毛细管的【四种】-【堵塞】4 h3 }5 u8 u1 Y/ N
3 J3 S: A* `& f% s处理方法; o1 b/ `+ w" O) C1 g7 z+ H
1 U6 s& f; R+ G
3 t4 h, W4 m) D) o8 U 一 冰堵 简单有效的办法就是高压侧抽空,压缩机与真空泵同时开启,不低于一小时加6 u& s4 i( ~% U9 n3 ^5 F b
, G' A5 f# c Z" k; x 少量 F 后二次抽空。
; r/ ] V! p, p
7 m3 F. o. X3 X( U5 m+ e5 z) S W! W9 J X" S7 A0 P1 @6 J
二 脏堵 半堵-毛细管或过滤器有结霜现象,一般用氮气吹管或四氯化碳清洗
4 J5 k% w% l- ?( V, t: h
* }+ L- @, T6 S. Z F3 i- I
, H& r! B! J" C8 F) }- n( [8 o 三 油堵 机器多年使用后,蒸发器管内被带入大量机油,从而影响制冷效果,表现为结霜不
- Z; Z n, s L5 e0 t0 ]
% X$ V( J: n) ]& ^: ~+ j' ] 均匀,咕噜声比较大。一端打压,另 一端用手指用力按住,等压力上升后马上放
/ ~$ E9 U, f7 T% a0 h
6 `2 Z _; f- h( W 开,多次排放可处理,我最多一次排处大概半碗机油;还有一种高压油堵,在加注
- v. W* [/ T- T% S# ?! K7 L& G& K, R) q& x5 t- a8 q
制冷剂时有时会发现,发现后要有耐心多等待一会自然消失,严重时也要排放。
% S) R$ g+ J- _$ @* W) I4 H7 a! h9 q( q- q
4 a6 `. z, s4 [4 r; p( c2 I
四 腊堵 腊堵的形成原因一般是机油质量不好,机器不停机或冷媒加注太多导致机油高温变质$ m* _) E7 {3 t( i; x
$ k i. Q6 q# Q6 z; [3 w 在毛细管内壁形成接腊现象,使毛细管内径变细,从而影响制冷效果。+ a2 Y# Q3 b5 i$ Z7 I3 `+ W
2 v0 v8 | l. B' P' R
我的处理办法:从过滤器段将毛细管断开,用低压先抽空,将3毫升四氯化碳吸入毛9 u. t7 q6 T+ _: X
. H5 E1 e3 \$ Y" W+ `
细管后立即用手按住不要放开,防止全部吸入蒸发器,马上在低压侧打压,将四氯化
" U" \( W, z' N6 R* @0 D" r4 s) ?# w3 J' N* a1 H
碳全部吹出,三次以后绝对干净,每次吹出你会看到大量玄色的液体喷出,最后用氮5 e7 t7 U* D. `7 y4 b0 v
T) x1 l1 ? [ 气吹半小时就OK.加F后效果不好的主意此故障 最好将机油也换掉。
" F4 p" Y2 [& J+ T6 [1 j+ K# [4 ?4 }
9 ?0 k1 \! \! s) }: M N 更多自制工具和维修方法有空再传
* L/ |! Q1 H% B2 ^! _: D; p! L# o5 R9 h& D3 M
延安小常家电服务部 III群 成员
' @& c2 E: x V* ? |