发表于 2011-3-13 14:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B1 k' o( {/ Q. H. @6 c/ g* V
        
运行LED每周期闪1 室内风机故障: X, Q, P& f, j0 |9 ~6 c
  运行LED每周期闪2 室温传感器故障
; z# v3 d- b' \4 a5 K7 H9 \! ?  P4 _3 b) R. {+ S0 i
  运行LED每周期闪3 热交换器传感器故障 9 ^& r9 O1 V0 J. I

( Q4 m: T8 L7 a8 T* l
  正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
6 q: E) z8 d. s7 y
温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW2 U: M1 g4 ^! L1 i2 R! c/ O

. F" J+ V. O; v5 z定时LED10秒闪3) y  v0 a" i5 z, t  I+ C( o0 R. V
风机故障
) M4 b( C+ i. A/ n# Y6 s" z
  定时LED10秒闪5
4 f" W+ q2 @! }制冷系统故障

3 H+ ?+ Y* V1 m1 O; d- {% a3 N  定时LED10秒闪2: P' ~1 S) j9 L9 e# U* w- B
室温传感器故障
+ X; g# l1 P( t" @" d# c2 |
  定时LED10秒闪1' T9 J. N6 i, K  s
内盘传感器故障

' D# h$ C% M+ c" F! q
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
/ j3 h% e2 h3 W7 J: `2 X
3 ]+ C/ J3 n" a# s& O! f& h+ F定时LED2次停2
2 m1 v( M" m  _7 A. h进风口传感器坏
; @+ M  ?+ k9 |# {. O
  定时LED3次停21 H# Q4 y" h0 a: d5 o/ a/ r
室内盘管传感器坏

( j3 g' F" o1 L4 _  定时LED7次停2& ~5 X/ W3 M6 ~; A/ g
除霜传感器坏

0 C% K4 a) }+ B1 F! e8 t0 V$ U  定时LED8次停2 PG电机坏
; B. T( q! B( N. L, {/ c+ v) r# F3 f
  运行LED6次停2次依次循环。
: s9 x/ x2 E3 S9 B3 M2 n5 U& K, r首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28,并持续30分钟,则停机

3 ]1 U4 j2 m$ f2 e9 A1 s/ n  运转过程中,当室内盘管温度下降到18时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
; f! ]* Z  R7 b9 l4 r, \5 ]. i
  运行LED闪烁。, z& j$ x0 _6 ]5 r
防冷风、除霜中. W) O( F; m- p6 r! S* j" x5 n; j1 x# o2 g0 J

; L# k9 i2 T( Q. L% J0 X
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
: r, n+ D9 T& s8 i, X) C+ l0 m, a+ \) D  i( h0 y) |8 E: `  X( ]
运行LED2次停2; ~- G+ q' V( \" _; a* _
进风口传感器坏

6 A4 n' Z9 S; u9 r5 \+ B4 v" Y& s! \  运行LED3次停2
' e! z' w2 W# J( r室内盘管传感器坏

9 d8 |  e, t. P3 }8 A  运行LED7次停2; R( Z/ C7 X. X
除霜传感器坏
* }( e; A' S$ [7 Y$ [/ z
  运行LED8次停2 PG电机坏
9 T; c  ]1 B; Z! s2 a! C
  运行LED6次停2: o8 N( W/ v3 g: C) o% O' i, l
盘管保护

" T" O$ j9 p! Q  运行LED6次停2次依次循环。
, Q: p5 Y: ^1 }2 e3 P首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28,并持续30分钟,则停机

, Y0 D3 j' M0 R  运转过程中,当室内盘管温度下降到18时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
! X6 L1 I" p& q* G6 {' R

% A) @1 F8 _* K
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C% s/ T( `1 u6 l2 \1 N; h' }
        P1 室内环境温度传感器故障
7 t) i1 T- j, Q- ~; r: I& C  P2 室内盘管温度传感器故障

* ~5 S. l( I4 M' j# ~& A8 D( ~  P3 室外化霜温度传感器故障

( c2 C+ R$ Y$ ^7 _& l  P5 制热长时间无热风吹出故障

+ g) ^3 m. P& _' t  P6 EEPROM故障

. S& t/ k( v! d/ @$ L0 Z  P7 显示板与室内控制板通讯故障

, P& @8 p, q. p1 k! h' `! }  P8 室内风机故障
. Z" k, d) I$ X1 R2 j; g2 W: q

8 S( D  b3 @) s1 B3 k& V- N
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW
: F4 o! z! D! _, J2130灯点亮、22灯闪亮
: X6 u2 D" @9 \2 d风机故障

8 q. o( b2 e! Q5 m
) k3 I0 M+ w7 r21
30灯点亮、25灯闪亮5 d2 e9 j* E) ]; c0 p2 D: k) M
制冷系统故障

- F. C6 r8 x1 z9 D9 |& q4 X# n: Q+ u" q7 V$ Q
21
30灯点亮、23灯闪亮
) q% s2 n) y5 y2 q; U' \室温传感器故障
: f3 L6 ]! r  t7 a) Y! V

! l  \% h2 V+ a1 V21
30灯点亮、24灯闪亮
& O  A; T9 W! K# s2 w; G0 Z7 @; k内盘传感器故障
7 T3 {+ @' q8 S6 V) @& l# O, G
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
        “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 " _1 I- x* G- t

+ R6 A2 B0 r- v6 f9 J$ j
  “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 0 ]- M- Z9 t; v' L) x2 O

2 q$ A% Y4 V1 R. Y
  KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A5 V4 r# p" w% s# _  z. A- Q4 z

2 L' ]' {+ S7 ~* D6 d- w3 s8 m
  运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
+ Y7 ]; k; e" X, P! {0 \+ R: q
4 K; e/ X7 g% \6 t
  当室内盘管温度低于18时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-5 16:01 , Processed in 0.171379 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表