松下空调故障代码
  x9 V# e; s) e" D! ]H11 室内外通讯异常  通讯异常 收发信息不成功  开始运行1分钟以后室内单独送风运行
# r; ^. y' h1 T! z) e0 lH14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
- X$ f# i& o3 E; l7 @1 X- MH15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
' _; T# ^4 {9 p1 UH16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
  j; R( E7 B# a) lH19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 5 X, Q4 e3 @; ^' E# Y' M
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)3 J8 W0 R) X, V* L- ]
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定  w/ t. y' c% t: f. N* S( k
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电  周波数、风量限制、空气清洁停止
& H, R& Z( }' i4 C! g: }9 fH27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
  ~' f$ V  |% b, PH28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定  P4 L2 S. Y; Y
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定( S- p* q) T" }( o' C5 B4 F
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒   连续5秒钟  周波数、风量固定
& m4 z; C2 ]8 N8 Q- ?% n3 iH33 内外接续错误异常 内外异电压   内外电源电压设定
. |) y' P) ]; |6 ^5 w5 ?H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次 ( C1 L# O' B! u% x, Z6 i/ ]
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
8 L# o+ O9 F* I$ U  B# LH99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
. @. i' H- `* f3 V2 p+ M2 K/ z: h  {F11     冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次   j& I% y% P9 Q+ U( H4 q* R% I; c$ }
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 $ I, P+ T9 F9 n8 o% |
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 % k4 E9 ]8 {' F! v0 E! q
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
' Z" R- E; [4 }  N9 H: T! h8 EF93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次 2 x! t7 a# K2 c% T
) p5 Z: I8 C. P- W8 M
. w# q5 L# V' ^# K
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
* y- b+ b8 `- U. H' e/ eH11:室内机与室外机通讯异常
' d" I$ s$ l! t) a5 k, zH14:室内吸入口温度传感器异常
: V) K* Q( n% E) l3 zH15:室外压缩机温度传感器异常
9 T2 V- {) ~3 n. y2 zH16:室外CT断线
% v- M$ P0 P* F( L, lH19:室内风扇电动机异常
0 B$ s, p0 Z& w" K& H4 `. [/ lH23:室内热交换器温度传感器异常) [# R) x3 n& P; r' u- D( d0 ?8 B' F
H27:外部气温传感器异常' b. t1 a8 T4 E* }
H28:室外热交换器温度传感器异常7 J* w0 a, @, i0 P) \2 x+ I
H98:室内压力过高保护(暧气时)
% p/ f! c: U/ @1 n- D- d) bH99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
; p) H" G. W. S/ y  q$ cF11:冷、暧气更换异常) H) U1 \5 c! c  w# |
F91:冷媒循环异常: R" H4 t, t# [* {3 z% ]4 ^: u
F96:室外电源晶体管温度过高保护
9 U7 |  Z1 W5 A  lF97:压缩机温度过高保护4 J/ m: E6 P" u5 g9 I% C% m
F98:总电流保护
5 K. g. a* e' f- _F99:DC峰值电流控制
1 i# e; M7 u6 d1 I' W
9 P& M- {* C+ Z6 ?6 j& j
& L7 ^( l; I* k% m4 T松下CS-G120KC故障代码表$ z6 s' P$ p- x/ N- D8 U# d  }4 o
H11:内外机通讯异常, c; y% X" C3 W( Q; N' g* h
H14:内机环境感温头异常$ C4 G/ X4 u& K* z# z
H15:外压机温度异常
. s/ X5 A7 d) D/ T7 v+ EH16:外机CT断线异常
% W3 Q" ^: @1 i7 c' e! N0 uH19:内风机停止异常
& h6 z1 L6 d5 g* [& r% S% j+ SH23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
+ Q( G0 U1 m7 S& [8 D. [% BH27:外环境温度异常[关机可退出]
, L7 X2 X8 C+ s7 [. KH28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
9 ~8 q2 A& b/ q/ N0 j8 V, EH98:内机高压过升保护( X6 J' ^) n( t
H99:内机盘管冻结保护$ r# n6 J0 K, h0 e! w# W; _! W
F11:冷暖切换异常
3 |& ^  q) D; K% J. N1 [F91:制冷循环异常" ]$ ^6 d, V: j0 L& I/ T
F96:外机模块温度过高2 b8 m! |% b. A- C
F97:压机温度过高) O$ I! `8 U: K" k& f' I# w1 S0 _
F98:整机电流过大
6 r4 K5 i9 `, z5 S: x" }F99:DC峰值动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-2 22:36 , Processed in 0.157536 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表