一、变频分体机
6 b$ f' H! ~, [+ P3 w1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
& j. P- f( L( V; U1.1室内机故障显示功能
( ^! e/ b9 e1 u5 t5 e l& sKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示4 D/ X7 r2 N: C2 B; v' `1 ]1 k
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态* P0 y- M5 \& \4 t% n7 o# P
× × ○ ☆ 模块保护( a2 ?( k- D: n. x/ I0 [
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护3 `) @* z# b2 D9 o8 _* B2 x
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
+ K1 M$ h- ~9 H7 {3 W& W○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高9 |8 V( P4 J/ Y$ b R6 V# _! M
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护" D) N, O! L2 |
○ ○ × ☆ 电流保护# I" d o6 y9 T% ^6 R. v2 K1 n; v; J
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路- U' ]5 J# X4 M7 n
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
% u0 k& }1 B4 P* X3 H K× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护' k0 A/ O" k( |+ M' { B
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
( \. v% k. J; F/ s* y. r8 a☆ × ○ ☆ 过零检测出错
! C I7 a4 C% @, h' K+ T; j☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护7 t& S1 Z! \/ g# x2 |! i* v7 S
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配# k/ w: I6 L, d& r) ]
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
/ y# ]& i0 E4 m) h8 L4 {○----亮 ×----熄 ☆----闪
# |8 v p( O3 S% b* U" `9 `, ^1.2 室外主控板LED显示
4 n' m" t1 X- |L4 运行/待机指示灯:- s; d1 `7 m1 v6 ~3 C& D
运行----长亮 待机----闪烁
$ L$ d# c) T2 R- Z. d2 IKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
# m. d; |9 h4 G3 J, y3 J j3 ?L3 L2 L1 故障说明
% _3 y9 t* W% L( P* S① ② ③ (LED指示灯从左到右). |! K8 Q& y- S6 K" I+ {2 h
× × × 正常运行: r! H( ?1 ?3 G# D+ s
○ ○ ○ 正常待机
2 O$ V7 u) g/ J6 y× × ○ 电流保护/ `1 N6 T& p* X* H6 L8 w' V
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障* _. U( i `0 I9 ]" X; { Z
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
( I/ A7 E Y4 { S' t○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
( ~/ Z s" r0 V4 d* Y× ○ × IPM模块保护" @- M I; d3 O9 Q/ L
× ○ ○ 压机顶部温度保护2 P- _1 B. Z8 t" k7 \2 u
○ × × 二分钟通讯故障保护
- ^7 {, i+ u% N4 A" }5 T% O× ☆ × 预热4 j6 K( e; D; |% U) j1 N
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
0 L4 P5 k) O2 [
8 H# r5 J6 ^; \* I% \! x7 P2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
% S& @5 S# C1 Z/ E, a5 j2.1 室内机故障显示功能
; y3 e! d& W; [) Y! ]KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示0 Z* Y" s5 \% z, I' m
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
/ w+ ^2 s' `3 w" P× × ○ ☆ 模块保护
' I! t) _+ h6 V4 ]' n& V" v, D○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护+ F, B7 o, ` S! t- j& K, w
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
( s8 D" Q( d* k" x6 r# a- x4 ]× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
" U) k; p) y$ {2 e6 \" _# E○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
' g: r0 J+ v8 `$ G○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
* Z4 W, g T5 x" V☆ × ○ ☆ 过零检测出错
$ C1 q) K* h2 w% `5 W0 H☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
5 m) A4 ^- e. \' I$ e× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示6 `: {, B2 E: W+ {; H7 ]
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配# u3 J4 S0 ^$ W# B5 {& D
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
, \- }" r$ x7 t8 U- e6 P( ?' m○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
9 r) a; I8 ^4 }0 b b0 b. u2 n$ o/ r注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
' n+ Q& Y+ d( a" {- S0 H4 v5 i9 k$ s: h R4 ^, l O0 b' x
2.2 室外主控板LED显示
) U P k( G7 W' K* J室外只有L4 运行/待机/指示灯:
& P! }. o }) v! H7 r5 [运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 [1 ?4 z/ V) l: a3 d% M/ L
; E- @4 U- d0 R9 g3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机+ Q0 T/ C; b% ]
3.1 室内机故障显示
8 p; B# h: Z/ h. b0 {KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
* j. N3 h4 h* E/ C% ^显示内容 故障或保护
1 q: a$ [+ i0 HE0 EEPROM参数错误- M/ A( }# @0 x2 W) m
E1 室内外机通讯故障# r. R& B; c/ W2 R% B2 v I
E2 过零检测出错& P9 T2 j/ z1 u5 o
E3 风机速度失控
- X: g* ?5 m; G8 n, @1 A5 N% ?E4 温度保险丝断保护
+ L! F0 g3 o0 N# Z9 F" R. x1 DE5 室外温度传感器故障8 y9 W9 Z- R( v5 K5 U% m% x
E6 室内温度传感器故障7 w. Z% v3 M. ^7 t/ O7 T: i; ?
P0 模块保护/ V7 b) d" J5 B+ X2 {3 s
P1 电压过高或过低保护2 S* m/ f. A) h& Y
P2 压缩机顶部温度保护* b0 x7 }6 E- N
3.2 室外主控板LED显示
5 I: s2 r7 C C1 d7 o- i室外只有L4 运行/待机/指示灯:0 X6 k2 Y( n' F! P& ~. I
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 j* a' C: F( O# A* W6 r5 j; t3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
6 L* f0 D' q# N. L% X' `化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
7 K6 e4 r$ t: o, {2 s- x☆ X X X EEPROM参数错误. @7 I$ C4 f2 N5 w6 N, V
☆ O O O 模块保护
# h) }, H. w- h; d% u ^. d☆ O X X 压缩机顶部温度保护
9 K# W7 i" S# l$ M* _' N2 l/ }☆ X X O 室外温度传感器开路或短路9 E( R: ?& @7 y( h% ~1 K8 i
☆ X O O 电压过高或过低保护
/ v: _4 T# ?3 [8 q☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
+ Z ^+ Q( ?: `$ p0 v" p☆ O X O 风机速度失控
+ Q# a" U5 S: O# ]☆ O O X 过零检测出错
* ~, `5 f7 \: R, G5 v2 h O" `☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护' q9 _. M& P/ g$ D5 u
备注:
/ Q" O/ x& T1 Z9 A( ]/ Q: LO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
+ b* }% z: p- o- E
8 q8 \# }& s2 }" X" l4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机5 l5 r6 B$ o. U! `1 f( G
4.1 室内机故障显示
! {+ X* a4 L% g9 Q* t5 hKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示7 d* F% s; V. o5 E+ I
显示内容 故障或保护
' R" }+ g4 G8 {* L4 S C; S" s. G" qE0 EEPROM参数错误& |* ? K* K; p# } X5 |' X
E1 室内外机通讯故障
, u' z+ V, h5 RE2 过零检测出错9 D$ l/ K8 l. r+ R& Z
E3 风机速度失控+ `3 p( `; C9 u1 s9 p$ d( P5 r
E4 温度保险丝断保护" j2 c" C9 S; ]5 U) _1 B5 R
E5 室外温度传感器故障5 a. N8 X9 {$ d
E6 室内温度传感器故障
! g1 W8 q' v- P& U/ ?1 B T+ iE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频) y1 y' h# s2 d7 Y
P0 模块保护
8 e; f. L* S4 m) _5 S9 o# X( A8 XP1 电压过高或过低保护& q' q1 }( {* ?6 k3 D
P2 压缩机顶部温度保护( T7 e! i5 {/ e+ `0 y
P3 室外温度过低保护(预留)
1 g0 r" H U" p9 U0 @0 b, [P4 压缩机位置检测故障. T: C/ a8 m1 v8 o. R* O# V
4.2 室外主控板LED显示
$ `6 C! c: q) Y, s- p/ s/ y8 P, c室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)5 k! C! y" ~! X7 }/ T9 y) N
室外机LED显示功能:
+ }$ M# V7 m3 l$ k9 w LED1 电源灯 上电后长亮 A) h9 ?1 E5 L7 X* W \8 N/ Y- V
LED4 LED3 LED2 故障说明
9 f* t) O3 }" X, a+ y' `, a绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
+ i9 l% b' O0 Z( QX X X 正常运行' q, @& \8 o# L$ R" c
○ ○ ○ 正常待机% N& j8 D0 q. E% _
○ X X 电流保护7 q7 t6 }, d* g! k, D/ m! Z1 }+ r4 P
☆ X X 排气温度传感器故障
' I8 S9 N: y9 b* R☆ ☆ X 环境温度传感器故障
; V5 a3 H6 e X☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
, ~$ A, y" R2 s8 \; M" m$ b○ ☆ ○ 电压保护
8 k0 A: V8 W+ y+ JX ○ X IPM模块保护/ i6 } B6 S5 x6 M6 [' G2 j8 ^( q! E ~7 R/ w
○ ○ X 压缩机顶部温度保护* E' Q; s' n# y. u8 ^
X X ○ 2分钟通讯故障保护
1 ?* }" x6 n! X! ?☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护8 F2 ]7 ~- x5 X
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
3 D8 z( ~: d0 a, b5 P7 H& r7 C. v4 ] X备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 + f* q) @" _4 Q' C3 @$ Y
闪烁频率为2Hz/s' V# s0 k# W2 E, y( n
二、变频柜机
# \5 H J$ Q. n& \1 {. r1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机6 ?9 ~) w" `: Q* h# r
1.1 室内机LCD显示
7 a& [& b5 Y D, _保护信息代码(可恢复的保护). I. r# F0 A' z$ R
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
1 L" R+ c4 N" d9 _- Q+ p代码 内容
8 N! g/ \9 H" g+ A3 ]0 \P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
3 Y6 k1 @& @$ SP02 IPM 模块保护3 |, d- Z6 K* Z- C- b5 Y
P03 高低电压保护! f3 L7 f# ]1 l. A' H' \
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
- \1 w+ S! U' R' I$ W( Q8 RP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
8 n/ T; k1 m4 ^ b5 Z+ sP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)4 }) u" y) b1 L3 E" N6 M
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
# l' ?+ e1 f: a4 C% EP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
9 v$ S8 s5 ?0 f1 H* mP09 室外排气温度过高关压缩机7 O% ~, r- p1 V% m
P10 压缩机顶部温度保护
P4 B7 s* f7 l+ GP11 化霜或防冷风
* J5 M$ u- u f) A0 k% IP12 室内风机温度过热4 I( A1 K& Q7 ?& R& V
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上 C4 [& V3 Z6 Q: W) ]4 }4 q
1.2 室内主控板LED显示% B3 r) o) a0 C. _" S
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
# Q8 |+ {0 o- nKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
" |* B* `& k2 Z! t( d/ u' \LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
) w4 R: M! }( \( `; d× × × ○ ☆ 模块保护
2 f$ X7 i, d) l7 J" q/ F! w× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
5 S' J) r' d4 ~5 m; h7 v. `4 ?× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路( _, O5 Y' \7 p5 H4 t C
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路, k4 n( ~- k6 o6 h% _8 l3 q
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高6 x6 D7 U$ w4 D! y9 j# G1 H
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
& X" ?5 }# h P; R- U× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护2 m& f# ^) I; @- ^) T% b6 _# p
○ × ○ × ☆ 电流保护
1 { }, D- }3 \- w8 w, H' `○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
+ I1 |- l N' u5 S/ H. x Q× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配( J( c' l$ P7 }& `
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
# H3 R1 n! s4 i3 z○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护4 ?2 I7 s0 h/ ]8 K: B- x& j& o7 ^
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护6 {9 L4 p7 h& v' r+ x# l
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护: k+ P/ i6 ^; s* K9 Z
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
+ W9 L) _8 O* S* j3 P/ N○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)1 d2 H+ [$ X: j4 W, L
○----亮 ×----熄 ☆----闪* L3 a7 `. j' G; ^
1.3 室外主控板LED显示
% ^3 `$ f+ Y" Y P% G0 bL4 运行/待机/指示灯:) d4 H4 z3 v' p8 r
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
1 v& ]+ ?& A; h/ YKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
( V/ v& u& l1 {, BL3 L2 L1 故障说明
! Z9 F2 F6 {" U0 X* Q$ G/ U① ② ③ (LED指示灯从左到右)9 t2 p4 T9 L8 l3 J$ G5 _. v
× × × 正常运行 S% U) ]) b/ w3 @: u% p
○ ○ ○ 正常待机% n" a/ a; B" z" [5 d% I) I+ n
× × ○ 电流保护
9 S4 M. p% D" m- m6 t* U* M1 U8 j× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
Y6 g/ h) |" u☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
$ v' n7 ^7 c4 Q' z/ h9 P○ ☆ ○ 室外电压太高或太低# n8 {! M+ S% P8 n; f y) v) M
× ○ × IPM模块保护
/ }1 u3 h& \+ _7 h- \× ○ ○ 压机顶部温度保护$ _- ]% k4 ~. R; {+ J# [4 r
○ × × 二分钟通讯故障保护
4 m' l1 I8 m8 l6 l! A× ☆ × 预热( |5 B! C* p' u, o s3 x
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
( c3 s; T a& a) E9 I: }8 t9 H2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机; G5 T8 c1 J3 R
2.1 室内机故障显示- D" A: t' d$ G" E
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
9 n8 f1 m; v* H- GLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯5 R* b. k: I4 \; d, I! H
电流保护 × ☆ ☆) v$ E/ v, j# s" r4 x: a. A
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
2 ~3 K5 M/ V& ?1 Z$ g室外机传感器故障 × × ☆+ @& q. s2 g/ u) K1 W
室内机温度传感器故障 × ☆ ×7 i7 L" S% B! l% H2 }
模块保护 ☆ × ×% e4 G1 d0 H. K3 b
电压保护 ○ ☆ ☆
" j% F2 {* c3 }) \8 T室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
4 P6 ], B' S9 C" q+ k1 X9 ?7 p5 B室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆/ n7 Y8 P- Y: f# r. U3 C
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭7 q3 B5 m2 [& Q8 k: c) `5 L; y8 a
2.2 室外主控板LED显示' ?! \ o' j) B- T5 b
室外只有L4 运行/待机/指示灯:6 ?1 \. ^8 K8 l* q
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
, W0 y Q7 {' ?5 u3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
( q+ j2 I. H2 I k' L3.1 室内机故障显示
% x9 A4 C& a# ^/ n6 s9 N: S. l; T1 hKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
" C+ w9 i' c! h4 x4 G( l# i& z保护 内 容 故障 内 容% d9 P" y+ `0 Y5 S2 k# m. V1 m4 z- T5 Q
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障- n' W7 S! S1 Z% y2 }3 F3 F y
P2 模块保护 E2 预留
Y u0 s$ D+ g: b) MP3 高低电压保护 E3 预留
2 Z5 {5 y( `: P4 W2 G! L4 W1 DP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障3 @5 P# Z# Q$ X) g$ P. E+ z( O+ g
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
6 T: h U e. ?- j3 _0 f" t" E" cP6 预留 E6 预留
! G8 L/ L, g ~, pP7 室外排气温度过高保护 E7 预留+ P8 K! S- F+ r+ R
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
4 S9 i9 o, g' u8 s4 _: QP9 化霜 E9 EEPROM故障5 Z6 ~: p3 b$ S/ l$ |
3.2 室外主控板LED显示
" Z6 [$ R: r" e a9 b室外只有L4 运行/待机/指示灯:: F9 I# o( k E9 t- e. J9 p
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3 Z% @- h. o$ }6 }% s8 G1 f- Z$ Q9 G, L* J- m: d
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
8 R, v3 r2 o7 L# b+ b, F4.1 室内机故障显示
7 i2 V/ p% _; N$ z当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
: \% D& l; Y7 b7 n% h2 g0 M按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。7 Q7 Y) @0 I% c' j3 E9 ^
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
& A1 Z& Y* H4 ~% e1 Z% A; f保护 内 容 故障 内 容
! G$ @# r' h; X1 ]1 I) PP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
0 b2 V8 w- n, `& i0 R FP2 模块保护 E2 预留, N6 X$ h y' @$ v* Z" p) X5 m
P3 高低电压保护 E3 预留2 }' @+ Y8 C* Z8 Q
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
" N' v) e' g" T5 m& w( J3 g4 W" QP5 预留 E5 预留
3 B2 v! J! C Q) _P6 等离子故障 E6 预留, z1 Q L2 a# c2 w% E
P7 预留 E7 预留
/ N% E# R0 _0 D# K) V+ PP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
+ R8 E3 q" C* L' P( m3 nP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
) a9 V }$ ?/ ` e1 n% } W S4.2 室外主控板LED显示. w2 W, ?6 l3 J- N) o
室外只有L4 运行/待机/指示灯: Z0 X" @1 i+ s; z( A8 F* |
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁; B; f# m4 n5 u t4 i* Y( m' S
: s( ]5 Z) M# S
一.柜机: H5 c1 e# r3 U/ J' ?
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
; i8 s0 @6 a/ v; y1 Y( b: l保护代码 表示内容/ g, `, G% b5 { F
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常2 B& d" ^/ ^7 {2 H, B
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
; z6 e3 W- o5 {; K' t2 s化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常/ a/ Q8 h& S3 `% p3 L7 N3 q9 C
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
' g$ k' s' Z# ~) L4 ^注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
( y" `. F) x" I2 s {注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
1 Q0 d$ |4 h0 z, ?+ q2 w/ E* v* o
0 Q! S% G7 {9 P3 |9 n2)适用于E系列柜机
. x; X1 S& d9 ?& W; E保护代码 表示内容 故障代码 表示内容5 {. J; H/ s9 V7 b* D9 \
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
S& E0 c' C) p* cP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)- g Z; w. W$ \, _" Q& c
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)4 s9 T* E/ ? V5 k$ W* b
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
- b# u6 @: q3 Z" ^+ ? E 05 温度传感器开路,短路故障0 c/ p+ k4 ?; r$ D. }% i8 q& Q4 m
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.& a* C% E* B/ J1 K5 }2 q7 f, e
/ ~( w. Z+ O( r" {3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机1 M) t; k c+ ~- m- p# K# T
- t; y0 }3 C* z6 n* V6 u3 x0 @保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
7 ]4 \1 {4 T6 D; m2 H- g9 pP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
9 }# u( z+ P5 I0 EP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
1 T2 x1 Z L) {" e; OP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障6 Q3 |7 [8 G% P* t$ S$ c# ~5 ?
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
% v& l) s6 z$ ]: w2 g& m7 I2 H& |P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
# n% T+ c# J) { ?P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
* V, B$ ]1 F8 C7 s/ X6 K, dE8 静电除尘故障
1 `% H: o% V _/ X2 b* TE9 自动门故障5 [. Q. o2 |3 U; f4 }+ x( U
PAU 进风格栅保护
, n4 X6 V6 v2 R, x$ L! I: a7 ^& X# W: ]# j( ^1 c- }) i3 _
二.分体机
; _0 B8 B i8 y4 o. m1 K1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 3 o" I; y8 Z H9 r2 {; A
工作灯 定时灯 LED 状态; [( n) [6 q7 r [7 i
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
8 W3 X: G( v; v5 O, g☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz! S+ |8 o, J, W3 S$ r
X ☆ 四次电流保护0 A7 `9 x9 k) w9 w* j! O, A1 s
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
5 l" `5 V) U: k! b8 h, N* K7 q& ?O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)$ l! Y0 c D- s
' F1 z5 m' c& w% \7 k' o7 u% m* T
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列6 d# A: P8 f8 Y, A7 h
运行灯 定时灯 故障类型$ S. t! C, }; [1 ]$ ~. i
☆ X 风机速度失控) a, ]. ~+ Q i+ W; I
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
S7 {# Z9 \! n" u3 }X ☆ 四次电流保护3 P ?( ^1 l5 i/ y8 S) [; z% s
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错; J5 f& g# M) F* `" e' G% E
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
, o; b( ~0 d" G. U. \: y3 |9 h. v& _+ i! }0 @
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列3 `: Y2 X( m) j- P& m9 [0 X
故障代码 表示内容
4 [' q3 }9 Y& s5 ^E1 上电时读EEPROM参数出错6 O. x/ |$ g$ I
E2 过零检测出错
, |# K' k8 N& R6 L* D" kE3 风机速度失控1 T* j4 V* R# |* [. r% ^
E4 四次电流保护
6 q1 W% w3 w+ F3 F lE5 室内房间温度传感器开路或短路
f! b/ ]' c& i& g n% K1 T7 HE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
' d+ p/ I g1 h1 |7 g5 ]: z C' @* B5 d/ C' x
4)适用于I1,A系列
6 m. o: f1 \! e2 P$ w+ U(UPD780021芯片) q8 E3 x" P3 E
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态3 v3 f# j. P# F
☆ X ☆ 四次电流保护
% j7 H2 Y& \/ z2 E☆ X X 风机速度失控
- u4 F# G2 [( H, O0 U☆ ☆ ☆ 过零检测出错. O( K, e& Y1 Q# g k) c
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
# b% o5 W4 y& W" t& [ YX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路6 ~3 P3 s5 A- _' \
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路8 y2 y3 h9 _9 g
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)( X6 I' V* S: a/ L: E9 _ G% F' d8 j1 D
O O O 上电时读EEPROM参数出错
# t$ Q: N4 L5 g9 ]5 eO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)- \, m' D* M+ R6 b v3 x" v# h
(MC68HC908JL3同一芯片方案) n5 h, c4 P6 S1 F7 h) c
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
4 L+ W; {& t% ]* V0 D- j0 m9 Y☆ X ☆ 四次电流保护
" n3 M/ p: X0 X9 D☆ X X 风机速度失控
8 Y5 f, l* L3 W( b2 ?8 l) n☆ ☆ ☆ 过零检测出错3 ~7 W5 }+ i# V9 b& L
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
8 `! y# ^4 U& l; `5 W5 J
O! R8 {- c/ t. ]3 K; [$ a4 H5 ~( [5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列0 e0 D3 ~& t: g# x% C+ V9 e' e2 d
' q1 r0 d! R% V. p* q; I$ W5 J
运行灯 定时灯 故障类型
6 a0 j% `4 }: G☆ X 风机速度失控
& G6 u# Q9 k/ @3 m+ t. ?☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路6 T0 |0 {% _3 v# _: K# ]5 \
X ☆ 四次电流保护
* R, Y; u2 x; Z% ^% _- A6 h7 `O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
% p! n) X1 c' [- o! r! m! T☆ ☆ 过零检测出错
- k9 |5 L- C4 Z- A- R" c) lO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)' m/ i$ p% N( J1 r
美的全健康Q1型挂机故障代码) {* g, G. F' W
显示内容故障类型4 h5 I0 b, l5 `! M1 j. j
E1上电时读EEPROM参数出错
1 Y* w5 q' a$ k$ z$ XE2过零检测出错
x* Q1 P, h/ L; S2 \0 P$ pE3风机速度失控
/ i1 Z; {( \/ A5 v$ h, z7 k" c# } V7 ]E4四次电流保护
3 e7 w' U7 T' q, N! h7 A7 l$ R- _E5室内房间温度传感器开路或短路
0 n% ?, a7 Z' x! {4 |; AE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
( G, }' D: ]8 p/ d2 k+ M美的B(C)型分体落地机故障显示代码- H2 Q5 R- V8 o7 k9 O, \( h
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
/ J$ |& A8 W" ]: |1 m I4 z; x" E* LKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)$ Q# U& y* Y, N, p" n: R5 F; ]
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常5 Z# \3 o7 j5 a! K
故 障 类 型显示代码
( M+ F# V" s( k+ c3 }) a0 Y室外机故障01+ Z8 F# p7 S: @, F4 ]* t
电源过欠压02
F4 K& \. g& \4 _1 ]- d制冷时室内蒸发器温度过低03
- r" H4 @; ?3 f9 C9 L1 I) |制热时室内蒸发器温度过高04' m7 I; H' ]) s2 T9 F! j& O2 L
室内出风口温度过高05! A0 m0 o/ Y! d+ k* U F, J
室内主控板与显示板不能通讯06' {) p- e& q( h! Q2 s+ O
室内机电路故障07
7 p% W$ _1 l0 W4 l( ~8 C0 g- I0 q. r; a) f. r
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
" j7 F4 e( F, g! o6 t& `LED6LED5LED4保护类型
9 ~/ F1 f9 S. r9 G; p过流保护 ON室外保护
9 t n! s2 l+ {1 G: T: P欠流保护 ON 室外保护: o9 U, r: c3 C L# W+ O
管途经压ON 室外保护
. G3 G4 \% I( w管路欠压 ONON室外保护: e' o- t0 B! U1 K$ I
电压过压ON ON电压过压4 r# Q$ b5 y# X
电压欠压ONON 电压欠压
! Q' s \/ p, s+ z& g0 v相序错误ONONON室外保护
9 s2 P, v* @& j+ [, K缺A相 ☆室外保护
3 Z6 @! j/ S& f6 g4 E$ }3 f+ ?缺B相 ☆ 室外保护
* E. g8 ~; V2 U6 Z1 s& Y缺C相☆ 室外保护2 R; B c% D6 D; i/ ]
其它 室外保护
: p. I4 D) f% l" V3 B美的A型落地空调器故障指示
0 U$ U2 q- U* ?8 [. V* e9 r2 n2 i' r. @! ULF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
' j! }% y* h f7 l6 [; ?' X( u 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:7 J6 Q% P0 [3 V5 B
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
# v& e0 W% Q2 x: |LED1亮电压过高1 H0 L5 P! w, _! M" E
LED2亮电压过低
6 l+ Q0 t% z& D' r' _1 e" MLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
1 q1 v( @2 x8 G F" ]( t( h* hLED4亮管路压力过低
z( ]% N) @/ [. V! X' x( E( ULED1和LED2亮室外机温度检测大于80度" M, M ]! |8 Q: l
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
) `$ s3 f/ R7 _4 |* {" W4 k美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码 g* A' e! W7 \1 {% b, K7 p: v
保护代码内 容故障代码内 容
4 l' K- |7 ^% ?7 F4 R" nP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障4 G1 w3 |2 Z& B; o
P2模块保护E2预留
* A; N8 ^9 X4 @3 A, C3 }# l" ]6 uP3高低电压保护E3预留& z) P5 ^4 G1 g/ j1 l- |
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
6 _5 J( [: y3 _2 w$ A$ |- g8 }# cP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障, h; _; q; p8 |. u6 f0 O
P6预留E6预留
# g/ e' \2 @5 z4 d) [P7室外排气温度过高保护E7预留: V2 y/ L, ?! B" u" [* w
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障1 `* `3 @- ^; r" R
P9化霜E9EEPROM故障 " ?+ u, @- D7 z1 S
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
8 Y1 b& Y7 x+ h8 |开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)& U% F" Z" B+ D$ }. [% U+ D
代码内 容
' |: M9 z& \8 g, h3 `E01一个小时四次模块保护$ p: o9 n' |3 b$ U& w
E02(暂无)0 D$ G8 ~ C7 U- f8 N9 d" A
E03一个小时三次排气温度保护0 u; B8 n/ ^' p( c; A9 |
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护. Q' J& i7 |$ A H! N
P02IPM模块保护
9 T( B. v1 y) ~3 S, H' OP03高低电压保护- h) s& Q& ~& q( @# o# G
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)2 _: T8 ~6 C4 F$ S% ^1 c
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
0 `& { N, u1 H! lP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)2 p& X. A0 _/ B8 W4 S( W. E7 D! _
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
" t; }4 i: K' ]6 sP08抽湿模式室内温度过低关压缩机
; ~( e( c6 f- b" |P09室外排气温度过高关压缩机
. e* e; S/ Z+ r0 _P10压缩机顶部温度保护
% m+ {; E8 m9 f$ {- ?0 f3 c# c# SP11化霜或防冷风
m, r+ o3 `0 v* RP12室内风机温度过热
! f* X5 D# d7 oP13室内板与开关板2分钟通讯不上
& s: w- h/ O- Y5 }
5 n1 U# C3 S; ?$ V( b1 Q% p$ q室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
b0 u% i- Z, b5 lKFR--40GW/BPY-R) }3 Z* l8 k+ f# M. T- Q3 d
显示内容 故障或保护定义
8 | y5 r" u, n, zE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
* m! I3 j! b5 q9 B1 `$ Z; RE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 ) J7 L0 B4 I! j
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
' _& K0 G# I. p, ~% D! a& _" dP2 压缩机顶部温度
4 p0 q8 V3 U9 }! ZKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
3 V! E4 _4 _. J) N: J5 `8 B+ r7 {4 J运行时LED的显示一、正常/ v& n; J* \8 N8 A- ]
1、 工作灯5 u! i# T0 q$ F+ ?0 E: k# s9 U( T
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭6 G- `4 I8 V4 p1 x
2、 化霜灯
% q0 J/ S1 ?! m, X: M% D$ N4 H+ y# o化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
) {, L/ ?( g* K3、 定时灯2 U0 e! d5 T! u
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
* f2 Z9 |2 a8 S( o2 ?4、 换气灯
6 ?4 w z9 e9 ^3 ]连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
4 P2 h7 O9 h/ v) [% r7 a连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭! n; s( S6 L- O: q/ R% e0 Y" C# k8 K0 u
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
0 W, e7 X n* z( p自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭7 g* C1 R( { c' |/ e0 q
二 室内机故障显示功能
" a/ G6 N$ r: M9 k3 ?) N: JLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 ) S9 W9 d/ v3 y2 c
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
! [. I% J' _* _7 R+ Q9 Z' ~; xX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)( ]0 F8 E% S* g Y
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)8 z3 N" Y# O. z; k
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
/ b: ]. x- S" w% R5 G k+ }X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
% P- B$ W; S5 E. e; iO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
3 e4 @4 l1 A% }/ @$ U- gO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
% p( e- D, J$ F+ W( ~☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)/ C: }7 r2 k+ ]. i5 o! G
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
0 b5 I0 u; c* b% I% [. ~☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)+ p& |( ~8 d9 T5 }
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER): I3 N. G% I. }+ h8 m
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)7 U) ~7 ^8 U: b9 ]) G
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
, @4 O! s! B1 E* e4 z(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
# ^$ {% y) u2 ~) K! t9 t J只设L4故障指示灯:4 _; b7 V! I) B' p* E
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
9 s4 `- @5 C+ G16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
7 o- h4 L7 D* `% |3 Q8 S' _7 [一、正常运行时LED的显示6 k6 k( K3 Y/ v, u O
1、 工作灯, c7 X3 u) ~. U3 ^0 W0 j- o
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
5 z# \/ X% w- J2、 化霜灯1 S) r [- |# X: Y4 A
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
% {1 _1 F0 X, I; ~: D3、 定时灯2 [+ @6 u( p3 R
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭( ~2 @5 p: ~& J( Y: ?
4、 自动灯
) J a+ ~" S& k' R5 K6 F自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
$ {- j/ z) r2 f% s. h, f/ T(二):室内机故障显示功能) f* I: s$ ^3 v0 E3 O6 m( r
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
, q/ a% X0 f5 {0 I/ `LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态6 h1 Y1 Y" _1 s& {; x ?6 T
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
" R+ q; w3 I; J0 L, d# ?9 s3 ]O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)9 e. Y# L+ J- v x, N8 j# Y
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
; a7 D5 X0 ~; ?7 r" F1 EX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)5 k# O% x/ R. [% X& z
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)$ c! R0 I7 R& y0 A
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
$ j, p, W& [9 n☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
0 l) y0 M3 Z: }$ |; W☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)4 J9 g: P# _2 U7 `5 ^. V
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示! P; a x" K, O8 t/ y% o
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)# J2 x; ?5 P' r/ K/ a/ C( }
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)4 W1 Y7 L0 y8 ]- }0 I
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
9 ~' r P) z ^; T6 r(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示$ \1 V! ^1 Z, R( A& e8 ^- _
只设L4故障指示灯:! I- S- I* G) n1 Y8 I
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3 f/ _. k& r6 c! N" X( {4 _机型的系统参数:
3 z# q/ I5 X, c% j1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
) ?- t4 L* @3 M, A) T2、室内风机转速:
5 T1 p- q9 j( j6 w% r% R高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
: b/ T7 l, H# J: m低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
) a& J# s$ v; D5 k( H5 i3、欠压、过压保护) m& m" g; Z1 A8 c
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压, m; x9 [8 Z" L
* a! h" i" S; I, H美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
5 b: g( Q- N9 r0 a6 ~ + v" e% M$ h( U. ], S& w- z
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
2 |' A* {9 C, A
3 ]. N5 s" u# j6 B% i# Z% y; o保护代码 内 容 故障代码 内 容
, |1 P7 g. W. |; u# B
/ ^6 |/ z# a" w" J: b; q
/ `# z( b2 D& w6 f$ gP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
) c* g5 g* }+ i$ T6 F- s# J# u% z1 E6 V
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 - l' p( G0 f& d0 d! u z- @) m
5 k* N& t$ |! g! M+ L2 L/ P
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 . Z4 N4 N! l( l
5 f _! M" Q+ U; O% p4 H4 P% \% S! a
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) 9 q. ~. o5 F, ?, {# x5 Y) m6 B% g
4 Q7 z: e+ I* [, s3 a# b( @P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 ' I* X' u" `1 T. N' Y
2 c9 I* ^1 o& ?+ X( D CP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
; B4 d( c) t5 B5 B$ N! w! n! H( q# Q9 G) P. M2 O2 d5 R. K
E7 加湿器故障
8 n9 V0 R; k l$ Y
/ o; ~. C4 N8 l6 I, \ E E8 静电除尘故障 + P% [8 w. g( a# V" H. ~
$ `. {3 L# ~! q$ T
E9 EEPROM出错 |
|