伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B8 k. A: e6 v& n* F( r
运行LED每周期闪1次 室内风机故障% C' o) t' X: }* [
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
$ N% I* Z9 p, z* c) t, F% q) F* y9 `
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 6 w! ~" X5 d h4 r: e6 h8 d
3 s" U3 ?- V& r: J! ] 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 | 3 \ {+ l( t' n& u
温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型. n# m* B# J. G. Z' |8 c: o% f
6 V7 t3 f6 n& u5 e6 X( m定时LED10秒闪3下
4 ~4 f" R3 A' e/ H# M- J7 O4 Z风机故障( y& N4 K* F# L/ X
定时LED10秒闪5下
/ e* E% w: ^5 {$ `( L! E制冷系统故障+ _& X) B& _, Q6 |* U' A
定时LED10秒闪2下4 l" ] v( w4 H$ Z# Z" u; y- G4 V
室温传感器故障
8 z" y: l3 M1 b 定时LED10秒闪1下
* h0 i: E3 @9 y( a" M0 f8 G- i内盘传感器故障) g9 S; G6 o. E6 u$ h/ Z
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A4 e# v" ^. |0 m4 P* V
# u, C) G2 {5 `* c( c
定时LED闪2次停2次
% }& ?, ^& z0 P2 |. }8 C进风口传感器坏
6 O, Q) `, e! Y7 b* ]* I1 o 定时LED闪3次停2次) B2 |9 L. V+ \5 J+ p! f; Z# `6 A
室内盘管传感器坏" M0 G8 ^/ C4 K1 s, ^
定时LED闪7次停2次3 N& n6 E2 C& u& i) B1 `6 {
除霜传感器坏' |% l& m/ m$ {
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
9 ^! i" T/ y0 g7 _2 o' e 运行LED闪6次停2次依次循环。
+ u8 m# w* c }4 r2 i首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机2 y8 `+ V. ^/ {" G$ F
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
) S" H. r7 v6 {- v8 F% J1 a! [: d" t 运行LED闪烁。
1 A6 \2 ]" f3 R( F/ [9 C; Z3 a防冷风、除霜中
4 s" u( a2 N/ r' f; R% M
$ e( T i3 e, p+ h1 z7 M 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B& g/ k4 X# z4 W8 S: ]
' U, l7 _6 p- a8 y7 T& l1 {运行LED闪2次停2次
4 j" I& c7 f) L4 ?/ Q进风口传感器坏
, P7 W8 ]" e/ K* r) U3 b+ m. T$ c- b 运行LED闪3次停2次
1 }/ N7 c! s9 f0 f0 N# x室内盘管传感器坏
( q- b; o) f: X1 \/ m: j 运行LED闪7次停2次* }: T/ S h0 g4 @; h( `: K) ?
除霜传感器坏
) f7 f; E2 c$ Q3 N) i 运行LED闪8次停2次 PG电机坏# h4 M, r( i$ H# A6 q7 j
运行LED闪6次停2次
, c* Y& h* | Q2 |; }: a8 e盘管保护$ G9 v0 a+ j/ X U
运行LED闪6次停2次依次循环。: q' g* L/ B0 c0 f- G# ^: v. V
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机$ |: W# U D" }: v1 \: d
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机5 s% ?5 [, L0 k. @: }
! a/ i5 y% v- {9 N* Z5 Q9 e
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C
9 p1 Q% E: E6 ~4 I2 G' t P1 室内环境温度传感器故障: r# b1 g3 v. @1 D1 t* u! S
P2 室内盘管温度传感器故障
) h+ [: t5 y* | P3 室外化霜温度传感器故障
* Z6 L1 Z1 p; y4 Z* \5 N9 t P5 制热长时间无热风吹出故障9 Y+ z+ ^7 I h# O4 v" O$ l7 S3 u
P6 EEPROM故障
7 t: s# Y+ g. E, X: Q$ I P7 显示板与室内控制板通讯故障' H' ?7 k1 @( C, `& h
P8 室内风机故障( _0 G& k. q: P/ w$ K0 y" K. K
7 }) ^! \, ~; G* D 适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW
+ m9 o2 `0 [7 n; m0 Y21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮8 W: q7 N# k V
风机故障
# b$ o8 T# n4 T0 o6 w6 ~$ ]2 u
; Q0 ?9 X* h9 t+ y$ o$ U21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮
. y0 T! J( b5 g* D" ? D制冷系统故障 + w# C; \( ?; |
( P' \# N- {! O+ N21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮; T" k8 S+ ]! Q: K4 w: a0 L9 e6 m( Q
室温传感器故障
' S2 p7 T: i: i) \% D! q R R. v9 j! v
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮
& P3 u U- I# c. R0 ] k内盘传感器故障2 ~1 w. m; v4 z! h
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
- p9 m V8 _! s1 a" ?
- k1 ^ B+ D: B, w “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 9 c0 [! \! S7 v% j/ p. `
) g; _# _0 W5 n' k' X/ J1 J KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A: a6 t2 e$ B' [% I3 Z2 Z1 r( t
4 M# e4 l4 h4 |/ V/ w' f- E1 P
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
# b: I1 e5 S3 n3 z' i
* R; V W7 O g- Y. y 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|