TCL空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 17:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调常见故障代码汇总一、 KF(R)-34GW/E5:故障代码 故障原因 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路 E3 室外管温热敏电阻短路或断路 E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4"5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4"5秒 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板 ● :表示亮;○:表示灭三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座