1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
# H' a  ]3 z- g0 V- ^" P# H! _ 2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
7 f! n8 R- M1 u4 s4 I 3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号) r) _" C( E% Z9 J* r2 f 
 4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
! U- B4 |: G* n 5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号0 }! h( n& e: ]+ k 
 (1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
. B& U) C; S5 h" J  h1 J4 a8 x (2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
! K. v& y' t4 r- X$ `) I 6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
$ w. d* d# \, J" }7 L* L+ D 7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
9 M. [+ J* T7 R+ C" ` (1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号2 w5 w9 @) e$ Z7 H* |6 ^8 _: M2 W 
 (2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,请参照处理。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号: p' j& C7 ^3 k0 b 
 8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
0 q8 Q* v! m4 v% q5 h& x3 V (1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,用眼看是结露状态,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
  z3 ?* [- F! |9 p (2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,细管用眼看是结霜状态。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 
) ^0 f, t, X* K8 R( \# f 9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,判定四通阀故障见。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号, h7 ~# n# F2 \4 _/ I+ ^ 
 6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号( B4 h5 G# ]" ^; i0 Q( `  X 
 低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。 |