显示代码 故障原因
5 y1 y, c3 q0 }' zA1 室内机电路板组合不良 - i% ^( S( g, T& C6 {1 c
A3 室内排水水位系统异常
0 s3 x# g" a4 h4 {0 ]2 B6 eA7 风向调节电机异常
9 Q& D# C% ~ vC4 室内管温传感器异常 4 L8 \. Q' H1 F
C9 室内环温传感器异常 & @; @/ S' u- H% O3 Z
E0 室外保护元件动作 ! n; k7 l, f! l' ^' ?
E3 室外系统高压压力异常
/ k! `6 T6 K$ LF3 室外排气温度异常
7 P; B/ F% V* V; ?0 jH3 室外高压继电器不良
2 S* m1 b) K- Y' S- gH9 室外环温传感器异常 $ p$ {7 K/ O- a" T; P
J3 室外排气温度传感器异常
% H) ~4 w, U+ q& [% N/ BJ6 室外管温传感器异常
4 |# U! Y: \- y) j8 R- G( oU2 电源电压过低保护
* X6 Z- i8 Q" k$ P: GU4 通信故障(室内机与室外机通信不良)
8 h |; W4 I; K; K0 E' C. ~% |1 B# WU5 通信故障(室内机与遥控器通信不良) ' ?- d4 J: _" a3 `
UA 设定不良(系统设定错误)
( _# U- l% C0 i% s
7 l0 ~6 a% `3 G% h- H) k6 J% o0 N/ Y! g1 d
) d! B6 q7 o( _, V& K* {1 m/ {& ~6 ]
6 {" w. b. p; I) P3 [' B
室内电路板上绿色发光二极管判断故障,正常为闪烁
( s( L' [' S2 x8 f! r; L: g/ `
2 [4 H8 `) M( g- b9 [* u+ @HAP HBP 故障原因
4 S% T. d9 T& A( Q! W( Q闪 闪 正常---室外机 4 J8 G6 A% @/ Q" h/ z
闪 亮 室内机电路板组合不良
! H$ s$ I; S" g Z7 N% b灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良 0 ^2 u7 y' Q8 {' g0 H1 s( U
如果B灭时,表示室内外通信不良 $ h! w' I; x5 P3 j' M
9 r9 A0 p( H$ r5 M9 Y) F! t3 X! S
亮 室内机电路板组合不良 " c0 ]0 D, o# j8 z' c; t
灭 电源异常或电路板不良
! J" I, A9 Y- L4 F& P! e/ T" j9 ^3 |. W i+ ?0 y# V
* r+ }, V" F2 Z: H1 W3 u; l# o; ]9 I& ~, x8 n
; J4 k s# Y% p# m4 `% L% {室外机故障代码 ) s, ^: m1 }7 k
* }1 `& y# @" H8 @4 Q: v1 `
根据室外电路板上发光二极管判断,正常为闪烁
; }& ^( {) j9 N# V: g DHAP HIP红 H2P红 故障原因 ( ?; e1 [( I9 t4 M2 D# Q7 `
闪 灭 灭 正常-----至室内机 $ s& V* f4 D+ Y8 ]8 U: y7 P. n
闪 亮 灭 保护元件动作
: m' c) G6 Y6 Q亮 亮 温度传感器系统异常 2 h' D s, L( |& o; Y
亮 室外线路板不良 + _% Z P0 X$ p. z9 ^8 \+ A
亮 电源异常或室外电路板不良 + u4 r' I8 M a% Q" E7 a
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. ) f. B9 V7 S; b
|
|