1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号. n5 U7 E. q& i2 S0 C2 \' c' m
2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号5 ]. X7 r9 `) V/ v. c, s3 P3 ~( u
3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
& f2 ~0 F4 X3 h 4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号0 e& ~6 [. y: e5 ^% F
5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号, b* n' E. Q/ g7 U) k9 L
(1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号# g+ T0 V8 J0 E* N
(2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
7 G# ~+ K5 `9 I7 u 6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号" f5 ]3 F$ g; Z1 o' Q6 P! d
7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
8 \- u7 C3 }3 K, b6 O- s (1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
5 r/ y6 B) Z0 @! A (2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,请参照处理。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号& ~4 O0 Z4 c" I3 x* L
8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
E% u0 K# Z! s6 J! T2 a (1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,用眼看是结露状态,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号- s1 z- K8 K/ V2 F0 k9 l _
(2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,细管用眼看是结霜状态。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
1 l: f$ P3 t/ b4 P& ~ a 9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,判定四通阀故障见。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号& h) Q! b0 a4 _' J
6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号& ^$ f5 z7 c9 F" X1 S: ~ f) K
低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。 |