一、变频分体机
9 O* L i, T' {( X1 p1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示$ k- R, d6 j* o# n7 l1 G+ `+ W
1.1室内机故障显示功能
. i4 q& W$ N. D: Z, bKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
8 \. k/ P1 A- W1 h2 ]2 z, X2 A8 u+ y/ V化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态, [2 d' E, h+ V
× × ○ ☆ 模块保护. z2 Z, x M3 G3 W4 S1 ~
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护- Z3 o2 a, H4 J
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路) J" E4 l* O- W1 Q7 Z7 c) u L" ?1 ?
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
$ a4 n' j1 R6 M6 O× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护# a& t/ ^ J" n T/ @
○ ○ × ☆ 电流保护
/ Z. U ?3 X! s. h# ~( D" y3 {○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
8 ~, g3 X2 j2 j, w8 M; A7 Y○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护4 ~9 N5 t+ D& t ^$ [+ g( p3 L
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
, I# k* A( b( F) g( v○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控! a( K( R9 s4 I# _) H. k
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
2 P2 `5 _4 O4 F6 f2 p5 g+ E☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护7 y& M4 U3 m5 g% x* t1 h; w5 a- j# m
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配! l3 u3 {7 Y* A, h( d
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护 i7 f" i% [0 j0 ^, j# u' b
○----亮 ×----熄 ☆----闪
3 D( k/ T4 k# n* K9 t1.2 室外主控板LED显示
v, d5 k. u" J7 I# Z( L8 wL4 运行/待机指示灯:
7 p9 Z/ K; |5 o0 D# |* N3 {运行----长亮 待机----闪烁
7 T+ ?! V6 x) _9 V3 {KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示5 H+ y2 _' F" {
L3 L2 L1 故障说明+ U3 g# K* { y9 v% `9 ?* U+ t
① ② ③ (LED指示灯从左到右). _, X# T, ?, I# R8 ?9 d
× × × 正常运行9 ]0 e$ Y+ U! C) P" B
○ ○ ○ 正常待机
" |2 \/ a: D2 P8 i× × ○ 电流保护2 D p5 O' _* E, ^! O4 ~9 w
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
+ A, N$ ~8 u9 ~8 S6 W1 |8 h/ ]: W☆ × ☆ 盘管温度传感器故障5 t, `8 H- }) @# H" Z! Z+ W
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
1 _8 N4 _- Q6 g× ○ × IPM模块保护
9 }$ J; p7 H) v# M! d× ○ ○ 压机顶部温度保护$ R: o' u0 s* S; y4 {
○ × × 二分钟通讯故障保护
2 ?2 j% l' G7 J$ n: {- x! x3 h× ☆ × 预热
! \" R! [7 v3 C. _3 C: w: M○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
; {$ L# z) f/ C9 V7 Y8 H$ y, w
( A! B/ z3 D6 V' F; G2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
0 R3 S I2 j9 ?7 b2.1 室内机故障显示功能$ c- r' C# p2 o. ^3 A& k
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示; |/ I$ i% Q2 q2 c" K
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态6 h; q) u. I4 F
× × ○ ☆ 模块保护
. I o9 l8 V- w; o7 k○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护5 g. M% l% [1 I
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
& n" A! V [# } `# Z× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护$ Y. z0 P$ h9 o8 n
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
) E* t: ^1 f/ N5 l5 C* E○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
8 M% c: G% o5 P v☆ × ○ ☆ 过零检测出错
" ]- r F; ^& E% \☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护. s3 u9 }4 e) P& ^4 k
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
2 r4 I, J2 n3 u- ^1 m☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配0 d& c4 b! w8 ~7 @2 _$ J# @% S o
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护9 P+ a: C v. E3 v4 i$ r
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
1 j( e5 Z6 g" r注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
4 p7 V5 [3 Q0 q5 H4 M9 L
( z. {6 r7 b0 `) O& i2 D$ l6 d3 m2.2 室外主控板LED显示
; [; k: W" h8 ?5 S1 P6 o室外只有L4 运行/待机/指示灯:
5 X% z+ \* r6 C( ^* X运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
& s, |8 r8 |' E$ E- i7 I
B. v; u' M- e. L: Y i; B3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机: d* d! D; _! g) `. ^; U/ v$ ~
3.1 室内机故障显示( i, O$ S7 Y8 e" J$ J& M5 X
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
8 y- Z& J1 n/ V$ v) V! ~7 }9 [- c" J显示内容 故障或保护) B2 J/ x! }- a. C6 b% M1 z
E0 EEPROM参数错误) e/ X/ y. F) F0 v6 v$ N: G/ u
E1 室内外机通讯故障* [% z4 p4 O$ U2 {# M, i
E2 过零检测出错# W- @1 d$ B: \- C. ]2 a
E3 风机速度失控6 r' E5 v" p( O3 c! l2 N
E4 温度保险丝断保护$ ^3 t9 M0 T$ C" A; O9 E5 d
E5 室外温度传感器故障5 J3 I+ o: v- L9 w
E6 室内温度传感器故障
4 S) u' g! P0 F5 z& DP0 模块保护: O' a5 N2 @: n( n3 V7 j# H
P1 电压过高或过低保护# B/ u: q( x' T4 V0 t
P2 压缩机顶部温度保护* U3 f& V3 v' J: M5 u
3.2 室外主控板LED显示 T, }4 z% n1 r/ u! G6 v" A- K
室外只有L4 运行/待机/指示灯:; E9 V2 C) C1 r5 m1 }$ J
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
: e" G3 Q1 O+ ~! ^' M4 c5 O1 }3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示& X: N% P4 K( e" L5 b* d' l
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
8 A! q* [! Z+ k2 }: P☆ X X X EEPROM参数错误
7 ]1 i6 W. ]# W) X& u☆ O O O 模块保护
/ z2 e5 ]- }' b- N% Q8 w7 B☆ O X X 压缩机顶部温度保护6 _/ q( S) V" c, _2 N
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
$ W1 g' M/ _8 v( v! @2 Z, y: M☆ X O O 电压过高或过低保护. W2 M9 u7 c/ q- t5 h
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路- a' I$ g, {% ?( `2 _* l X
☆ O X O 风机速度失控
: o4 g2 W% M! x Y" L8 H P% B☆ O O X 过零检测出错
" _" p. M" ^+ ~5 M8 ` z☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护% i. G, W/ r9 j5 j# t
备注:
2 F1 }" r1 T: \2 C, V5 mO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭, C6 }( x7 {6 z: {+ Q
$ u3 L4 j5 L! a* L
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
" q7 n( L9 P& t4.1 室内机故障显示
: R/ L. s/ @2 ]4 z# mKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示5 d; @& {! o: N( l9 U4 _4 m- U
显示内容 故障或保护
$ |3 k; Y& g9 K( `E0 EEPROM参数错误" @; u U$ Z7 s
E1 室内外机通讯故障2 C$ D! d% ]3 x4 |, ^! V" N
E2 过零检测出错
4 V- Q$ E: |9 [E3 风机速度失控
% h' m; U( W! |0 WE4 温度保险丝断保护6 H+ @% ?$ k! w0 p2 J
E5 室外温度传感器故障
) h) z; P* c( ]! ]E6 室内温度传感器故障
! D; N+ H1 V7 K# _) _2 x/ f7 @E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
0 t; \: c2 R: L- v* c- e% L5 lP0 模块保护! Y- Q2 s' u6 `7 r
P1 电压过高或过低保护7 u0 P3 I3 l4 Y0 z/ M, P
P2 压缩机顶部温度保护6 J7 U" c* _, P, c( ^* ], ] z
P3 室外温度过低保护(预留)$ b3 k/ P$ @8 X7 q4 J! @2 ^
P4 压缩机位置检测故障- ]7 V" e# H1 X! t- k9 e; a2 K
4.2 室外主控板LED显示 n0 O6 ~1 [+ M$ d( ?3 r
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
8 W! r9 H P# I1 v室外机LED显示功能:4 z# n' q$ q2 E* p
LED1 电源灯 上电后长亮
I6 J4 b4 T& NLED4 LED3 LED2 故障说明1 ]1 v3 }& j8 y" R
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)0 ?$ ]% J( _3 z* E% N
X X X 正常运行7 r2 p8 q. h7 h0 P5 p/ z$ c
○ ○ ○ 正常待机+ B. e7 P( R$ n, j6 t/ f% s- M9 K
○ X X 电流保护; A- ?) |. J5 l$ R7 [% |
☆ X X 排气温度传感器故障6 x5 {( t( B! U p
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
, S. U( _6 q, @7 l: M☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障9 M% j( X# p t% h% u# }
○ ☆ ○ 电压保护
" ^! \; a, ^& U3 N6 H0 @# oX ○ X IPM模块保护
6 ?- ?% q; M8 F1 }7 h. P, i○ ○ X 压缩机顶部温度保护
2 ^/ K: K3 p3 s/ {+ H; M- M& VX X ○ 2分钟通讯故障保护$ d/ k' _! R: { Z! Y
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护% y* w7 ^' g4 {& S
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
8 `/ _# a5 f8 b* k6 D/ W' B备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
5 Q9 B- @1 P5 T闪烁频率为2Hz/s0 O p3 r4 `4 R% R, ]& o
二、变频柜机
8 y$ N# k# F; e$ Y) n+ M4 `1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机( f) _/ \# @2 [
1.1 室内机LCD显示! S" @8 e7 Z( X& v
保护信息代码(可恢复的保护)
/ V; S1 r4 G' x& z& ?. d* @KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
* [) E5 E* J# D+ R5 Q& I代码 内容6 ?& I& K) f2 e, V/ S: d/ w
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
( d c% Q$ x# G( m& xP02 IPM 模块保护( B5 z3 S f5 S5 g
P03 高低电压保护
# g5 i. l/ U) d! g9 r! P8 IP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
9 b% M6 N( ^5 M. N2 e- ` ^ h1 GP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)6 [4 f2 L% z/ @$ D6 V
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)/ o Z+ U/ ]/ A
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机0 L+ ~. {# Z0 _0 j2 E4 D. k+ C
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
* t7 t! e4 q8 SP09 室外排气温度过高关压缩机
, ~% E" @8 y; \9 F' }6 iP10 压缩机顶部温度保护
" Q I8 ~4 l; v5 }9 PP11 化霜或防冷风% R4 b9 K9 j. i
P12 室内风机温度过热
M$ n, C: N. Y# tP13 室内板与开关板3分钟通讯不上3 }. r7 i) p+ {# g! P) C) R! g
1.2 室内主控板LED显示
$ D/ s& O6 U5 i) A+ e- @8 T室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁! ~# r2 W" h! B
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示8 N) r1 L, I7 @6 u6 ^" W0 N/ m
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态( i* g/ j6 G2 X5 a7 R9 B9 A# \
× × × ○ ☆ 模块保护( E$ x, I* {2 d% s) K6 |( F) E
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护' ]& h" z/ r& z5 ~
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
: Z* [* j6 H6 _/ t) B2 T& N4 \○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
9 q1 y: M8 {$ Y' ^ R0 v( S× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高: w5 H3 B; `( p) m6 X3 ~3 k
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
: P8 T) G7 N( V! P× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
5 f- _; {6 S* ~8 x3 I6 }7 j○ × ○ × ☆ 电流保护, {# k$ p/ V2 T! G; U, R' Q! P7 p
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护5 C# W9 n( ^! R
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
' l6 D! H4 ]" M- V* `. D' `○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护4 W( p: o+ h2 }- A# f( w1 i
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护5 I6 ]5 o* W3 Z
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护' C+ x$ h) G8 C
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护9 E/ e8 m* Q- r0 x. T" d8 J
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)& G" ]" c" i/ |6 I
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)2 Q. x: D5 s! `" F. T
○----亮 ×----熄 ☆----闪
+ G5 p- V: d O4 W1.3 室外主控板LED显示
# J3 w N' O- U, f5 f- E NL4 运行/待机/指示灯:+ ]5 i, M7 ^1 x8 J/ t; S
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁* _: M: a. H1 Q1 N3 z$ Q+ j9 L/ S' @
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
0 T; v8 \9 q. g9 m1 _8 z7 c" RL3 L2 L1 故障说明
- q6 O- O) T! @$ D% J① ② ③ (LED指示灯从左到右)
* q' W4 e3 q( i, ?0 s× × × 正常运行
: ]% u, M6 f/ b! X○ ○ ○ 正常待机
+ T8 n1 G) [0 Q3 b! y× × ○ 电流保护2 Q2 S" Z' b( C4 ^5 j
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障2 l* @) a) d" {/ u, J, c4 i
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
' l3 U1 H0 L& G' j O. c○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
% J- B# q- Z' ~: N× ○ × IPM模块保护
7 z% N1 Q. l! q- ~× ○ ○ 压机顶部温度保护4 @7 [- |5 m' f. \: Y8 ^
○ × × 二分钟通讯故障保护2 Z# b# D# l$ N" V4 C9 K
× ☆ × 预热
6 ]! Q" a2 p4 D2 q+ ]7 ^% M○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
6 M( X% B- Q9 R8 ~ `2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
# }4 \1 n5 A+ }/ i, q V2.1 室内机故障显示# A0 W6 Y1 d3 q
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示1 M% b+ s5 y# Y
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
# F q: `$ _; z, K, V+ {& t) I6 U电流保护 × ☆ ☆
' T7 h7 i& Y) G2 G+ U' p6 A压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
\8 l; W8 O1 J6 t室外机传感器故障 × × ☆! C* R+ z# Y& q! n$ l
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
- M+ s$ a% |/ U* L& b' i7 |+ X模块保护 ☆ × ×0 T- w# }) X0 d
电压保护 ○ ☆ ☆
5 N' J3 M6 t5 d: f; ~ s室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×7 G" W: `) |" V
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
& M) X8 P" b5 t- i( z○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
; t+ A) @) `" P6 S' N2.2 室外主控板LED显示
( W7 ]" k, J9 M4 z( {! k- @) G( `室外只有L4 运行/待机/指示灯:( _" N' M) ^; {7 a& n/ d( Q5 A
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁! I( C* H2 L* r @" @, k
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机3 R: a2 }9 n. G2 J# Z+ ^" G. c
3.1 室内机故障显示. r2 c( b) e! e! Q) J6 N( ~6 P' k
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
* h. h+ b* k% Y/ d4 B7 T保护 内 容 故障 内 容" s( T' ?7 ?( r* s% F& U
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障, L/ j5 P( J L4 f( }! p
P2 模块保护 E2 预留' {* m5 D. m; \% ~. v9 X2 }$ J: L
P3 高低电压保护 E3 预留# S: J( p: o) M) O
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障0 ]; ~/ r- F9 @9 s4 h
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
2 @( I& S% y- E3 VP6 预留 E6 预留/ j" d" f& N( f5 D: K$ J( B* b" D4 ]( y
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留1 w: C" k7 X7 @; H3 T
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障6 ^9 i- n8 \% b! H g
P9 化霜 E9 EEPROM故障
: h E' N8 f; ]" u; E& @3.2 室外主控板LED显示
: ~) j- e. g; X& B室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# X T) g$ r) p+ n( Q运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
$ Z: O2 l5 J* S+ h3 G" C7 ~8 S% p/ F& Z3 o9 r" H
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机! h9 l# `( V1 I; X# W# t) ?
4.1 室内机故障显示
4 B. f2 U7 x, N当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
- E. L; Y- p3 ^6 P按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
' b C0 p) B7 U: Y$ c, sKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示: U9 v3 k4 L6 R8 B2 _' T
保护 内 容 故障 内 容6 C" c4 A+ V3 G: p% ]% m, E% C
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障8 \6 @- Q% C6 Z4 U, ?' f1 G
P2 模块保护 E2 预留
! a; [" t( P$ s5 c) i6 W% fP3 高低电压保护 E3 预留
* z7 A* C1 _6 C9 B2 Z: nP4 预留 E4 室外温度传感器故障
6 c) d/ ~, G1 \P5 预留 E5 预留+ l8 P B5 _$ b6 \3 K: |$ ^
P6 等离子故障 E6 预留
" M% C/ G' K7 ~7 a" `. oP7 预留 E7 预留
& [1 ^+ |7 P( BP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
/ n. P- |+ E# h9 c- D' u! D! HP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
4 n7 O7 G% p9 X, G% i) O" ?. | M5 G4.2 室外主控板LED显示
# N; d c2 A& y1 A$ B" T. g室外只有L4 运行/待机/指示灯:7 @$ _# n9 r$ x! v' Q- H% S
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
! e3 D3 X5 |1 B; N5 C% _9 |: c
( Z- P: F' C1 O一.柜机9 V0 E- x- b# z. w+ J
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
6 v" B+ C4 J( d. A3 D9 a' i保护代码 表示内容
$ d2 ]$ }6 L1 O8 U, d定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常! p a0 U6 V4 {8 \) |% i
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
$ E5 `- [1 x3 X, y$ ?4 B% ]化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
2 `' b: c+ j) b7 ?9 d运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护% L+ O$ `" @5 P. ]% r& @! ~; n& D
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
# |9 ^6 T' N2 h% n+ Y) I' Q7 f注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
% N9 |5 \" d5 M7 N. z, O- S7 z# c, _5 R$ q. R
2)适用于E系列柜机. S: H% J1 u& b$ R- G- k1 z3 N, t4 Z
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容& O5 n. @7 w3 T A9 Z; A3 b
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
/ K; Y. @! E, a5 v4 B* k4 bP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
/ N9 t4 V! r: b7 ^$ SP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存) w# \ G, t/ W8 F5 E
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护% a6 I' P8 t/ m8 R8 k* I! @
E 05 温度传感器开路,短路故障
6 m0 O$ J2 q* L3 M注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
G7 R. y. g& ^2 B0 Y1 E! j
( y, Z% u6 @3 e. D+ M# t" @3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机% R, Z# {/ k6 |* d, h( S5 q7 @6 n
) U2 H- v) X- [$ V2 ]+ o! S4 R保护代码 表示内容 故障代码 表示内容; L7 d2 @! L% N- {' c
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
! m5 }4 x" J _: s- H eP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
, l1 \6 g9 h, P9 n X8 }6 xP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障, `# B- F9 c/ n6 J% @! W3 f: a9 B- u
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
( ^' c, S7 p& Z( |- ?; }7 O/ u0 [P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
# y; Z+ ]# b! hP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障8 _- K) Q, S. M: x7 s0 x; S" g
E8 静电除尘故障
- `7 e' F: e& l: G2 [E9 自动门故障
$ z& g& f ]5 s* h) F6 @3 k1 h; nPAU 进风格栅保护
( z" T* @+ T4 G8 j( J/ @3 f: H+ o- f
: W! W7 T7 q, M2 U二.分体机
% [ L! G9 J1 {* H7 ~1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; " y$ H. T3 k I" E4 d1 X5 X( I
工作灯 定时灯 LED 状态% G" x7 I, W* B0 G0 t% p* [
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
, C+ T8 x" S+ b1 A☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz% J5 a3 H" i( U3 `& b( Z `* P
X ☆ 四次电流保护7 P" M2 O9 N- M& s3 w' M
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错5 `- c) z b4 _) D. O
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)# G( k# G6 C# P. Z, N
; W: ^/ v b% @9 b2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
! c6 T9 d; z2 M2 u% l J2 n运行灯 定时灯 故障类型. q; R$ i6 z2 j/ g
☆ X 风机速度失控
) y; h" p3 X" M" \8 g☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路6 l1 k o7 Z' M, W7 O, F& K; K5 _
X ☆ 四次电流保护' T2 a- Z+ ]: e- p
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
4 C' L, t/ I" U! ]7 V0 p9 t, AO (亮) X ( 熄) ☆ (闪) ~: p: b. C: l" U
6 p" l3 j* S5 K; C
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
2 z3 P) M: l. z; E* u, N8 F4 W故障代码 表示内容1 k. H$ m+ Y/ v I. m9 G
E1 上电时读EEPROM参数出错
3 i; B' f. d( H5 y" z$ _" k, c. ^E2 过零检测出错
) b& r& o) i6 W c( i( vE3 风机速度失控
+ E0 M' Z e7 p/ n0 sE4 四次电流保护' x+ E" g# ]; [6 @1 W* N
E5 室内房间温度传感器开路或短路
5 \, T1 V4 d) y8 G6 Z. BE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
- o6 @$ z1 Y/ K" s6 k( ^2 k
0 ~* L( ~) T" @: n' o; J; D w& Z9 H4)适用于I1,A系列1 _0 S3 n1 F, e( o
(UPD780021芯片)- c0 q2 A, D r: G/ [# K' H7 v
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态. O7 E3 F, A& t; M3 H
☆ X ☆ 四次电流保护1 ~8 ]( B9 Z1 C* L9 N/ J; @
☆ X X 风机速度失控
# A) V1 V% X- ]9 s2 u☆ ☆ ☆ 过零检测出错# F0 w$ }) w: Y/ d
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
. D. [% {& _4 X% l. W. D$ t+ fX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
2 u: l. U# h( r/ bX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
6 O* V5 N/ @8 I☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)2 m; j8 K ]9 ~, F
O O O 上电时读EEPROM参数出错
9 X$ x( R8 l; o( m& y; a$ kO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)7 K: @* O6 k% \7 E3 P* O0 A
(MC68HC908JL3同一芯片方案)
. X7 k9 |5 H! ~' p/ N工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
9 ?* T: j& T7 ~3 l6 [☆ X ☆ 四次电流保护
! }% h6 I0 w7 n7 p/ l( J3 I☆ X X 风机速度失控
( z @7 F( N0 i☆ ☆ ☆ 过零检测出错& {/ D" l3 ~, o
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
6 |+ ?5 C o# U1 ~4 V9 n& M: _1 {6 {$ E# f# O- y
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
3 B4 a/ D+ F5 J& z
4 {! w6 F& j; g/ f0 Z4 T0 R运行灯 定时灯 故障类型
) h2 t3 [5 b3 i+ }5 w! W" |☆ X 风机速度失控
$ ], q b7 n( x: g4 U☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
6 L+ C/ y. ]: R- MX ☆ 四次电流保护
& y, c6 S9 A! k9 eO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
/ ~! K9 W7 Y$ t2 F' C! f☆ ☆ 过零检测出错
1 H; _& q8 X! ^, Q' \7 R) v& f: l/ W& _/ FO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
t* E/ \7 h6 m5 X% B美的全健康Q1型挂机故障代码
- `" t( y- } ?6 K3 \显示内容故障类型
4 h1 G: [9 y- e! P. FE1上电时读EEPROM参数出错
% O* O/ q8 k# f t( w- q8 W$ F/ tE2过零检测出错
2 q7 ]7 {. S4 h- SE3风机速度失控
' q1 v) f* H- |E4四次电流保护, f" W. O& E' W- [- Z# c: O1 o
E5室内房间温度传感器开路或短路
+ {, I' @1 X3 h2 o ~" k4 jE6室内蒸发器温度传感器开路或短路 $ y+ P# A. x T/ a" t* p+ ^8 s
美的B(C)型分体落地机故障显示代码9 {& V: A Z1 d
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
; n: p" @# W5 e; mKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D) u- D( ]- q* ~ K
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常# [; i0 K- x6 `& _% [+ h4 A, K
故 障 类 型显示代码! T: O6 \0 e5 m- ]$ ?
室外机故障01
' k* V* t2 g: ~' L电源过欠压02
1 ?& d( R9 ^) e! J/ `+ T制冷时室内蒸发器温度过低03
9 ]7 ]7 h& A' R' b制热时室内蒸发器温度过高04
2 B: C7 s {$ V. a; D2 B* W/ F* m室内出风口温度过高05- W1 }1 m0 X4 m, o
室内主控板与显示板不能通讯06
( g/ P" i$ {+ P+ h9 T" k3 b1 `室内机电路故障079 c7 P; Y. ]& H( |* E
- L" p: U+ z$ [/ t' R
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:! |! C5 I% r2 E& v" C) ~* D
LED6LED5LED4保护类型
9 K$ A6 Y& |4 Y. e, [过流保护 ON室外保护8 G$ x/ e3 B: r$ a
欠流保护 ON 室外保护
H. ?. F3 _, i, ]1 ~2 }管途经压ON 室外保护
) I# Q, I' m4 M, C6 f0 `. l管路欠压 ONON室外保护
6 t: K! N" L2 R% L电压过压ON ON电压过压: p; P1 Y% }4 y. B# p. t/ G
电压欠压ONON 电压欠压
5 h, Z7 D, A! M. A ]; h2 ~相序错误ONONON室外保护 L% N1 V. d* o% i$ T
缺A相 ☆室外保护; P8 F$ l) K6 i) V) r ^
缺B相 ☆ 室外保护
+ b3 i/ o6 m5 } N, Y0 j* ^: D缺C相☆ 室外保护* A, n# i$ r$ ~
其它 室外保护
$ S+ G) m5 H5 _9 R( X) Y美的A型落地空调器故障指示; r' A/ c+ i8 E5 A/ \
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W ' O4 a) q- o. ]& n5 c& U; C' i
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:! ]/ c( l& U/ V( C, Q3 O7 x
亮 灯 情 况指 示 的 内 容5 _5 i' c7 n& K4 N. Z# ^2 m
LED1亮电压过高
& _, L t) ^: P+ R5 r* A$ F7 xLED2亮电压过低
: j. q( ^% N# t% w2 bLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热% e+ m5 J3 w+ b$ _; s
LED4亮管路压力过低; U2 O0 k2 A1 Z L$ F
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度# j3 ~" L* E( N u4 G4 L. L# f# t
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度( n2 e; G+ z& G) [) X
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
; n# Q( v( v- A& _9 j+ ?/ Z保护代码内 容故障代码内 容
: E. F4 h! _$ i" p& x ?3 CP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障/ ^- P1 d# Y$ v* J+ O0 \- B M& g
P2模块保护E2预留
3 a3 }9 P: ^6 FP3高低电压保护E3预留% ?) r# S) \, G! r
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
, U8 W# C# }" I6 O6 |8 r% PP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障0 u# _% y* i# _0 \1 l, V
P6预留E6预留
, Z6 S" x. s1 h2 P% j# RP7室外排气温度过高保护E7预留
2 @, {, l; @3 I, ?P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障5 ]7 l) f U2 O9 b9 t2 c
P9化霜E9EEPROM故障 6 h) J! q5 p4 B- Z3 j! G
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
% f! ?1 C8 g3 i' J+ m! Q开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护); @5 O$ L& ~/ j- ~- F6 T
代码内 容
/ i1 F) b+ A. r A/ y+ PE01一个小时四次模块保护) H) B# a ?& N+ S+ Q# h/ U8 i
E02(暂无)0 J8 ?# ?% z+ O9 {4 c, n+ I
E03一个小时三次排气温度保护
- m! W+ F( F# f$ m$ ~7 _P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
5 s3 ~* L! r3 R' TP02IPM模块保护
/ L+ `1 w& R( o( t2 k+ S0 S5 n9 S PP03高低电压保护
. w* ?3 L7 H, b+ wP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
' M9 U, u$ b6 A2 D# zP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
. d: L' R2 \$ {# F% v* Y, sP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
# }7 k; a7 g7 P) f* Z* e WP07室外冷凝器高温保护关压缩机
" B6 C6 A4 d7 y9 z" F/ kP08抽湿模式室内温度过低关压缩机
^3 o2 K) u, dP09室外排气温度过高关压缩机
! }. J& D: ^+ [+ u, tP10压缩机顶部温度保护7 p y7 d1 }* s b: H
P11化霜或防冷风
7 N5 k* K8 e1 _+ r% w3 T5 _9 _P12室内风机温度过热( H! Y, S D- }: ]3 ~7 ~2 ~* d
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
' n7 L1 r+ `# c+ C& I
# E6 Q/ B3 A; ~4 L0 B# r室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)9 m5 q' R! A0 h3 V
KFR--40GW/BPY-R
2 P' t$ P. J( p/ g ?$ F( ?显示内容 故障或保护定义
' p3 H0 H' w- cE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 # _$ Y8 D) [: j& _
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
- v5 }( S( S. g7 ^E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
9 e1 @& R' ]; a' m9 K8 FP2 压缩机顶部温度 2 P% F. g8 X6 [' @2 u3 T; L) B
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
6 {3 I- E0 d$ N" x u: T1 Q' K运行时LED的显示一、正常. W5 W d5 u; O8 P% {' v$ s# E
1、 工作灯" _8 @3 _3 ?; m2 U, W6 V K) B
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
a0 ?! W* t; v. t% ?2、 化霜灯
# r U+ X! u" y' A6 z化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭& v+ [* p/ g" a' n% `- W
3、 定时灯3 J# Q9 Y: r4 D0 B
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭/ H, }$ l) x' g& X# ]
4、 换气灯! t& L7 P( i4 p. k6 L. ^( l Q
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮+ P9 a$ @8 B0 ^: Q t& a) U- g
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭* [, }7 ~* y O2 n) S! y
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
" q) g( u3 {% R2 i5 o自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
- h0 z$ W7 E1 Y, _二 室内机故障显示功能8 A2 ?' b) n; V3 B! a/ q
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 * n: F6 x }+ q" h
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态1 m9 ?! G3 \# B# Z% q# C
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)5 ^% F+ a* j3 l% s. a
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)& x0 A4 ]/ }% D) k
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)2 d- l4 P9 C/ I& u/ p8 u) \5 y
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
* k9 }8 o7 s, V UO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
: O+ D3 E( ~: ?2 EO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
$ i+ ?% l' M1 m☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
! a/ i# p4 I- L' jX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
0 b* p% `& q$ v5 K0 N☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)2 u S, |$ p: P# a! b, J
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)$ ~# |" p2 ~% ]* Q2 b: j8 b
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
A# p; W0 ?# F7 rO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
9 ~: r9 e5 S+ Y) I' T! }. V# k+ Y(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示& X6 l8 e+ q/ X& r) S& \
只设L4故障指示灯:
7 X6 {) s" ~0 l; z7 l8 lL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
0 Z" u5 ~2 I: N; }% | A$ U* I16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。- c) k/ m/ W) n7 b% {$ c# g( `
一、正常运行时LED的显示
9 o% ~0 H4 n3 |, d& m: W8 u1、 工作灯
, ]" v* M. `+ B9 g$ ]6 z1 O! L正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
! @4 k) h; F$ Q/ z2、 化霜灯- W5 H# R( Q) G- _6 }
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭1 ?: O0 X) D% U2 L) Z& F4 T( A
3、 定时灯% H! V: }9 _) | z; v
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭( l1 \! M; Y* e- k& J* ]3 t0 [
4、 自动灯
) \0 Y1 S$ X3 n. J4 D- I& J- @自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
0 t/ g4 Q+ l. x(二):室内机故障显示功能& c, a2 d$ m \; ^2 @$ B& ]
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯* s% x7 [& P; P: f$ `
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态5 W; n% j( ^7 S+ T0 G9 E1 `
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)6 c) F1 s1 x. {1 n5 z
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
1 f3 _/ P- y* h! A L! R0 W1 ^X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)3 r e: ~9 B& C( a" \
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)# q, [! D4 a8 M. L3 J4 J* k
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM): G* j" N' v! i9 O' u
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)) J8 F3 x2 T, A. z" H- b$ _3 h( ^
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
( u3 Q5 e) S; O; z* A☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
; d, r' r- q. ]# s2 D4 GX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示4 e- e9 T/ K3 ~8 `6 c9 o9 s
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)" ?- V+ e, n0 P4 a) u$ L0 [0 s
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)0 B8 z' b6 q# e* K6 o' H
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)' z' T: U0 Y8 }6 c# r
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
0 f1 t( F$ i/ @$ H! r3 S9 W只设L4故障指示灯:9 f* e: N- w! |' T. A- \. e( O
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
8 k( {9 O& [+ f4 ?0 B6 B2 I机型的系统参数:
9 J+ L8 S1 I" s+ G7 | ]. S+ B1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
: w) z2 o; |' G; ~ P* U2、室内风机转速:
# u1 ]' U4 {) X9 j4 \* O高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
: R, H! Z$ w0 x( G* p低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。% z" } j9 w9 F. o9 Z8 F0 P
3、欠压、过压保护1 U: w9 ~7 O: Q: o( m
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压" L$ z, n$ h! D- |% D
' A. p; I3 E/ f美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
% b$ p* l8 `0 F( c/ n8 u' p, t ( G8 B/ y( U, f" z9 ^: g5 B
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)9 m, {( h; Q. g$ u% {$ E! d: k m' j
6 `3 J: S# T3 K; ~5 E. t保护代码 内 容 故障代码 内 容
0 R# w; Q8 X$ z9 a, A' M; m
4 F1 l# t6 Q b. [( @. d- F R" d k+ W! i/ j8 v$ z
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 , D* e( P* `8 s/ I4 f
) d3 C: E0 R0 @8 x& t mP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 " U) ?4 {/ S, u: K
! D% C `" {$ T8 vP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
0 c0 _0 }/ H2 |+ a& I h5 l( g9 J7 |
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
0 D( D$ i6 A8 W0 R0 a2 f$ p# ?0 P
% O G1 O; z4 s9 J1 R% j: YP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上
5 j: x' Q6 S7 P& X* J. T0 H, E3 X
9 M5 K3 O$ ?1 ]' S0 |: w& ~P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
4 P# ]3 R8 r6 ]* o, D* z0 @+ ^- g! `. Y+ \
E7 加湿器故障 / F0 t1 c, l0 s% `
9 \$ C5 X' e5 w: c; }( e E8 静电除尘故障
" J* M: \) t. D2 Z2 M5 w! r/ \) j( a! W
E9 EEPROM出错 |
|