近年来,(水流式)户式中央空调的应用在中国市场不断扩大,但是由于存在着低温状态下制热效果差的缺点,所以在黄河流域等严寒,低温地区,其应用受到了限制。' A+ _! E( x: `2 _1 `3 b
    目前,在我国北方地区,已有为数不少的房地产开发商开始在高档住宅小区,采用“户式中央空调十热水炉”的方式,把热水炉作为独立的热源或辅助热源,利用热水炉优异的供热以及热水功能,来达到理想的供热,制冷,热水一体化要求。其中热水炉大多采用欧洲入口的壁挂式燃气采暖/热水炉。9 i$ {+ q' r/ J5 V; G
  由于户式中央空调与热水炉的运行原理,运行参数完全不一致,这里存在的一个如何更好的匹配的问题,在这里,我们就这一问题的几个方面作一些探讨。8 G8 `3 ]- C1 u* z* s/ p
2 N" s. V( p- W' r
  一、热水炉在热水模式下,如何满足整个系统的供热温度的均匀性?" X2 S+ w/ H4 Y. D
  目前配置的热水炉一般具有供热与热水二种模式,采用热水模式优先方式,即在热水模式下,供热模式停止工作的,实际上该类热水炉是专门应用于暖气片或地板供热系统。由于该类系统具有较大的水容量。所以,在热水模式下,即便供热模式停止工作相当长一段时间,市内气温一般不会有太大的变化。但在,与中央空调连接的情况下,一旦热水炉的供热模式停止工作,由于中央空调的盘管中的水容量相当小,在风机的作用下,盘管中的水温会急速下降,造成盘管出风口会有“冷风”现象出现。
# D, W$ E8 A& k9 F2 R5 x! L8 x1 t  针对这一现象,一般的解决方案如下:  Z* ^- d3 C# L* I
  1.在供热系统上,加装一储水罐。$ x) U2 o2 e+ x. @2 j0 ^7 N! D: K
  即当用户需要生活热水的时候,热可从储水罐中得到,从而热水炉的供热模式继续保持工作,不影响供热系统的工作。  T# w: W8 j. d' @
  2.采用智能控制系统,进行功能切换。# I  }5 m/ F5 s9 j6 G5 y3 \
  即当用户需要热水的时候,智能系统马上进行功能切换,启动中央空调系统进行加热,从而避免了风机盘管出风口有冷风出现。% P7 ^0 l8 }& {
  但是,以上二种方案均存在着成本高,系统可靠性的问题。; K! r1 i* H! h$ D8 D; X
1 v1 T) J+ w4 T1 X( o
  二、如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求?
& W+ f0 V  r5 B1 ^" Z  由于中央空调的循环水泵的扬程一般在10米以上,而热水炉的街环水泵的扬程一般在45米左右。考虑到成本以及可靠性的问题很多用户希望采用热水炉的循环水泵来进行供热系统的水流循环。但是同时又担心与中央空调连接后,热水炉的循环水泵扬程不够。0 N6 |& ^% a4 V! o
  这里,我们通过一些简单的计算来说明在大部分情况下,热水炉的循环水泵扬是足够的。
! t& @, A, ]' S0 _  首先,按照下列公式计算:/ ~7 i& y' n: |* G
  Qc=m1.Cpc.△t1 △t1=5℃(制冷时,进出水温差)) [3 A! ~% G6 a. \* A
  Qh=m2.Cph.△t2 △t1=20℃ (制热时,进出水温差)
# |% t' y5 w" m  Qc:制冷量3 `1 ~1 s2 T2 ?- s2 M
  oh:制热量. d# T1 @2 w0 e1 F! s
  m1:制冷状态下的水流量。
. E! L5 {7 R  N' _  m2:制热状态下的水流量。4 w8 T# ?1 K! o
  Cpc:制冷状态下的比热2 p7 t/ B7 z2 }/ C1 q" J& U
  Cph:制热状态下的比热' h8 I& e' p# Z( u) u
  假定,
7 ^0 P1 K9 e* t4 v# K  Qc=Qh
. a: g( r8 C/ R0 h- i; s  Cpc=Cph (A)
( e/ {- i; R/ i. ~" z  T  ^  即;在制冷量与制热量相等时,制热时的水流量只是制冷时的1/4。
' X4 B# ^! x4 c3 C0 p" e! p  其次,按照下列公式:& O9 q7 N# q! M. s+ B3 d) j" ~) q
  △p=k.m2 p:压力损失 K:系数 m:制冷或制热时的水流量
+ \' Y- D3 ?# d, z& C$ ?3 @2 @  即,压力损失与水流量的平方成正比。4 M# Y5 R: M6 J8 |
  结果A表明,由于制热时的水流量只是制冷时的1/4。
8 v, U, M6 L4 Y  U( H# v  那么,参照公式B,即可得出,制热时的压力损失面p仅为制冷时的1/16。2 t; u8 o7 q% A' M7 [1 ]6 [' h1 `# H
  通过以上分析表明,制热时的循环水泵的扬程没有必要达到10米以上。, w( Q0 |' _4 \3 y' f5 E# Z
  热水炉的循环水泵扬程是足够的。同时,也可得出,对于户式中央空调系统而言,热水炉的的循环水泵的水流量也是能够满足的系统要求的。
3 N4 P: W( w3 H7 s1 e; V1 G
# S1 b' d3 [5 {( r  三、如何选配风机盘管?
# @6 M) C( T5 S  从以上的分析也可得出,为了让热水炉产生的热量及时的被风机盘管散发到各个供热区域,在选用风机盘管的时候,应尽量按照风机盘管的制热功率来确定型号。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信