日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES
- n: Q9 |2 m8 v" d, }$ n1 S3 L  h1 g% m/ A/ q
无显示$ K/ A  G! g" \
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、; J5 x, o; t7 f9 p
操纵开关电路板不良。
' N8 K% W& j# H4 g9 c" I' r0 AE1
0 k9 f9 u  k- r; W$ E9 t操纵开关线断、室内机电路板不良。
3 Z; h/ G5 l: m$ I5 T' cE2
. Y6 [( d1 A* h" [室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 # B) K1 _, O6 b" F
E36 x5 A  H' ]( V$ m1 l
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF% w) P' w+ B6 y
室外机号码设定不正确(设定了48或49)" b& `) J1 F0 Y/ K  `8 U5 y
E4
/ T/ ]5 A9 K  |7 S7 R5 `室内机号码设定不正确(设定了48或49)+ Z( U# A. P3 j8 Y
室内机电路板不良。
* Z' r5 z! q4 `+ J7 fE53 g2 O0 q' j2 W1 {; e
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。: i+ p* r. H6 D( K; m; F: D/ S
E68 T1 Y; f# c- t0 r! f: J
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
0 K$ F% E$ T) b7 y' w6 H' yE73 c* L. [+ F& Y' w4 Q8 q
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
: h9 v- C3 K( `4 uE8+ j! K0 A' K8 O% R
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
/ i5 r1 _7 l- P; ?E10
; z8 v# d$ t6 K" I' y. ^$ a; B+ t操纵开关多台控制时台数超过。
) p& a2 Y* s  t( h1 _& [
: _- _4 E3 B) P+ C( NE31 2 l  X5 e3 I9 `/ y
室外机号码重复、室外机电路板不良。* X6 ]  J6 Z" \2 a2 p: y  |: S
E32 , V( Z# w1 b( X: }
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
; u( s( b) ^3 T+ L6 T* UE33
4 h- c" X0 q# W' S( N  Z压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
; o3 A4 @8 {" }. O0 L! b缺相、室外机电路板不良 。
) n  N# h, N7 p. P( I  {E34
8 m3 D7 O9 }3 K  L$ b8 V* J* B52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
. l7 ^! V5 N0 E' r' \E35
# m: Y3 C9 |7 R2 D! |; H室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
% n  u* y9 `+ L1 a' y3 qE36 0 D$ J5 h$ g; W9 j
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
) L. E! o$ [& r1 [( b* iE37 3 j! O, L' ~. F( z1 b
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。. R# W* h; Z/ u6 x
E38 " r+ r( n/ }  a* ]8 ?
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
. Z* O5 v  D) S. U5 C5 HE39  
, u( ?& s  I$ D. \1 v/ S- d压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
: Z! ]* N3 W+ \3 hE40
' L3 [4 _: m1 K, Z( B: |室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
, p1 {) R' f1 Z0 g' }( a0 `. ?9 a9 U" C: @% C0 y! }2 L
三菱空调504-304 故障码
& _/ O* w/ `# EE1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。
; q5 [8 N9 T$ IE2 :空内位置编号重复/空内板坏
- d1 u8 u8 q% }3 P6 D4 fE3 :无对应的室外机号码内外信号线断9 ^4 U4 y8 a  m) j
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
9 C' W' p6 s' _4 h1 L  Q: y1 b# uE5 :内外通讯异常。外机板坏。2 b1 f! _0 R2 o8 J7 \$ x
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
1 @; n# d; k" W1 `2 N# i  T6 FE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。+ C! S! r) e( U- f7 p
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路6 U& @) V) ], M6 j  {; s, J
E10 :操纵开关多台控制时次数过多
1 S7 |9 j% c' _; N) ~0 `  q5 ZE31 :室外机号码重复,外机板坏
3 t2 a# r6 Q. [/ Y' ]E32 :反相成缺相,外机板坏+ z! a5 {' R: _' O  `( V7 v
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。: K' x7 W2 z1 l5 Z3 p# z
E34 : 52C的低级缺T相,& z2 K) t! K$ K- M: ]
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
! r9 u: f8 J2 yE36 压缩机出口冷管温度过高' W0 j( J% J; x$ U
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘% [" C6 e+ w, r  C. V* V5 H% G) z
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
5 S8 m% U+ f8 Y6 {2 JE40 :压缩机高压过高。3 ?3 N- C( f4 b3 X. q! t- z
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
6 e0 A9 }' x# @0 l/ Guf .电路接收头有故障
0 o/ U' K7 c# m7 U1 r3 q本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调* n+ z5 H: [/ l0 {

9 r+ }' Y# h2 Y$ H异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
1 Y/ ~& ?& ~- e/ \; _室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     074 N* i  D* }5 l
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
# {& {( e1 ^7 ?3 ^室外机异常                闪亮(2次/8秒)     594 R: K. h2 o, N/ C
有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00
! v0 B" G5 d2 \5 z$ ^控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
$ `7 Q3 `  n3 I( `5 P
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-18 12:31 , Processed in 0.174835 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表