美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
制冷设备安装工程中制冷机组启动运转的一般规定
[打印本页]
作者:
维修工小陈
时间:
2015-4-23 12:43
标题:
制冷设备安装工程中制冷机组启动运转的一般规定
1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵);
) o2 h' v. |+ E& T& C( g$ u! O0 `
2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;
3 v8 Q t+ C1 x6 g6 h, G
3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
6 v9 H0 E- M$ p b# V
4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;
0 P3 |0 X$ D8 `4 H& f4 i
5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:
+ p' P7 X( n* }1 W6 o
(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;
% d+ b& U7 w" X2 S4 {# e3 A( q
(2)润滑油的压力和温度;
" q7 X+ v, M1 j5 m b& U
(3)吸排气的压力和温度;
1 P) h: g! [8 i- _9 q
(4)进排水温度和冷却水供给情况;
$ [. `- y |0 c# q5 }7 ]
(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
! I0 i* y* A9 @( u
(6)电动机的电流、电压和温升;
( j$ h& Y! K& W) D; }
(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;
2 n4 X3 Z @0 n% s
(8)机组的噪声和振动。
" q2 c! O* Q6 s
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)
Powered by Discuz! X3.2