空调器缺氟的检修
[打印本页]
作者:
rwerweewr44
时间:
2011-5-19 07:07
标题:
空调器缺氟的检修
本帖最后由 湖南-总群政委 于 2011-6-16 13:39 编辑
# j/ ^9 P; R8 |4 A$ j: I3 w
6 b' `/ i/ H9 T, y7 |' k f/ i
一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。
" h# B: E x; A3 [, ?( x7 v
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
* Q, x7 x0 W5 Y3 P/ v/ V; i
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
" `: I( w9 v. i2 a
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
, K' S( B [2 q% y9 f' A8 u5 q
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
: Q+ D% J2 w0 Y5 q* t! T9 B
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝聚水量降低。
$ v b$ @' x* v C
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
, A& ^/ C/ O4 d( {0 y! R4 Z# B$ Z
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。另外,假如液管阀门结霜,说明 氟 严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
( ^4 t: d& B: l2 @$ b
1 v0 j- w0 a7 |' c# s
二、防范措施 1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。
0 B' l" [+ c9 R; W4 w8 u
因此,安装维修时应注意以下几点:
% U& B9 \& n1 d! L. A
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
, b( l( Q ?3 k( a
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
5 ~: @; G ?& X b5 [# c- ]
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
, B1 e2 n8 a* @
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
5 Z" P/ l2 t. `, j4 c$ _* N
(5)喇叭口锥度要公道。2.假如是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以进步密封性能。假如是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。
2 q- _- k$ w3 T+ @ b
7 Q# W( @8 d' y! I; g" }/ d9 n
三、充氟操作
: [4 B0 ?8 N0 z; w' w2 i6 K
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
6 J8 X9 P! {& t1 e$ _
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
" b: J6 T, q) e7 t) }) z
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
4 n3 ]- H) F* D5 [- U& V
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
+ K" N! O6 y0 A5 @
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
+ p% } Q' ^+ O+ o3 E4 G, ]
5 C- |4 Z! X: \ s- b G( H
作者:
高邑家维
时间:
2011-5-31 19:50
说的太好了 没见过这么具体的 支持楼主
作者:
湖南维修
时间:
2011-5-31 22:20
顶一下
作者:
永宝电子
时间:
2011-6-16 12:53
学习了
作者:
CHENJIAN
时间:
2011-10-16 20:46
冬天加氟也使其维持在0.45~0.5MPa吗?
" Y. H* `' ?3 l9 b1 ^1 D
作者:
苍穹鹰
时间:
2012-5-22 08:27
内容:辛劳了,总结得很好,很到位。
作者:
1195293670
时间:
2013-6-27 21:22
谢谢分享
作者:
小尹家电
时间:
2014-2-23 20:59
冬天加氟也使其维持在0.45~0.5MPa吗?*