一、液体自动加药  二、固体自动加药  三、人工定期加药 1、定量加药:由于水浓缩时,水中的各种离子随之浓缩,而电导正是反应水中离子浓度多少的数值,浓缩倍数与电导的增长基本上成正比,当水浓缩一倍时,电导浓缩0.93—0.98倍,所以一般采用浓缩倍数为 3 时水的对应电导率作为控制值,电导仪与电磁阀相联,同时与自动计量泵相联,当水浓缩倍数过高时,则电磁阀启动进行排污,同时加药泵启动,补入相应的被排污水带走的药量。自动化的采用,使空调冷却水循环系统管理大为简化,实现了现场无人操作,只需每月进行一次或两次取样进行分析,适当调整控制条件,使现场操作准确无误,为进行化学水处理提供了很好的条件。 2、定时加药:按预定的时间自动启闭加药泵,即每隔一定时间,换水加药。根据具体计算,将相应用量的固体药剂加入并联在循环水管路中的加药罐中,也可放置在接水盘或水池中。同样,自动化的采用,使空调冷却水循环系统管理大为简化,实现了现场无人操作,只需每月进行一次或两次取样分析,适当调整控制条件,使现场操作准确无误,为进行化学水处理提供了很好的条件。根据具体计算,由人工每月、每周将相应用量的液体药剂加入接水盘或水池中。