海信柜式空调故障自诊断2 J# f. i& Y" M; Q; Q  {
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
5 y; t) ^* i( j1 x5 x8 ]+ FE1室内温度传感器不良
- w8 n" S: b7 w& H, P) gE2室内热交换器温度传感器不良* o% P9 N9 Z7 F& G. E$ o, \/ W. b
E3室外热交换器温度传感器不良/ i6 F* r* \/ ]  c% m! c# }' m
E4室外环境温度传感器不良
/ ~6 f! q2 W2 D: a6 HE5过欠压保护3 l  B- s+ ~1 v0 R3 H
E6防冻结保护
* P( [; C( i; d7 b* N7 EE7防高温保护! k9 L, n: H& _0 n+ g# D2 O  n& h+ Y
E8室外环境温度过低保护  _  V+ I: J7 ^$ r" L" \0 J4 U
E9过电流保护6 P0 g8 [5 Z0 A
海信空调故障代码5 T) S2 B& f9 S; @
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 0 a7 T% Q3 \- R- j2 z5 B$ s
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
: _5 [: t$ D. i4 k- \. }3 o# Z  l故障名称           编码 发光二极管
0 @) h. G3 l& b/ }! O         高效 运行 定时 电源
% v' l$ l& j2 {% r室内温度传感器故障 1 闪
! L! \  B8 E! D, ]! [6 ^室内热交传感器故障 2 闪
! n5 y. a5 K. p; O) Y& K) P5 F室内热交冻结   3 闪 闪 " d! ]# W0 L6 f2 t! B
室内热交过热   4 闪
, A( M1 Q+ R3 M6 Y- C! p2 [& h瞬时停电    6 闪 闪
) v3 h0 f8 Z, s) t9 @压机过电流   7 闪 闪 闪
8 l' g' M* V" L+ U6 N5 s风机堵转            8 闪
" L- S5 a) }7 }7 e3 C3 u室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 $ P/ E% x6 S9 I! }. N2 }
KF(R)-2510GW故障代码
0 R: c( I0 P1 G  {( M) [电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
" A4 @* p+ A+ l" G1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
0 y; t" r9 c& W2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 7 k" x1 Z: O5 F
3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; * s* w8 b% j; B: |
4、          若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; ! G$ {- q' ]* U; |# n
5、          室外机异常保护则指示灯闪五停五; ) s1 x: `" l) D. n1 y
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。, N  c6 D- I' D" x
海信空调故障代码(2)
: g. ?8 H) S- l0 f2 v0 p0 n8 A海信:KF(R)-2511GW
9 p4 O/ ^* ~8 e0 _/ h# [LED的显示自诊断功能
% b: i! w! t  m! o1 ~+ z- Z说明: 1 f+ p2 ^; [/ i' b$ S
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
/ r- e+ u- Q& U/ C9 b. X$ h& |2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
7 P0 _' {1 R2 O) N9 \2 T3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
% m8 E& q& c9 M& n5 c1 d3 `故障 定时灯 运行灯 备注
* e, T$ e* a8 j2 c* c室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
0 e: r# x8 z6 T1 ?室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示 % O/ g3 N% G; r
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 & B2 E+ R' W( Z' a$ N
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示 % p. b  S" M, b1 R
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; % a2 K$ i0 ?& T" X8 o! j4 s9 x
备注:   F- t/ a+ ^& o6 @3 p
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
, S6 m5 b' L3 I" ?* G/ w9 J( R3 o) k1 O2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 9 I! N: ]+ X$ {5 `' b
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 & G& A" v3 W  M7 G
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。1 n, J) A9 O8 o! j
海信空调故障代码- |9 ~5 R  ^% c3 s3 F& D9 i$ a
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
/ h# I; O. t2 D室内机故障显示 ; g  C) S& ?% N
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 . r' \, L2 r# n
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
4 n: {1 u+ p. ]2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 ! i; l: B/ N- Q
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
3 J& i0 l3 c& L9 |4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
0 v) C& \# M, \1 g3 x$ g5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
+ L! U3 s, @/ f0 Y( W6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
/ H' i- q- \$ Q7 w0 j  k7 灭 闪 闪 闪 过电流 2 M9 |9 S9 ^. o/ E8 t" _# M: e. I) r
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
* v3 e1 \" b0 w. q& [. j13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障1 T9 r3 e  n! c( O- n
美的空调故障一览表
. W4 {: ~7 J- M) H美的机故障一览表+ w* H4 A, p2 C3 P3 D
KFR--40GW/BPY-R; S7 t- J  y5 o9 D: U7 K
显示内容 故障或保护定义
! C: b- c; ^- x7 u' WE0 参数错误           E1 室内外机通信故障          E2 过零检测出错   {$ W2 |3 b9 u: b! B5 {$ R
E3 风机速度失控        E4 温度保险丝断保护         E5 室外温度传感器故障
+ A5 W5 t! Q/ B0 q2 ~E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护                P1 电压过高或过低保护
  {1 w& m0 e9 Y; W' dP2 压缩机顶部温度                                                                     
; a5 F- s. Y& KKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY! m. d; i/ p6 a) G3 \4 b
运行时LED的显示㈠、正常8 W4 `' b/ w; l" T- C8 ]% W4 m
1、 工作灯
3 _% W( W0 \/ S0 c/ F$ |正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
( z1 K! ~; _8 v9 R* I$ R0 K2、 化霜灯) A3 ~9 a% I& r* V
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭3 m! |+ g1 d) x1 K6 L! }
3、 定时灯
6 j" h. ^; ^% B% M8 N/ Z0 N定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
( }; Z4 i. t+ Q& ^# n4、 换气灯) S. f( A0 g6 S& }' m' B$ ]6 S; H
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮6 [* ~) f1 c( ~9 k5 u. W
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
& e3 L; Y! X# D7 i0 [& U1 m1 n# b+ d自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
/ k9 E" J  p+ S2 _: ]+ {0 B" J自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
" b/ I. T( N& k㈡ 室内机故障显示功能
- |! L$ k6 \3 uLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
2 L% C' _8 x5 A9 m$ DLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态7 c9 n; ~3 j2 S1 M+ A/ p& U
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1). M* m/ B. W- b; h! b
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
+ }/ i  w8 b2 ^7 C  L2 HX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)) Y- w# g9 @% j" O6 \5 S/ r4 Y
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)& L# {* _, c* Q" t7 \, P: D
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
. j. Y# C% o4 V( ^: |, qO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
" R8 i: m( P) c* U1 T6 S☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
" l5 s7 z2 R# z) {+ m# cX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示5 c$ k1 x% R$ V& l) n& t
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
  ~; \/ E/ `- e/ d9 ]1 W1 e☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
3 Q9 a- \- @4 [6 ^2 `# C☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
1 Z: {7 j# R5 l+ r) A' c. m. FO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
: \  I  J% q2 B8 r3 G(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示; ?9 z8 N. S2 N2 g- U: d: P
只设L4故障指示灯:$ n. p4 d5 m. r. }# L
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 q& c8 G0 B$ s3 X16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
( m  v% X: G* ?: X  E㈠、正常运行时LED的显示
! G( w& n2 w: n8 ]* d( t  N1、 工作灯
) N% S. I. v- n( ?正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭' U( p2 S: L, s- `, K; o6 o- O9 _$ f
2、 化霜灯
) h/ D$ H( W6 y- S$ a7 P化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭* H1 K" N1 j$ a; J; U: }0 r
3、 定时灯/ X, N# e7 o! |6 B
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭# A+ S) x* e/ y
4、 自动灯
9 t( S! k: U2 @+ b自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭1 o- c7 ^  j& W$ o9 t' ]+ Y
(二):室内机故障显示功能! s4 [8 v8 |9 v" p: ?
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
9 y  b' w1 y: ^  |% DLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
' F! W1 W& E. W( I; g3 k  hX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
. k$ f; w! n8 @O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
% k! F( c* F$ U5 v$ B) a* KX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
9 @. h) t( T7 d. w; E+ kX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
/ q& M6 j; S( j  f* e/ jO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
" m( x) S% T" O: R" f# e$ h( Q+ mO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)7 s# N; }% `! g
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
) i+ U, f+ u" r☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)( _' c  S+ R0 u( _
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示# N8 l2 X$ p5 u* m2 {
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)# h; d# o" H# ]9 x. y
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)) k* z/ N4 L& |3 s
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)4 ~4 K+ p" f: t; M% l
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
2 `: m5 I* t) n$ G) M只设L4故障指示灯:. V: g1 f5 j. Z" z. g0 x3 i
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
# A  m  C) O% `0 q1 e机型的系统参数:
' V5 w( ]% y: a  \3 C1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10* V7 I6 U! H; c# ^$ e
2、室内风机转速:
* |1 \5 T* ]2 C* Y3 }+ F高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。/ _" `: K* R" |% F' G, z
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。( }! }2 W" W3 j- m9 k$ R/ U
3、欠压、过压保护值
+ J+ l- b0 b7 h" }# V& R$ D准入电压 V1                   准出电压 限频F1电压 V2
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-4 08:46:16 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-4-22 19:32:06 | 只看该作者
               
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-3-18 13:18 , Processed in 0.153302 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表