排除冰堵的有效方法
$ q$ i( s! y) q一、造成冰堵的原因:
* {# [8 \3 x! b4 ~/ V0 [& a 1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
' ^- a# I) c# w% _$ f 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。+ t0 U$ b T3 g2 D
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。1 I$ }! S, E/ I% @( l. t/ |
" L% `9 w! s) T1 @
4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。# J1 ~, A+ i$ X3 O2 ]) }" y/ x
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
. d3 n3 l% ~* ]2 H+ B/ m' e( K 二、冰堵防治办法:- P! ]9 L- Y# S$ \$ i3 Q
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。$ a; u) H: d6 G& F4 l
制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
) M% k( i2 N8 Y( s7 s 三冰堵维修办法:$ A5 X6 x/ h% j e; g
①排放制冷剂除水法:
7 x, ~0 Q* L! C* _ B 对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。' i% R* w' s' t/ E4 B8 e
这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。
& N: b2 b% Z- j1 ^ 若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。
+ K; O# ], V/ A* l! D3 M- y ②加温排水法:0 m4 ]; J9 X0 v: [
将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
5 }% a5 F v4 w( {2 q 水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。8 s' t n. ]! a7 c: y
③借助甲醇排水法:
0 r$ T( T/ C) |4 ^# ~ 在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。
! x9 h1 _3 L Z y0 r- n, J 而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。
* B6 A/ K* Q+ J0 j# n7 h (a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。! ~% `+ f* P2 l" l$ ?
(b)开机至压缩机烫手。
! k& e" {6 |: k# I# R0 M (c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
3 c& W3 n; y2 d6 U4 p% q5 Q! Q (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。
' t/ l5 }6 J7 l- g (e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
. B- u& @+ Y' p8 r0 e+ L, X- P4 p (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
$ N0 T Y. l6 W7 Q+ [" q (g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。
/ z! g1 h4 \, e6 `& f7 S/ } ④干燥过滤器排水法:
7 @2 _; G6 ~' w1 q 将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。1 c2 d! r" Z) k
下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。, T0 W& u5 K2 ]) q; J O5 T6 g
防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。
7 v7 \; v u8 a1 J' n. \# g/ Z/ V+ M$ d, \' ^
1 z* @; E- e j# e9 _
|
评分
-