伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B. ~7 i5 D# F( B
运行LED每周期闪1次 室内风机故障
1 i6 x4 ? j4 Z 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 * @7 ?2 q: f, f+ Y9 j# ]/ D' [0 h% ^
/ C" q, @+ K+ g: c1 O
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障
& _6 D7 f, h9 h8 O- l
% q" b9 h6 t3 r) e. t: u+ r 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 |
4 E( T: s2 Z% X# B$ K6 R& f2 z温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型, c s; H4 o, d! o; K+ W) x
4 I# A+ q1 P' W4 B" Y定时LED10秒闪3下
8 }) ?& r4 S* F风机故障
: J. L9 t- @; `8 K p* c 定时LED10秒闪5下
& C( V. x' K9 Q. u0 \制冷系统故障5 [6 o7 r/ E }2 P# d+ Z
定时LED10秒闪2下3 V9 V' z! p7 E# `2 o
室温传感器故障
# ]) f6 Q8 o! l 定时LED10秒闪1下1 o: X3 J( F3 H: y, M
内盘传感器故障
/ ]% N! V) I/ T! N) S 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A+ W& U/ r4 r8 ^2 o+ P
. ^# l8 S/ W8 o* M+ O; l
定时LED闪2次停2次
9 f$ _2 w0 o/ m9 o/ `0 l: C' c进风口传感器坏
. n- `$ e. d# T- U 定时LED闪3次停2次& a4 W. E! U% s* C N" l- [: I, ^
室内盘管传感器坏$ D: |: i9 b5 B8 V* W
定时LED闪7次停2次: ]( W3 l4 Q0 u+ H
除霜传感器坏) H3 e3 o- i- C+ e
定时LED闪8次停2次 PG电机坏+ E+ O4 A9 s8 ~9 w4 ~6 d' I
运行LED闪6次停2次依次循环。6 \# L4 i) s* K( T
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
+ t& @9 L% n* A6 L" o# @ 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
& T' ?! }7 w. m" Z8 M 运行LED闪烁。
) Q0 o. x# g0 c4 w( R+ ?+ r防冷风、除霜中
3 }3 j+ U1 G- m
- q5 Q& ~/ |; Z 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B: ^7 c4 `- g* E* A! @" U! s
4 k9 s& C& J* A8 r# R1 \+ ^5 R运行LED闪2次停2次
$ }2 E) T7 W3 x; O* e% J( i n$ m h进风口传感器坏7 l A) S% ]2 w
运行LED闪3次停2次
; l) N. A( p, [/ k8 E+ B8 U室内盘管传感器坏# I8 F$ H) B3 D( w* J
运行LED闪7次停2次 U; N6 J( G0 M- l9 r/ h
除霜传感器坏
8 A6 I/ R5 R* l 运行LED闪8次停2次 PG电机坏
* _7 I7 A- i3 T 运行LED闪6次停2次$ E& A' y/ u. }5 F! v# q% w
盘管保护
! V' H: b5 [- M$ ~; _) m 运行LED闪6次停2次依次循环。
9 F: l9 A1 }1 ?+ u1 L+ }3 l) K首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机( { [& [7 P& b* {- D
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机' C/ h3 E* u" Q, B) j$ \7 n
! B/ a- C' c' r( G3 s0 L
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C! t5 {: H! e" Z2 I1 y" g/ q
P1 室内环境温度传感器故障) v+ A& D9 ^: S
P2 室内盘管温度传感器故障( D, j; N2 B1 b6 i, w
P3 室外化霜温度传感器故障$ ~* J; z! S. V& l
P5 制热长时间无热风吹出故障4 V/ p6 f% F, D8 o
P6 EEPROM故障
5 p4 q6 D- W4 T9 K) F9 j P7 显示板与室内控制板通讯故障; T8 T" w* A& w d
P8 室内风机故障
) a7 [: R Y7 J/ Z4 W e! H/ B
; e4 O" B# K4 k 适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW5 A; [4 v4 O0 N# H9 L2 P& `
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮; k% x% I' J7 x t$ _
风机故障 9 A) }5 y) }. e
# r+ S! Z. g' j1 b21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮; P( ~- \" R# B3 f- G f) ~
制冷系统故障 : g. T% f, J' | Y( z
: Q* `3 ?3 {! W$ l4 n8 u; ]
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮
/ J2 |# j4 }' l室温传感器故障
( @) ]" Q2 q4 A, a9 F% z- r3 U. @$ e9 t9 u1 u! ?9 N/ {) b+ o7 y
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮/ r7 l N( A1 F. n
内盘传感器故障4 b! s; X* t7 }7 ]
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 5 o. J: y! D. t5 v) x0 W; b! z
( {9 p$ \) ] ? “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 E1 v7 }+ A6 \7 z2 n* G w
0 T% P4 z/ D; p d. X+ G
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A! u5 k) i2 S' T/ b' q
! \; t2 R; i! N8 o
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
- a' S3 T. G0 @4 F# Q. h
, t" I8 N( _$ }, s- f# e 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|