海信柜式空调故障自诊断- b: g9 J2 T2 f" q; U4 s8 m" v0 f
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型' Q8 e; j3 b1 r5 `
E1室内温度传感器不良* A- ?$ a+ }6 N8 i Q3 Z$ r6 l
E2室内热交换器温度传感器不良; r) P! a$ ?; ?0 S; G
E3室外热交换器温度传感器不良
& d/ m* K$ W5 J& V% fE4室外环境温度传感器不良
4 q2 ]4 e! U- CE5过欠压保护: V& c0 e' f4 v) H B. B
E6防冻结保护" t0 D) S- ~6 `- p/ o
E7防高温保护4 M7 y! \* G+ H1 ^, [
E8室外环境温度过低保护- N1 n! ]/ J+ W4 D: Q6 D
E9过电流保护( n6 R9 G3 _( w: G* i
海信空调故障代码* F! | @7 _. W) u; N
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
4 a" i) o |+ b* H6 v1 L% O5 Y控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
* r2 e/ n! P* v9 O故障名称 编码 发光二极管
4 H# f5 R# y5 o. x+ `0 W: u 高效 运行 定时 电源
5 Y' o, f6 m7 Z& u! Y. j) E室内温度传感器故障 1 闪
% ^/ J; q3 q: G室内热交传感器故障 2 闪
, u8 C3 p* H) u8 \室内热交冻结 3 闪 闪
0 ]/ I3 n$ Q# j+ ?/ |! W6 w F室内热交过热 4 闪 $ a# J/ `' W% P9 ]
瞬时停电 6 闪 闪
^4 C+ X$ z9 ~6 L# K) C5 X压机过电流 7 闪 闪 闪 . h9 r, _; S' a0 A3 [: _
风机堵转 8 闪 ) c; r( ?$ r3 H
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 , ]& W% C; }( n! I4 b" U
KF(R)-2510GW故障代码 R; f% T; c" Z* o! H0 u( ~
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 ' Z6 l r' ? N* D0 q9 r
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
+ Z4 t( V% E0 c: Q: @, a8 @7 M( r2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
2 X6 D* F+ x* `0 T- @1 q9 ?% _- \3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
0 m# s3 t: e( a! C1 L, o: i4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; ) T% R) O5 o9 X! d2 `: H! w
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
2 I9 } l+ f/ x @) I注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
: d) r3 ~5 m0 |# a5 Y) m7 e海信空调故障代码(2)( Y+ _" b) C$ h4 |9 }; P
海信:KF(R)-2511GW
) Z$ ]. b- j- V) M6 N! oLED的显示自诊断功能
# K0 z7 k- ~: q" T/ ^说明: : J7 N- i6 E, N5 @' g% ?
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 1 a% X$ M( u" G4 V
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
) ^ y8 ^4 b# e" d7 a; d* ]% e9 m3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 % B3 R0 h+ M' o2 J
故障 定时灯 运行灯 备注
5 D" f" q! Z9 q" c室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
4 x! w+ Q' _5 `( Y& |$ h- T室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
5 I: q+ [7 [ L0 P& D室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
) ~# M, N8 k$ B9 i/ E0 s室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
4 z6 D9 Z- I: j7 O闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
/ U: M9 c. t4 _7 J/ V) w1 p$ Z( e备注:
9 S8 ]# G# z1 u- p# l) W- S; B1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
& Q Z1 s, z9 p: I4 k; m* e2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 * l% A% P) v, [) f5 e# K
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
# F3 a) Q/ @4 E% c! t4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。( B% y7 K0 v0 X4 i9 f" M, ~# U
海信空调故障代码7 w7 Q7 a7 h8 c" D+ ]" Y
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
8 D/ i- n. p6 `$ N$ z室内机故障显示 5 D4 }1 o" `- P( ^: Z; p
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 8 D' v5 o) j7 v7 A% ]
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 # w5 E0 ]( o# \9 ?3 S6 z4 ~
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 / Y5 Q" D+ u0 v7 E* Q9 d
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 4 q* D. j+ q6 V9 x! [9 v
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷 $ |& w% B9 q* M% v2 E" \" f, |0 n: Q) x
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
2 S) W5 H1 T. |( T' A/ D5 l- b6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
* |0 s( I% ^- X7 B3 W; S3 ?7 灭 闪 闪 闪 过电流 : f7 u: k6 [8 Q) C$ {8 X
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
5 V1 t0 _) h$ p% M( C9 L! O13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
7 m( `! t' x2 V5 \' f& n' e美的空调故障一览表8 V& _: e. V* w+ i% j7 N
美的机故障一览表' I3 \ m- H3 e1 |* ]6 H
KFR--40GW/BPY-R
9 d9 r V: [' b2 @0 Y3 K显示内容 故障或保护定义 - b; H: G7 `3 u1 q. E$ T
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 " {: d# T2 ?) M% i) t0 u
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 ) o! y) ]! r) w" }9 s
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 6 B* D8 \2 ?+ L
P2 压缩机顶部温度 9 D9 _" y9 d& ~6 |
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY" T+ t0 l: l1 ]9 Z2 e
运行时LED的显示㈠、正常
$ ?' [9 L3 G7 z+ @* g% S1、 工作灯$ o" q* D0 g. F
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2 J: V' D. T* [/ w; u2、 化霜灯
b' D/ ^7 _/ o2 i9 q+ X化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
! o8 r$ H! U p% x5 f: n# b' Z3、 定时灯3 U8 r ]/ ]0 x/ n! H. V6 L
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭! C2 a2 x& n9 S1 x8 V) e
4、 换气灯4 E7 u2 x# O9 z: ]1 g( k, x
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮: H: q# c4 K+ x9 _ q" C
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
6 \0 o5 u. C3 r9 w" k$ w3 d自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
' Y+ }( q0 {& H6 F4 O: _5 `自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
" S7 c2 E n1 \! O# j6 d㈡ 室内机故障显示功能
- ?! q/ s$ {% D# W5 cLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 % @" Z6 U1 O9 m( y2 B
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态5 B+ c) Q8 Q3 }% r: @
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) V1 d) U8 ?2 Z# G O
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
/ ] U ^5 R- W( A* q3 u) RX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD): Y8 `6 {/ v8 \
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)( d) y# C3 G& o" {( [1 E
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)! C: |5 y- {: \8 L% j+ |
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
6 U7 J1 x l( @, g' u9 A. S☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
9 D) `" V4 \9 F3 p+ e; t+ hX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示; z- @% r& ~& G
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
' ]8 j; s. M) N/ y; C Z☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)4 I t# i7 Q Q2 @& ~
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)" |+ M: K4 m$ G8 |9 ]$ s; h; |% h
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
! ]3 L; t; n% X( v; ]9 f(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
; h0 Y3 Q0 z; b5 M只设L4故障指示灯:
# S% u L$ ~) qL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
/ R( S5 S, J2 Z" i L16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。$ q( t5 C5 c# v8 l) m
㈠、正常运行时LED的显示
; g7 Y. l7 |- q* \* N/ q/ t1、 工作灯; d5 O( |4 E% @! B! [$ m2 F
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
, c7 b, A/ ?. D2 C7 J2、 化霜灯
* E" w: k0 D+ ~& X6 ?( B j化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
$ O6 y# ~. I1 }" `, I3、 定时灯
+ H8 A8 H7 w- x定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
# X) J5 E+ D u* \4、 自动灯 D: `, b4 R: P1 |) Y) r9 [
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
. a1 |; d9 d% \2 c(二):室内机故障显示功能
2 }4 C* K' u- XLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
# q+ ]8 {( G& q: d# [2 K* \6 RLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
6 E' o. Q: i* A2 R4 ]& A. U, E7 `X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)3 O+ K# p- e% _0 K7 W
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)8 H, a: Y8 @9 c' O' u I
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD). h! o" }8 `! Y. c
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)8 m5 e4 f+ v7 b$ f
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)% {3 i9 W2 X& L
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
& o, |6 Y$ {2 F; b☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)! }: m& p }- d2 q7 i
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
5 `( q& B; I; w: p. N. b! X* Z2 iX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示% W% t7 P/ Z) f8 N
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
6 Q T: t' `% `6 g☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
( j/ s$ o$ ?! A; x6 ~O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
& Y+ Q9 C( x3 v/ N4 t# y/ s(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
$ o' a! {- }4 ?* k4 l只设L4故障指示灯:8 n" g& W' g* G) o4 ]0 e8 r1 u
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁; B9 P* O' o% D: _3 y4 P
机型的系统参数:
6 a, l5 Q; c0 S9 W) F. C, N1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10* z! k. S) E- U& o
2、室内风机转速:
0 j& k I D+ J' H! d' ~! Z8 Q高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。9 M9 n5 j7 g& e2 f! w2 ?* R
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。* R- {, j' o" @1 g
3、欠压、过压保护值
$ P+ p! n5 q: i7 k准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 |
|