伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
, Z2 n2 d; q' ^! Y0 o- R. z 运行LED每周期闪1次 室内风机故障
* B$ u$ n2 N @% [' E 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 : s1 N: K4 u0 `( {2 _4 E; T( S% m
9 g0 t% d9 q3 g, s
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 ' R+ s( ^' K2 d8 G: [7 V- s! E! T$ K
, t5 C' Q9 K9 H6 P) w; x 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 | ( c' ~" r, b3 R l1 X: J
温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型. p4 {1 g8 S3 }0 h( J$ v9 R- F2 r* v
5 I! Y' j* d ~+ A7 V定时LED10秒闪3下4 z9 y# X9 H8 | y0 D
风机故障
" C B/ W/ o+ o 定时LED10秒闪5下
; V% Y3 _8 {! b) D! X制冷系统故障
5 D9 u9 z! H" ~) E8 i: D5 p* ? 定时LED10秒闪2下
$ ]& H8 b* V3 y$ N室温传感器故障
5 z/ \, s) e: ? 定时LED10秒闪1下- n. r* P: a) C/ ^2 `- Q1 a
内盘传感器故障" u/ X9 O4 h3 ]: Y
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A( G: I4 Y& V$ V( }) `' N1 a
3 h _6 H0 Q: T. d: I7 f定时LED闪2次停2次
- D" t$ P! W4 }4 W' C, e7 w2 w进风口传感器坏
/ p2 L: a9 z" u. W 定时LED闪3次停2次; x a6 l2 v9 l9 q. Q# v3 E
室内盘管传感器坏6 ^! i- j' L- ~: [- }
定时LED闪7次停2次( q# p; }( M& R8 P# j
除霜传感器坏
5 V- m4 {' P& a, e9 j/ v& Q 定时LED闪8次停2次 PG电机坏: F, ?9 z3 H$ z% F& s( X; r& H
运行LED闪6次停2次依次循环。
2 T6 u+ S9 O C. T首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机7 C! X0 c4 }% }& X" ]: L
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机" h# Q2 h# I; |1 X0 g
运行LED闪烁。8 l- J4 ?" k+ {# U+ C& |8 b7 y
防冷风、除霜中
# q' q% t7 w1 p: d
! c D5 s8 J0 D6 s 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B: {9 H1 A9 D: k
* g4 K) _ ?/ }
运行LED闪2次停2次
# T$ [2 @0 ^( T6 G0 b- m进风口传感器坏
. R0 t5 ?( L+ K! [1 ~9 i8 L 运行LED闪3次停2次% n& q2 |* a( ]7 A' |/ X
室内盘管传感器坏( b4 n; n9 s( `5 [# f6 A' V
运行LED闪7次停2次' e% U) `6 {4 L1 d+ [; I C
除霜传感器坏
7 O1 L! j* j4 S$ a# I( v# G 运行LED闪8次停2次 PG电机坏
# `# l. W6 E# _* K+ }' R 运行LED闪6次停2次
0 \+ c$ m3 ~& M# \3 H+ f7 j盘管保护0 K& s/ a. y9 ]" I
运行LED闪6次停2次依次循环。: ^* {9 ^$ m: \5 P: O+ D
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
3 l( B* M) k, |% l! ] 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机. T: Z4 z: U2 o* C: K
2 u' y. e) _, Y: H i% y! e 适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C- f) v0 R% L6 V) e( m( D
P1 室内环境温度传感器故障
1 n# {: l& s# O; | P2 室内盘管温度传感器故障2 h4 j1 E; G/ Z# |9 u4 ~0 Y
P3 室外化霜温度传感器故障
# K! Q& r2 y3 |, ] P5 制热长时间无热风吹出故障
0 l/ c5 M2 S3 T P6 EEPROM故障
& y+ B d3 `5 ]8 Q3 Q P7 显示板与室内控制板通讯故障
; D- Q# ^7 `& `& c; W: b- Y& Z8 | P8 室内风机故障
9 j1 u) x, q2 ?4 J5 y; ~8 ]" R( o5 Z6 J/ w3 a
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW& t9 i+ v; ~" M1 \' {- G
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮; O8 Q6 w3 i4 m% _4 H4 _
风机故障
, L2 ^. e q' t7 k/ B# y
, n" s) {) T- w+ h5 N2 g21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮: v6 `- o' V+ a' E) O- L% \
制冷系统故障
5 B; Y/ R) w0 X
i: h& d7 P3 e I21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮3 w w# X6 A& j) ^. q
室温传感器故障
! Y" X9 _4 L8 ?" F8 }- T5 J y+ _; s
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮( V7 w0 y0 Y; ^- R* l
内盘传感器故障
# v- A3 P' O$ z: l# j4 t 适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
, P' U9 X3 c3 j! l: z- {+ N% Z- I4 B
* G, ]/ v3 N" V/ \$ C “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
* H3 L4 N( Z6 d. M7 C1 S7 H6 |# [$ v |# n
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
" B G. m+ m3 b8 h, q$ S! a3 d8 ?: T
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 & q, y, [* T8 x& R4 k( @
7 T. S) S( t4 F/ u/ I% o
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|