|
奥克斯空调故障代码。
7 V- z' O1 J% \" L8 e0 @4 B
' a* e8 {; m% _$ e
& M7 T: D' u$ P5 ]: F运行灯闪烁几下,表示的故障不同,可以查看下 # W S4 X% Y! i B2 K
' M# v9 }3 L6 Z. t/ L不分机组型号 5 y) F! G7 @4 y+ z/ ^" K
+ N1 E0 N! ]4 }' P" S* NE1室温传感器 # O) S C( W% a0 \) X
' @& m# W0 @4 f1 R! X, pE2室外管温传感器$ K0 N, U3 L0 S9 H; @4 \
# g; t5 n1 R$ j; A I9 s' G1 TE3室内管温 ; h( F5 j$ m! r2 {) o9 F; ~8 B( Y
* J# q* y3 R% }, C% F
E4内外通讯、PG转速异常 " E* Q/ ]9 f! t: t* h6 b
" F7 R3 Y& W1 [# g, z( O
E5压缩机过载,低压保护
+ ?8 L: M* i* h2 C/ B% c: ^" X; q) v, a0 {8 S
E6三相保护 : b) J' Y4 z7 Q% A
1 b7 b. c/ Y' N; {) L; @$ s/ fE7室外过流
' k6 e* O# J( T [2 S# r5 t0 b# Q/ f# b( R* X
E8压缩机排气传感器 ; J* f, h4 L( p% k- e+ `" h" S
8 N9 W, q- q% E
E9压缩机排气温度 8 a& D, u9 L7 F/ m
+ T. H( [' T& j% ?7 _3 H
奥克斯故障代码: ) ]& Y: e6 d" j" ^# \
! l `4 l. y) B- Y4 I( ^. i3 HH(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯) 9 h% H3 i$ y7 k& O# s
& B f7 |" G1 v7 d故障原因 显示方式 显示优先级别
) B0 ?8 A4 _0 j' Q3 a. M: r$ v6 g, ]2 _+ C" H4 @; a2 y/ X
PG反馈异常 每8秒闪烁4次 1
7 w+ ?* u: { y2 j( p. N1 u! `5 g% `& z2 k- n5 \: q) D
T环异常 每8秒闪烁1次 2
& l7 g6 ^4 Y3 O. c7 e/ \" [, Y( k
T内盘异常 每8秒闪烁2次 3 5 e }3 x& v2 [0 G |
0 E) m8 ]- |7 n% D+ A5 X5 m. qT外盘异常 每1秒闪烁1次 4
0 @- \8 U( r! K8 ]: w$ J
$ o) w U. Z( j: k; Q, PAUX故障代码: T! i& J& V8 h( |
: L+ I' M: [6 n: e. h3 ]( {; h6 mKFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机? / R" p9 S8 i7 A ~
( h3 o- N$ H8 c. M" HFS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
\. d' b! z0 y) V% ^4 Y; e+ B6 N1 I- ^# {
6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏) $ s5 c a+ A6 j9 R) B- {% `
, m% w' R) \) \$ ^, V2 w( W9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9
2 U% g8 f6 {5 R: w& A: ~ |
|