设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1926|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES
% W" @9 ?' b- \# X' |7 \1 y: r3 d% `; _" r/ g
无显示
3 x) w! R. n) k8 p1 w7 \室内机和室外机电源OFF、电源被关断、. N* p7 I8 V( F$ r% W
操纵开关电路板不良。
; }3 _7 L& D$ q2 `" eE1% c0 ^( K. f$ _, b
操纵开关线断、室内机电路板不良。/ _" O/ b1 l& G. w2 G
E2 % T9 F- I6 x/ R! O
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
( y" S0 c- n5 CE3# z! Q  ]6 B$ w5 H) V0 Y, ^8 u
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF, i3 m3 O$ O' I+ A8 P
室外机号码设定不正确(设定了48或49)5 F  {5 }. D( F% M
E4
3 U! C) a- {3 \9 {% z* B7 t室内机号码设定不正确(设定了48或49)( d# N) M5 d/ c  f7 O: D* e
室内机电路板不良。6 r: `6 K- A' K/ o" M
E54 [1 {. J8 c( D) C0 b
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。* z  f: |* a# R: d" q1 ]4 `& U
E6; L* R! m( h, }" b6 T( h" E7 L
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
% l* N0 @) B+ H/ QE71 ^8 R. a/ w% a2 w9 f
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。& R3 E1 {# ^' j! |  H- n
E8
3 `' S0 U$ v5 `) j9 K1 U0 U6 |内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
% s, \( u/ Z3 d% K3 U# R. eE10
6 h" v) t( Q! [$ L* \6 K操纵开关多台控制时台数超过。
" Z3 u0 w1 H9 h; t& I" ?/ |
6 m1 M3 w, K# `, k" K4 BE31 7 z5 ~$ S5 q& h. `5 Y( O( d" b
室外机号码重复、室外机电路板不良。6 k2 X; L0 E1 f0 Y% T  H
E32
7 ]7 O8 w4 F8 G! C4 z# n6 I电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
) ?+ P( x3 Y" @* \( q& Y& J! gE33  {# q7 I9 D, X1 `) h1 e% J2 Y% q
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
/ w: O6 u0 Z; K& y0 V3 `7 B& G缺相、室外机电路板不良 。
# }5 a* s' R' BE34
" T! z8 q# f% k* [2 r, q52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
# C. K% |! |. y/ b0 W2 QE35 # Y- j8 M+ {& V8 r0 m
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
. N1 h% l' D7 I9 R( B1 gE36
' P# h# ^# L. F$ H6 S, ~压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
. I$ a) c! q4 DE37 & p" H/ I& ~* Q# }
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
2 v* `4 n3 |3 O, CE38
2 c1 ?; s: y. O9 h/ e+ I. T# C室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
  ~2 V  M: H4 yE39  
% ~* K8 M+ d1 f! Q1 @+ z# q压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。. n! v1 D' ~+ h0 u
E40
. c( F2 f# Z$ Y2 g! J室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 " H4 \: q1 F7 ?3 [1 t  c! Y4 ~/ T
4 N( v3 G; h& e" Q8 D
三菱空调504-304 故障码3 N7 E: o' W7 q
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。
& N2 U- f9 }0 @& AE2 :空内位置编号重复/空内板坏
* ^( U3 u& }0 D4 t/ e9 |E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
/ \0 U0 O$ ?$ M1 aE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
  B( O! w" y8 A* f$ }  I2 PE5 :内外通讯异常。外机板坏。1 r7 ~/ S+ z* }* S9 W- w
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。+ |0 o* Z) H* T9 Q, R* @
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
7 D6 v, j  z. Y' D. O, Y% P' K: C0 cE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
( B& e6 k, O# A) \3 f( I3 Z+ W; kE10 :操纵开关多台控制时次数过多
" `5 U: L' e( N" n3 l/ F2 I5 ME31 :室外机号码重复,外机板坏
! S2 f1 t" c2 @) Q- T, ?" J5 @+ FE32 :反相成缺相,外机板坏" x  s# X" ^. X; s! j
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
% a$ y* Z+ v5 R/ fE34 : 52C的低级缺T相,9 S+ {& o7 ^6 i8 K/ }9 E, M! D
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
8 i' E( F' k' @9 f* I0 NE36 压缩机出口冷管温度过高
2 B) \+ p+ q6 k) L0 D# X% WE38 :室外机气温热敏电阻不良‘
7 o5 q) h" y5 M1 Y6 ME39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良# y; u! m/ u6 g: w) K3 a( b9 z" d
E40 :压缩机高压过高。
3 C; P5 b3 A+ z) ~5 _9 RuA 。室外与室内装置不配或序号不同。
# L5 V( d& Y$ |3 V0 o5 ~uf .电路接收头有故障; u5 S  G$ Q/ k1 s7 U& M; d
本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调
5 F+ ?5 B/ s  S; s; v
* o7 k) L, L2 y异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)8 \3 F/ Y  I1 S, R, e" e
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07
# u4 J7 ]! m; F6 l8 `室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
' d0 y; L4 W& \1 s: o室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
6 ]& |$ k+ N% K' q7 h有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00
0 z& L% k" @" {2 D- ^8 h控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
' b. _( S/ m: E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信