标题: 变频器技术21-30问
21.请问电机软起动器是否能节能?
. ?; Z, d  h  h  I" ?$ h       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 9 N& Y8 V, D& M1 K
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。, o) ^; Z! K1 O, i) M
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
" I( g2 c$ p3 f3 c7 P( C       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
6 l" \6 R: {! Z0 R       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?5 c; a6 x  y; E' I! p( C  `- w
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。; r& `: p$ z9 M! u0 B4 `6 F
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?6 ]3 k. a( E' S7 v& U
       变频调速在什么上应用?
- v6 ~2 X$ ], ?3 J: {       对有调速要求的转动机械上都能应用 0 d5 @* d; _( P' ^7 k& {$ b/ U, x
       有什么好处?
8 c, x$ _. }4 R* V       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: + k/ e8 q# P6 r; S9 j/ l
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 / ~' M0 h, N" x  q/ M: R$ |
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
* A- b. J' y+ w  S! \       因此变频调速的好处在于:
9 e, W. z* I# j* o4 C7 ]       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 5 H; e2 ]4 n; V6 F
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
6 j. G6 k2 `8 @4 j) j' E       3。交流电机功率不存在换向器的限制 " J* @0 K6 \, l$ r  Z1 m% D) b
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
+ j8 D# ^3 w& n       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
9 t( B5 Y1 ], H8 [6 l2 H0 H" |       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
; b: n! _3 ]4 v, I$ ~       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
1 o  h3 r, A+ _8 s0 y       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。4 Q5 K" G- C( Z( n3 s
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
3 j' r" @7 E$ ?* ^, w' ~# p5 d       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 9 E. n) x7 P5 m4 `: A  q% W
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 4 r" |8 k0 n7 A9 e& K9 l- i; I3 u
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 5 p& c* W0 z. D; L* h- e9 i. ~5 G
       测量步骤: 0 M- H* T' F  ?4 M" c
       ---断开电源
9 o  G8 v; F& y" o9 S. ~% d       ---对地放电
: i7 T& X; b3 {       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
1 k" a2 P% w0 a# I8 u       ---假如是直流电机,提起电刷。
: a; Y( m; x" u, [6 u- D% }       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
+ w9 B- N* F/ f% E. _       ---对地放电 1 Z6 y" L* i$ l! }% q/ X: w
       ---恢复线路
: T) o6 h# U) g/ Y9 g       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
% N1 [& H& X* ]% U, N8 c/ ?       27.请教什么是无刷无环起动器?- R$ a- q- y5 B" S
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
, m4 O- t' G' c: K0 v6 P  h8 s       28.电机的电容起动方式有几种?
& Y  m/ n5 z: f) k! u! `$ k9 i       有两种起动:* c" @8 u; q; q# M6 @, H5 R, Z9 s! s
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
: Q0 t+ q" L' r* `       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
4 v5 x6 C# y8 H2 \% N$ N( G       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?- b- w- b7 [8 f8 C5 }
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:3 z* [4 }+ ?1 f0 U6 R' }/ d- c
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
* U) P9 z! R6 |, H+ [       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
% [& u6 O; X+ J+ G" f( o6 l$ u       30.变压器能作为变频器的负载吗?# U) Z" q! y" {2 Q5 B
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。