海信柜式空调故障自诊断
( k3 N* y9 s8 \7 L$ z/ v, s适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
; a/ G4 o' B' F9 d& T! S) wE1室内温度传感器不良 p$ L7 S; Q9 l m4 k
E2室内热交换器温度传感器不良9 `8 L- J5 T6 o/ [
E3室外热交换器温度传感器不良
: b7 O* ^ \% g6 F7 D" X: pE4室外环境温度传感器不良4 m) V: b$ @4 ^% t, n4 ?; Q! q
E5过欠压保护1 D! q- K l) D
E6防冻结保护
- Q, [, J7 @# y$ uE7防高温保护& ]- L" s& M6 C3 j# F" s! ^4 s
E8室外环境温度过低保护
6 g6 ]7 X9 W' X tE9过电流保护
! u( I/ o2 W0 H/ Q2 S海信空调故障代码# F |( h( S8 @. h4 n
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW - k% e0 V; O% G
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 3 Z* f E! l* i7 M* p
故障名称 编码 发光二极管
H+ l {7 F; T% |0 c% f 高效 运行 定时 电源 # d; m2 m- k% v. M5 T. u2 y
室内温度传感器故障 1 闪 6 r$ E( `! W0 U/ H" r
室内热交传感器故障 2 闪 8 @( d* L( z/ s9 M+ P0 j+ K
室内热交冻结 3 闪 闪 ( {3 ~: n% n; e' U, S* b
室内热交过热 4 闪
+ _. Y W/ m+ ^# W- k5 M! V1 U瞬时停电 6 闪 闪 & `2 j" T" [; `
压机过电流 7 闪 闪 闪
* t( ?* J0 z3 `' h& o) C4 {风机堵转 8 闪
- s0 H, a5 T8 {! L# o室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 % z x: C) `) Z0 e( O6 X9 Q# z7 s3 f
KF(R)-2510GW故障代码
6 C( a$ q0 F+ D9 q电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
, O" F9 h& d$ y) k$ c! |1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
0 s) y; ?0 D4 P$ [- R( K! G! c2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; L. x: a% Z/ }
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
1 q& M& Q6 J7 K) }6 Z2 n: _/ I& ?4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; ' m4 p3 E1 I; ~( J/ |2 d
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
* r1 u+ n! @; |! e M; \注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。7 A0 u! V0 E2 \% ` c% q! \; f5 x
海信空调故障代码(2)
0 e% E3 G8 A' X; x) k6 z9 ~1 f海信:KF(R)-2511GW , z1 J6 l- q9 r: B
LED的显示自诊断功能
' i( B& ]# f5 y% \7 f0 t0 j说明: . e! j; y& z, h, Q2 t
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
* I+ N0 V- N+ ]0 _7 c2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 8 f5 [" Q+ ^% g) e
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
2 h% k) }! E; m0 {- @: C) g; Y故障 定时灯 运行灯 备注 5 q2 }5 U( d* C" t! v1 p2 K+ W
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
7 c& C6 N6 ~- f室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
; U( I. o( |8 W0 N/ d室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 5 r0 l" Q" o y
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
# x( ]. \' o) L) d闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
1 G9 g) f ^, w/ j4 A备注:
1 P3 U1 P/ y) P6 ^- }9 ^% Q1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 $ P# Y+ F4 ?/ m8 [+ ]' B
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
2 M ]/ p0 ^( z6 O2 X1 w3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 " X8 u0 [5 {5 G; s) e: h/ U
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
% h# H: R4 w/ K/ r0 s2 Z海信空调故障代码
) e8 T A' Z9 U6 e海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
, H$ [. v; s1 j7 W$ e室内机故障显示
6 R0 V" n* N9 a! P符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 - B; e) z' q6 P- Q# {4 j# z
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 * A" _( J' X# Y) d% x) u
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 : B2 m: G' X; {6 X: e' p
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
, }4 ], f' ?3 }: I8 |6 T$ [4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
1 R z) C6 k2 H, c7 @" I5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
1 j9 \( H7 e. i# l( L; g6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
. ?5 I. a6 u7 g) n; I, r' R7 灭 闪 闪 闪 过电流
; h! P0 I( ~, D' ~1 _- H8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
) U- l0 v1 ~3 G7 n0 {13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障2 _1 K& w, `4 a+ h, F: y% \
美的空调故障一览表
# ?$ v( M; Z% {美的机故障一览表
( p" H! H2 l. J* SKFR--40GW/BPY-R
: O+ S& l% ]4 ^7 X- V' S7 L显示内容 故障或保护定义 6 W5 X L+ l Y3 N9 y, M, H
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 ^# G; B0 E3 E. E0 s; F! p
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 / c3 z4 s9 S% v2 z8 H4 n
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 # Y3 @' [7 r3 O: | d# u+ l
P2 压缩机顶部温度 & {" O# Z* O+ V J0 Q$ f" L- w2 G
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
: ^+ R; P3 f- `+ b' _7 w2 x运行时LED的显示㈠、正常
) a4 {- t4 T$ e8 o) P% d1、 工作灯
8 \, q* j0 j5 f7 d, {- G正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
& ^' A i- B6 U% C- W2、 化霜灯" O& ]! L0 e! A! D3 n+ i: p8 D$ D
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭$ a8 h" |# E7 a3 A
3、 定时灯; A3 H9 F- P7 s: D. P K
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭: r2 }- H$ g- L& Y- {9 V
4、 换气灯
) R% Z, w/ d$ J连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮5 s& _% v! Y# B6 W
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
- X7 R4 F% K3 c0 d5 N% n自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮& D& ?( ^, v+ T! W2 X
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
9 w2 ~3 Y* K9 W㈡ 室内机故障显示功能, z' {- h0 i0 w8 D! P) s8 `5 f/ D+ \
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 9 w& L5 z! s8 y6 I* G' n& z
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态8 B7 j2 T/ Q# c
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)) u- H6 B5 P6 D0 Q% G2 }
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
* x5 ?; g: X o+ p* c% w3 J' [X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
( Q( k# c# A# s! Z& A8 lX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)8 g, g! U0 u8 V$ G
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
# D7 d9 i8 a0 h/ O5 A2 OO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
0 Z3 r# t; q; u9 }0 X☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
' t; u/ N, @* [8 dX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
& r" n9 ~* U) Y3 s! Z' I☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)% m7 E- Y+ P$ w
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
- t, f; }4 V/ S☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)" _2 l0 v" e! V6 r
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)! K8 E' x9 F. x2 O+ |
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
( O# b' H4 w, s+ g3 O只设L4故障指示灯:
4 Q. R7 o$ j$ yL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁6 n" h2 {% j" f, ~4 O' z0 U
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。2 f; r+ a! H* \; K+ @8 K9 a: e4 C3 S- `
㈠、正常运行时LED的显示2 _0 G7 V. |1 a1 f
1、 工作灯/ D2 C+ }& p: A3 F" e9 n7 z8 I
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
V Z9 I* c0 k* k6 N2、 化霜灯0 o M- y1 ?4 G9 B
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭" D8 B; o! |+ g* M N7 h
3、 定时灯2 ~8 j, ~6 R8 i1 a
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭# C' B/ A& U/ {+ D- |' L
4、 自动灯 x2 d/ h! h6 h- y, S
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭- o# Y0 }) I4 ` ?
(二):室内机故障显示功能! T% R/ d) a+ F/ r
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
1 Y3 @8 f j, P5 b: [: A5 OLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态0 Y) {( _, e3 X( d# b, U8 ]2 {7 c2 G
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)& R$ g* U7 j; J# V. v1 W* U
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)4 l/ o- f+ f+ D0 H0 A# _; M; `9 O
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)4 Y, `4 @( Z( r* ], K! k
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)2 j" d4 r- B; J# x3 N; x
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)/ y3 S3 k3 F7 i. k U% V
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)3 `. F P6 n+ ]
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
9 x5 T! y* l. h& \: ^☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)9 B5 ~: ~5 d& j. }5 G
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
, Y3 w9 a+ a; J: r- P☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)$ I1 ]- l' H: M, e
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)( y7 ^) E/ k; r& B
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
- A$ A4 b5 m2 o(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
: b, z0 q- ?/ q7 v4 S" z4 A只设L4故障指示灯:
2 W, V6 X, j' o( t6 `L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁( s3 R9 R" d V. R# }- A6 f4 C8 E
机型的系统参数:! m* F0 Y# X/ [0 J
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
. `# Q5 ~4 B U1 ^/ H7 d2、室内风机转速:# l. E- g" M* U1 ]% ?4 q; N
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。# \6 ~0 U. o" z) b
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
, _( P9 ]$ K7 ^* @3 c( E* F$ Y3、欠压、过压保护值4 c; p# C2 V5 L' y
准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 |
|