1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵);( m' p$ [/ o6 Y& y! s$ m* O
2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;; F4 h" Q% @+ C. v
3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
/ j- q# C  f  I8 [) |4 P4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;( @! @' S: R1 e4 {
5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:
: G2 z. u+ p3 g1 Z" Z/ E(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;7 J: s6 k: C' E& A! @" B( m
(2)润滑油的压力和温度;
" V  `$ G4 q5 m; n3 t/ f5 W9 m(3)吸排气的压力和温度;2 J9 r  F7 {! Q$ ^8 o( L6 P: t
(4)进排水温度和冷却水供给情况;
- m- w2 F& o# p) q) Y(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
- {1 a5 w% s, H0 u; V! Q. ]/ C9 Q8 L# d0 |(6)电动机的电流、电压和温升;
, b+ K& N6 ^% c# j' `(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;5 @4 l4 f* S0 v. b
(8)机组的噪声和振动。