海信柜式空调故障自诊断
! y# ]4 b" Y2 T, j适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 w+ G; S4 t5 P8 k
E1室内温度传感器不良, f5 ~* Q/ v" F; `/ U3 P
E2室内热交换器温度传感器不良
v p5 D) z9 e }% nE3室外热交换器温度传感器不良- t9 r [' t. h5 u- l
E4室外环境温度传感器不良+ E F# t3 R% T9 P9 r
E5过欠压保护. B% N8 B. T. q, T
E6防冻结保护
( s; S' X( o" V. g1 x ?* JE7防高温保护
3 a7 F+ C( A' gE8室外环境温度过低保护
7 |' g6 R" m% yE9过电流保护( W# i5 N' E9 F
海信空调故障代码 v; `1 `. Y- S' r
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 2 w* n0 I& J" _! M& `+ ^
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: , \- J. G) z3 [- ]
故障名称 编码 发光二极管 4 u8 D+ m9 g( u
高效 运行 定时 电源
7 x+ a, j9 y7 R( `* U室内温度传感器故障 1 闪 5 o8 D. U0 g. t6 G$ R# p
室内热交传感器故障 2 闪
5 Z+ J9 ~8 o3 }室内热交冻结 3 闪 闪
5 Y Y9 ~ X: N1 T0 G$ X室内热交过热 4 闪 1 V* C! o2 O2 L
瞬时停电 6 闪 闪
; p0 r E4 g' u" m0 J: p压机过电流 7 闪 闪 闪
; P: R% Y$ p! s! T" n$ \4 C风机堵转 8 闪
/ x% y3 R, n/ n% Z) O3 @% k% H7 T室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
9 K. D' U1 h: [# `# w' t; yKF(R)-2510GW故障代码 & j6 L, o% n( h. V- K4 D
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
! f& U. D3 H, f% P5 H* l1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; % g3 f( n4 |' T4 Z) g3 b* P
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 4 \2 S3 d8 j/ U8 N+ G; w$ H
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; , H, p& W& f. r. I$ w
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 3 |# A ^# W. U8 @5 X$ _1 F
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
9 x3 E" e( t/ m2 S2 ^注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。, p6 s3 w, ?$ M: M V
海信空调故障代码(2)
$ F5 U x+ \, Z) s海信:KF(R)-2511GW
9 a1 `0 s# p& \; S/ dLED的显示自诊断功能
3 |8 v& o! [1 H) U0 i说明:
7 R a) f0 a, P" e3 i1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
9 O% p. s7 W& d6 f" b3 F5 C8 Y2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 5 B: n0 \9 _' |3 S- s( |" K g
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
8 [0 w# L1 ~/ d5 g( F故障 定时灯 运行灯 备注
% V: n! h, M$ e6 K% S: T+ f# y室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示 + l6 L' e$ E6 C. {& A; D' V
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
& ~# v- e/ N$ A$ i& I, s4 K室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
. C, U6 ~ O* f k室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示 8 j: J: I) q" ~* j- {+ R
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; ( s$ [5 s# L* D( k* c0 C' ?. g
备注:
0 w; q1 q/ x# q' O/ M1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 ; }! |% z* c3 S! K# n4 q
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
* b9 ~3 l7 p% u7 \7 m3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
2 |) m' A, Y$ v' E3 W' O4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
# J1 W+ W6 z1 C% R海信空调故障代码
& K j* @2 w% Y5 d1 U/ L) C海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。 , H; ]0 c+ C& v
室内机故障显示 7 Z( N) ]* [; k( F
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 ' m- a2 F5 X8 A! J" v1 F/ I! ~
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 . R5 L. W* w. K3 ?( ~
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
2 P% `6 {, Q1 v( o* u" a% ~# c5 o3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
8 M) o: j9 r- B4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷 & M5 N7 l+ {& N( Z% s
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
* m2 a: h) v" E5 J( h3 D7 |6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 0 V7 m" g" @& N
7 灭 闪 闪 闪 过电流
; o1 f8 }$ T s8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
* w, c3 \4 c( @' D$ Q13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障) Z5 ^2 J8 W5 S: ]& ~) G
美的空调故障一览表' V, C0 x2 m$ o( ^ [+ H. [ m$ ]- ^
美的机故障一览表
& V$ s' x# i. C' H5 t6 E- j+ y T. n RKFR--40GW/BPY-R
9 t L( ~! j4 K6 ~3 \5 H显示内容 故障或保护定义 `" j/ x( |0 k3 u0 e
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
* i% j" L; M# z# lE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 + g2 f1 n6 N8 b% U
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
) l, {/ ~( K2 z3 a; v% ?1 ?/ G- s. bP2 压缩机顶部温度
9 b3 K: T; s, V# N6 T, ~+ N1 SKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY( _8 T- [! q7 R& K8 l! g0 L* x
运行时LED的显示㈠、正常' G; a7 b+ o# J H0 M5 |
1、 工作灯. L' N6 I! j3 [; n4 ]( m
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭0 ?$ v$ l5 A) o( h
2、 化霜灯! P$ i$ l, ]& o3 _3 s
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭/ s8 t; k4 N! \2 |2 z& f
3、 定时灯0 M. m9 C- L" q4 L0 G
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
& e3 E- O+ x( C! }) W4、 换气灯! o8 C. E/ e* C' y' k
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
& F6 R3 ^. g9 A' q8 h& |" g0 m连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
- z& f7 L) R1 ~自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮% z, w% t* U" J* H" k
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
0 B8 H$ a- f* ~. |- h" P& R㈡ 室内机故障显示功能
0 c& M1 |3 q+ M C# |LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 ' E7 P) G8 `! [2 H4 g" P. W
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态$ S, x, T N" {# y* X# z2 p" U
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
& ^& |$ W1 z7 h$ A4 x. r/ LO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)- l4 R: Y6 p, h* f
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)$ @" {2 \: S, S6 W9 m9 {$ ~4 j
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC), A* n4 u& f( {9 A
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)& h! q# c+ d! X, y. n" o5 z
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)! h6 r1 B" }, \$ E* r
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
* x0 a, s5 f3 o% Q& p8 PX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
" D, s0 P6 F: F4 [/ Q7 X n☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
) V! \" E* D% p3 ~/ k+ y☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)0 @% q- E- S/ w4 @
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)$ v: `# z" k' A; `4 ~
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)+ b2 h G, i7 D+ _
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示: A- o& X/ p4 ?* u) p
只设L4故障指示灯:
% z5 v }: u% O+ @: EL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
5 U* _3 E! h% e) w1 y* K16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
/ J2 C+ z v9 t- M0 L! D" x9 H㈠、正常运行时LED的显示$ j) H7 \# ]) V9 G ~
1、 工作灯: t( `1 K$ m( L3 K) t j$ m
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭: p! Q/ M+ h% [0 L
2、 化霜灯2 h1 x% `7 h0 v- e1 P. |' Z
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭$ N7 ^ o. O! R) N6 S% t% Z
3、 定时灯
/ v% W1 |0 n$ P" Q+ f定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭7 D7 X! ^: }6 q$ M- K/ f. P
4、 自动灯
# e$ p) D! S' R* h2 p, z E/ Q, o1 h1 ^自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
( e/ g1 Z/ N! {# f& B(二):室内机故障显示功能+ ]- N8 y5 [, L( w' P
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯# s0 S* A8 h1 `2 k8 F
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
7 o4 }7 F% Z4 r$ uX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)! b. \ ]: a( W/ C% E
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM); e) H9 o) }/ o* ~6 X% r5 R5 K
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)$ `& D: a8 ]8 D+ x* I/ ~
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
" N9 |: A& G. O, ^& lO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
$ h, w% x- w/ A5 |! G' rO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)( o7 G6 [2 r8 b* F3 P
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)3 ^) X- y+ |1 L. ^, o) C# N3 q2 {0 ]! k
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
8 c* j0 C3 z9 z: D J. f* t/ cX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
f, q& r8 z5 O2 N☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
! A1 M' T) u. [- `* x' _☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)* g9 W+ i ^" S! _. l' P! B
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)( w7 |' w) K# x! v, y( o
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示0 L9 S, F0 E& F4 M U( i
只设L4故障指示灯:! I6 [6 f9 Y( {
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 S/ B5 h- U+ R6 C( u. E- {
机型的系统参数:7 S) y' P% p }+ I3 p8 Z
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
' @# L f% p. C# w, H2、室内风机转速:
0 C7 D* C9 \3 j9 U, \& s6 N高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。; t' P! W; p. T' w, t
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
/ U1 I" V0 N7 h, O3、欠压、过压保护值+ X B9 c% o' d
准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 |
|