新型绿色制冷剂G2010A的代换方法
4 [9 g' R6 y& _( ?/ n* P5 p- r1, G2010A的物理特性;
, g" S' |/ O& j5 L+ X 它是由格林柯尔制冷剂公司研制的三元共沸混合制冷剂。(R152A,R600A,R1270),不含消耗臭氧层物质,温室效应小。可作为R12的替换物。G2010A中的R600A,R152A,为无色无味气体。R1270为无色有味的气体,这些气体的比重都较空气的比重大,已在低洼处聚集。当与空气的体积浓度达到4%---16%时,遇明火会发生燃烧甚至爆炸。所以,维修时应采取多种防护措施。
- O9 B' M; ]/ e6 }. M' z. S2;G2010A与R12,R134A,R152A/R22来讲,G201a具有优良的热学性质,与物理特性。且能效比相对较高。润滑油也可与R12,R600a兼容,是一种环保,节能的制冷剂。+ A( V$ e( p% j6 h
3;G2010A在冰箱上使用的上风 x4 d! W7 l3 c; d0 H/ t
(1) G2010A ODP值为0,GWP 值为300(R12为8500,R134A 为3200)。$ y5 R" [, c: \( ~8 m4 J& M9 o
(2) G2010A 是三元混合冷媒,其系统的负载压力相对R12,R134A,R152A/R22要小,具有节能效果。
7 x p ?" [ H' f1 X3 @2 z; m(3) 单位质量G2010A 的制冷量相对R12,R134A,R152A/R22要大,单台冰箱冷媒加注量要小。6 V9 ~, s" J, t2 N: b: P& A
4;维修
- e+ f3 T$ R' a7 F( g3 R5 z; `* T(1) 应在有独立的透风良好的工作环境。地面平整不应有低洼处或地沟以防制冷剂聚集。. J( \ k- ?' o9 t! A2 H4 R
(2) 应阔别火源,电源排,风设备应做防暴处理。+ B! N. ?( Q, I2 r; _0 _
(3) G2010A储液瓶不得放在高于52℃温度环境中。9 O9 G5 @) w8 p& T# E; a/ U
(4) 场地应空旷,场地10M内不准有易燃,易爆物或助燃物。2 H( k3 ` p" ?) i( c4 L- o
(5) 维修时如无G2010a,可用R12替换。G2010a的充注量约为R12充注量德45%。
5 t! d7 r! y5 f4 F, O(6) 在维修充注制冷剂时,应保证液态定量加注,以保证三种制冷剂比例正确。3 f0 W' n; D: O( O
(7) 维修工艺按R600a要求进行操纵。 |
|