美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
日立空调维修故障分析
[打印本页]
作者:
遥控维修
时间:
2011-11-17 09:01
标题:
日立空调维修故障分析
日立空调维修故障分析
$ o9 B# \7 a; A2 t4 e* i4 G) u7 N, U
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
# ^1 b0 ^, |: b! r* a4 H2 }
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
8 C$ R; P% F' B w* i6 @5 G2 { B/ |
1. 12?29灯闪为何故障?
- _7 U* m: I+ g5 V0 o; G
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
. C! e3 w5 c; I9 `
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
2 M% K8 C7 J! H1 g
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
3 V8 O: x0 {, O! D2 v G! E
③严重缺氟:查漏、加氟
% |% J* i. Q/ K* {7 j, E# @; v
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
1 s+ B; q; \7 h& J, H4 V8 @( M n
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
5 a9 j( o- S" y: i1 z2 @$ s
⑥外风机不转
% b6 [4 H7 N8 p
⑦电路板坏
* {. Q0 O( k# i
2. 11?28灯闪为何故障?
# }% F8 H7 r6 R6 \" L( m
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
# i8 k$ K' Q( f: g# h/ N' g I0 b
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
7 g4 ~7 A( S3 D" c$ k* S
②主控板坏
2 d$ ? q5 f. g$ o
3. 11?27灯闪为何故障?
0 o( v' Z z% r, T
故障代码显示为内管温坏。可检查:
' d0 F. G4 D7 _3 M- P! V
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
' Y# r) f$ p" o; G; d6 ~
②主控板坏
# D/ O- m4 G" V* w" _
4. 11?26灯闪为何故障?
. W# p, D% B; w
故障代码显示为外管温坏。可查:
2 k' a$ K+ t) n( R* k
①外管温坏
& v* g' E5 w5 ?9 l6 a, B7 a
②接插件接触不良
5 c: u6 _& @2 @! K6 K
③主控板坏
& n4 b4 d) T% [
5. 8?25灯闪为何故障?
& g$ \& |1 L. a" T+ \5 c' R6 _
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
" F U) L. |& I, i. C
①内管温坏
4 h2 [- D4 O7 j: P* V
②外风机坏或风机电容坏
- `2 f- r- Q& \# W: n
③内蒸发器散热片脏堵
' @4 A5 [8 Z9 U! X6 d
④内风机转速低
: j+ g8 S8 |- O5 d/ I1 D- e- I
⑤电路板坏
- g6 E4 y: P1 p9 J: w
6. 7?24灯闪为何故障?
& P X% [- b3 v; K6 C
故障代码显示为内机过热。可查:
5 V! L2 [3 z. A' Z" Y5 T
①内管温坏
9 p0 I: R d5 C; `4 ?
②内电机坏
/ m4 a5 S' F" R0 v+ p- S
③内机蒸发器散热片脏堵
) W2 m% u x, A' ]- \# D f
④电路板坏
. g4 [' V$ E; j: P% I( L
7. 6?23灯闪为何故障?
8 o& S" [% q) B% ?4 K8 j. f! G
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
# d: y1 s8 o2 n; d0 p- ~- n6 g3 t$ b3 ]* B6 Z
①内管温坏
1 P" p4 y' U! R( f9 m5 A. w' q
②内电机坏
/ a+ C/ j/ L" o& A9 ?9 P& v
③内机蒸发器散热片脏堵
' n+ i, E- a3 C/ Y
④电路板坏
7 h# t8 Z+ [& S% A
8. 4?21灯闪为何故障?
$ P3 X+ T* u3 Q7 v2 t$ b
故障代码显示为外机过热。可能为:
* u; f+ h0 @7 k* W X7 W
①外管温坏
) F3 c) S$ l. C6 R
②外风机坏
/ T8 ^, j: o: Z
③外机散热片脏堵
; x7 h+ [- e, q* F+ U/ o
④电路板坏
# i& s1 X" e" Z) u, }4 G
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
' u6 y! T L% r2 t3 T8 d
有可能是:
0 ?3 p, o' b$ W3 K- z* M, w
①房间面积与空调选型不匹配
! N2 i& d' g5 x
②房间散热问题
; J8 h( ]2 n* ?' K& V
③氟利昂过多或缺氟
( c' q) P/ G; \; G9 e1 s; [ ]1 W1 x
④压机吸排气不足
& a; D& g& n. F* r/ S7 B: |
⑤内风机风量小
4 t0 z- l) J4 g5 |$ ~/ Z- V; V
⑥其它
( E" t+ g# N, p. E! j
二 、分体KFR-35GW故障分析
! Y6 W/ I4 e; `7 O! P4 p
1. 安装后试机外机不转,为什么?
, y: D- n: R5 j
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
( z4 L6 k5 K( N0 a* V& d: @: |! F
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
7 }! \) r+ M. r0 n8 q, u6 V$ l
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
S3 k9 R! y, k1 u
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
1 i |+ B& f- y W& a
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
$ ~* y# C4 S2 {- {- V
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
) Z/ _3 T, X% e5 i6 G# r6 o
此现象表示室温传感器开路或断路。
/ _- _9 s3 ]4 C. p9 K: D
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
8 Q6 c8 J1 `* F2 z
显示室外传感器开路或断路。
" C1 j4 Y; D/ i
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
! n R6 S0 D. Z5 F. O
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
7 P" C! Z- o% _$ X! k
三、分体KFR-32GW故障分析
$ z3 |% B* `- }; j
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
$ l b, o/ w4 k7 S8 d+ u0 z
表示内管温短路或断路。
# G+ R) h0 M; c
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
: t% u+ k, b/ g* z
表示室温短路或断路。
7 H) e P9 n1 I( R& T* [3 d6 y
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
]& ]% V% H1 a2 S! \
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
! o! ?1 @, |; {- j, c/ C* R
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
% S1 E" T I# t2 a' V2 S
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
6 `. r3 k* b+ i% f
四、分体KFR-25GW故障分析
0 g4 I* j5 G/ f2 ^/ S+ }
同KFR-32GW故障显示判定
" \8 A- v9 C1 P- ^7 F2 D8 R" t9 @
资料来源:
www.520101.com
5 S( U X% A3 j4 M
五、日江KFRd-120LW故障分析
0 m, @6 l8 U" m: D6 Q) G; \
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 x5 ^! C: c$ S. _
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
( I g# j# D. A; M/ b. D' \
2. 为什么不化霜?
6 D' w$ n: h# m* J2 n" t* ^* v
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
9 f0 i: i N5 O/ ]
3. 制冷不好如何处理?
3 a4 W4 b3 L+ ^9 V, c
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
6 Q5 [3 P" z5 `' |0 B: \. G
5 ]- l* [3 _& J, a& T7 P
日立空调维修故障代码
- r+ E: ~- j& N$ m
. s$ Z' ^- j3 ?0 x! Y9 f( r' N: |
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
2 K- k4 _% c1 X! g2 t
' k) v* g' a* \
显示内容 故障原因
, x; q P3 x% v6 `8 H) d
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
9 J: h; b8 L/ [9 j
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
" [0 S- a! `! L0 y: f" r( Q
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
8 l/ i$ A. l1 N9 ^4 ?
定时灯5秒闪/四次室内外异常
( t' A, B, B6 f$ j: v4 j
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
$ Z& b+ @" b0 r. c! K( {" _
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
2 i+ a/ N0 C7 E9 L8 f4 }: C3 q
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
% t* e' J3 ], V" m
|8 \- u9 m2 l {
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
& u) Y7 y) N1 H |& n
灭 灭亮 灭正常运行
+ [3 U/ H+ Z3 Z( Y; Y. ]
亮 灭亮灭过负荷(1)
7 S0 g U# [0 A. f
灭亮亮灭过负荷(2)
1 N0 t0 r$ x7 ?: F2 n% t* T' |
亮亮亮灭过负荷(3)
, q# r N# u' Y
0 X' H7 R' ^ J3 R; v4 w z
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
& z6 E* F7 D1 q
日立5P空调故障代码
# l& f3 {/ {; Y5 [, _$ x
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
' T W! m( O" [6 O7 M- f; Y+ e
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
3 m1 G* R7 P/ W
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
: j" x1 v' D, g# m& l
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
- S3 Z- c) T: L3 A
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
0 Q! q8 o4 e+ A
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
. P' N! z# X4 s1 n" g
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
9 ?" T( J) x- g$ X' J$ K: e
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
5 h- f; k! v# y
20:压缩机排气热敏电阻异常。
9 d% V+ v9 N* n% {, T( F
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
/ n* D2 y: V( S5 c
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
3 k- }1 ^ ]9 Q8 Q4 z, @% b
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
. C7 h- Q9 D0 k( _- r
38:室外保护回路异常。
% ~) ^# C4 o6 O- Z; O1 }/ w e
41:制冷过负载。
" j2 d. {5 D g6 E: d, V) j
42:制热过负载。
) Q0 ^+ E" o3 p6 {" a) j$ V+ T& g* H
作者:
山西运城家电
时间:
2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛 收藏
作者:
飞虹电器
时间:
2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)
Powered by Discuz! X3.2