海信柜式空调故障自诊断3 p6 ^7 [" }. |
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
3 B7 u8 P. p, k U! XE1室内温度传感器不良
4 `8 ^, B3 y' J1 C& }8 V ~E2室内热交换器温度传感器不良
& q8 ?/ }8 G/ _6 q9 N) ]+ [E3室外热交换器温度传感器不良" l7 T; `, u# g9 m2 P. N5 M
E4室外环境温度传感器不良
$ n0 H8 Y) D: H! t3 `+ UE5过欠压保护4 k6 ]2 H' D8 k
E6防冻结保护
! _3 ^& j3 z7 @) F- vE7防高温保护5 A( i. t. L {, M M
E8室外环境温度过低保护8 |4 W. W# {* I% j* n: S2 C: a
E9过电流保护. f" x0 n* x7 P$ M* F( \% X5 z
海信空调故障代码
K+ H: _( b# B* ]KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW . E) v) w, n( k: O! U
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
5 @# Y9 ], K3 o) l0 O0 [+ h故障名称 编码 发光二极管
# _( @. f1 o2 g$ ~3 v4 o 高效 运行 定时 电源 0 Z! o2 ?+ Q) U! w9 s& Y) t; ^
室内温度传感器故障 1 闪
" [. D7 ^4 f3 e" K. Y5 w室内热交传感器故障 2 闪
1 C6 E" p( J) f+ ?- y0 {$ W室内热交冻结 3 闪 闪
7 k: n: o9 V3 \- ]& [2 B2 j% Z室内热交过热 4 闪
; L2 G6 r: Z, S瞬时停电 6 闪 闪
3 \! b! u" `* S" T) d3 Z压机过电流 7 闪 闪 闪
8 a' f+ M3 T) a7 E6 r$ Y6 r风机堵转 8 闪
+ V& B G; W4 { S0 W室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 ; Q8 P% k0 f: m% h9 u6 l% x7 D4 D
KF(R)-2510GW故障代码 ) \+ I4 m0 n' l
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 : J# O6 A* p. v, l$ z0 X* |5 ~+ E0 ?
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; ) Y# O6 V5 g: W; r% k
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
& D8 i( ^' s2 e* i2 N3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
1 S; x& L! k8 {4 z* d/ j4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
6 Q8 ]" z# V" @2 a# K+ ]% M5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
+ Q0 k; C3 j3 z: c注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。2 {. O* R3 Y7 O7 z
海信空调故障代码(2)
* P/ H& E: H8 v/ \4 [, O4 l; T海信:KF(R)-2511GW . e1 W" v" W1 V7 z% m
LED的显示自诊断功能 $ q$ a2 ?4 K/ @7 E/ f2 o
说明:
+ h& b% e! B" v/ ^# b, }1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 . i. @+ e) c1 |$ p& a. u
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 1 h4 o) D/ N2 `' `7 H& M _
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
3 ~6 f& R, h q, ^: ?) ] t! D故障 定时灯 运行灯 备注
0 r, C9 X; L: {( R7 \$ a, T1 y6 g! ?室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
, k1 e g/ N! T) U) Z# }' E5 r室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示 4 C2 f+ K* l. o# U4 Y3 n
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 ( w: E& V: R2 j5 g/ k& |
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
+ v0 x' N% s& w+ v& k5 s闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
9 W0 A2 V9 `* t; z6 ^备注: * i5 | P9 b' d1 V) ^+ K
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 - c+ N" ]( B5 h4 D" J5 @% u X
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
7 {% p5 ?5 M6 R) Q3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 % j" p7 u& l A5 O7 |* y2 \
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。7 h+ S) I$ i* J% W
海信空调故障代码7 C9 g8 W# | x7 \5 k# E' `3 L- a
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
1 ?% `3 g- x' A" Y& F% `' I室内机故障显示
% w" Z8 C V/ |9 _( f( F7 |! {, g符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
, s$ ?7 R, T9 F: G5 Q/ G1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
/ m! E- d9 |; Z5 C9 @$ t/ E2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
& w; c! {/ O! e; _2 g( `& h. O3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
5 D. ]/ ^; T/ e; G: M$ J4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
4 `. U) S7 i8 p- Z2 @5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 4 E5 y$ I9 v( U% u' \
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
4 \- ~; a) X4 ^- C7 灭 闪 闪 闪 过电流 + Z6 y$ P5 M3 n+ \! p4 Z
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈 + v2 s* [. Q5 k! Z$ D' U
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障& R) f ]. H( U/ W: t
美的空调故障一览表$ R, d: U; _& W. e
美的机故障一览表
7 i& m5 x$ B( z; xKFR--40GW/BPY-R k: p6 u" I! x
显示内容 故障或保护定义 2 D* x, _9 i9 R, G1 j; n
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 - `: F3 r+ h8 E# S2 m- v
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
8 b) F6 N) h, M" e' u& L$ ^9 L4 GE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 - M# M2 ^6 ^. N& e" U& j- I
P2 压缩机顶部温度
0 S: V7 e6 E4 G ^' N% CKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY9 D8 {- K- P" S4 e- `
运行时LED的显示㈠、正常
* P+ V7 R2 ^( A( k) _1、 工作灯
_/ x9 I& q/ w" `2 ~正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
' ~* V" l/ b6 o+ p% d8 l2 _/ d2、 化霜灯! R, g0 g- | `2 }5 L
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
/ ^; w& U* W/ G& _' |. \# w3、 定时灯. A" \; ^1 `- G9 Z; E4 k4 [6 g1 ~
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭% Y2 a+ f1 N$ o
4、 换气灯
2 `" W% t. H- M连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮) T. G3 p* \2 x4 u4 Q7 T
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
. m# K+ `; C- m$ `自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
/ [1 V& `4 @8 p- K& N0 ~自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
7 q2 t+ P/ _1 @㈡ 室内机故障显示功能
8 K0 H( c& N6 _ v5 Y$ a" I. wLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
! {7 J: x$ Y# {% x" QLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态3 k5 Z9 k) ~# m+ u
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)0 [; ?: r0 v/ f
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)4 L4 k6 S( J D( Z1 u5 k# B& ~7 T, A/ f
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)6 D( Z i( `/ }2 e% i' X! W
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
) I9 X2 W2 q6 EO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
) t+ D' }( u( E5 o; w* u- q% DO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
& v5 t5 d7 Z# X1 M9 U8 W- V☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)8 ^+ I8 K* A$ h# g
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
' B6 U+ T5 u, q☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED); S& ]8 Y, W! `4 e
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)" d" J* {+ b7 g1 }+ {# P* O6 ]+ Y1 G
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
4 X2 T1 X5 ]( i g4 v+ SO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)/ G4 I ^5 Z. V4 }* N6 E
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示- C6 J/ `( O3 P% R; Y: o. _& o
只设L4故障指示灯:0 ?8 C& r0 G% E1 v8 K0 z( L
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁: K- o% f4 x- X
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
# @ b% _' N; _2 H6 h4 H! q㈠、正常运行时LED的显示
2 y: c* C. U4 A8 y' d% B9 s1、 工作灯5 n0 A1 G8 j* y. K/ z' W% o
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
$ f! L2 Z% h" }8 ~6 E5 Z2、 化霜灯% W! {* z/ {# B
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
7 M r0 h- n- M. u# V! e2 S3、 定时灯
; K* B: ?% @3 H) B定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭7 R# M: u) @2 }
4、 自动灯0 `* S n/ ]. R: C* I; [. _% }
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
2 D# d @: z7 s; l4 m6 `(二):室内机故障显示功能, ~8 z. P: `) w1 V5 g6 A
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
# q5 N H' a7 Z8 {$ WLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态: k( Y+ l- p" g
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)4 s! ?- v9 A0 i! e8 a: T9 {
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)7 A2 c3 A2 q2 e$ X. r
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) t4 S+ ^9 D5 Z8 o) ]! t4 a
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)5 G# j: k5 H( F5 s& V
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
2 L* t: t( A' G' e, k9 t- ~O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)2 {1 H# Q5 D2 ^* ~
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD): w% \, f2 y% F7 u, M. @, L8 Y
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
; Q7 _. L) a" _$ p9 C% E5 ?X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
4 F* J: l. J9 o5 {" T☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
3 W. [% j; L/ y! ^+ i3 |% R☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
! `& D0 ^! n( Y1 u/ {O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)1 H! e0 l1 x" l8 p
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示* [, t9 n5 m8 t8 y& k% \- b6 P
只设L4故障指示灯:% b$ F5 z! A7 A. a: ?
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
& s1 G$ O9 | H机型的系统参数: n6 @, X( c w. ]( e. Q# j* ]
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10) [; I4 u$ y- J6 r$ X5 u$ M" P8 t5 W
2、室内风机转速:
, Q7 C o3 B( _8 ^高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
k" u. _( s" C" A低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。" I+ ?* @( u, o3 M
3、欠压、过压保护值
2 R* \9 I2 b+ T+ q0 P$ R/ z9 Z准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 |
|