的保护功能 (1)人为地制造一个堵转电流(即卡死泵体),在220V电压下通电,保护器应在5秒钟之内断开。试验绝对不能超过5秒钟,否则很有可能会烧坏起动线圈,复位时间应在20秒钟以外。  (2)把电压降至起动器无法吸合的电胝170V或更低,仅让运转线圈有一个堵转电流,差不多在3A左右,起动器应在20秒钟以上,两分钟以内断开。  4.试验PTC起动压缩机保护功能 (1)在220V电压下工作半小时,让压缩机泵体转活,PTC充分发热。断电5秒钟后再通电,让压缩机不能起动,保护器应在10秒钟以上,20秒钟以内断开。断开后,保护器必须在1分钟以后复位,复位时间越长越好。  (2)把电源电压降至160V或更低,人为地使压缩机(功率为125W、±20W)运转线圈有2A电流,保护器应在2分钟以外,10分钟以内断开。  不符合上述要求的保护必须调试或更换。 5.保护器的调试方法 保护器上端中央有一小螺杆,螺杆外面有一个压紧的螺帽(有的没螺帽的)。有螺帽的要先拧松。顺时针旋转小螺杆,保护器断开时间和复位时间延长;逆时针旋转小螺杆则反之。每次调整旋转1/8圈,一般最多只能存1/2圈左右调试。如果无法达到保护要求,只得更换新品。