; ~$ X) `) Q9 d# o5 l: B( a  E1 排气管温度过高1 n' z, D5 [/ G% g+ i/ k) ~" A

! @" w; e) v! s& i) Y: t  E2 压缩机过电流
" j) e' C5 B; O: O3 d
9 V# |3 v" e# G/ k3 b. p# m4 ?  E3 电源相序错误
( _8 \* w& [7 p1 ~
: D/ {3 O0 Z  c2 ^8 G8 P5 {  E4 系统压力过高
1 K, S: `! D# T! R9 N. N! G7 q  K0 }. I; R/ X  {
  E5 系统压力过低( L1 W4 l9 I  x

5 b/ q# f* {7 Z! K/ h  E6 防冻结保护
3 G  r! Z* C  B& e! ]- ^$ l, E- H! y
0 ~' R; a% P; Y6 a( N  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
. L1 s; U: P/ [5 ~/ `* _1 s$ Q7 H& a4 ~  I, N& s9 f
  显示内容 故障原因
8 v4 L+ u$ x* @. x* k' z+ H
3 h2 @2 N; O, g! B$ W( j  }( r! E  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) 9 R  h0 E' x0 Y* ^) n; ^

2 Y  {7 v+ [, h5 {% ?  c  E2 压缩机过电流 % w! u, N  l$ t4 Z0 M/ f  b
0 k( P$ Z4 I* e& d! e. `
  E3 电源电压异常
4 ^: d; [5 F! C; z8 T  N$ D) h' ~! L# o  ?4 F. Y
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 + Q  v( j% i4 i. P

% ^' S( w9 [! w$ K  E5 室外环温过低保护
9 Q. }$ y0 L- p! @3 u8 k2 R1 ?  v, o5 |$ G$ J9 N  h% R  N
  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 1 S, r: V9 O1 L! t4 i

2 C+ Q6 l: _& Q7 {  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
: k1 l/ l; W: l7 y3 y6 s' V7 o
1 a& E) a2 n6 n  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
# F& @) e9 k3 I3 O: \  A: ^2 k+ {  `$ C8 ^) \
  春兰FR-180、260/S风管机故障代码
" ]8 y7 {4 r; Z
+ p( s; T& K/ E4 _8 q" A1 ]  显示代码 故障原因 * J; t8 L* J2 w: z

5 {9 q) E7 X" A* z% q  E0 系统高压保护 , l' u! K0 a4 Q# F/ `
; @" Z# I( p/ J- R. t; R
  E1 二次防冻结保护
1 c) c9 k8 ^4 ^2 k& \5 }! c- R" u% T$ R+ W$ J* G# i) m+ }3 \" J
  E2 室内温度传感器开路或短路
3 E+ e9 k3 i& k6 _! q# l1 T1 m% f/ y3 O! o" I
  E3 室内管温度传感器开路或短路 $ K2 n$ t2 l; q% v+ g
' y) ~2 m( h1 U  a- S
  E4 室外管温度传感器开路或短路 7 N/ z5 l4 `# X% [4 B5 G
: |0 b8 A4 e8 G" i) c0 I8 i
  E5 通迅故障
6 r+ f. G1 j. b0 M! A% ~* M3 B
3 g# z) l" h6 x0 S* ]3 M& @  E6 电源相序保护 , e5 y3 ~6 J; T' i' \% |( E: O

) s% w8 Y: o$ l3 V  j  E7 过电流保护 5 W# _1 L% w/ c$ X3 Z

6 E2 J+ i. a' V: H0 C  E8 卸荷保护
  W6 A0 H+ u& q+ y5 M" Y9 b& g3 a
$ q( F# b; z; J  E9 低电压保护 ! E* c/ c2 u* j

" W: S5 e' C. }7 X' U1 S  春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码0 B$ R+ [8 t3 @9 o

% i7 s% d( {# e1 Y8 ]' B  显示内容 故障原因
6 D8 Z& N9 q4 }" l9 ^% m0 a$ h! {/ P( v) z
  电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 # ]- g- v+ V3 M+ m2 f
) d1 x8 [  i# I3 k: X" {
  电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 1 l5 h& Y9 q" o3 p0 u6 \

$ r3 [; m, R7 R# G; `$ i: v  除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
1 A$ l* E% W. v; l
+ A4 S) I4 C6 e4 Z+ L/ Z  除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
3 b* _7 p' R$ B7 a2 h4 Z) g2 o. y/ B! n4 N6 ]
  延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 , N- e/ R" N& D

. E/ B8 I9 e. M8 b/ k/ W' Q  延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) $ I, c4 K3 M+ g3 M: A5 ]6 ~

' i9 g$ |# X. j' P8 B% E+ g  J1 O8 _  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
2 H" q# `; {# \7 V6 w! \$ z) \
  春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
( k# t1 O* K) Z9 O3 q$ L  Q9 a1 C& |- |: w  ^. x. B# ]2 Q
  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯故障原因
  J5 `! o- z3 b! @, z1 k: y/ Z2 ^! G2 f1 V6 B
  亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
- e1 p- ?. C) F2 ~- n
. ?# d* h4 m: J" J0 I8 I! |: K  亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
: t0 @% k! \* n0 G- V2 R4 u; G7 L7 B0 @2 i
  闪 闪 闪 水泵开关异常 8 r9 z  Z, c! S1 L6 c
* w; L" N8 W& d1 Q
  亮 闪 亮 通迅异常 7 r, b1 U: ^. v+ H- x+ [

* I! p4 V; q) o6 D8 f  亮 闪 灭 过热保护 7 a9 z+ z" T4 N

: h- y" R0 i4 }5 {7 t/ x  闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 4 Q. ~. x, {2 J2 M6 c+ k. [
0 f4 `( G& g' Z+ b2 B
  闪 亮 闪 压缩机过流保护
* Z' `2 ^8 c- a. G5 P  ]0 b
+ y6 }( i' m6 V$ ?; }5 `  闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 # c  w9 Q, L- w! u. p2 A7 [
, P) g$ O: R: y7 b6 ~
  闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 & q& y. R6 Y4 q  I/ _6 w
" K* f1 u8 M, e9 H
  春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
6 ?- a# j. X! w
! Y4 r1 f' {' g- I1 b. L  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
% C2 N  [7 O/ s" k4 u& p1 L4 l
* k" U2 K4 U6 T' o& |  灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常, t) l& f2 o0 @6 E6 K
. ^/ l, x1 }5 c% G+ L
  灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
1 `) d1 D" ~& N# k0 |* g7 J/ G% O  E0 ]7 f1 y! z
  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护, ?+ N3 ^; D' T! {" w  u

! p" s' h: x, w4 T+ W# o7 N  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常9 b) v8 n+ q' Z
8 R9 A1 B& P& A$ M8 @
  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
4 Z* Y0 t- F6 m8 g/ }- x- z/ X& ^# g& a0 ~# K
  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护3 n$ J; R4 o% t! |0 G) C6 d
: I6 Z. z; i! q, F* m( X1 e8 ?; t. m
  灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障" T7 n: R/ ~+ g( D5 a! q, z
. v( O& M" ]$ X0 h
  亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
4 `; A: |. z( t5 j- C$ Z' h7 V7 o7 T5 R2 e
  亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护  z/ A5 a" x2 i# {# N
, W. A8 A/ e' a, U0 ~% C' a9 [* g! k
  亮 灭 亮 亮 总电流过载保护; ], p  j3 F  F% n9 D- ]2 B* R
. y. }5 @% O  _* q2 B0 |
  亮 灭 亮 灭 过压或过载保护/ ?# {( ~+ h3 D( B$ V. J1 g3 D

$ J' P% H0 o( l; A% S  春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
5 ~1 D& r+ `6 J$ z6 f6 E, @0 f2 ~# a6 u; V5 A
  显示内容 故障现象
; r/ l7 W/ H. j% y# B& J
1 f: S8 O: Z7 D: j  E0 室内外通信失败或信号线断 0 I" |/ z7 {) D3 O/ l

1 f8 m$ U  T/ ]  E1 室外温度传感器异常 7 M7 i/ Q  k; t% `1 _2 @

0 d7 ?  O8 v: |  E2 压缩机过载保护 ( D* ^. `: g# c8 R0 M* O: l

/ N: j! ]! R1 u  E3 过电流保护 : u( B: y4 B9 {

8 v( o. e! S! y% N  E4 IPM变频功率模块保护
7 y* E+ J: @8 g$ D
1 ^1 `# q( S1 e; H" M' y- P& T  E5 室外管温过高保护
* y, d/ t6 K' d  P7 [; e* O4 x, n8 K& u$ \( Q. }5 {: o1 s
  E6 压缩机排气温度保护
/ h% N! C( o& P/ d) m0 e
2 H+ N0 `  L4 ?  E7 电源电压过高保护(50型无) - N2 J# T# j7 d/ C$ n

: ~$ u( T! u1 |% q  E8 室外温度传感器异常(50型无) # A6 l6 Q" t3 K& n# t" g( {* U/ W
3 `9 Q3 \9 \9 A6 M8 Y
  E9 室内管温传感器异常 ; t9 e# S' A. N: d
) v. d% D0 J9 d
  春兰KFR14LW故障代码
3 r0 Y% N! m* s; U5 v9 L. C$ x
) Z/ W& m+ H# ~8 B2 n' p  显示代码 故障原因 % z! Z; F9 p* v; z* J

+ F& ~+ B, [9 k3 V  E1 室内外通讯失败或信号线断. l/ B- O  t8 g  s3 p
% {0 t/ G1 F4 ?# ~7 G' Q
  E2 压缩机缺相或过电流保护; |+ y" i( a! `$ z* s

0 J! T  q# ~- v* ~) v  E3 电源电压过高或过低保护# v$ u# m0 e: i* E0 G' h' z/ e5 i
' J# I5 }" j- x" S
  E4 制冷系统压力过高保护
  S6 q* Q; \, W  F& c2 o* R% G$ z, y9 V9 X- A8 b0 N$ d
  E5 室外温度过低保护
' g! c' f: t( Y3 ~' ^' H% B3 l$ Q- J" b( G
  E6 室内蒸发器温度过低保护
  H1 J+ ?& a2 k4 T( [
* D- D3 R% A! M' l3 T. s  春兰KFD-70LW、14LW故障代码
0 A" q" i# y: i+ A9 V  W( V
+ k7 C" r# d* ?4 \9 _  显示内容 故障原因
5 V: E: [2 r8 Y6 i  b. u
6 a- w4 V3 G7 [  a0 U  上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
0 J. A/ b% a' [* H! k8 h& k0 N6 D, u5 N6 l5 v& E6 M6 f5 a
  电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常: T: P; M% `. `- C; D$ k# g2 o

, K/ ^: R& m$ G1 @4 H' L0 [  i" C  过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障' z1 O) `- f/ G5 ^

0 ~  D/ i5 N0 `" v: \8 k) V  系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开& L) n  T8 [7 b
% O$ l6 W  W% b8 B& Y% B7 B
  室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线* s/ W; a0 M+ o9 d/ S" E
) x8 h7 p* S# j1 G- R% I' }
  春兰KFR-32GW/BP故障代码
/ K2 n% m0 b" c+ S$ z- ]/ t% T3 J( S% M( V, V; |9 p3 Z
  显示内容 故障原因2 e" W& G  D) ~( o
8 h  T2 D! `: f7 [8 O
  绿灯闪 室内环温异常
, K3 w2 {% I! k) _5 p8 l- P- W) B: {  L3 u/ S. p- I
  黄灯闪 室外机故障1 Y! s3 e4 P9 N+ d
9 v; v; H; K/ m. Q1 t: k
  黄绿红同时闪 FT断开保护- T8 F8 L0 s( a1 b) A

; _% X# M& m4 f2 ~  黄绿红交替闪 室内外通讯故障* e+ X1 c( \; l+ R( z7 v
) P# Y: h% G) W) y/ D3 ]
  室外机黄灯指示 故障原因) }* T; x# C# A& x4 I

% M' e' E. |, Y4 d  r0 |: V& X) b  一短一长 与变频器通讯故障4 R; a4 k. s# I+ {) N( ]. f
! r, [3 R6 o$ v( R: P* _+ ?6 _
  二短一长 室外变频器断路) Q. l# J; A9 \7 G

7 n8 e, G& p0 y8 q0 p5 A/ G( m  三短一长 变频器过载或模块保护" }+ V& R' f8 H& d

$ |# I  `' x2 ~1 b, [* z  四短一长 欠压保护
' E) E: k* G1 Y) q2 W
( l# P' Y6 K( C' J4 y/ l  五短一长 总电流过大保护
& \# O2 v8 e! m4 B& k7 b- G
' t: W0 B3 [. j5 f) e  六短一长 压缩机过热或过载保护器断开5 \& U6 \) A6 g' M

, p8 C) ]9 G) p/ e4 y  春兰KFR-32GW/BP故障代码
) v% n* b( ~! [# I& F& _  ^0 R% c9 ~( i" n7 k. Z% \( Q& a1 a
  显示内容 故障原因9 O+ ~# Z9 J" T
' E* D* Q% E- n' r% q. K
  0001 室内温度传感器开路或短路3 t( Y7 e# J9 m  d$ t' U7 X

! K) u6 Q5 j, {+ l' v. ]  0010 室外通讯故障. V9 H  p& P  y

: `$ M" y9 G1 T: Z  0011 室内风机过热保护" A1 ^2 V  X2 \$ B9 T1 s- m
  d7 K, O) B' Z4 D* q+ V
  0100 室外温度传感器异常
  r) d) L( D5 U) a2 H$ w. F* L( f4 u
  0101 室外冷凝器温度过高保护
+ g4 `0 s8 H0 M; s3 K" p3 Y5 K& `2 {  M: r9 V0 T
  0110 压缩机排器温度过高保护# M) L( l1 K! @9 q# ^

3 i5 m: \: T  q1 ^) A  0111 室外控制板与变频通讯故障4 o4 p0 r" [  y0 T- n( U3 g

( t' x! g6 E, h  1000 电源欠压保护- t% b& M9 W; a, h3 W9 h
6 n' R- g2 ?6 g; Y
  春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码' P' ~! p5 `+ X! Z

$ }! R& w& k2 W7 W% W  E1 通讯失败
# m8 O; n) ~0 o# O- Y' p9 X6 M) }9 C, K: V3 }  R3 z
  E2 压缩机大电流 - M1 S& Q& ~5 |
) P+ {( ]7 W; P0 t$ K6 t( _
  E3 相序错误4 G- @  m& W) j0 U

3 ?- c7 v3 i* h$ a  E4
3 H% u3 Y/ G* n8 q8 F. O9 a) q% H+ X1 ?9 r8 x! F
  E5 系统压力吸气过低8 {% w: J* U. P0 O/ W6 W
6 U% _( j' W/ V& i/ |9 y* t
  春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码6 h6 [1 `7 A" E$ j$ T: Q

5 H  D7 F; I- a  E1 排气温度过高. N5 N! }, n; f. A" O/ R

: m) W7 h* M) p' N3 {& f1 O3 x  E2 压缩机过电流3 F) i: U$ ^$ V' Q8 I: S$ z
' y1 z3 O" j' q
  E3 相序错误- D7 c; \0 F# Y/ b6 D0 c: }: H
* l; X8 C: q5 m
  E4 系统压力过高+ T% i3 _( Z, u! R3 m
$ G; H/ w, f8 K- Z) ]
  E5 系统压力过低
  X2 s% d; z; X/ u2 U3 a- F% Y$ i3 m1 p& b6 B
  E6 防冻结保护
+ D  ^9 G  B( b+ c" s2 `9 {, A& p; G* F1 T, a( g
  春兰KFR-22、32GA分体故障代码8 |6 d3 u: q4 \% k
7 v; ^& }. P$ R  k! q* v
  显示内容 故障原因8 z1 `% a# W: }

3 Y, _. R- p- Q+ n9 p  红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
, i4 V! U2 F  M( A  U8 m1 o% \( \) L2 O! y
  绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
* s* Q" {/ I- e+ X$ f% n( R( Y9 K! N0 f7 Y5 P) C/ Z
  黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路& Q, A! U2 ~3 K" u7 a2 x2 R- I
  v, Q! n& a7 W' Q. ~5 y( \
  绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护! Q  j3 z! z* B/ q1 b  d
2 w: x* j  c* y$ ]6 `; ~. K
  春兰KFR-35GW/BP故障代码
' y6 K! ]) p+ ?+ `6 _9 B
- `2 b9 u5 Y# v, K  E0 通讯故障
3 v- \% c1 C) N  D0 F+ F8 |, b9 U/ M
- M8 Y# g; L9 g. l: P# l  E1 室外传感器开路
+ w7 [- {+ C" |' D! l6 D. B
- P% }9 u2 K0 Y- \, C  E2 压缩机过载
' b9 J! m' Z) N' y
- J+ M' I0 o+ B' D  E3 过流保护4 j4 O% H  x  N2 w
$ ]  P9 O4 `0 f) b- K
  E4 功率模块保护
. e, U8 B0 b  ~: Q1 t8 N. v, g, _7 N8 w: w' t
  E5 室外管温过高保护' x2 A- R7 u- D# L
& o5 C+ D, j1 I1 z7 ~
  E6 排气温度过高保护
( R2 X' q# F. u4 O5 J3 ^$ o5 M; s( D* S: \# l, Q+ T6 Y
  E7 系统压力异常(预留)* @6 U, C9 b/ `4 R( X$ j
8 X- n0 e3 p  Y& H6 [- L" w# O
  E8 Pg电机转速异常, T  e4 r- }% D8 R

: M. U  F* ]' P# r/ E( `7 x6 s  E9 室内管温过高
* H" |# [3 D4 U
) q# q; l: w+ t9 I4 d3 S) h  HY1系列挂机故障代码9 k" c- F, Z+ k1 _! Q/ v

8 g  F4 n' y- w2 V$ d  E1 室内管温异常
- l3 g9 |2 g6 H6 \( t" P, l+ `
0 B4 q( m- G( o( N  X+ k3 \  E2 内风机转速异常
  \) `: f" \7 C  _/ k. h/ s  {$ x* a
  E3 压力过高(实为主控板异常)
2 I9 s6 o0 y# C! Z
/ @9 V0 r+ I+ K: I6 Z8 K* H. d" M2 C8 M& Y4 q" E  Z1 R9 W
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 21:28 , Processed in 0.189197 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表