伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
! F4 ?' s! \' g 运行LED每周期闪1次 室内风机故障
& d: b. x# g+ M* ?0 {5 q 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 9 ^+ R; k6 y. ~9 P
- O" x# L( H% m
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 D1 b, K* V% @' ~4 e! t& \! w: [
7 H5 m& [; R! \! U) X i& P
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 |
, ]1 ~" V% X7 \9 Y8 X+ ]温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型4 o- V+ ?6 M* O' d2 U& ]
+ m2 S- {2 i& Z0 k1 j4 H% B$ `定时LED10秒闪3下
" x% Y* g( s. q% v7 j) K9 k风机故障) I3 c# t& F0 U) Y, r% ?) `
定时LED10秒闪5下
5 _2 L7 t9 c; L9 i7 r- _- R D7 h# w( j8 t制冷系统故障* W' ~' L/ C* D4 s
定时LED10秒闪2下
& y) |3 T1 s9 W4 C室温传感器故障! M( O: ~. l) F3 r: N. \4 M3 y) q
定时LED10秒闪1下
$ _, N& b& Y% I5 [' G- s内盘传感器故障' I3 n% j% X2 M" f! q
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
7 @( e1 A( h& _# ~5 {' `9 a1 a Z6 _
( T$ N) H. L7 a2 p8 ~ ^9 V8 j" S定时LED闪2次停2次
1 {, j3 X. J( n# u7 h8 J9 p+ s4 A9 g进风口传感器坏
. z, N3 ?& i3 D+ d7 I 定时LED闪3次停2次
" h3 G$ q4 r' s2 x" H+ n( V4 ?室内盘管传感器坏
4 A, z: S4 V' i( h 定时LED闪7次停2次' s, [5 a, a% U. m% Q
除霜传感器坏" l4 ~8 @0 {$ M) ~, _
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
$ C( w3 D0 Q' P. x2 V1 d K 运行LED闪6次停2次依次循环。- h# k6 l2 C5 R2 I- T; l
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
. h/ x! @& v v& m6 [ 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
0 k( L; |, T7 e% E- S; L- D 运行LED闪烁。
1 Y8 k9 ^1 e4 B# ?# }防冷风、除霜中
# B: L4 @9 J, J9 j
- M& ~8 e" I4 V+ ?- \ 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B1 }$ {7 Q& C& w5 {
- ~* w6 H8 o6 o& w
运行LED闪2次停2次
" G3 B7 {9 G* Z) n) x进风口传感器坏: [4 H$ n6 A1 X; N8 }
运行LED闪3次停2次
5 P3 {$ ], L4 s1 ]; K5 {# j室内盘管传感器坏9 O; t2 e6 m& }: R+ `
运行LED闪7次停2次- O/ n! c' ?0 k# ~. T
除霜传感器坏9 d8 w. }0 }+ \1 Y- a! r2 }; ]
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
`" O$ A' t) X f9 R1 b 运行LED闪6次停2次+ ~+ Q) M: t* S" G9 ~+ i
盘管保护
( b$ D! K H- u$ q p) C+ j 运行LED闪6次停2次依次循环。
h/ Y$ ~. N% @+ L4 w5 f首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机% l6 y/ f7 S2 l% z+ N3 p3 {
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
* x) b6 k. ]: s2 k4 o, X4 C* G4 Y' a1 ~% G3 _
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C
2 S' h, t: V) [; N P1 室内环境温度传感器故障# O/ ?$ ~! @4 p2 U) Y! P6 S
P2 室内盘管温度传感器故障# r, N1 o/ x ^
P3 室外化霜温度传感器故障7 y. j; f) H) D, y0 Z3 T& @1 \
P5 制热长时间无热风吹出故障
# S$ y! r9 A h W0 c P6 EEPROM故障9 G: w7 A! G: \( @
P7 显示板与室内控制板通讯故障
6 t' m" o: X! s( {. k P8 室内风机故障. d1 X& B h, B6 B5 n- `" V
- f, ?, t4 F2 u+ a/ ^ 适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW" X' w G4 w5 J1 r) F; k ~& s1 f. c4 J
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮, G' E' w# s! Y- G% x+ K
风机故障
& x$ v) P8 E3 }( L: j. q9 y( L/ L9 N; R7 A9 Q
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮7 P# v! P% Z0 q4 B) [
制冷系统故障 ( J- S/ ?9 M: w2 k/ k q
7 `) D0 J$ m' b: w, J. D8 i% X21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮
7 A F3 C y' y* P7 b+ U* e室温传感器故障 - V @2 ?) |1 W* u. m2 L! C" \4 }1 u
, U4 U4 N8 j+ W7 K Z
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮2 I% E3 E8 |* c# ~7 M
内盘传感器故障* _0 W: k" z {$ ^' M
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
# y' l1 U4 U! Z* R1 r1 A- x
0 Q$ F7 M% p1 M; y3 O$ h ~ “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
( D4 B: ^' R8 O) [) l% M- N% w
1 Y8 W' `" M; r! i( I M KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A7 H5 e5 w, c2 Y! X+ y# c
9 f0 Q+ B) c8 ?2 Z6 ?
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 ! R% }; f8 l7 b# u: l: e1 t! W* ~
1 s/ J5 M: }+ w
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|