室内机:
E1
5 e2 m- y3 A2 j% |- u7 ^T1
传感器故障
E2; Z$ G0 N- q0 ~: ]
T2
传感器故障
E3
. P( c4 I7 E7 \! uT3
传感器故障
E5/ |! Q1 S" ?* x$ T' l8 P
室内外通信故障
E109 f6 B" }% R2 c( ?7 y5 Z
压缩机低压保护
E13. l: `  k8 [& p: e# T$ d$ ]
压缩机缺相保护
E14
  e0 ^  X- `9 {3 N
压缩机相序接反故障
P4) e6 z% T. |- d& a) x
室内蒸发器保护关压缩机
P5
; S6 F+ j" `' t7 M9 H! Q
室外冷凝器高温保护关压缩机
P7  B2 ~* N6 E& r, r* L
室外排气温度过高关压缩机
P10
1 Q% l; x( B% {
压缩机低压保护
P11( i. g2 P9 k$ @$ ^7 H
压缩机高压保护
P12$ X, r' \% z+ x+ e: d/ y
压缩机电流过载保护
室外机:
LED10 L" N" ^0 d) A  u9 }/ N
LED2& e9 A6 ?# A8 v  N/ M3 O
LED3
) B$ p# C! M, J: yLED4" ]$ h3 [  X* ^( L4 B2 ]2 T1 @* F
表示内容
                       室外主控板电源故障
                       正常运行
                       待机
                % e9 _0 k$ P7 c# v+ L  K
T3
传感器故障(开路或短路)
                       排气温度排气温度过高保护
                ' |" W; C. j7 f5 w2 X
T4
传感器故障(开路或短路)
                       相序接反
                       缺相
                       高压保护
                       低压保护
                       通信故障
                       电流过载保护
                       室外冷凝器高温保护
备注: LED灯的闪烁频率为1HZ

, L9 R+ {; `9 G# I0 y: i0 w
1 a6 D4 i( i5 h. h, p, _
单冷机无T4传感器