一) 分体机1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 工作灯定时灯LED 状态☆X风机速度失控 (SPABF) 5Hz☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5HzX☆四次电流保护O☆上电时读EEPROM参数出错O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列运行灯定时灯故障类型☆X风机速度失控☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路X☆四次电流保护☆☆上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列故障代码表示内容E1上电时读EEPROM参数出错E2过零检测出错E3风机速度失控E4四次电流保护E5室内房间温度传感器开路或短路E6室内蒸发器温度传感器开路或短路4)适用于I1,A系列(UPD780021芯片)工作灯定时灯化霜灯LED 状态☆X☆四次电流保护☆XX风机速度失控☆☆☆过零检测出错☆☆O主芯片和计算机通讯不上XX☆室内蒸发器温度传感器开路或短路X☆X室内房间温度传感器开路或短路☆☆X温度保险丝断保护(FUSED)OOO上电时读EEPROM参数出错O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(MC68HC908JL3同一芯片方案)工作灯定时灯化霜灯LED 状态☆X☆四次电流保护☆XX风机速度失控☆☆☆过零检测出错XX☆室温或管温传感器开路或短路5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列运行灯 定时灯故障类型☆X风机速度失控☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路X☆四次电流保护O☆上电时读EEPROM参数出错☆☆过零检测出错  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)