一、变频分体机
! W2 r8 h) F* H5 L, p8 c! {* K1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示3 I5 H; X5 A) x" D, F
1.1室内机故障显示功能+ N, v# W/ {; F+ h
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示! c8 N, G; I( V. _1 I
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
% @6 y; ?3 L/ t" d8 t! }× × ○ ☆ 模块保护: E7 ^9 G+ ^) B/ I/ F
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护- e+ ~% C5 n; S4 K2 d; W8 H
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
) N% U5 O ?9 A" w1 e" X$ l2 y8 H8 Q2 F○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高2 y+ J" t3 \8 Z/ b( a# g% W
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护- _" ~7 c+ j7 j3 s1 R, {
○ ○ × ☆ 电流保护$ x e8 _* V# }7 }- U7 R
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
4 V' \7 j, S0 G○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护* y* i" c$ A3 A, W8 O! M2 C. P( `$ o
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护$ B; s9 D7 h z0 t. ]
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
0 d; n# A) ^5 N2 s! ]4 o$ E3 f☆ × ○ ☆ 过零检测出错
' m4 C. ?8 B9 t4 B☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护; h: F1 z1 D/ i0 @9 f3 r; W! v
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配, v2 w& C0 X J) M. R7 ?8 y n7 P
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护% b) R b7 R! H5 X$ Z3 L
○----亮 ×----熄 ☆----闪
( f0 n; Q7 n8 r$ u# ]$ l. Z1.2 室外主控板LED显示
5 M3 @, K+ i1 u. C- LL4 运行/待机指示灯:$ }/ r1 n# u$ {
运行----长亮 待机----闪烁3 E; h+ L0 P) X; U6 b; e
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
( D. ]- B) d5 H. b/ z8 DL3 L2 L1 故障说明
: |- q" r. P* ?* X) d: I0 l① ② ③ (LED指示灯从左到右). P7 J3 D( z( \$ K$ a0 \3 j
× × × 正常运行
; f9 F6 j" x1 B* X4 t$ S○ ○ ○ 正常待机0 x2 {) x5 r: C* C4 i$ y% X
× × ○ 电流保护
( _7 ^3 v# T& }% a# L+ S; `× ☆ ☆ 环境温度传感器故障" Y& R* Z' P" q% i- N% K
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
3 q9 D1 i9 \" R R. r; [6 ^○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
6 ?' k$ ]0 i( Q4 i2 K+ j× ○ × IPM模块保护
1 t' F& c# [, U$ P4 S* E4 U# [× ○ ○ 压机顶部温度保护; O7 }! `# w7 a% P; n s, ^
○ × × 二分钟通讯故障保护
/ }: @: r9 ]+ r4 E) B× ☆ × 预热, A1 b) I1 m, k2 Z. O' K! |
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭5 k5 ? Y& W+ m+ `* n( t
1 t3 s( L% c8 e$ b# k( B/ v5 I6 e: @2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机& o4 ~7 B( e7 |) a
2.1 室内机故障显示功能6 ^! n1 ?) c- V8 ^
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示2 y! {; T& G/ b
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态. E/ x. q6 R4 a, T
× × ○ ☆ 模块保护 |6 s6 X2 W7 N) Y* U$ j
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 X0 i7 m6 Z6 |
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路3 H3 K3 O- C& y0 o& Y# v
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护) ~% T$ k* J, N1 ~. u
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路, D0 H8 k3 s8 M @: W: W
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控) M7 x5 r+ K2 B e% V1 p
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
8 G: Z# E4 u$ s; ?% | i☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护3 }! }4 ?, v3 p6 w+ u2 D
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
* O U' J. m4 y& V( f☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
& _$ ~( _. c: m4 v+ d; p☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护0 x3 f0 j- k1 R5 p2 f$ n+ m
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
0 `9 x, Y3 B# I) j P; }+ H7 J注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;; g' B& v2 p, }! O, u
$ R$ h, b7 F+ b: Y' w
2.2 室外主控板LED显示1 \) z( j$ B- s& B: k+ u& j
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
' Z0 u& T3 H5 ^$ E* f' b9 b运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁% E: j! Q3 T# I& k& @3 y
- m6 y* b% G+ l/ ~5 t9 d+ w7 \7 Q3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机+ I5 P1 h0 n4 Q- l* n) h5 r* H
3.1 室内机故障显示. r. U0 M! ?* J; k
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
' n1 Y' d! z" I& ] q U5 A显示内容 故障或保护
. J& M' e# |0 R1 u+ q/ ~/ M4 iE0 EEPROM参数错误
, @: v" x4 M7 Z: P/ r6 fE1 室内外机通讯故障1 l! e7 h) n' j% p2 n) G
E2 过零检测出错8 _2 m- C, v2 }% m( m: Q
E3 风机速度失控
0 H4 }0 S0 i8 U% G. G3 VE4 温度保险丝断保护" _; H; L! x# \7 o( `) i) T
E5 室外温度传感器故障
# y0 h2 \* u7 ]9 FE6 室内温度传感器故障; N" A) M( D) d& n( v
P0 模块保护
4 i& C: \* ?; e9 ^9 ]P1 电压过高或过低保护
# I, O. _7 F* IP2 压缩机顶部温度保护
7 S; x: j( [" E+ a( u3.2 室外主控板LED显示
5 S" L% k* G( ]6 {$ Q5 E+ F7 |4 x室外只有L4 运行/待机/指示灯:/ @% I6 K: ~( v
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 L5 ], c( p8 s. ?1 y$ j1 a
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示+ ^- S) ^3 `) E! h& P7 a! E
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态8 I2 E0 O4 x% l1 B
☆ X X X EEPROM参数错误
: A+ S) H: T7 O$ q☆ O O O 模块保护
8 D$ ^0 M2 V k% I( t☆ O X X 压缩机顶部温度保护7 ~$ F' `8 z9 i: q v3 A7 ]
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
% E5 X6 Y4 S5 N2 V8 P☆ X O O 电压过高或过低保护% }) c; ?, s& E. p0 m( w
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
' k: h* V. \3 B! G+ Q☆ O X O 风机速度失控
8 q; h% o2 k F5 P3 U. J, X☆ O O X 过零检测出错
7 l0 j; N! Q1 N- e: U☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护+ {! o* d0 J' M) ^( P& T+ F. _* H
备注:
7 {9 L0 {7 [/ |4 ?9 \3 `! y% gO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭3 f/ q" m* l R6 \$ H
/ ]) F9 @8 x3 O7 b4 ?
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
% G; k) H( n' b" `8 r2 ?2 w5 [4.1 室内机故障显示$ k. m" H7 o! e+ ]7 @2 U) W. \
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
3 n8 g. a7 J! Z' H7 G显示内容 故障或保护/ _' V3 K( z+ S# s/ g' Y
E0 EEPROM参数错误1 l4 }! i, c- n1 g1 {$ r
E1 室内外机通讯故障2 i" Q% s# z, x& W6 d$ O: i
E2 过零检测出错9 ^8 U& v0 j$ k% K' R
E3 风机速度失控
+ V1 q# V9 F8 r AE4 温度保险丝断保护
, T* j3 n; B3 f& H6 fE5 室外温度传感器故障
/ T2 x0 z# }1 D- kE6 室内温度传感器故障
5 e0 Z& U& U8 S, lE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
- j/ ]* G+ ^4 k. CP0 模块保护4 ^* m1 N ?( w0 @
P1 电压过高或过低保护$ u. ?* A( H) M1 G
P2 压缩机顶部温度保护
2 e+ r" l9 Y2 s/ W3 rP3 室外温度过低保护(预留)
4 j/ c7 } K. z8 [& zP4 压缩机位置检测故障& ~: E% V* [" f0 w
4.2 室外主控板LED显示) H7 b0 _$ o, T7 _# ?) h
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
3 |; T. Q# N0 I. s7 M- Z! E室外机LED显示功能:! { m4 F/ F! F2 L% \' k+ U
LED1 电源灯 上电后长亮
) z9 `: x/ S9 ?1 ^! E: ]' l3 u* CLED4 LED3 LED2 故障说明- n: H) ^# D) @7 E# a8 p7 d
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
9 K9 w8 G. e1 j3 k6 R4 D, R$ ?$ }X X X 正常运行* K A) R U# J U" O
○ ○ ○ 正常待机
1 D' @/ Z7 Z C# F, E- h+ `: J○ X X 电流保护
! n/ z% @3 {7 ~# E* Z☆ X X 排气温度传感器故障. b2 `7 G6 y1 ~
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
1 \4 Z3 O# R* o$ g☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
. O. K6 _/ d" f0 K( p g# V" R○ ☆ ○ 电压保护. ^2 F7 Q9 d/ z4 F& D% P0 Q5 c
X ○ X IPM模块保护0 X- m0 h4 Q) M$ j1 q9 h+ f
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
9 {6 P. [6 x! \+ [* hX X ○ 2分钟通讯故障保护
* k+ P% N( P' [2 w; `☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
+ u3 V, o9 p% ~3 L☆ X ○ 室外直流风机失速保护" z- ]1 _. r9 ?
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 9 S6 ~+ r9 u/ |, V
闪烁频率为2Hz/s f; G( N- \8 K: } n0 y6 V6 _: F
二、变频柜机 N) o' j/ t* v/ f8 W& T
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
: D |( @3 ~" N' I0 X5 a* A1 A9 a1.1 室内机LCD显示
4 w0 J2 c" J8 q9 _保护信息代码(可恢复的保护)+ p3 t5 n A2 t
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示2 p& c1 |* P7 Z8 E$ J& V1 @, D
代码 内容
! A% h. g% S$ ^1 ~7 w) [P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
1 o1 X- q! m$ R! |: l2 D; |P02 IPM 模块保护. r) z4 f! R. f
P03 高低电压保护0 l2 M2 v* K; i5 {; L
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
, O- Q7 }0 Z' f9 q; I2 jP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)- B! H0 ]8 g2 C4 d3 }! H' H
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)/ @$ e8 q2 A) G4 g* V9 h# ~
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
, T! [' N/ o8 k* xP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机# w' Z; ?5 q+ `# V
P09 室外排气温度过高关压缩机
% T7 e3 M# Z9 @# s; p; m& V* }P10 压缩机顶部温度保护4 F, p, n* ~7 l" S! }
P11 化霜或防冷风! f1 x# x0 @" E! C( }* R
P12 室内风机温度过热9 }: n! Z# O0 u/ c0 V
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
) _( L) O3 _$ y2 e/ [4 X$ c( Y1.2 室内主控板LED显示
4 L2 U% d7 n+ I& _. O, z室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
5 Y b9 F7 M8 t$ r( l0 {KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
: f" s/ m3 G% D3 BLED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态& c' J* |% P; y7 Z |
× × × ○ ☆ 模块保护
5 o; q1 B1 z- p. v( j2 U× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护; H7 \: {$ D5 `0 Y0 T
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
2 E! g* t: Z8 q○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路8 m' t# h6 x9 J3 R$ c. B& Q' G
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
% k. i; P/ p" X- K- e0 ^- ]× ○ × ○ ☆ 排气温度过高$ o4 {7 l6 z7 J) ^1 z# V
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护9 A6 @5 a: O: q/ ?( U& K( B) |
○ × ○ × ☆ 电流保护: B: d5 I! ?+ o
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
' K% E% D0 B7 l9 @7 `× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配' @0 Y. n/ C2 q! ^. k
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护7 s% a( Q+ q: ^ v' }
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护; a A7 U5 Y- y9 i/ X
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护* u/ Q/ [# P# N+ l' ^+ |7 u# m
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护* z/ U# d( g; O: [; R4 f1 L
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)9 {) h& T9 M1 c4 m# r* R
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)8 l4 A" g' a; g6 o
○----亮 ×----熄 ☆----闪
$ q/ p# \$ Q7 {- S% e0 Y1.3 室外主控板LED显示9 s- s' B' v1 \5 N& k& N& U
L4 运行/待机/指示灯:2 ]2 n5 g2 w( d
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
, v. ]- m: b4 X4 D8 Q3 y5 SKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
( l$ L6 y' Y7 y' t+ D6 @L3 L2 L1 故障说明
j4 `- B1 z2 j' U. ~1 H& J* x① ② ③ (LED指示灯从左到右) K h d' k3 ]+ I) `3 P9 _" i$ v
× × × 正常运行5 L6 U" G2 W" S7 F1 j
○ ○ ○ 正常待机, s& g! U7 U; |- {
× × ○ 电流保护! B7 d# ~' z. w8 Y1 n. b7 v# ?9 H
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障, k0 j$ r1 F+ u. R" T
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
! |, _3 }1 t7 Z, i6 F) Y N○ ☆ ○ 室外电压太高或太低+ H6 X* `& n3 M
× ○ × IPM模块保护
% t+ H) M, P) f* ~× ○ ○ 压机顶部温度保护
+ d( J' w& h( l& \9 m6 A7 A○ × × 二分钟通讯故障保护
* A7 o+ V. {! U× ☆ × 预热; g- v0 `# K" i6 A: I( m
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭4 n: `, _/ K) j" ~! S. K$ U1 l
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2 v% I# t# i; ]3 ~: ^2.1 室内机故障显示
# B1 d7 V q* N" f7 b* ]( B6 M$ EKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
- m7 Z5 I( K7 ~: L+ a4 B, tLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
# {0 r" v/ a% }: D电流保护 × ☆ ☆
* S* ^ O: [, Y) t# C g. X$ F3 t压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆4 }3 l. ^6 A+ T
室外机传感器故障 × × ☆3 p( M( j" n7 z* C
室内机温度传感器故障 × ☆ ×* ~8 ]" H: n9 w
模块保护 ☆ × ×
( q2 G; Z8 ?) f. A4 c- [电压保护 ○ ☆ ☆
8 w# O9 h. ]5 E7 \室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×) W1 \' [ A. }4 e$ S: d- _9 D
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆: b3 H3 c# o6 \, p+ o1 m
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭! Y6 w* }; Q+ T
2.2 室外主控板LED显示' W' p( r d2 p0 e* }5 `% a& |
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
$ N% [) F% Y0 k$ a+ O$ O" h1 N运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁7 M6 B0 N: p. U0 J( Z
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
) ?$ I# Q- `1 C# x0 k3.1 室内机故障显示
% r5 h5 s- S5 ^& X9 t* q. q" hKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
' a0 h7 L' ]% X. `3 a9 Y0 b8 N e& o6 N保护 内 容 故障 内 容7 ]) k2 x y$ [9 O- }5 }7 f, g* `
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障0 G5 H! g% [5 `1 y+ W, U. e
P2 模块保护 E2 预留7 j5 s( d: p* P R2 u
P3 高低电压保护 E3 预留
. x" [3 e) F2 Q. V& t) nP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障8 ]5 }. E; A! D3 E
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
4 Z: ]7 E3 {4 ~; F3 HP6 预留 E6 预留
( t! x% P% a+ N7 LP7 室外排气温度过高保护 E7 预留
, e. t- U/ v1 d- xP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
2 l: Y% z B4 D) N3 lP9 化霜 E9 EEPROM故障
% I1 B% p+ r0 @# h- \3.2 室外主控板LED显示4 s+ L* W* A$ W* m* M( x
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
( G5 W0 ^; s8 t% ^( B! t2 _% X7 V运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ D7 N; i# W7 t4 b8 L
0 J8 P7 }6 V0 \2 r2 {5 n8 M' B1 e4 ^4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
! b9 T6 U/ Y( v4.1 室内机故障显示
/ l# _- P3 N# `4 e5 Y当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
. j. O" B {2 s$ S$ R D按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
: z( P4 s, J2 B8 P5 ]: A$ n# h bKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
. D5 t3 x4 x+ R3 H- W保护 内 容 故障 内 容0 v3 ^# n2 V( d; z. `
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障7 q/ |/ D' l: d! \/ M) i
P2 模块保护 E2 预留
8 e- n* j' h1 {! B7 ~/ ^3 EP3 高低电压保护 E3 预留" _2 ` t4 G* a2 l6 D5 p
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
- K1 t5 K) v8 LP5 预留 E5 预留7 N" }( C Z. X4 D8 K/ ~# K
P6 等离子故障 E6 预留
8 t* P) Z3 q+ vP7 预留 E7 预留
2 f/ ?. D9 f8 x' Z6 w; a, GP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
& [& e% }& v5 Y: P. q" rP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
" r z. H) D1 K4.2 室外主控板LED显示' r3 f3 r2 s# V6 `1 r
室外只有L4 运行/待机/指示灯:9 v4 w" C1 y! D9 m& h) T
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁' c) J' g5 w1 C5 D& k, F
6 v1 x. G3 T" w9 w一.柜机) j3 Q' Y7 p! T" [7 P$ W
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列9 m7 d( }; q# \2 @, r6 r
保护代码 表示内容
2 O4 h' v' p0 @; b3 H7 _6 _定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常7 q/ r, d! t( c% v
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
D9 A6 B. G& m化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常" E/ G/ T# \5 ~. F: d& k
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
3 \: I. G1 b6 I" U6 o( G) a注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
( d" ?1 [3 o3 v8 c+ a2 z v" a注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
* y; a+ K: Y! t% x" R3 S. ~' T8 O6 W9 M4 \5 S5 h* T
2)适用于E系列柜机
$ y; Q- E0 E/ D3 o' U保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
4 P0 U3 d5 F$ H l- x: [P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
3 b' Z+ \' j( Y* d+ E2 _P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
6 r$ B! C# Z. q# w5 gP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)+ v! K. B" `# }- Q% J9 g
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
v H! h6 e! B; d/ I- Q7 Y* ] E 05 温度传感器开路,短路故障
3 V: R7 m3 u3 F' t注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常." L5 r2 Z+ r, L% B+ v6 k9 N6 Z+ ]% J* a
3 B# I# X. e \! ]# p( E- ?9 J3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
7 q) e7 i$ X% r# Y0 I6 g4 N0 M. E/ [! N0 P" D$ d0 Y' O
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容; f# h, k$ t! z
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
) ^0 o+ v# Z4 s4 k3 q, ~6 |. pP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
6 A% A- H8 O' U% s4 ?* eP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
1 Y9 y0 Q7 W) C. ?- P! V1 Z( D/ m9 @P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)6 X: N' g( O+ ?2 O/ B- X% [; x
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
) h. N4 p! `8 U! T8 G3 DP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障3 U6 o6 V, C/ d D: G d
E8 静电除尘故障
- r! n* ^, q8 `2 h- F! n+ @( fE9 自动门故障
3 k( C6 r5 O8 }$ NPAU 进风格栅保护6 V- B H( O$ {
1 u& S* U0 B2 B8 H0 W二.分体机
; l( P8 f6 Q/ ?- U1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
% n! I( c5 L( L' ^* V2 {工作灯 定时灯 LED 状态: I+ K. e) l( \* C( ]2 M7 O6 B* E$ {
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
/ j% a! T% N% F6 i8 s- y/ z0 X☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
4 J& z( O/ l" U; ~ ~X ☆ 四次电流保护
5 s0 e! R" D! Y- m) \# gO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
) I1 B7 {* n7 j5 ? ]# R8 i) iO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)3 _+ D* G$ I H% |% N2 K- O. a
+ e; o* y% s% S" K8 N
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
$ V2 {7 n4 Q" I( v3 X* h9 }3 f运行灯 定时灯 故障类型4 v+ s) N4 R4 W: o! T: S1 n& |
☆ X 风机速度失控2 C& v- N0 l3 Y: v# m- |: J9 T
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路8 a) {. s3 m" s* x/ g
X ☆ 四次电流保护
! x& y* C* Z! t( O8 T: k☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错* D, w% \& p7 ]6 s, d$ w
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)0 H8 N# H% z- z4 ~* p
4 I% C1 }/ A, c6 j4 G5 Q. A3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
% |0 f# d$ H6 N9 P$ X故障代码 表示内容2 C+ k( S. o: n
E1 上电时读EEPROM参数出错 i& W8 [# b% y. m0 k' i
E2 过零检测出错
8 Y. W: {+ R3 X; JE3 风机速度失控
8 Y8 L) w9 V( D; J: Y9 \1 v, BE4 四次电流保护
# X+ h7 O% t5 E% o! CE5 室内房间温度传感器开路或短路
5 W" P. w4 C2 nE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路/ \( z7 |- _' x4 g
' h0 u& B; r% e* S8 }9 r4)适用于I1,A系列
9 F1 n9 M0 X% E(UPD780021芯片)" B. x6 i6 \7 o: x: t. Y/ s9 S
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态/ k7 g0 u1 A+ v1 o! r( h
☆ X ☆ 四次电流保护
0 P. M3 |) _0 K3 S☆ X X 风机速度失控 q4 ]1 H% h* f# L7 y' c
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
+ t5 g" [0 G& B. d8 T; D9 r☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上1 j( @; R5 @- K9 F% c% r
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路1 C i& U3 E# O5 b5 N
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路9 H6 F1 `/ J$ p+ v A( D0 ?
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
1 Q2 M+ u' b$ S+ T$ fO O O 上电时读EEPROM参数出错
+ G# T; h, k9 O; g; M9 vO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)8 I0 Z. Y& F+ A2 f
(MC68HC908JL3同一芯片方案)
) t# n6 m- r2 d' E! E% ^0 b! f工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
5 j. X& u: v; n+ D" `☆ X ☆ 四次电流保护, d: H n8 P6 T* T
☆ X X 风机速度失控
{9 s. U- @2 Q2 ^8 R☆ ☆ ☆ 过零检测出错
5 Q! m5 }" ^3 q! q$ P2 t4 H% R* {X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
+ g4 ]* d4 v5 j5 Y' o
8 B/ R: x# ]. A8 B5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列5 o$ u, @: k* Z
7 @) D o' h7 \1 O: U
运行灯 定时灯 故障类型, L8 f. Q/ s" w
☆ X 风机速度失控
) W* x# \/ m6 ?0 M- k1 d' T, ?% \☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
& P1 x$ L3 i* x" N- D) v! zX ☆ 四次电流保护3 z/ [8 J _# @3 e- c
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
+ d# ] a+ l1 e9 c☆ ☆ 过零检测出错
# k3 z. f. r& V& e( X( \' S7 nO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
* e& D! N0 r" F美的全健康Q1型挂机故障代码 |3 K0 J2 `: ^6 i9 y1 u ]
显示内容故障类型
4 M' c) z+ i5 B( j$ q+ q; k+ jE1上电时读EEPROM参数出错
9 |0 g" i( ~( R. s( a9 r% d- GE2过零检测出错; Y0 L5 u( I6 \& h
E3风机速度失控
E+ ~) F( x/ v1 EE4四次电流保护' J8 J [7 u7 w* O; q1 }$ D* k, N, F5 n
E5室内房间温度传感器开路或短路
* ?8 l0 }) s2 e! @E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
% z' A% Y9 [& t) ~美的B(C)型分体落地机故障显示代码* m' T. K/ p" a: R/ i
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC9 o1 Z. l' b6 H1 d
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)) d/ h' [9 h8 X8 f" I+ s
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
, f; f; O) P/ G3 V2 o, q/ r故 障 类 型显示代码- x/ z) g( m& Z, L
室外机故障01
7 Z, k- c$ K0 `7 D# K电源过欠压02
, ~4 |/ ], C1 w3 O/ b. Y+ n$ s制冷时室内蒸发器温度过低03
( ?* }- C3 Z% e) |+ ?& z制热时室内蒸发器温度过高04 m% G+ B$ N' g2 _5 {7 s
室内出风口温度过高05; Z! d4 N1 y3 } l7 r
室内主控板与显示板不能通讯068 L* Z, O3 v! w" ], b. ?
室内机电路故障07
8 g" r- g C- Y* k
, t& N6 ?. y8 g, u8 p室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:& W8 J" o( D1 s+ c
LED6LED5LED4保护类型9 Q# x- T! Z5 U5 g
过流保护 ON室外保护3 m+ X u C9 V; A
欠流保护 ON 室外保护4 u. P9 T# \! p8 [3 H. r
管途经压ON 室外保护5 R/ Y1 z) p; i7 e( T
管路欠压 ONON室外保护
% @$ g+ Z% q0 \/ \& R电压过压ON ON电压过压- [; p" V8 c0 s, ^
电压欠压ONON 电压欠压
7 U' R; K0 z; L8 L3 c n相序错误ONONON室外保护! o- ^2 G2 K% S$ {0 w# F: f
缺A相 ☆室外保护& q( ~# P/ U# ]9 Q' V
缺B相 ☆ 室外保护
5 C5 E2 v; M" h$ _ T! y0 O缺C相☆ 室外保护8 B8 y- O( {% Z& |
其它 室外保护
7 @) t* \) E, g) e5 E0 L美的A型落地空调器故障指示# x4 B9 ]6 ]5 A) z9 i
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
# ]5 z# Z! J' L( M( I; d) D 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:) v& j: E6 T% g
亮 灯 情 况指 示 的 内 容* w# V! U/ T. n2 l, F% Q. F
LED1亮电压过高8 Y% }' I" j$ `5 W5 X+ b! V
LED2亮电压过低; ], K* @1 v0 ~" e
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
5 v) ^/ n3 d; cLED4亮管路压力过低
. ^* H, l2 O R% ^" H* {LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度* w% V$ [) d; `7 }
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
" X4 ?5 |/ l. w, u7 ~美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码! Z/ T' p( d" {" B
保护代码内 容故障代码内 容
+ R8 n3 c- L P" r; v# I& D0 ?P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障 s# m& P+ _, W# {0 n2 [% W
P2模块保护E2预留# m2 W- R7 U" V U' k: {- d& e
P3高低电压保护E3预留: s* Y p- V8 p$ t! D5 X1 X- b
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
7 k( \2 ] j' M8 D( L9 JP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
) F; i# H( v" A! w: b" dP6预留E6预留
& B# y0 L) }, _' A4 MP7室外排气温度过高保护E7预留* V( E+ i4 o+ X5 {$ C& ~4 {
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障 L+ `2 [9 B0 x, A/ u" [
P9化霜E9EEPROM故障
7 B7 f$ N. y) q) [9 c8 y" u美的50FBPY、50BPY变频柜机代码1 Y( t& E- M9 A& @
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)0 A% F" ]+ g" R1 N. ^8 h" q7 u4 f
代码内 容
( k& G' [6 U9 G- o8 CE01一个小时四次模块保护$ Q0 g$ n8 _9 Y$ I( b; |( D- V1 N$ q) B
E02(暂无)# y% w k, k0 O3 U" I
E03一个小时三次排气温度保护0 c/ Y: X1 s: Q# ~6 ]: a6 T# H
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护$ @4 W6 y @# y9 @) A
P02IPM模块保护
8 l: T. ?: o# c% l5 K3 d$ g) _5 t/ Z& qP03高低电压保护
: Z/ w: p% g I3 ?6 `& R* aP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)3 [6 ]* B* C; I$ S1 e
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
* m! \7 q/ i% d4 N0 V+ lP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
' @! C p5 C2 L( w; m# o2 a6 cP07室外冷凝器高温保护关压缩机
3 s! a8 x( H5 G6 C. h8 zP08抽湿模式室内温度过低关压缩机, ?6 g$ `! Q1 k: \1 {' N5 y
P09室外排气温度过高关压缩机
8 C$ z/ E2 G6 s: QP10压缩机顶部温度保护
" Q9 J- S7 f/ f$ E5 ]P11化霜或防冷风
7 U4 f* Z0 E" } \# v) OP12室内风机温度过热6 ^: l8 F/ M/ x
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
, X& _6 p* ]- _3 M. B: i i" f7 w/ b$ \5 d P! f) K% f& v. J2 t* c
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)" K& l) v6 E5 G6 ~+ k
KFR--40GW/BPY-R8 z# h; B: w+ U* W- P( [+ I+ C; _
显示内容 故障或保护定义 4 V R$ d# r+ {) z0 v- S0 r
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
0 q7 N6 t6 ?4 C( h4 k1 ^# a2 Q9 e; rE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
9 h! n1 c3 `- L7 J \! AE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 ' l$ T. I$ m) u' K; z# c
P2 压缩机顶部温度
( D( l" b+ i' l% Z$ a# y7 |/ Q/ J' bKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
5 S0 ~. o1 e# l6 v5 V* E运行时LED的显示一、正常
6 k6 ?' y. I) V. |+ E6 _. X" f3 u1、 工作灯7 w4 M0 Y! u: w1 N+ g2 b% V
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
% _" J+ i8 K7 g- x7 N' u2、 化霜灯, b$ y4 n3 U d K
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭1 Z& A2 O4 r' [2 t* E
3、 定时灯$ A3 \' b r* Q+ z! z+ E, q# U
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭' |3 r" m* W- t7 V, n
4、 换气灯+ j9 Z- S: d: G/ l" n. u2 d
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮; [8 g5 e) W% H" }9 ]/ x9 G
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
& x! L1 @7 A9 }: G5 Y自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
, K, x. R( F% u自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭1 N. K& [% Z0 a7 ~* t
二 室内机故障显示功能
$ \+ o$ H0 S/ O/ xLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
4 s$ u0 h2 M* G% t1 cLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态: m9 n; l% @9 W5 I' |
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)% H9 Z( u% |5 X
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)9 m0 [8 D2 _ `+ v
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
/ l+ O b5 }9 g% p$ {% g& wX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)3 L* Q( V) |4 z' g! ?" O6 d
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
1 b7 x' y1 p' ^3 k% NO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
4 e8 J* i' ^* e5 Z" h7 M☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) C* I7 |7 f$ |0 v
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
) `5 N+ s1 h- a+ o☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
% ^2 i0 n4 M7 D9 Q- Z☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
" r H6 H g% t7 [☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
3 E# K/ s5 s% N8 @: ^* s9 t2 aO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
- q& Y+ |# B# g I, @(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示+ a! ^6 X! Q4 D* I
只设L4故障指示灯:% W* \! s* X6 E3 s
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ e) P5 x2 z. n3 u% F
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
: |& l1 n6 n1 u% b; p7 \一、正常运行时LED的显示4 U% W$ N" a( e$ Q$ i4 k8 o' D, A0 Y
1、 工作灯2 |9 N& r4 m U1 |2 D6 a
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭- O, T# ?, I- W; ^" `
2、 化霜灯
* U b0 ]" K# u& F0 ~+ T化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
- U/ E( c' D, S1 D, n3、 定时灯
/ \* R& C, F! P1 M$ H: [% @定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
; g/ Y1 x" g7 _* F8 b2 V; q, N1 s' P& V4、 自动灯 V' X* M3 X; F# D% ^- C' E
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
1 f4 f, G2 D6 ?(二):室内机故障显示功能
" ?, _! l/ M1 m! Y& ^7 i) B ^LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
8 H2 S P3 d% m s, P9 y) BLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态( R9 X2 i) W4 ~# X. X% d
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)5 P; U& V0 b2 e& ]
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) i! g$ A; J$ z# K3 f# u- t: e5 W
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)6 [+ m* i+ W t& D; @- K) a, N
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)8 `& I2 L' L; ~* E; }! f* {" I/ J& k
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
: _' a0 V0 ^% H" Z$ G8 FO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
8 U; E) V' M w$ }1 q: _' o( f0 G☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
# y; x1 k2 I9 M% c! t☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
* C+ i1 l0 h9 FX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示4 W/ ]4 R2 v+ j! z" B# B
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER), Y; f: P; a+ I' g; ?7 J4 L1 t
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)" Z1 T2 V2 ?$ c+ N# F$ P7 [) h
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
7 j: `1 {) o0 D M% y5 D(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
$ W6 L! W F% P只设L4故障指示灯:, s+ j4 _2 S7 j- K# t5 e/ M! g
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁, [: `$ p7 V3 K' c$ Q
机型的系统参数:6 l) T9 O3 U6 ^# O
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
: @6 J( `! M) d9 ]8 |! W3 k! s9 m2 _2、室内风机转速:
4 M* X$ E- n; }2 ?高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。4 w K. _) I( \
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。2 w1 z# a) |' m
3、欠压、过压保护
: [' ?0 K! \1 m! W y* E8 V: f值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
5 w" e: \0 L2 k! X5 w0 s: X* Y+ I) R; m" ]
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码4 u2 x' u1 Y3 u, V4 ?1 B3 W/ H/ b
3 C8 ]& C, V) _1 \天朗星触摸屏系列柜机(M系列)5 i( {! k& ?- z1 k" B* U4 Z, x
# K+ G' w: r O* h6 m | |
保护代码 内 容 故障代码 内 容
* p+ g, T( k k k# e* \; e5 ]8 \5 o6 v5 f
. E1 C6 r3 C- r. Z8 z p" o8 {4 `" X
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 - y2 L, m; }! k
9 w8 w. r) ^6 ]% oP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 . e( H, Q/ B2 Y- @8 e; ]$ e' A
/ n# A+ k& T" Z$ _' YP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 5 M% G+ v) A! p* u
& h8 l& w; r( P5 g
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) 0 h$ l; y5 R8 P; n6 S: L
& d9 g3 C9 F- yP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 ) [; x1 h* v0 t+ l" ~9 u
5 S- \9 k: {$ N8 C
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 ) N2 T6 N& g0 K8 ?) P2 Q
8 G1 z/ k% B V- @5 r E7 加湿器故障
1 V/ H' t* B q3 b8 ~$ E) {
9 H9 d5 Z# ]: @4 x# V5 c* ] E8 静电除尘故障 - E) C$ R3 l6 U8 t
E# I% \1 Q- j, U
E9 EEPROM出错 |
|