松下空调故障代码1 F& n- O4 R6 z, d
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行. o) h$ L. Y$ `8 W. \. Q
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
9 s! L7 R5 L. f3 Q. IH15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 % C2 k/ O$ d+ B$ g/ f5 j( D
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
6 P W3 C$ h' OH19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
* n4 D$ ?, n* w1 h8 t! T% MH23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)% m! d& w! M: h( u
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定4 Y( h6 N# }8 Q
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止2 T, y1 P; k" v* F4 f- \2 q
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
* ~0 C/ a+ h/ QH28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
! K: W' z& |, h0 z- E2 _H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
2 w7 j: t, w" X' W0 Y% G- i; U7 v1 FH31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定# o5 G8 ^8 _3 u r/ B
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
4 B, O( T9 w1 a) `5 m1 _$ TH97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次 ! i' T6 J1 G/ l0 C8 ]2 e
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士$ @ ^2 p% }) q
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
: \* \: I0 I" ?& H6 r7 }F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 " |; t' c0 B9 z
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
* W; ]$ W! A A" F: VF90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 " e6 m$ Z: U/ L
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
4 Q# R/ w# f7 a& _F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次 ! H/ M4 B, L# R8 q
1 e* U9 a- u% E- D$ S( c1 P E3 E2 ^ c: p
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码$ `1 F, W4 O0 [) c( M$ ^! S7 y* b& R
H11:室内机与室外机通讯异常
( `$ J2 J% C5 ?. N @# \ f( uH14:室内吸入口温度传感器异常
5 c8 Q8 f [, R7 JH15:室外压缩机温度传感器异常: o+ s" ]; f9 f; T! h
H16:室外CT断线
& e# |, e: p/ T6 x8 sH19:室内风扇电动机异常
" }* ^6 u' U' r2 M7 EH23:室内热交换器温度传感器异常/ l) u k$ ?2 Y- b3 p" s6 R/ j
H27:外部气温传感器异常8 I1 }! J" @ ^+ _5 f
H28:室外热交换器温度传感器异常
[ X7 U% `9 i# y5 zH98:室内压力过高保护(暧气时)
5 u0 E% h& y2 z, C$ _9 m) IH99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
9 x' B9 s% T6 _6 X1 ~/ t' TF11:冷、暧气更换异常/ a$ w5 @- f: f" f
F91:冷媒循环异常
+ J* s. [+ l" c \% o. ZF96:室外电源晶体管温度过高保护
* U+ T$ u! A3 j" Y4 NF97:压缩机温度过高保护 ^ Y1 y2 m7 Y/ j3 k2 m
F98:总电流保护
2 d$ A% G: ~+ D; p# q% zF99:DC峰值电流控制9 T- ]" j! v! U7 k
2 S3 F0 E7 F7 S6 O! K/ L" m: l2 i
$ s* u* E; z1 b$ r$ `6 q松下CS-G120KC故障代码表
- T) X& ]1 a0 O# F4 b1 wH11:内外机通讯异常
8 r8 `, Z' q0 M7 C: p9 dH14:内机环境感温头异常, f; h: T# A5 c5 Q2 b' Q4 ?( ]
H15:外压机温度异常
$ R, @, [$ P* a& ~" ~& M, bH16:外机CT断线异常
" ?- p9 }- L0 n% q# E" UH19:内风机停止异常
; q) J! ?' p, [H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]- r- j& [. ?0 v& a8 `% \% Y
H27:外环境温度异常[关机可退出]( H ^+ x! r" w0 T0 k7 [
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]6 D) m' x; J$ F4 j, }4 ^
H98:内机高压过升保护) k3 x- e1 q% R% E! K
H99:内机盘管冻结保护
: G3 `3 u; j+ M3 O* r" RF11:冷暖切换异常
1 T* Q- a' v: |. w# kF91:制冷循环异常8 L j5 T* ]% G3 \
F96:外机模块温度过高) G( b) O4 q$ w6 V& l; B+ O1 O
F97:压机温度过高
3 k* l* F6 J p# b1 g# x, m' fF98:整机电流过大" z2 j. U* s/ z/ t+ P9 }% z
F99:DC峰值动作异常 |