伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
" j' P# g- `; [( x7 ]' X 运行LED每周期闪1次 室内风机故障, M0 ~! @$ Q! ]+ b' W d$ P
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 4 `7 G, I1 A3 ?& C; X
* I0 F3 ?. ^% ?' \3 E" c; I# V 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 1 ?: Z/ G$ X5 I( e& V! @
" y: O. @# _3 k3 }- ? 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 | # K4 R3 i. K' q: c' [8 v5 H: Z
温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型
/ S5 l9 D+ p3 j6 ~; c% U( M" ?% m, a4 l8 M6 ?% G0 }% g
定时LED10秒闪3下; k7 O/ ^: W" b- h# `
风机故障7 x6 K" o6 Y. N7 W' p. s, p6 }
定时LED10秒闪5下% m3 L9 G5 I3 Q: j
制冷系统故障3 f: u' U d/ X4 Y* m
定时LED10秒闪2下, p5 i! D3 ~0 p) U8 J- H; }
室温传感器故障
% o- [+ L. i) v/ W( } 定时LED10秒闪1下
o) d2 E1 s5 _! G+ D( ]内盘传感器故障
( @7 \( b5 T: \& [( Z- V' W 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
! l2 G2 U4 c/ O1 t9 ~6 B, j" X/ K% C* p. N' _2 s, c
定时LED闪2次停2次' G* K& I; T( z8 z% o$ ~
进风口传感器坏1 k" E& h% q2 Z
定时LED闪3次停2次/ y2 v: `8 ~" P Q% Y0 Z
室内盘管传感器坏6 q/ e: z% n. g
定时LED闪7次停2次
1 H% S* w: K( Q# M% x除霜传感器坏3 g' {4 W t% |. l6 |7 `8 a2 V
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
# @, {/ i; r& W- k6 I& P 运行LED闪6次停2次依次循环。
0 ~' {& m6 ]5 t* l. ]* X首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
' U0 a9 X* v; F- L 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机& z2 l# U4 Q1 \$ \
运行LED闪烁。
- K9 o a: Y* |! C: h1 k防冷风、除霜中' P' ~" I+ e! j W" w) Z2 V
6 ^% z9 N; @( g, E2 H: j 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B# l$ e$ p& T3 m Q$ k# V `
% \+ c* P$ o d, I
运行LED闪2次停2次! V: I4 m* _( z0 W/ y" E" T
进风口传感器坏0 D1 j/ n1 z: W/ ]$ ?
运行LED闪3次停2次/ T. _- ~# [/ j! Q3 `
室内盘管传感器坏1 H4 N6 p( v' {( l l" t
运行LED闪7次停2次# h4 t4 P% r; ~5 j) E* M
除霜传感器坏' L- i. g& V. M) l. y* F; _2 f
运行LED闪8次停2次 PG电机坏( ? F- F# u+ j0 D: G0 D" E
运行LED闪6次停2次
- I% @2 E2 ]9 \- Y% M盘管保护
: ^4 d* L& y9 K B* G m 运行LED闪6次停2次依次循环。* B6 m( s r% M7 E: l. y" c
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
9 j8 \/ W+ M5 b9 W: C* M3 P0 K" B 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机- m9 I$ J' A/ k5 h$ U9 {: d
) e; F) g. Y2 i- p) ]& y
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C
: f3 k0 M/ k/ i8 ?, N P1 室内环境温度传感器故障
- |" N& F# v0 z; [# W+ h% X P2 室内盘管温度传感器故障6 }) {; p/ D3 ]7 c( @; i
P3 室外化霜温度传感器故障# i# a& ~8 j+ K+ H7 H. k$ _1 E
P5 制热长时间无热风吹出故障0 ~6 _" k6 A5 l( `
P6 EEPROM故障2 T+ [% h9 J* b; \
P7 显示板与室内控制板通讯故障2 q0 I$ Q7 h( [% t; `: G
P8 室内风机故障$ r5 P; k9 J+ J3 T4 U
1 p7 [6 @9 W3 X( d. Z
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW1 g. t( s8 ]/ p
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮5 y6 o' B2 K5 w# ~
风机故障
: S& Q( P8 S0 M! K7 L3 z' A! E7 [- T7 V2 R+ W$ A& P7 q
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮' J9 Y$ G W/ N. N z, }
制冷系统故障 6 _- G- w1 ~. k/ \6 i- |
1 L6 @3 H0 j# {5 D3 F1 E v21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮6 {+ o, B# p6 E
室温传感器故障 * ? a5 u/ K2 Y
5 N; g0 D1 a4 P& z5 Q% G; O21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮1 c! \# Y- |, a8 P
内盘传感器故障
5 f5 H0 Q5 l' c5 u# C! X 适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 $ ]6 H) r# M& V$ g+ n5 Q: D& _
1 ], o" z, i' X5 y! ` “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
( [* p1 }9 D; O m5 u5 Z4 b" d: z% I9 b' a& V+ J
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
: R6 h# x t: w/ q- b+ R I; Q2 m1 f. ~
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 + c7 W& D5 m6 w' H; w$ e6 P; y
, [+ |. D; |& m 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|