一、变频分体机
6 [: p1 S2 Q! |, ^0 x$ _+ u1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示% o- \( K' D$ v# O% Q8 X
1.1室内机故障显示功能
: G0 t$ P2 d* M$ O& S x! ^KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示; t$ }( X2 L- N) t8 N) @: X, b
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
6 P# ^" @1 N$ m- k; a4 X' R- i× × ○ ☆ 模块保护
( b9 g" g. E5 v2 N) j# E○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
# N& h- |" B/ f/ z: _4 G; B j× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
) k1 r" O4 B$ O2 `, h" U○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高& I0 B- u& X& G& S5 q
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护( P d7 C6 Y- b8 k5 A% R
○ ○ × ☆ 电流保护( ~2 u1 ~. c- w
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路) \! ^6 G* R5 L) i. s" t) T; t. t
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护8 i" |9 `# N9 Q0 F8 n7 k
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护+ _* S2 E7 {. D; s
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控& \1 g, v# C4 E1 N
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
5 T( ?+ A# d& }6 g7 s! [+ y% u" A$ r☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
1 V5 M* h6 d5 R1 U7 N3 O" b☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配* z1 f- y" y# k. ]& [2 o
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护/ }% E# A" \" p2 A1 S/ p1 b! ?; E
○----亮 ×----熄 ☆----闪
) Z, v% J8 r8 {2 v& t1.2 室外主控板LED显示
1 l4 c* ]- ~1 }- [/ |. bL4 运行/待机指示灯:
% _7 o/ d) o4 e3 h. m4 R3 b6 Y运行----长亮 待机----闪烁
q# H( x$ E) N0 z6 I! n: |3 iKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示: h3 j8 A* ]& j. B' Y; ?+ Q' T9 F( ]
L3 L2 L1 故障说明
8 y) I P) v: _1 L* Y( L) J① ② ③ (LED指示灯从左到右)
# @6 I4 e) v8 v× × × 正常运行
6 I- I' t, C# K4 K' }- }○ ○ ○ 正常待机 F5 u, h& G& R2 A& n: L
× × ○ 电流保护
7 r- o; o6 S! N6 p" K G× ☆ ☆ 环境温度传感器故障2 i; x8 e7 b$ y4 ~( ^# j4 |4 y
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
; u2 E4 H- c9 [8 h○ ☆ ○ 室外电压太高或太低3 B5 R" ?5 h8 c H7 E, I' u* c/ r5 k
× ○ × IPM模块保护# p% m8 l" r, A2 R6 U. j
× ○ ○ 压机顶部温度保护9 v& @' j5 u% ?5 i/ c& k, w8 r
○ × × 二分钟通讯故障保护$ L- X$ l! A6 _8 s# k2 m- N
× ☆ × 预热
8 \4 D0 w# u4 [" L5 h, @. h○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭4 g. S0 _- J$ W; S' C, f
. G3 o0 o% U0 U; i2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
5 Y$ u9 j8 Y' O8 g: M6 m" _2.1 室内机故障显示功能! c* ]3 P2 e6 t+ i9 F: q
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示8 i" R6 g" F* k0 y
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
+ ?% V8 `% }; g6 d× × ○ ☆ 模块保护3 t |" {3 W0 A+ _) }2 l
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
# F3 k8 v7 ^& _# G- `) y1 c× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路& S$ j: V* \7 I4 d' Y; v
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护: B( N2 r8 F1 x, K5 @
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
7 h M/ R) g* }+ P- E8 _○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
* J" q3 t7 `6 ^- T: G5 d5 x- z☆ × ○ ☆ 过零检测出错
( T& q) T9 `' C% ?: U☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护$ y" y9 u3 O2 x
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
+ c0 B" r& _2 `% x7 a☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配3 H: z1 d* _, F, M! @
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
4 b" e& `, n3 G! F" ?$ ^, A; X5 ?$ W○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭( X( [# j! b+ @, ` \+ G
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
) v v/ {4 V/ W& t
9 |6 T' v3 r _4 U7 f, O9 _" r2.2 室外主控板LED显示
5 ~" s/ }. }' c7 G- w室外只有L4 运行/待机/指示灯:
, {/ i" |. W$ m! G1 c运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
6 J6 u, [; q7 p# @* W4 E
' V; p9 d3 k2 ?6 ]" `* y: u4 x: c* r3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3 D1 ]$ [% f0 n: I& F0 _) s3.1 室内机故障显示! f/ ]0 F2 G7 ]% p
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示- g( @- N$ @8 ~* A2 t. [
显示内容 故障或保护8 z9 j# H9 Y1 ]- }, r6 V4 \
E0 EEPROM参数错误
9 Y: d1 K8 F3 @& ^+ \" U, n' t: yE1 室内外机通讯故障
# L! A# b @# A" w; {8 UE2 过零检测出错& Y* D. @: U- P5 f+ X( L
E3 风机速度失控
1 G& Z8 f8 j( l8 W+ B4 i/ R2 {7 KE4 温度保险丝断保护# m' q5 R5 `8 e& I- d0 l
E5 室外温度传感器故障
! u8 G* i& i- X$ ]3 s1 t2 [: JE6 室内温度传感器故障0 a4 J2 s8 @+ G! Z
P0 模块保护
3 a, e$ S( [7 A' YP1 电压过高或过低保护: p; w/ n; B0 q: Y7 `7 ^
P2 压缩机顶部温度保护6 i. x7 A1 g0 r
3.2 室外主控板LED显示+ p0 o& o2 O6 l0 [
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
- Q; T9 ?0 W- a( @; m9 @! o7 Z运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
+ |% j9 f X7 s7 n3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
: l4 T2 b- I; O2 n u2 O2 @化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态) E5 P: A; o( A/ c9 D! h# P
☆ X X X EEPROM参数错误# f/ L$ F/ E0 a6 z' e
☆ O O O 模块保护
2 Y; L+ B4 R" [$ f, R6 J' X☆ O X X 压缩机顶部温度保护
, ?/ }) n1 [0 L- B1 q☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
" a2 h H8 v# q- s1 _☆ X O O 电压过高或过低保护
: a7 t* ?2 G$ H$ {# u1 z☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
, U# y& d4 I$ E+ K. {7 y4 c☆ O X O 风机速度失控; d& p+ u9 G; I
☆ O O X 过零检测出错
9 ^7 M$ P& z) l, l9 c☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护" j6 X- r! Q! R- {0 k
备注:8 }2 D" w# u4 A" m
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭. L+ K0 N" X+ x% ~( Y/ j
* x/ o3 y% r0 f+ j& T, G4 k
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机' i. h y) H" l( V! l& T
4.1 室内机故障显示
- X& s" N- z% |" S2 f( F$ M% @2 SKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
$ s5 q) C* A; g$ P! [/ I" s1 }显示内容 故障或保护2 i6 }) N2 x" S) _8 ~
E0 EEPROM参数错误$ l( M: V. \" A* j; U, D
E1 室内外机通讯故障* U/ ~3 p, k4 d+ R5 S% Q
E2 过零检测出错
4 O% v- W+ {4 Z$ w) a; K$ NE3 风机速度失控4 A: Q0 a# o1 N! @1 z$ h- j/ R7 E
E4 温度保险丝断保护
4 N6 y3 G5 ~7 ^/ k( J) FE5 室外温度传感器故障5 B! \' W# V* D6 H% e$ W" T3 b
E6 室内温度传感器故障
) q& o/ i% ^& Z! h* x& zE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
) Q2 Z |6 V' S+ J, wP0 模块保护5 _8 T% c: v5 W+ m0 c6 M* {2 w9 x
P1 电压过高或过低保护6 @% Q3 p3 n4 d4 _' L/ k4 Q
P2 压缩机顶部温度保护0 f# G7 H( \$ K9 ]
P3 室外温度过低保护(预留)
; }- W' i* m I% ]% h+ JP4 压缩机位置检测故障$ j( i h5 a& m! h
4.2 室外主控板LED显示% g" s$ }0 z1 s4 Y! Q
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4); \0 s! m" g" Z/ H3 c2 d
室外机LED显示功能:
) }9 N, Z9 a* Y; Q3 C2 w LED1 电源灯 上电后长亮
, U' I# N" C. C5 q. w/ F, _LED4 LED3 LED2 故障说明
z1 w% k, U8 U1 x绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
; i6 O7 a% G$ h: jX X X 正常运行
# b9 {3 s; k, Z& P○ ○ ○ 正常待机6 z$ x' t; Q; C# X- Y
○ X X 电流保护- o- S* t/ z4 |% c8 O1 l6 Q
☆ X X 排气温度传感器故障
/ ?; c8 A- _. x3 Z; @☆ ☆ X 环境温度传感器故障
$ m1 w. D' _+ q# J9 a6 R- U1 B☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
4 n# ]& F( C# R+ i( q/ c% S( E○ ☆ ○ 电压保护
# H, @8 V8 C$ o J- z- }X ○ X IPM模块保护 K+ {% |8 \3 j% z! H: u
○ ○ X 压缩机顶部温度保护/ L9 {, m! Q- {/ P! a
X X ○ 2分钟通讯故障保护
# N& @8 @! `1 W# O+ a☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护- k7 z* X5 m: O3 \ r9 L
☆ X ○ 室外直流风机失速保护+ n7 _, A2 H! }
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 * g A) n) O% `* i% W7 \$ h1 N
闪烁频率为2Hz/s7 [; ^- c9 \: o* ]
二、变频柜机/ c) f9 |4 d. {
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
0 y9 v5 g9 d1 X8 Z' ]/ k1.1 室内机LCD显示
3 \9 p; X' i" G; F M: B) ?保护信息代码(可恢复的保护)4 w, {" \' s- e: S& N- f
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
5 i; E, ~" I2 j! r1 [; o6 K/ o. ^代码 内容& c0 z, D! V) W% `. ?* z) I
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护- U# B1 V6 ?% H/ ^6 E7 u
P02 IPM 模块保护* D1 P9 N+ A0 \
P03 高低电压保护9 j9 V- g/ P+ @% }% s, G7 Q
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
R4 D! i) ^9 tP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)6 I- n/ b/ D H2 H" k3 @ S
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)% f% D0 G: {/ V6 R1 v% n8 M
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
\( `, ^% ]5 L S, }, ?P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
1 q7 ^5 j! O/ i9 T) oP09 室外排气温度过高关压缩机
4 m1 q% X( I( b1 ]P10 压缩机顶部温度保护
8 B S4 O6 X6 Q* dP11 化霜或防冷风
# { r" F& R2 G( F! w5 ~P12 室内风机温度过热! Q) ?$ e! ~& E/ \' ~
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
* Y- v q1 M/ W3 Y! Q1.2 室内主控板LED显示. f) R& @+ Y" s6 D
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁0 P5 q+ h) P9 y6 u% F; p
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示, M) b" j' M# r- _# k9 p$ o! u
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态# g/ e u5 q- ^) e
× × × ○ ☆ 模块保护9 |. A1 H9 m6 y9 _
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
- O( T7 u/ x8 F- z/ b× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路4 N: B5 l5 k+ }
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路: e* K2 v+ }! [& q
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高+ a9 J2 [; O/ t" d# k* B2 F
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
" H$ G z$ m1 T& h9 q' `× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护6 E) t. p/ g" o. T
○ × ○ × ☆ 电流保护. a+ o* Y, x+ l- ^
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
, W3 e6 }3 T( ]( u1 g3 {6 ?# |× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
: m+ ^& U) Y; c+ r+ e9 Z4 J; Z○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
4 m1 w' X& R p! }3 o○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
8 ]7 j0 A* l9 T○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
( D* h6 N& M! d○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
5 t; h) L2 H2 E" C× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
3 B( Q! f* H# i2 W/ ]# ^* L6 e* S○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
2 v* n9 g, K+ ~ s: X○----亮 ×----熄 ☆----闪! }% H$ S. J1 D# j6 u, |
1.3 室外主控板LED显示, r2 S4 M7 X) e0 [2 O2 \
L4 运行/待机/指示灯:
) K$ L4 p( M8 Y( I. v运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁2 a9 n8 k* K& C0 Z/ u; ]
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示" M1 r3 W1 x( W. k4 a0 l. U1 P7 u
L3 L2 L1 故障说明
' c6 i. [' X* P1 W① ② ③ (LED指示灯从左到右)4 ? E/ x# C7 F. [" N
× × × 正常运行& M! Z" s4 x( l, E- a
○ ○ ○ 正常待机8 w& q. J5 o3 z9 O2 }- d
× × ○ 电流保护
' B" q0 g3 H( s/ ~& G× ☆ ☆ 环境温度传感器故障$ _, q. T1 U! C" M q0 m2 Z- f
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
% J: C1 P: Z8 x/ T" t$ M: p0 f& c○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
P: E% S7 K3 z1 h× ○ × IPM模块保护( H$ H0 t- ]: V) s$ s6 U* R
× ○ ○ 压机顶部温度保护
) O( @! D. t. @5 s- U1 {( p○ × × 二分钟通讯故障保护
6 N7 G J! Q. z× ☆ × 预热2 z2 t# |% l* \5 z+ `
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭( G4 W1 {7 ]/ y! Z# z! O
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
1 _% f/ L' g9 ]2.1 室内机故障显示0 ~, u1 X) ?$ b
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
2 @9 G& h0 V6 a p8 i' fLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
! s5 J) C" L/ i9 L& L: m& {电流保护 × ☆ ☆* m9 a- t2 h/ C( S5 Y7 B
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆ f) x2 j; Z5 o0 H1 {
室外机传感器故障 × × ☆
4 b: e* I1 e h Y: K0 f% F室内机温度传感器故障 × ☆ ×- _; F" n s9 ^1 l, x
模块保护 ☆ × ×
, `9 j ]2 t3 r0 u; ~# B电压保护 ○ ☆ ☆% i0 J4 W* B# T
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
/ |5 d' }# G& _! [# d; ^6 B! k4 l# O室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆) x; r* H) Y0 R8 M
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭& k/ [% R+ V* G" E8 b$ e
2.2 室外主控板LED显示( D5 `& U7 {8 b1 e2 e
室外只有L4 运行/待机/指示灯:* _5 k* Q( C: V0 z; a3 O6 N
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
2 |1 ]1 v: c& B y S3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机* O1 m% P' W8 W) q8 B- S
3.1 室内机故障显示
2 d+ d4 i. G; k- O' FKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
5 _. P6 R/ F% F- K保护 内 容 故障 内 容
* u9 R ]5 ?6 ]# e. @6 n; X7 iP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
! `- I% D4 t& U4 K; RP2 模块保护 E2 预留9 F. O& z# q U2 k0 I* I
P3 高低电压保护 E3 预留3 s/ s( R: ^ ^: F) r; A
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障+ D. Z$ T) r8 z6 |) w
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障9 F. M4 {' w; t( z3 x
P6 预留 E6 预留
9 S1 Q, W6 W& C2 y" f8 {4 ZP7 室外排气温度过高保护 E7 预留
' @ a7 n* X! B& r3 aP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障6 r+ H, w" ^7 k& t- ~
P9 化霜 E9 EEPROM故障
, U9 B- h; ~! F8 f3.2 室外主控板LED显示
0 E& S2 ]* e5 W" X& m( p; Q/ y2 Z室外只有L4 运行/待机/指示灯:6 u8 p, A$ e/ V" q$ a! S
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
# l) x% ^ Z: [" c) X
! Z+ ]7 }4 h8 }; a/ z6 z4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机% q5 S, j6 u" h* z; W' E' b
4.1 室内机故障显示
/ b g6 C' Q! @5 z当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
- N; e: I: [& O9 s: J$ t按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
8 m( h4 }2 W y9 _3 KKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示4 r9 e, z* R9 X" s" T3 J# \
保护 内 容 故障 内 容3 o3 x9 Q3 @ s% E
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障9 B% c, k5 V! j- [5 ^
P2 模块保护 E2 预留" G0 e% {2 K: T; X, f
P3 高低电压保护 E3 预留
! T0 A& Q/ T3 i! @ \P4 预留 E4 室外温度传感器故障: L6 g: E( a. Q$ ~' \/ G1 j I. x6 r
P5 预留 E5 预留4 V! ^) M9 x% ]7 h! u, g) V- g
P6 等离子故障 E6 预留4 f6 Z3 I; G0 q$ z! s- y/ R0 \+ p
P7 预留 E7 预留( D3 `4 ?# l2 o7 _% O. k
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
/ J3 a+ q5 x# I, A3 P L8 UP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
3 F% g/ C9 N/ h- ]9 B% o/ R4.2 室外主控板LED显示
1 u3 n, g' o+ A' [室外只有L4 运行/待机/指示灯:
! @& { s2 }$ c# ?2 X运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁! T) C7 S/ M" u! ^) e
- A! S- @0 L, u+ A
一.柜机
A% V6 X$ Q: }7 y; x1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
% |: P1 ^3 Q& V5 t2 p: g保护代码 表示内容
+ F" p B! X$ G& {2 Y5 J4 K/ P定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
: H# s V: I& m0 y2 V) M6 P" u运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常+ z! ?7 Y! I2 N9 s i; Q
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
; ~! T4 G2 k6 i' \7 G* G运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护' k/ o( H8 x k3 T" N9 Y
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
' s- c# m8 j' H6 z# b* G注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态( e |. F S# M( _% d5 s+ s
% ^& K6 L; }) ]7 ^- X2 N2)适用于E系列柜机
, Z9 w5 W- A) p6 ]# Z3 W) F# b1 x保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
' d% I( g. _1 H; P0 t8 KP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障) c7 m8 r( u$ B$ ]# c- @
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
* B3 ]/ t6 G0 n7 N# R O( c- \P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
, g a4 ^: v' [9 r6 E4 x G6 L' BP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
, ?4 R# `- A G1 b- ~0 G E 05 温度传感器开路,短路故障' m: O. o* l" F, V8 D- A
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.4 @$ v* j& b8 v/ b
, \/ s% }0 \/ }. T3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
6 N" O; H5 u w! A/ N- n, Q* f0 W, }5 I% D& |
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容0 \3 S: F1 {3 R3 h, I/ X
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
) A- Q4 N8 ]7 M# }5 q# `9 z3 bP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障, i4 r# d2 @4 r# V; x
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障. x- ?4 k' c6 t# Y
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用): m+ S a, E! L8 e) I
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障4 q! G4 C1 l7 ^- _$ v' T
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
6 `- S: X( R* A, Y; w! o) J5 @% `- dE8 静电除尘故障
) M1 k/ B$ I t. }( R- nE9 自动门故障
' i( T2 c, S8 V/ A. APAU 进风格栅保护
# L% c+ A' _# L3 T) m# r: H/ ~3 E" E, V& V) m7 Q5 e- `( x8 t
二.分体机: Q( H2 Q3 d+ @, h
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; . e) e, @8 @$ ~/ E0 D
工作灯 定时灯 LED 状态
- z7 F, i) I, _2 d- Y8 r☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
0 Y B1 r+ Y% H; ~$ e1 d☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
/ R, [+ i# u" i: ~$ d3 `X ☆ 四次电流保护
$ T d, ]! G- l5 ~O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
1 p2 E3 J! R' ?O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)* S& k) K. X) u5 j/ M0 h
I @. i p$ Q. l% c8 j' I2 z
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
/ i; |5 C8 t& |: i运行灯 定时灯 故障类型
$ D* \* N3 q: F3 K☆ X 风机速度失控8 Q& [* O+ j" H4 U/ ~) J
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路( q* ]7 d$ O" P3 H' R" E
X ☆ 四次电流保护& E1 I C. C9 c" V' X' M
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
: ?& J/ K" b8 A6 F# u+ SO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)2 [) p$ @- |0 f! t1 ?) \6 J
4 V7 G, s: X" ]5 [* A; e' H2 Y
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列. w9 x/ T0 a c" i
故障代码 表示内容7 a+ Q! u' j* y' X; P! w; }1 i
E1 上电时读EEPROM参数出错
( s! c+ D% j. sE2 过零检测出错
* P( Z7 z7 L9 ]. A, ~8 I# s' KE3 风机速度失控, u! I- y4 J% {5 \! d4 t8 r6 k
E4 四次电流保护
1 J6 d+ o! @: p# n4 f5 ^% `7 H7 SE5 室内房间温度传感器开路或短路1 S" `' r# A5 c; R
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路6 q& k% W; r/ a c
9 Y" T; X9 {) L, b, Z4 b9 L
4)适用于I1,A系列8 j+ z& n# L: N* i1 Q' [- p M2 e* E
(UPD780021芯片)& I x, ~! E7 R8 G9 w
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
0 C4 j# Z0 V$ @) C6 w5 |☆ X ☆ 四次电流保护3 o$ x) _5 o0 E$ C$ M
☆ X X 风机速度失控
- H" h7 m$ _& [% _9 u9 m☆ ☆ ☆ 过零检测出错
+ m9 D; V3 i" w) |$ w☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上: r& k. {$ Z! `4 `5 G
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
. \; o# @* \' W7 K- `1 J0 }X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路/ U" R) Z. a: a1 }8 Z ]! Y
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
0 } r% @1 `5 D wO O O 上电时读EEPROM参数出错/ f. r9 {; U. e/ k
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
) [% s* ^9 q( C+ \2 r5 W% I(MC68HC908JL3同一芯片方案)
1 h$ b# W8 d. b: T8 l) l+ k/ B工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态8 D6 k6 e* I# R7 E
☆ X ☆ 四次电流保护5 E8 ?5 |- _! K
☆ X X 风机速度失控. i( [) h6 R) D# m" U" }0 ^9 K
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
1 P4 U& C) B0 K! {* Y( J& g HX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路7 b- ~. }; Q5 W' y, r
6 b u* \- o/ N, M
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列9 B! o3 b, q9 D; X" z2 a
' ^9 E7 Y" R- N/ B. ]: k7 o运行灯 定时灯 故障类型
+ w! t [( k4 U☆ X 风机速度失控
* m" K& w- M% M! D☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
8 k4 }7 Z3 y: W, D# C" GX ☆ 四次电流保护
+ c" c3 u& f# B, k0 Y* f& ZO ☆ 上电时读EEPROM参数出错0 G) ?9 i6 s" M) A5 B7 s5 h5 T
☆ ☆ 过零检测出错 U# q! F# m/ y& \! l0 H' ?1 I
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
3 f/ }5 ]) ?3 \+ p* Z美的全健康Q1型挂机故障代码/ W7 e0 C6 Z) j1 ]. B
显示内容故障类型
3 R K+ |; h9 Y8 QE1上电时读EEPROM参数出错6 B/ ?' _( U; A/ @4 V
E2过零检测出错
6 V ?1 Z' ~ T/ G: qE3风机速度失控
0 e. [) H6 i( K& VE4四次电流保护
3 [6 Q, Z/ |2 e& v2 R! W" Q- m7 W, M VE5室内房间温度传感器开路或短路- D3 H2 j! [4 X
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路 , {1 b& l9 \2 v* f$ G
美的B(C)型分体落地机故障显示代码/ c/ b1 y( x4 j: o
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC) d- S; G9 t4 l' e. q. |; S
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)* F" `; p5 x6 ~3 @' X
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常7 q5 M/ h+ P( A, \/ P
故 障 类 型显示代码
2 C" @' m* Q6 K j' X室外机故障01
% O. `1 }% C% l2 P$ p, y( b6 J电源过欠压02
6 Z8 p! ]$ @0 A0 Q8 X' X制冷时室内蒸发器温度过低03
6 C |6 ~# T6 g9 B/ Y& `制热时室内蒸发器温度过高04, C. N5 \# s Q r' z- L/ ]
室内出风口温度过高05
1 X" f q! c" y( n室内主控板与显示板不能通讯060 g7 }& ~* \1 ^" c
室内机电路故障07
5 x7 j3 a. t4 z, a* h4 s* R0 D5 w3 o& t6 F# l0 s
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
, S) Y5 \" C5 M eLED6LED5LED4保护类型
! R1 X% M1 I9 X过流保护 ON室外保护
& D R0 F7 x# P- V# \欠流保护 ON 室外保护
2 p6 j( r3 L! X# d0 _% X7 }管途经压ON 室外保护% w4 G9 u4 Q- Y
管路欠压 ONON室外保护, ?1 s& ]: N9 S2 z% x+ ]
电压过压ON ON电压过压3 K7 u, K/ q: Y8 [
电压欠压ONON 电压欠压* Q6 B1 O" M5 P4 ?' g R
相序错误ONONON室外保护
0 e. y* ~2 c! n9 o' X缺A相 ☆室外保护
4 y; q9 j: z0 G9 O2 P# ~, O缺B相 ☆ 室外保护
) ^/ ~& Z+ B h; \/ M0 K3 u+ V缺C相☆ 室外保护( H, s" }. T- p5 @4 x8 }
其它 室外保护
; T( R9 b: f7 i- i7 q美的A型落地空调器故障指示8 ^9 `* l' p/ y+ M# Z
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W 5 a# p; w3 \0 L0 Z( ~
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:4 Q/ z& g4 t( N2 n+ w/ Z+ s3 U
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
! S r2 G1 q; `3 sLED1亮电压过高) S3 W5 R- ?+ M7 r5 j. H# w
LED2亮电压过低
- M- t6 R8 o5 R& z: rLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热+ q9 d ^# J- ?2 A
LED4亮管路压力过低% |& e4 x: `4 m; ~! K" t6 V
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
+ x% F/ C( b3 @- |, MLED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
2 e+ x0 j% b8 }美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码0 q7 M( U" F7 S. B% @
保护代码内 容故障代码内 容
& v* u5 X3 x. t x" j% nP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
' s& R3 ~4 R& SP2模块保护E2预留; D" [+ n& e/ E$ y: i, Z* K
P3高低电压保护E3预留 H+ K( U0 k* ]8 _
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
3 b1 C, k: u/ S- o4 L! H7 x- z2 oP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
# S. N$ c& q, s4 q& T" bP6预留E6预留% a1 Q+ W8 Q$ h
P7室外排气温度过高保护E7预留- E6 P' i1 _5 `
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
3 H" Z/ ~! R3 W b0 K. RP9化霜E9EEPROM故障 + _( m+ }& z9 m, W2 U U
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码% P9 a. P* P/ n7 Y' n! g
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
; K. }! R' J7 Q Q$ A代码内 容1 B' T- s! b. U8 o! y" A, C4 U6 O
E01一个小时四次模块保护
5 z0 K% p. Y# _; ?6 }E02(暂无)4 i* Z) M/ {+ [: Z, v8 d; c4 W1 L: P
E03一个小时三次排气温度保护3 w' R" J( W! e; P1 W b
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
- N" A- B+ o4 a& Y2 `/ DP02IPM模块保护
% q2 \- Y' a: |' z! d- `P03高低电压保护
: t( [* f" k9 HP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)* F; Y) A1 A9 B. o
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)3 C( t' h' a7 N" J
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
% I. `4 V' q% ]# OP07室外冷凝器高温保护关压缩机
: e4 a C' o% p5 s/ L: }P08抽湿模式室内温度过低关压缩机) ]( \9 C0 n7 n5 D: k, s* Z# w. O
P09室外排气温度过高关压缩机
" x6 U; b" k- ]3 [0 {P10压缩机顶部温度保护" K# B# Y. m* n- m7 D
P11化霜或防冷风
~; l, z Q+ B" z% Q! R$ NP12室内风机温度过热' ] k/ ~6 R! h T3 B
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
9 _, b" H! v4 a: ?$ I5 n
B. e4 i: O9 S* y/ O1 v室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)! z g: Y2 o- g5 h; ] [
KFR--40GW/BPY-R
6 r: f$ B+ O& A! s5 ^显示内容 故障或保护定义 " G. n! N+ E" J: D
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
# L7 T7 e3 W2 I. L8 DE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
" D. D8 K0 e- C% f6 S1 ~E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
# @ V; {& L) x* S+ p) e6 a% ]P2 压缩机顶部温度
% I A; u- V1 |% [KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
( |; [( [. X: a运行时LED的显示一、正常6 y# N( w9 P S: x
1、 工作灯& @) }0 d9 x5 h4 X* {& Z+ {7 E
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭9 e6 Y' W% Y) F/ n! S3 c
2、 化霜灯
! a5 r9 V' E- q5 K( D8 A化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
5 q' G/ o' p7 Y( v3、 定时灯5 B( [+ v/ C& \* g& I& x9 [3 f, R
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
( m& v) {" @) V4、 换气灯
% l; P3 ~/ ~" D# k' q7 _. A连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮3 F" a% c& E; w& s+ r! \; H
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭1 ^- i) \! B) N0 {! h6 t% s0 ^( q
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
" d6 M/ z% B$ U! }9 ]; m* `自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
" M$ M# v& K, v" p: _( G( O# T2 Z二 室内机故障显示功能3 x2 j5 F3 s3 r2 K
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 ! m2 t# p0 O/ a! W. p. b
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态, U- n2 w6 N2 r# e1 b! ?, Q
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)( T3 h) K5 q K6 m6 V: b% Y0 p
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
6 L; N! N) f* C+ t9 h# GX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
* F3 `* K/ O- S1 a J6 `X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)4 L3 Y; y0 }! B1 B$ D
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
$ {* b& |0 N/ f, X. fO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)# h" m' ?+ v+ ]+ `& q+ b
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
9 Y5 h* N/ h) f8 cX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示8 h. U: _& z7 L% [0 }! L7 l
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED); V7 S) G" c! u) R$ m- X
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
0 ~& t) n- Q( _☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)# r+ v+ S0 \' D
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
W, C4 x7 y' f$ h7 }8 q6 P! M(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示; c* D0 n/ m8 O4 _2 |' I0 k5 f1 ^) V
只设L4故障指示灯:! }4 a8 i" _# H! o' {7 c
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 A8 b. O3 O$ _, y% D. d- \16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
' }5 N' M4 b: e$ J/ }) K; k一、正常运行时LED的显示) b* ^' I. m: v; i
1、 工作灯
4 E1 c# }0 z5 m正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
. W) N" C, W$ R3 J2 d2、 化霜灯
' d5 u0 _5 Y! S2 r0 D化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
. D) X/ D4 q: h9 u7 Q3 ?3、 定时灯2 e# l* X% l8 v3 H+ f2 h- c
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
, U8 x( e0 ~3 c6 d) }8 M4、 自动灯* @- e8 k1 K6 \" E1 N4 M
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
( q1 z7 q1 k$ y1 x% Y4 {(二):室内机故障显示功能5 w: _* f. g1 a% `3 a% I6 j8 B) Y
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯, \* J- K o1 O: L7 o
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态7 M, ~, s, p4 i. b' n% f, }
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)+ f& g+ n+ n$ ^5 v
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)) U3 M4 a) M8 d4 B5 p8 c
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
% t8 {+ v4 e3 y1 p, q ]X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)& z8 J9 `2 s& ], `* A7 g
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)9 y" p: v% W7 j$ U* }
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF), u" o, E; x Y8 V" U) `3 z
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
8 c( C: y" D5 W& s/ E) [☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)+ x9 k/ t9 @$ }4 C/ O
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示/ e8 e3 ^. W" B* q
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
& k3 M1 C4 V6 N5 n# ^9 y% [☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)8 L* q4 N( h# [4 m+ S
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)7 R3 @( w4 ^- Z2 |0 _
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
' ~4 g2 |' s5 m4 O! q. W只设L4故障指示灯:% Z" E6 ?% `6 g. l- V4 F
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
2 e7 C/ S( _' _, ^# _机型的系统参数:' `; `4 q4 V& v! \6 Y1 g9 p
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
# q3 Q2 M8 J6 _9 ~3 G$ g3 Q- h2、室内风机转速:3 J" r3 l2 Y/ G, h
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。: c) h1 m4 i& e
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。; O* F) @1 o! X0 N1 r/ p/ t3 B
3、欠压、过压保护! Q9 R9 _0 @4 |4 R0 c
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
6 x0 `6 A3 {5 R0 @# L5 N% g1 A! ~: g6 R6 l
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
4 Z/ j- H/ y! u: F" t2 B " s9 @3 f2 y/ S) W& B8 x
天朗星触摸屏系列柜机(M系列): i8 N/ Y6 [. i4 R4 {5 _7 e
8 O" X6 [% u. x# ]! _
保护代码 内 容 故障代码 内 容 0 m# E" z6 ]) p5 a+ Q
. E8 k% F) `( g) I+ b1 c* H9 F, _/ R+ p" U3 J$ G3 D
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 $ G3 ?/ M( G; V" ?- H- m, q
3 ]: f! J4 T% KP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 & j O: S" a; w" z9 g; s9 l
9 v. {: l1 p0 @( x4 G* H
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
$ G" c( J9 U7 U3 }/ I- N4 S( v
9 q: S9 r) x$ w3 Y& ~P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) 2 C% S9 T. c( W+ o6 G
5 {) W9 M8 I% n0 l" HP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上
" V8 [8 O( Y( `( Q2 U' [+ S; Y6 [: O% P
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 8 n/ x1 n. V+ Y* _! a0 _
0 U! I, D, k% `( p1 K/ h
E7 加湿器故障 # `. I# e: x. t
& l9 h$ v, J' T
E8 静电除尘故障
|! t" ^4 }# Q" L4 B" U
* R9 C# ?. y1 }* @% e% W E9 EEPROM出错 |
|