一、变频分体机; p( D# [$ c9 m* a X6 }7 L$ ?' A/ q
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
9 ]* P& M2 r) o' m* \1.1室内机故障显示功能$ `' E$ M3 t6 K. r
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
% K- o- U. ^9 U' K0 | j化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
6 x4 H& [6 b i" {. j× × ○ ☆ 模块保护+ D& Q3 L0 l, _: d- ]0 [8 V1 y+ Z! U
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护6 u/ f) ?, U6 [3 s7 k4 Z% _
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
# M0 V+ ~" j, F○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
/ E5 C( g) _. q# Q8 R( u2 e1 _× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
+ s4 V4 f+ t& u5 b) P+ q8 |$ i8 D○ ○ × ☆ 电流保护
f4 m1 c- u$ d! x2 m3 e○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
/ a4 e' g& f4 z2 o○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护6 A% O3 X4 A3 t ^ ?& O
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
0 `3 d6 v) E5 S# v( R s5 l$ W○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
0 G% y" ~ b( G* e4 c☆ × ○ ☆ 过零检测出错6 s5 n6 X) x6 b; V: E
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
" L r+ h; l9 r8 T☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配) K/ Y" |+ C& Q# h# v, w$ x' u. }
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护7 |) n- \5 K2 r2 P
○----亮 ×----熄 ☆----闪' j3 x) _- p [/ a% R- p2 r9 \# D" e
1.2 室外主控板LED显示
# W! A" L2 g$ b ~L4 运行/待机指示灯:: u9 F. P* ?) A i/ R( x. ?% l
运行----长亮 待机----闪烁
% [8 }2 ]: Q8 `KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
1 l: V& ?: c" i4 @- x( d4 q, x2 K* HL3 L2 L1 故障说明) J: h! t3 N U8 W9 x; o0 c
① ② ③ (LED指示灯从左到右)* T' L+ b: j& V) }) x
× × × 正常运行
' u1 h( k% H$ C( q0 X○ ○ ○ 正常待机$ ~6 W. t5 E0 x& P, F, G* s4 f& b
× × ○ 电流保护
$ ?; ~+ U& t9 A+ u! X0 g× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
, q3 b) l' G( ]* o) j; N7 q☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
$ W+ [. p" t! v0 u" U1 o7 s/ {○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
& g8 b# z: W3 K$ w× ○ × IPM模块保护
2 M0 |! G% [) h1 A q× ○ ○ 压机顶部温度保护
& W( y/ G+ j, n' t" i; D" r○ × × 二分钟通讯故障保护
: | l% {% i. {+ u4 \8 X; y3 ?× ☆ × 预热3 T7 ?. K8 R' j8 O" G- ?/ _8 e) I6 }
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
' `# B$ H# M* h0 Y P5 @+ @5 M' E; Z. K9 _" p: f, p$ ~, v7 ?
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机1 ^& u" a: F* t- ?8 U, B
2.1 室内机故障显示功能) h9 _- v- t) C6 p9 b
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示& j0 S$ p/ \7 j) } u
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态5 o; z$ U9 b1 k, y7 A( c
× × ○ ☆ 模块保护
: m. Z- k. _) t. \# S: D& ~○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
: @" t1 I% v- D( W0 y+ u× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
9 A ~; h. C+ w6 ~5 e4 [* P, A× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
" V- n7 a( x' g○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
8 }+ q( N8 Z6 ]' ?3 {' q- N○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控$ V1 o2 C9 b( a, y/ e! i( f6 t
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
9 t+ \1 \! }. g5 S# R☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护7 Q5 z$ b. d! M+ v- w6 |' w! K" ~+ c
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示2 r6 D/ Z' r% T n5 i
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
* s. I) f# M7 T☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护9 }) n; m: s* R
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭8 m8 {' k0 ^+ a% r
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
6 v; X' M. J* s2 F1 s5 H9 V; H. ~! P$ V9 D* C. n
2.2 室外主控板LED显示
$ `( N+ r6 \& U! G室外只有L4 运行/待机/指示灯:
$ T+ i0 r& l* W9 T6 b运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ J6 I5 ^8 x- q! r7 m, F
, }3 r1 }. Q0 L v3 A* `
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机2 E9 N# y; @/ N/ W/ S& s
3.1 室内机故障显示
+ e4 s+ W- i0 {3 L$ XKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示3 |% m1 v' D+ ~7 H
显示内容 故障或保护2 C# ?% H( Y' p
E0 EEPROM参数错误
7 v7 E2 w! i; `- BE1 室内外机通讯故障4 r; x2 f6 R% ?8 P' a2 ~3 Q7 W7 L
E2 过零检测出错% f+ d* Z# I- T8 i
E3 风机速度失控- u8 F- ~$ q# Z$ L1 T0 k3 _
E4 温度保险丝断保护
0 Y3 U- o& L$ O+ D! vE5 室外温度传感器故障
5 H5 n7 e7 Q- l4 G' S1 U/ Z6 a1 dE6 室内温度传感器故障
3 i& q* Z9 Q* K3 F7 n1 m7 rP0 模块保护
& K6 Y5 W1 G) ?/ n1 G$ M# `P1 电压过高或过低保护) c, ], l8 E4 Z- _& I4 n
P2 压缩机顶部温度保护
; p0 C- L1 z" Z k5 b+ {3.2 室外主控板LED显示
) ]! W2 A! b) q8 G& r' H1 P室外只有L4 运行/待机/指示灯:
2 L% o# i! l/ J: [& ^5 z9 ^运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁& p' W# V6 T0 W3 x
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示) J* [$ B- F# M3 m- z- w$ A/ l
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态; R- M3 I8 x& t
☆ X X X EEPROM参数错误
* m+ t( z2 k& P* W; f# q( i☆ O O O 模块保护6 z$ S+ K O9 j
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
4 y3 y1 ^: \' Q% q☆ X X O 室外温度传感器开路或短路2 u: n) T! r4 U; p8 m9 C
☆ X O O 电压过高或过低保护8 z- q4 f, `3 u- ~4 W( a) }+ z
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路3 c5 ?7 h6 ~% N& J
☆ O X O 风机速度失控0 [+ F- v; |3 b. r4 s
☆ O O X 过零检测出错
) u3 o/ K( H1 \6 h☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护# O; c1 B- {+ r
备注:
% @/ G7 _4 |8 U1 xO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭2 ^! h- ~5 u. H8 h& v$ k4 y
0 A/ j+ Q9 G' h: G5 T4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机# {0 Z8 C$ F7 F
4.1 室内机故障显示; c9 n) G. I: y, |& M: P% t
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
$ Z6 C7 v& u" Q$ t* c N2 O8 A1 x显示内容 故障或保护
, S- S' Y% D5 ^' i: lE0 EEPROM参数错误0 K& w) x8 @- H! Y- g8 N
E1 室内外机通讯故障5 r' X% d& n# b4 o6 {7 h. p4 d3 H, R0 W
E2 过零检测出错
9 V2 W; {& H" S- d; {$ o7 WE3 风机速度失控
4 ]/ i$ N( e/ @" u. `: O9 H, rE4 温度保险丝断保护4 n. t; Y, A9 F" w! D6 W/ m: d! X
E5 室外温度传感器故障# r, j1 \6 p: ~0 t- d
E6 室内温度传感器故障
5 R3 \# O. y1 OE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)6 u: @2 A" l9 B; I, D9 ^
P0 模块保护- Y, d4 Z% E" Q
P1 电压过高或过低保护8 `2 f% E9 Z9 ]. F
P2 压缩机顶部温度保护, J4 T+ X1 G7 Y
P3 室外温度过低保护(预留)
" Q8 E6 Q! L, H% w7 yP4 压缩机位置检测故障
5 N$ \) ^, @8 Q4.2 室外主控板LED显示- ? K0 D$ a* r2 I. |3 y$ R$ _, j2 n
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
5 r5 q1 T( `* E6 s) G- t室外机LED显示功能:# a# o+ D5 o2 x* i4 t
LED1 电源灯 上电后长亮
+ k$ g- i# s6 ^) RLED4 LED3 LED2 故障说明; I# I0 G$ e* a: D* s, A' b& n
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
! t+ @8 W+ K pX X X 正常运行7 I) w% t1 t/ z A! ?
○ ○ ○ 正常待机
. s9 C; c+ f5 O( r$ R2 Z) J& `5 g○ X X 电流保护
5 {1 U, J* B) U$ U☆ X X 排气温度传感器故障4 j8 g6 C0 N) G6 O. @
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
& B; Y, ` L, g3 Y☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
1 F1 ^/ q6 @1 c1 T) p- Z$ v8 z○ ☆ ○ 电压保护
( v" t" v" N1 U1 x9 rX ○ X IPM模块保护
) P2 r3 l( b; m1 p○ ○ X 压缩机顶部温度保护% D# |3 a/ `; b! M: c
X X ○ 2分钟通讯故障保护& f6 A6 l- \% p
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
+ V3 O P, f& X☆ X ○ 室外直流风机失速保护
6 r; A5 u! y; \: g% @" A$ S备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
9 }8 K& P3 c, U2 {$ T- S闪烁频率为2Hz/s5 p1 Z/ K* e# Q+ a1 ~: u
二、变频柜机
$ F& A5 }- P" `1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
: a8 N% \8 i! O1.1 室内机LCD显示
4 I; Q+ J7 V& E# l保护信息代码(可恢复的保护)7 F# X: \" ^1 \" d a
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
& U- I6 j" B G* h2 Q/ |代码 内容
: m$ A3 y4 I" v7 g) LP01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
2 S/ `! X, \$ H: n( _2 P/ y: hP02 IPM 模块保护8 |: ?1 W& L" C' [! h
P03 高低电压保护, u& V) j7 f9 H3 P9 \3 W, p
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
9 L$ Q0 K* [& b9 y: yP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
- \8 r8 S8 K* B0 u% K0 NP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
* Q/ q. I2 j ^4 JP07 室外冷凝器高温保护关压缩机
; g. P: ]6 a" `6 _) vP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机8 M) ^2 D% ~8 I; A9 E7 C5 H1 \
P09 室外排气温度过高关压缩机
' l& ~: K9 z; P7 y5 ^P10 压缩机顶部温度保护! I" N0 e' Y1 ~* R* k
P11 化霜或防冷风
/ W5 n5 G7 H: k7 lP12 室内风机温度过热' Q6 g; S" u: ~# v! r- w
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
* W" s6 N" H- r5 Z5 Z& j1.2 室内主控板LED显示+ T3 u& q& {' `- K" A2 ^, s3 Z% ^- B
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁+ ~& S% x+ v$ }) R& a- `& [" F$ Y; U
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示4 p0 @) H7 ^9 e+ c% J8 @4 b, Y
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
; m2 ]" ~* H. ?, v0 k× × × ○ ☆ 模块保护7 N+ c6 j; j% d, A
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
9 J" i0 Y% Q( M8 Y× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
4 x) e$ d# R# _9 {○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
* d$ j* {6 g* W5 O) n% }- q5 A× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
- [9 \! H3 l; w× ○ × ○ ☆ 排气温度过高7 V5 q, ^- F/ ^* f, V* p" I- l
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
# o: [8 g0 o2 k6 B○ × ○ × ☆ 电流保护% Z# D D! f4 Y- c3 I; r7 Z' Z( [
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护; L1 z" H2 O1 u; o
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
4 Q0 C4 \$ N4 R. U: n4 L; \" u, |○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护: N5 L# T5 E$ D U$ E t
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护# v* j" D9 z' ~, @) Q% e+ {
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
4 C, t2 e$ `$ a `% m1 d* o* X& i○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护! E9 \6 M- m. q! P! m# {7 J# n
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
" j( k# e% w- c( m0 o○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
0 i: j T$ j) H1 X○----亮 ×----熄 ☆----闪# f5 a+ r5 j# R8 ^3 F: e
1.3 室外主控板LED显示
. r3 }% ]- E4 R/ }L4 运行/待机/指示灯:3 i6 @$ z6 I* e" L
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
/ r4 [9 r/ W) Y& f- [KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
7 h0 s& n- V4 }* ^- s8 g( K+ uL3 L2 L1 故障说明
, ?4 F8 D2 K, n1 n5 }① ② ③ (LED指示灯从左到右)
' E7 m& @( z+ B9 z× × × 正常运行) J) C) ]" J4 e3 q- X I
○ ○ ○ 正常待机+ {% h1 h" j! f' ]$ P/ m( v5 ?" s- o. b
× × ○ 电流保护
5 c0 [+ ?; L/ r' L# `. m× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
' `- d' t7 Q U( {4 S/ h: p☆ × ☆ 盘管温度传感器故障" {' N9 V* Z$ y, X A% d
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
! P2 C( P6 S) u3 ]. S6 M/ [× ○ × IPM模块保护: D I$ M- ~5 M" b. y* L# X) }0 ]+ ~
× ○ ○ 压机顶部温度保护0 d' Z$ X- D E0 w9 M* n
○ × × 二分钟通讯故障保护
8 @8 q t; N9 D" A× ☆ × 预热- w8 O, f4 L1 y4 j
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
; s- F/ k9 O. |+ ]! d$ i) Y: d2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
^% L* [% \6 K' M7 i2.1 室内机故障显示
" O# a5 ~, a6 Q: `KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
( q0 @) v7 h; o4 VLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯5 A- F8 F, U Z
电流保护 × ☆ ☆
( _' t9 ~3 Q8 b压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
5 }* C( Q, T" d d ]4 R室外机传感器故障 × × ☆( U9 o. U: n5 S7 U+ k+ j- Q
室内机温度传感器故障 × ☆ ×# |6 I/ O9 [% z9 N
模块保护 ☆ × ×4 N6 K% Z6 a5 b
电压保护 ○ ☆ ☆
: D# b8 e& s( {室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
& [, @9 h, H" B5 n室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
4 j' w2 B6 Z$ [% p○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭7 L$ _) n6 @, B9 K4 l; b+ M P
2.2 室外主控板LED显示
6 n5 Q+ ], d6 t9 N$ _* N0 U室外只有L4 运行/待机/指示灯:
; L" ?* \9 x. r: `- x* f! K, H: D运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ s# d; X# a) I# m; J6 Y# x! h
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机0 H- S6 P. G% ^* k/ S
3.1 室内机故障显示* t) a8 _4 J; @; c {5 |7 c8 b
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示) A4 J7 x' c- f1 h+ n5 }& W
保护 内 容 故障 内 容0 O, W1 i- s. E( [" _- j2 G- ~2 \
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
- [; X( M0 l+ A# E/ fP2 模块保护 E2 预留; f0 d! J& C |/ X/ H( n
P3 高低电压保护 E3 预留
3 V% c( A, T8 gP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障/ V3 R5 G" P! j
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
$ e% f$ c. [6 P$ r" l1 |P6 预留 E6 预留) h" V" s3 |) K9 A
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留, L+ @/ D o9 ~0 v$ b
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
& w, t$ Z, M1 p r4 bP9 化霜 E9 EEPROM故障
& M- X% f1 R( B' f, f3.2 室外主控板LED显示
* y) B/ O9 S. {% G室外只有L4 运行/待机/指示灯:
. Y' [* Z# v+ g4 y运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁- c: M6 p4 S$ A# F- X
* a& f$ f9 A% s
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机" }1 F/ O/ g! g4 Z* b; |/ K
4.1 室内机故障显示
6 |! L$ d) ^) J$ p$ V当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
1 z0 \3 v5 ?, G) C0 J3 m" K按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。2 I8 ?6 g$ M0 K1 Z7 f
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
5 |# {8 A1 L( z+ A8 h( H9 S( ~& m" |保护 内 容 故障 内 容
2 [: n% r# p* l: fP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障) x6 s3 G/ X3 ~7 g% V/ A9 j/ E. |
P2 模块保护 E2 预留3 \" x% B9 ]* m6 P2 H. R& }
P3 高低电压保护 E3 预留
4 v7 T' |! i' c. iP4 预留 E4 室外温度传感器故障
8 e$ q8 r+ U6 b8 Z; a# ~P5 预留 E5 预留 f# `6 s7 `& y' n* h+ B
P6 等离子故障 E6 预留
' v# P$ }$ S0 t$ `9 @( d9 n9 NP7 预留 E7 预留
" {) ]9 ^# P- O, [3 wP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
* Q: z/ W: Q# J5 ^! Y/ AP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障7 H. i$ |! u2 A- C' S
4.2 室外主控板LED显示
+ ?0 t8 h0 o( g: A# J. G室外只有L4 运行/待机/指示灯:
% G+ Y+ N# | g( ^2 g- [运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁. k) b2 S5 `* o& g( {2 _* o7 ^6 t
5 t% g+ f5 g8 k( x' y
一.柜机
. J$ w' r4 b$ p8 h5 ]; S) C+ c- G1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列) s& @* ^- V" ^7 ]
保护代码 表示内容
, Y/ a: h8 u* L& ?8 T定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常9 D) l. \% j4 `& T
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
9 m9 r- K2 k0 ]) z; A化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常" C' z- _2 v% `& \/ }
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护( _% I) {+ n7 N' O& d" |& {: j( @
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
1 D; o' @1 V4 ~% K# Q注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
5 P5 j: i' ]. m q* l' C
# K4 a) D) S0 R& b+ e2)适用于E系列柜机
& V8 \' q0 x+ w5 |3 N0 `' {保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
6 q) @& d' p& J1 \7 L0 cP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
, z! H0 n2 s* u- ~: k) w" u" uP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
4 ~/ Q4 h; {. y2 a4 ]' R* yP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
% @3 G0 y |9 Z( T6 bP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护' R/ w# t* E6 t# h% V% H, I) \! @
E 05 温度传感器开路,短路故障
" H- W! O- |1 |, U注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常./ k3 \4 F' M1 `' a/ T3 k8 T
* P7 N4 ~4 V2 c4 m0 C1 ^3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
0 d2 k9 U9 ^' [0 ?1 m& i1 z& c7 X. b* |! Q2 r
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
' X% w: w9 O8 d5 z% b1 \P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障$ _" n; i/ G! Z( S( p1 Y
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P9 ?! Y' u8 I; k1 j" r& ]P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障3 b U8 @) j- a" q ?6 x
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
# @) V' S3 m1 _1 S+ zP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
- p) j: q _4 w4 {. j% XP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障$ h# a! H4 z1 O
E8 静电除尘故障& p- f9 O* \+ s9 ~% |
E9 自动门故障1 O1 u6 W2 g. a! i
PAU 进风格栅保护' Z" v2 i7 d/ Q. x
& d8 \ c9 N* ?& p1 t5 \5 w- Z
二.分体机# i3 ]# x$ E" i0 N: ], H) m
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; * u+ g$ ?: Y n7 L* w) p" |
工作灯 定时灯 LED 状态* F# P, \% j9 F% Z* i9 Q
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz3 y0 o. S4 d, U% a
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
% R0 V3 ?1 T/ s' MX ☆ 四次电流保护
# E# W9 f3 `% ~& _8 oO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
1 x5 F5 Q- [, Y |O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)5 _. F' S8 r! X; r8 O& A
, _' m! b' @& c* I; c6 Y; I' ^2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
g/ `) c, V+ c( L运行灯 定时灯 故障类型9 j) T3 j. N c |6 I) k( p, G
☆ X 风机速度失控
4 I7 _2 Y3 J: Y5 T☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路2 g4 z0 D" ]* l# K3 }( g
X ☆ 四次电流保护5 s b0 P& f( `- ^$ S
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
+ Q6 x- `' S4 G6 `* _+ K% _O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
5 \$ X' b9 e' W9 R+ R k3 m2 c
& @7 K* y/ N6 ~" T& X3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
1 q( J4 c/ K' T# r故障代码 表示内容
# i6 s; v/ [# X; GE1 上电时读EEPROM参数出错
@5 ^) Q& s, D( h7 uE2 过零检测出错0 p/ `2 n' V0 P5 z
E3 风机速度失控
$ @2 _$ c5 M* P( M& o2 A3 AE4 四次电流保护* e6 J4 n9 d* W3 s
E5 室内房间温度传感器开路或短路0 ?9 x8 M3 f! H0 [! K. h/ w. m
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
' ?! d! F4 j |# }) J# g$ J: w& m2 i( t+ B
4)适用于I1,A系列
; C3 f/ m$ P2 ^+ O: W(UPD780021芯片)$ T: Y, z( c7 U" M* X9 q
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态& x L! K7 Q3 |# K4 I# K) i
☆ X ☆ 四次电流保护
. c4 J) g- e" `* Z8 @0 N☆ X X 风机速度失控! f5 D4 e; y! D( n+ z8 Z
☆ ☆ ☆ 过零检测出错( }1 \+ [+ b/ o" f2 U
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
8 P- n* P {4 R& `X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路$ I6 b9 L) P9 a$ D9 ~& W) I3 o( g
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
9 @/ \% u3 ^$ {+ p# j4 v$ j☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
; L+ _8 T% Q$ C9 [5 G4 r6 {- FO O O 上电时读EEPROM参数出错$ x( {) }3 v4 B1 y. m9 I7 O
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
, }$ u# u3 o& f, j' w(MC68HC908JL3同一芯片方案): Z1 o) f- u0 [7 c% m7 Q3 L' ]
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
! f- C1 o1 ~3 X" X6 h; m☆ X ☆ 四次电流保护
( i, c" f9 `/ [& Q5 U; m☆ X X 风机速度失控/ P& P; [" J8 b* Y% ^, N9 c
☆ ☆ ☆ 过零检测出错5 B7 }9 ^: n4 v s6 b2 g6 f' K
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路2 D$ Z$ n* b$ N f3 m, ~
4 y+ {! k+ X ~/ ~8 A6 C! w0 B5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
" X- l" q! r* s% I% y1 F, w
' B% ?; p# u& u1 q8 U2 m! x3 ~运行灯 定时灯 故障类型1 M# N9 N" W: h/ E3 I
☆ X 风机速度失控$ J; W! {7 m2 F& Z6 A2 O
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
5 w) h! L& v5 WX ☆ 四次电流保护$ b+ g; A( [; \. S: n: |
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
+ Q- Q: {& s% I8 D☆ ☆ 过零检测出错. e9 e! c$ f# Z0 i3 R
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
4 b' B. {0 X/ K F& `" k$ \9 N美的全健康Q1型挂机故障代码
' Q3 v8 T( b3 `: U9 S! x; {显示内容故障类型# w9 u0 {6 n8 y
E1上电时读EEPROM参数出错
7 z' F7 T0 j9 ?" eE2过零检测出错
0 k0 k, k/ h; d% |- J4 Y1 ]+ W( qE3风机速度失控( [1 c$ s, [' L9 c: X4 [
E4四次电流保护% v( C. h# Y/ S& \% G5 v
E5室内房间温度传感器开路或短路4 w) i, b! w+ A
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
; b( T+ s* c9 s# C: f5 Z" ~美的B(C)型分体落地机故障显示代码
' \4 p6 I* o' M F, c/ f" \L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC' \* Q+ M2 M2 M0 @9 N( [
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
" k4 `0 V3 @+ j$ R开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
+ u' X6 O& h& ?1 g! X- Y故 障 类 型显示代码2 V; h2 k5 g1 r( i# D
室外机故障013 a# r. ]! Z( @: d! m2 A
电源过欠压02
1 j/ l$ j% `5 q制冷时室内蒸发器温度过低03
- L9 v4 e9 A; E! [制热时室内蒸发器温度过高04+ m* l+ Y' h% u4 J8 U
室内出风口温度过高05; r( L6 P9 g& X1 d) A
室内主控板与显示板不能通讯06
' w" i3 l7 }. h, G, N- ^% w0 J室内机电路故障07
- _4 A& A' N; U" r+ Y: g* W" d# S! E6 m% F N/ H
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
+ X- U4 C! C8 u! y/ {% d: K- [LED6LED5LED4保护类型9 L" H8 H; V* t# }8 [! |- h
过流保护 ON室外保护
1 \/ m c2 o9 H& n! `欠流保护 ON 室外保护
- |, k2 S# O7 A! y) T0 t) n. l管途经压ON 室外保护% ^! {3 [8 r. O# O# G
管路欠压 ONON室外保护
7 O# d, l. p' ]( h5 O电压过压ON ON电压过压, _6 `, z( G* k7 m) G
电压欠压ONON 电压欠压
) O- A3 z1 \& N7 S; {相序错误ONONON室外保护4 `/ R9 C$ Q9 A V& L/ u& b4 B
缺A相 ☆室外保护6 M: {+ L& v* I# a+ ?/ b. g1 n
缺B相 ☆ 室外保护
+ J7 V4 M: K Q缺C相☆ 室外保护7 C* B4 P+ e0 k+ ~. b
其它 室外保护, ^9 f# p2 e; |3 q
美的A型落地空调器故障指示" i$ @2 y8 g* h
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W * N3 u$ i; i" t% S
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
. b" k) }3 s3 N. s, t* {亮 灯 情 况指 示 的 内 容# q& Z" R& I2 k) X/ O- k
LED1亮电压过高2 X4 ]! E( O R5 @
LED2亮电压过低 T3 V3 R- ?) s( y
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热, f& Y6 L1 H# e# q
LED4亮管路压力过低+ r4 q0 I' j" \, r" v% ?
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度2 i! c: R8 I, a, {
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
. S( `* b, S% S8 k$ L8 K* b$ w美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码! p5 f$ X% V, p; Q0 s& |
保护代码内 容故障代码内 容. q P& C+ B5 p% i. m7 x V5 M6 N8 c' X
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障8 }0 g; k0 z H8 g6 g/ M+ o) f
P2模块保护E2预留1 j, Z1 G4 I* r4 h% P2 V+ b1 x
P3高低电压保护E3预留# g2 H% \. [! L* K( d
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
# Q% Y" U, K) M3 SP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
# }. v4 F4 d6 b3 dP6预留E6预留$ m. n. ]. s( f o) a2 n! C
P7室外排气温度过高保护E7预留3 m" z2 V. G/ ?' R
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
5 X$ f$ H' g" A3 zP9化霜E9EEPROM故障 : A. z! W6 x0 I+ }* N* i, Z/ d0 {
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
- v3 e5 y+ H# H& w2 f4 E& w开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)1 y7 `7 e U# c8 d
代码内 容7 ?! N7 |+ Y c6 g( ^% M, B& [
E01一个小时四次模块保护
- K. C) ^/ N: d: HE02(暂无)
' y! B: x) a. e& qE03一个小时三次排气温度保护
, G1 g4 A( Z# q* i1 m1 JP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
# W! \7 b! H& C+ }1 V& X2 `3 xP02IPM模块保护
# @( M+ U4 \3 \5 G, cP03高低电压保护
5 v! ]; r! r8 |6 [0 N6 D6 bP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
# i( B2 s) A0 [% yP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)6 t' I. [/ ` a& [, z$ B5 G, Q& _
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)$ H( v* ]8 b ~3 G( v
P07室外冷凝器高温保护关压缩机8 v+ J& N4 F6 F0 Y: k Z
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
# F. z, H: J, z: f1 j" C. q) LP09室外排气温度过高关压缩机
( D! O) S* P, }( cP10压缩机顶部温度保护& `+ o( k9 t6 w0 W- X- K. y' o4 K
P11化霜或防冷风
: F" Q4 O# J# {2 H0 XP12室内风机温度过热
$ J. Z* ^* ?* G' U/ g# aP13室内板与开关板2分钟通讯不上5 X: P3 ^ W% ]# X% h
5 P* [' R& c& ^ y
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
9 u+ }/ [! U0 kKFR--40GW/BPY-R
9 e2 r2 j, Z6 E4 I+ ~显示内容 故障或保护定义
4 _$ g. \! s& B4 _: BE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 . J+ M/ _, [; j5 \) L. U
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
8 a" U; ^5 [6 H- `E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 3 G" n8 j: S5 K
P2 压缩机顶部温度 & V5 T* T; D" d1 A
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY" @. F: k: E' f
运行时LED的显示一、正常
; v6 h- c9 m3 R4 ^% U. v8 K# d1、 工作灯0 z1 H0 Z. [4 {4 |+ R
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭6 g1 B/ y3 G9 A
2、 化霜灯6 ]; G D; ^; k" L9 A
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
& U; K2 x% r8 o; V6 f6 E0 z3、 定时灯; l5 Z3 |! \$ K7 T2 j" j2 o% s
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
! `. v2 H {- y( }. r: Q t, l4、 换气灯
+ P5 _2 w8 H8 x2 l5 @( a2 U% T连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮9 T& i+ Q3 D3 ^9 [5 Z4 z
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭+ a3 L% `$ ^7 b- ^
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮6 J2 I; k, \& F2 @
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
, o/ K5 U& s% ?0 t% H- s二 室内机故障显示功能
, L! u; g: V3 I+ Q& _! ZLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
7 y3 }: y& ?0 _3 LLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态. x' F+ I( Q" b) v4 c: t) ^
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
9 S2 n, x S0 N- m; rO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)4 z1 |+ J/ i3 G; A7 r8 v8 ~
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)( h; ]; n# E( Y ~3 i, r
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC): m9 a1 U; p) s( _3 V! m7 T
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)8 C2 m; M+ \' Z. P, f% D: n4 Z. D6 N1 Z
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF), `0 n4 l% U1 z3 D
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
% a3 n! d! K4 a6 NX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
3 l; _6 k$ d9 E+ A☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)! t7 o7 Q. E' @' ^5 c. o* p# ^
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
" f" h- d( F8 {$ u* ~4 x☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
5 v* m6 \/ ?' ~" {9 U: `O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) ~; ~6 W2 J! M
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示# v) E n3 Z" W4 l* c
只设L4故障指示灯:
2 C, d' o2 m0 u& m7 ~L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
, J' w8 L' I- e+ U3 o16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
2 D, y( g+ y/ e/ g( o一、正常运行时LED的显示) v" \8 G: e8 i) [. x1 w& W
1、 工作灯2 h5 p* b) P0 k& B, H
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭6 G5 d+ J& [% u" Y( u
2、 化霜灯3 l: A E Z) r6 }& q
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
, y- n( ~$ F! p7 _+ ]3、 定时灯( Y- P& s, I2 k- x' T
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 q( R" z7 d, u- w1 q
4、 自动灯4 l3 X6 ]6 g6 w8 O
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
k* ^; A+ x9 W' \% H# H4 \(二):室内机故障显示功能
8 K& Z0 c. T/ SLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
& I, J1 T' X( ], Y; [+ lLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态( ^% A0 C- p4 S9 r% j# Q
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
v- b% y9 X. P0 E: S; }( QO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)4 R. ?/ Q' j/ @
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
9 S$ X4 Y# Q! X+ s0 gX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)" N B: m5 x6 f; V2 s
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
* O% G$ x$ D! Z. o9 ]3 iO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)6 C: F2 p8 U i. _. p( f
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
6 L* a6 N! u6 Y& @! J w☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
7 Q! q! s( K* e4 HX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示' s/ G# b/ K& E
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
) O1 b* B$ X. @☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)7 C6 y9 U* d5 j4 H+ y4 q7 b8 v
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
! `- v& W* _) c( g7 W2 Q(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
( F* {5 p" R5 ^& n/ _只设L4故障指示灯:
9 l" F0 w* P( A4 V/ h1 k. b l% y6 IL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
4 K! L; z, r: r2 X4 i& B机型的系统参数:
# o; y# P$ g. Q) J1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
3 n! p, \ _' \, R2、室内风机转速:
; B$ W6 C( ~9 g9 z高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
+ w% l* X9 h6 {; w$ N低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。! W; w1 z5 T3 a- U
3、欠压、过压保护
+ ~; i. j, g" M1 X3 e值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压* l3 A5 x* p7 k% a
, { C# a1 ]2 U" j9 R美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码! W. u1 z8 B0 M8 r- N! n. l
0 s7 ^8 y$ t+ F天朗星触摸屏系列柜机(M系列)* b( s, {, ?: r" b2 Z4 E3 L; X
+ j, Z/ i+ k* W2 ?
保护代码 内 容 故障代码 内 容
; {" r/ _, b @! u( y4 {
2 P' Y0 C5 D- t3 G) \. B; L+ q: B/ b* o9 B; Y7 U6 a* L6 b
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 9 |, \4 P0 V( ~
- c7 t' h( s" M! h! K# _$ RP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
/ i8 i) [' R& W" h: _6 d) B: k, @1 o, w
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
+ a4 Y j( W7 I7 x2 o7 j. [# ^0 }3 c4 Y& h6 _. ]$ n* F. B/ ~
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) + S4 M$ }0 U% }1 d; x5 V7 j1 V! r( b
W, V2 k8 k% {8 ~& wP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 5 ` j+ w) Y1 X' T. ~4 O1 s
4 a' S/ [. W/ x) VP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
, D+ m8 y b# Y& ], K# q3 B& D+ Z
E7 加湿器故障
+ e; B# X! X5 U; Q" O8 l) `! I; P' ~* a8 @ k
E8 静电除尘故障 % @0 ]1 u6 X( O+ Q# I; |9 O
, f2 `/ U* @: C7 t& L7 Y5 }
E9 EEPROM出错 |
|