一、变频分体机# F- G9 Q( c' }
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
/ d+ A- q  M$ h! P2 |1.1室内机故障显示功能
# Y0 N0 f% C0 ^# oKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
3 z1 v+ f- Z( B. n8 q9 A化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态" i$ r3 l4 A0 C$ I
× × ○ ☆ 模块保护
: N0 s# n, P4 i; J' ?/ g, P○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
2 V# v! a: C4 e5 `× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路2 t( k. l- N; o- U* z+ j% B
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高  R; p# P6 A* [* _
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护/ M+ S( k0 Q+ V) m5 C* B  S# V
○ ○ × ☆ 电流保护
2 f' t2 c4 J& |. |4 V$ b  K3 d! _* I9 D○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路  ^0 \; d; O/ W  g; H& I9 S2 P+ K
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
! T' x$ @' N; N× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护" q" m- ~3 T6 x/ O" Y
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控4 B' x, w  m, Y' S  T5 c
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
1 b5 A" v, s8 W. c5 l  i☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护" z' @7 D  ?' Z0 s: |* |
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配& U. a: H2 S: H8 V' m1 W0 ?* i
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护0 A  L7 V' l  Z, Q' y
○----亮    ×----熄    ☆----闪
; v# _' _5 i2 ]" w' z; O1.2  室外主控板LED显示7 Q; K. B; P+ `, x# C; ^: k
L4 运行/待机指示灯:
( A5 F3 b9 ?* h* Q运行----长亮   待机----闪烁
% {2 e  g+ `- C' P  W- q- JKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
- Y  S6 v& M0 R; Y; u8 R3 I- qL3 L2 L1 故障说明
9 I" }7 B8 l4 j& w① ② ③ (LED指示灯从左到右)
7 Y" t0 s: s# @5 z× × × 正常运行
8 C9 _+ _' @4 R  j3 F○ ○ ○ 正常待机
' D* G' K& M. _% M7 g, j& i× × ○ 电流保护, u0 Y4 Z8 D0 P4 K# F" N( J
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障' x3 D3 X7 P& p8 G
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
% U. J! R0 m6 W& e3 O% b○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
1 P% g, J8 w. E. |0 t5 b× ○ × IPM模块保护
2 s) N- T4 e. x× ○ ○ 压机顶部温度保护/ N% ~6 P6 V" o" T$ k; e
○ × × 二分钟通讯故障保护
3 G* r# A  E/ I1 o1 p" `( Z  w× ☆ × 预热
# ^- b3 e! \& m; P' q9 Q○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭: a" b; f% x% E: C# }/ F

% |# ~# V) L2 l( H4 \# y/ E1 H2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机" Y2 x. S4 }/ \* F2 t
2.1  室内机故障显示功能7 g+ M, I% X7 Q1 m' H
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
7 {& L' n$ W- n) X化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态7 E( U8 j  D9 _7 t) h2 v
× × ○ ☆ 模块保护
4 r  F  J: h6 U. z○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
! {1 V1 E5 K4 g: h! s+ x5 ~0 H4 Z8 t× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
6 ]6 Y3 g8 `1 S7 X" e5 g× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
' ]% R5 q% }5 A" t( y○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
2 u& ^) |. W' T5 z; s9 \○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
/ n) }( V! w5 I0 b2 w7 y3 o☆ × ○ ☆ 过零检测出错
; o, G2 Y$ l: n! b☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护3 b7 T. y* h9 d( Q
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
" ~/ b; F% J4 x9 u7 H☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
% P* r0 }& G4 B☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护% a0 L% m& t0 b% E' O& g* d% z" ^
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
+ K+ F3 v& V& ~5 v8 Q# v注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
4 Q2 \5 J3 L( Y/ C! S
$ \" d" O! K! M: w$ q2.2  室外主控板LED显示
9 m. J( U. M2 ?, ^3 N" u  i( @室外只有L4 运行/待机/指示灯:
6 f( v/ D' g# U# T; V$ M运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁8 u* r4 I1 F2 [* i1 ~9 X

! o" d3 y% N( ^+ a3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机% z) e8 B  t: e3 g# e- |
3.1  室内机故障显示
! ~' m, ^; Z% W1 aKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
* Q9 R+ u9 J  p9 b8 ^9 t9 g0 J显示内容 故障或保护) E  x. ^& S* w! U* j# Z
E0 EEPROM参数错误
7 k1 w% Q% _8 }; B  UE1 室内外机通讯故障) G! f9 q: P- d' Y
E2 过零检测出错( Y- H+ |; c- m( _5 V0 F
E3 风机速度失控; L/ k: `/ C& ?# p2 M1 i, D% g- d( i
E4 温度保险丝断保护
) j; A* `4 C/ x  {2 @' {6 I* X9 kE5 室外温度传感器故障( Z+ V8 Y; N/ |0 K  {) j8 o0 A/ {
E6 室内温度传感器故障# B4 k( Q$ u4 ?) G' ]
P0 模块保护/ ~8 V7 f+ J9 d. x# r1 m
P1 电压过高或过低保护
( T. Y# _% d) k& x" \P2 压缩机顶部温度保护
; v: P6 \; R& }, S3.2  室外主控板LED显示! @- ], }+ \% M5 i" \6 X# k
室外只有L4 运行/待机/指示灯:) z& ]: d6 i) M2 U, S1 L2 N
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
4 ?- M% M: V& E3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
0 Q5 P& D/ G2 }% f' Q* Q1 u0 F化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
% @7 e' d( K4 u) w6 J% n- F☆ X X X EEPROM参数错误* Z" ?0 E/ Q. z' S+ {
☆ O O O 模块保护3 e$ w1 ~% M7 M& F* p2 P, e% W
☆ O X X 压缩机顶部温度保护1 k1 Y9 s2 J$ o6 i9 O7 [! X
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路/ z7 ?6 M, z1 m+ {, }$ r2 T
☆ X O O 电压过高或过低保护
8 y2 u1 o- o* j9 c  n& i☆ X O X 室内温度传感器开路或短路. M/ U( X5 G( d2 c$ I6 J
☆ O X O 风机速度失控
0 P3 H0 t1 n2 H; h# b* @. W+ e. b  L! U☆ O O X 过零检测出错9 P& f: G, F" H! E0 [! |/ c
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
! Z- F: e) U- [备注:6 y$ h' g9 P- w0 v8 S
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭9 n- p5 T  x1 T2 }8 X  s" H
  \; L- c; R; r5 G% k
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机$ r/ U3 l! e7 e  n1 u
4.1  室内机故障显示
" c+ o' z; b% m, Y+ |5 GKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
) V5 D0 G$ v! F% \6 B显示内容 故障或保护/ \- l! T' b- u. T& c
E0 EEPROM参数错误
* O4 B$ u/ h& z! z' JE1 室内外机通讯故障2 ?( `' \( k7 `/ D: }$ K
E2 过零检测出错! k+ [, s6 `4 n& S- P! b
E3 风机速度失控" e$ s# N+ L* k1 b- m' ?! q: ~
E4 温度保险丝断保护  _; L- n/ p( Z; q
E5 室外温度传感器故障3 c: u; C9 N. W  B2 ]) [
E6 室内温度传感器故障
; I- `7 M$ M% [. ]E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)/ {1 `) U7 N4 X% _
P0 模块保护
. D) J% L- X( {& UP1 电压过高或过低保护, C& v# \) H7 h8 S/ U* z
P2 压缩机顶部温度保护# b4 W3 Z4 s# s% o; H
P3 室外温度过低保护(预留)' v# |: X9 ^- d4 e+ D! X
P4 压缩机位置检测故障
- s* s1 p6 Q' ^, i+ C( k& O4.2   室外主控板LED显示! J4 q/ o( f& G8 O
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)1 {2 d4 f, \- g9 \: W. g4 ?
室外机LED显示功能:
5 q+ N2 E2 C) A  {7 p! j  w( G              LED1   电源灯          上电后长亮
# H. A0 ~- S1 ?0 ELED4 LED3 LED2 故障说明
# g& C1 B% w' v! E7 @6 j, l% g绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)& Z: e6 ~( L; f  ~6 M6 ^1 j
X X X 正常运行- q+ v& q" N' G5 W8 M: Q( j
○ ○ ○ 正常待机, L% V3 E3 _% k3 R9 C) ~( a
○ X X 电流保护
0 U2 _6 |0 j& P% u; N) t0 `☆ X X 排气温度传感器故障
& _' I. K- Y- O6 i' i" y! A* g☆ ☆ X 环境温度传感器故障
0 b9 d& Z0 }/ c% r3 j: z% m# r☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
  i/ Y; s, N1 y9 r  H- J6 V2 r4 m' H/ J# L○ ☆ ○ 电压保护! v1 X/ N( h1 j. [3 N
X ○ X IPM模块保护2 x& M8 X4 T/ f
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
5 R  c& L$ N: k+ gX X ○ 2分钟通讯故障保护
0 h/ z! G' e; {3 {0 Q# s8 v/ X- \☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护4 ?2 i( I9 E9 w; a- b( p5 L7 V% n
☆ X ○ 室外直流风机失速保护1 ^: _+ Z+ C0 a8 a# `
备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭 9 W  Z/ D$ C2 T: V9 D! h1 |* I
闪烁频率为2Hz/s
& w* U3 ?+ z- u, h7 R二、变频柜机2 `3 R) y3 w+ F) S
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机/ ]$ ]% K/ I  Q; ?+ ?
1.1  室内机LCD显示8 V! U+ r6 v8 o  P& G
保护信息代码(可恢复的保护): p7 x6 f" N; k9 c, s9 d; ^
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示: S8 D6 O" s5 G/ @# C  h. Y
代码 内容9 ]; ^0 W3 Q8 L# k: A
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护/ \  k3 V( c; h6 {
P02 IPM 模块保护
) f; U+ x2 F# a" F5 CP03 高低电压保护  _% f, {4 Q4 W9 p1 a
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
; t3 T( C" `. p. m1 ]P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)1 m  k- U. ^9 S4 B% [1 V
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)6 o9 U0 e3 U' E3 Q3 V
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机* [0 F! E7 E6 k2 Z5 z8 _
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机# G; K8 y) w2 b3 z; R7 {6 M8 O3 f
P09 室外排气温度过高关压缩机
. T% e7 t9 j6 B' v. p( ]P10 压缩机顶部温度保护
+ p/ |. w, B. X) s  ?. l7 ^0 X8 uP11 化霜或防冷风
( V. y" y0 _( h8 `P12 室内风机温度过热3 H, H6 ]/ _, G. \% ^! t% i
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
- b0 {; v# p+ K$ Q% i% a1.2  室内主控板LED显示
3 [/ p1 h$ f' p8 f% I8 m室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁% J9 y' |2 {5 N3 }) {" _
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示% b' C, F) c0 r4 f: c2 {
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态+ d% Q5 M5 y9 f5 j
× × × ○ ☆ 模块保护
) n7 M* _, ?2 g! [× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护0 L" e; c) G: I( E; i- N" h1 q6 a& K
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路/ Z- v5 R- M- K! E/ J6 P. Q9 ]* A2 y" n
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路7 ~  x# Z! `& U# J* Y6 h* s  T
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高/ z7 R# }) }8 y  l
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高: K0 \2 Z/ M% g, Z
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
0 b; X2 w! g% ?- `4 e! C○ × ○ × ☆ 电流保护# U% ?0 M; p" {" ]
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
6 r! O2 E  s/ p3 a× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配0 m( A* ]8 K  o0 ^
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
1 P, |9 a% x0 |1 m% C% `" v6 }9 O○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护1 A  P% r# t9 w; i+ O$ _
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护  j0 B" v, B2 n9 Y  G5 v$ j. Z% \
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
8 p2 L4 X6 |  ~- C. U( C# ?× × × × ○ 正常状态(频率值为零)0 L6 p7 z; Z6 V. |0 q
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)3 f% ^- v# _6 }
○----亮    ×----熄    ☆----闪
3 Q" M# b6 f' {  T# j1.3  室外主控板LED显示" ]. S. W$ z3 C# c
L4 运行/待机/指示灯:
/ T* f2 |$ r+ u. H: a运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
: u* n' _$ x) BKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示3 q, ?" s+ \$ z( i. ?+ D9 I
L3 L2 L1 故障说明
% ]; x/ O. z& H8 X1 J① ② ③ (LED指示灯从左到右)
. G' I$ @2 q. Q0 k' W0 k× × × 正常运行) g" q4 |. F% f# M$ C5 `7 e
○ ○ ○ 正常待机; n# }) g9 e" u3 Y3 @
× × ○ 电流保护
1 c* F3 Y2 c, `/ m- _$ Z% D' O$ J× ☆ ☆ 环境温度传感器故障# Z& L- l* N9 e8 O3 `+ r
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障' o9 J5 s, J. b: i
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
. B! s7 G4 g  C* D; f- d× ○ × IPM模块保护% D; ?, S9 [" B" D) B3 I
× ○ ○ 压机顶部温度保护! r7 b. [* M- j+ V3 Q
○ × × 二分钟通讯故障保护
8 z, G4 u8 h7 Y4 \( z8 y× ☆ × 预热
# U; e! g* Y* c; J" L3 q& n* q○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
- O6 G8 c# }" C6 H0 |1 \2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
# h9 m; c% ~1 i6 P2.1  室内机故障显示. h3 s  C/ U! q. j5 a) _
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
) u/ G6 W* H3 D  o; c8 F- S5 R( ?LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯: X( Q0 a) c1 i
电流保护 × ☆ ☆
) B6 m" C- P) G9 M, i( M( y压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆+ _1 z, j! _6 Z! t$ ?# X
室外机传感器故障 × × ☆( ?. O6 B9 s- }& D# C$ F1 m/ Z
室内机温度传感器故障 × ☆ ×1 m( a) Q# I1 O5 x8 m/ ~
模块保护 ☆ × ×
" [1 Q; c# Q3 i4 p3 u电压保护 ○ ☆ ☆3 D$ `, d8 p# d0 U# ]; j5 M: C
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×8 ]; }" n2 A- M. b  }
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
7 `0 m8 h- T1 B( ~○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
) u6 ~2 n/ c1 d% s9 Z3 ]9 j2.2  室外主控板LED显示. @+ r/ l0 J- ~  E# L6 ~  x
室外只有L4 运行/待机/指示灯:5 {$ T, I; Z9 b! O6 d6 q0 `! O
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
! R5 X4 Y$ Y* I0 W9 `3.  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
+ x1 H. n0 |- P# P% `2 C3.1  室内机故障显示
# h: |3 I& ]+ b+ MKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示" c, ~2 m0 W4 L* L. H1 q
保护 内     容 故障 内     容6 a1 g1 f( V  Y. g3 t" W* H
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
7 K; R/ L( S" M1 P4 A9 [P2 模块保护 E2 预留
$ \) l% F& C( ]P3 高低电压保护 E3 预留
* B  n4 @+ j7 N3 r, o# I( eP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障  N. U- V( [1 r# j% V
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
' t7 m' U2 I2 bP6 预留 E6 预留
6 q" d' n3 B) V5 u# a4 j% V! NP7 室外排气温度过高保护 E7 预留0 @; N7 `  _8 L+ E% T% T
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障( c8 X) @% r9 \  m
P9 化霜 E9 EEPROM故障9 q+ P/ e- u3 A4 V% W  q/ q2 o
3.2  室外主控板LED显示
3 _+ p- h) M# I7 c室外只有L4 运行/待机/指示灯:+ s2 i5 a9 n- \3 K
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁$ u' E- m& h* P2 s+ g
9 z$ L( Q/ a/ h5 P- X
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
- \  M, y7 n* x! [) j5 L4.1  室内机故障显示7 s0 _# t7 z8 q' C" M* V: M& A
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。! n. B' l( G6 `# P6 u
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。; ~7 w$ W1 I8 I2 j! m1 c
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
  n- I5 E0 J, H; {* f6 H保护 内     容 故障 内     容
  Z$ }+ a# t+ Q  i; K: l0 iP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障6 L. Z- e( l' N. W, A9 k, Z
P2 模块保护 E2 预留9 u/ \9 u" O. y0 w
P3 高低电压保护 E3 预留
$ ~& E& N) \, @3 ]4 dP4 预留 E4 室外温度传感器故障
* n0 F! n8 ?; W# O* k6 s" N* d! i* kP5 预留 E5 预留
+ A8 a" U/ t$ ]+ P( o4 D0 N" QP6 等离子故障 E6 预留2 F! U3 W) I8 }8 }) y$ r* Y
P7 预留 E7 预留
, r' T/ x1 J+ `' j$ N+ r5 x& ~P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
( u2 D$ S! |0 O7 o) k7 DP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障( m7 _$ d9 y  K8 k$ m8 Y
4.2  室外主控板LED显示
7 R& k8 ~- U) Z1 E室外只有L4 运行/待机/指示灯:  F( m' x; e6 C# L) ]$ i, s
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
( }1 n8 E$ t3 b/ p  g" V6 a4 t' y0 ]) @$ F% h( i( ?/ q/ [* s2 N
一.柜机. g# V3 C6 g9 B" n& B2 |
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列& _  F2 U  R% l- T  g# c- V* S
保护代码 表示内容! C2 T4 E& x8 J( {* f# y
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常3 ~+ ?4 |, w- L. n, ~
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
' B- P1 T- X! V* Z/ M. d# }! s化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常* F# N2 V* v" Q5 u4 q7 D
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护! k+ B  ^& l+ ~, \! F5 w+ j3 F
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。- f; |% D8 s: [; U+ U
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态- U; c5 \# t; `$ I9 n3 U6 e

7 m  X* m1 g- n1 b& @9 N2)适用于E系列柜机& `/ w- [2 ^, J' J* a& o+ ^
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
4 K0 T4 G! O6 A: T) {) F. ^% k2 BP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障7 K/ V4 H& j7 y6 A- V# ]
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)3 P* z6 L8 F+ K: U, [; {3 c+ f4 f: I
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)3 ]6 M% _+ F0 }* R) }; N2 }
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
/ v+ l6 N$ e6 Z: x9 X4 ]- p    E 05 温度传感器开路,短路故障) r2 Y3 B" {" C, Y" ~8 J! q
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
6 B" V9 Z1 L2 [! c( C4 e, W) i, R; C! |8 p" D: d
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机2 J  B3 m! D" p& m
6 P+ C0 X" T8 q- q# M" g2 G# B# h5 j
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
7 c% N9 K" y/ G, o0 QP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障$ u: r0 q4 c- }- Q) Q6 _# M
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
3 @$ T: u& D5 Z4 g- ]P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障
/ Z# d7 J- A, s6 H4 L8 N8 b6 qP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)5 ~+ F: D  k4 t  L& a3 H5 P6 f
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通讯故障
5 f( S: o8 I  o( [0 L6 iP9 化霜保护或防冷风关风机          E6       室外机故障           E7 加湿器故障
; Q- ?, W3 ^& HE8 静电除尘故障( e& W6 F" S% w3 ~6 K/ Q
E9 自动门故障
3 A1 e( ?. {" uPAU 进风格栅保护
% V& ^7 l9 j: F8 H, B" O6 h1 C4 _& E$ u
二.分体机
& o7 N; p8 h9 q2 ]5 ]" D$ \1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 4 m6 C6 J# R( R4 o! Z6 Z
工作灯 定时灯 LED 状态
( l. f1 t% W+ h3 p" Z$ w9 t+ n0 u☆ X 风机速度失控  (SPABF) 5Hz
3 X& ]- E9 N6 T5 P& o( z☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
+ k- t1 P% X* k  u6 ]6 EX ☆ 四次电流保护
/ H- H' B: T5 `! R  y4 R6 A# C5 pO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
0 V8 ]' O6 U( Y1 k, R2 WO   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)" a. H8 [$ C1 V! t* T7 o  h8 w

4 q8 e7 h; q( |( ]% t2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列0 M% x. v$ s, \9 g) m9 m: i
运行灯 定时灯 故障类型' @- s1 c3 E. @" B$ g
☆ X 风机速度失控
8 b9 W. ?$ ]$ T2 D☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
$ m9 q- G) q, b' H: s6 G5 a+ `/ ~X ☆ 四次电流保护
6 }0 b5 H+ Q9 H, ^☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
0 ~! v$ `0 \5 t1 _+ D% h' M; j2 r8 BO   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
8 w3 E- G( E4 @& L( H; w
" h( K- m# G5 Q# \" c* L3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列6 S2 L/ k. W  b3 p1 O$ ]6 `9 z% b
故障代码 表示内容1 T/ X+ I' @+ v& Z, }* ]& J  Z, v
E1 上电时读EEPROM参数出错
' e+ w& F$ i% N7 TE2 过零检测出错5 U2 _5 ^' c) f& c& i  _8 o+ u
E3 风机速度失控
$ u, W9 {3 p' z. \7 y$ a1 pE4 四次电流保护- Q% G  x9 v" u
E5 室内房间温度传感器开路或短路
5 [+ \7 i  Q* D2 bE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路) j& m- I5 L+ a8 J2 B$ A$ [# F- V

( t2 Z; h% q. x7 U4)适用于I1,A系列
0 Q, ~* F2 R2 _9 t& ~% g2 t* l# X(UPD780021芯片)
" [( F2 l! ?+ X& S工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态) `4 Z8 l& P) W* Z) m
☆ X ☆ 四次电流保护7 ]" Z# y/ I% k0 ?
☆ X X 风机速度失控
6 @. E3 n$ s: x9 V0 j☆ ☆ ☆ 过零检测出错& h- @0 ]) r8 V. ~9 R/ Q
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
) m3 S' x! Y4 g" s9 r6 z: e$ jX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
4 l8 W4 H' J9 m; W' m2 bX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路7 Q7 d, U9 _3 j
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
& V/ k# ]3 {4 y% Q0 }O O O 上电时读EEPROM参数出错
) y( ?9 h, [+ i1 c; C, NO   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)/ }/ a3 g( m2 Z# m! l: X. n
(MC68HC908JL3同一芯片方案)
! ]. J$ \# x; Y( @" @工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态7 r& D9 m8 Z) A- ~
☆ X ☆ 四次电流保护! g) m4 R; Q& b2 r9 _, Y
☆ X X 风机速度失控
, x2 e& d2 i, n; \, K☆ ☆ ☆ 过零检测出错( e8 i  c- k8 J7 I% K! r8 l* x) S
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路# b: I! t: |3 p' H0 J* j/ x

0 Z5 z$ P. l& G7 O+ J5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
& z. A8 L( E2 P9 N' Y
3 |- S' ]! F" L3 Q% H运行灯       定时灯 故障类型
$ P% Z) G3 N* X☆ X 风机速度失控
/ \' g0 A5 B+ p' l: E" P☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
- g' y3 y) o3 L. k% ~X ☆ 四次电流保护5 n( ~/ ~  `" y1 U7 o
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错& L+ e7 W) K+ Z0 s6 p
☆ ☆ 过零检测出错% V* U  l! v% G; }# z" P8 H! r* ?
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)$ D1 _- B( S4 s! h
美的全健康Q1型挂机故障代码) M) J  Y: R2 F
显示内容故障类型
5 [& \1 ~0 S/ ?7 Y& JE1上电时读EEPROM参数出错
# q4 G$ s; J8 m2 S, a+ R/ M3 `E2过零检测出错8 Q  Z5 a( {1 ~  x& f
E3风机速度失控$ K$ j+ k. I+ F' k9 Z$ Z. t
E4四次电流保护
+ b" X. R/ ]8 u; M5 iE5室内房间温度传感器开路或短路
3 d2 Q8 Z. a" ?! P6 }E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
; {1 X8 g& u' [美的B(C)型分体落地机故障显示代码
" ~% e4 V$ t- o3 s0 jL(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC7 w' L$ m  _8 [) z
KF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D). `. ]# T) R. I: ?5 V
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常9 s& j4 j* I1 p
故  障  类  型显示代码
* Q& t& B: c/ S  x/ B室外机故障014 {$ V5 U$ X4 e% r& ^( ^/ [
电源过欠压02% C+ _! Z) M9 {: ?3 H' L1 O5 \
制冷时室内蒸发器温度过低03
  A5 U2 w$ B3 n制热时室内蒸发器温度过高04
: u. S7 F: c1 l& ?室内出风口温度过高05
- O8 @8 P- M* \; C室内主控板与显示板不能通讯06
. Y/ B* y# f. @/ u' p* y室内机电路故障07
! u8 G4 ^6 q$ T
% R6 l5 n. E6 z: `室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
! _0 H' Z1 e+ l, `LED6LED5LED4保护类型4 G* t( o6 l/ K; u' C
过流保护    ON室外保护, a( y6 F  j+ H- U0 V
欠流保护  ON  室外保护
2 g0 s9 ~" _7 I5 l+ E管途经压ON    室外保护
% }  ?0 m7 e4 _$ B7 @' i8 n管路欠压  ONON室外保护
* ^* R- X7 v% B. S电压过压ON  ON电压过压
1 D" {9 J- t0 h4 q& A! x1 t电压欠压ONON  电压欠压; j+ q( R5 x" U4 R' T6 s
相序错误ONONON室外保护
& A9 n# L$ J9 L( i. A缺A相    ☆室外保护
# t: U! g: P+ R, _* {4 ?5 O缺B相  ☆  室外保护3 C* J. r# n) D% N3 o5 r- e
缺C相☆    室外保护. @. L7 U& X4 f: X
其它      室外保护
/ G% C! v+ g$ e1 K8 B6 h; G美的A型落地空调器故障指示
$ V% J* _5 A8 x8 ~LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W " t/ G) L; ^# d' U9 g2 ?
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
' ?: O, y' O: }) h亮 灯 情 况指 示 的 内 容( w1 d' F, G4 y7 L. x. D: P
LED1亮电压过高
% X# g9 _$ M5 j6 y3 s7 E: hLED2亮电压过低% P: E9 ]0 c0 ?6 u+ T: D
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热1 F3 p% r1 w7 p: n
LED4亮管路压力过低7 i: W( F. V4 {) V
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
& F  _7 E1 c* t2 ALED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度0 N. z% b% k3 L8 ~3 R: D" W
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
8 u; c! O$ T7 Z# H保护代码内   容故障代码内          容
! S& r6 ~. a( f9 _4 k. X9 [P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障* C) l. N) g% W7 O# s
P2模块保护E2预留
0 `) X4 o3 L1 b( qP3高低电压保护E3预留
: d/ ?/ ^, z( ?, ?2 ^- yP4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障' I% }. y5 G7 p& I
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障1 I5 F% V1 B- |) L  m
P6预留E6预留) I* t" M, X  v5 s5 m4 L" p  P
P7室外排气温度过高保护E7预留6 l" P& q' D9 |2 ?' q3 P5 w
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
& [& G; W0 u- p# ]P9化霜E9EEPROM故障
% ]7 {; q7 q! L) V美的50FBPY、50BPY变频柜机代码) z1 [/ e" e9 m
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
5 i7 n, p( z, s; p8 u7 S& g代码内          容
7 P. F. ]$ ~$ k4 `  j# L7 `$ IE01一个小时四次模块保护
4 k( d4 S# r$ H9 ^+ {9 S8 d) N. dE02(暂无)
9 g' I; c$ Q3 P. i* ]E03一个小时三次排气温度保护
+ A- w" `( o9 ^. f& \/ \P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
+ _5 o6 l. `: ]3 v1 D- tP02IPM模块保护
' ]; G1 ~) w" |9 N2 eP03高低电压保护
- B( z; {: R* xP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)  W* J2 Y( A" f, b( s! {
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
1 `3 ^3 O& R/ \: y' N4 g5 ]P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
% O* d/ d: [6 ~1 S; p2 DP07室外冷凝器高温保护关压缩机' P8 ]( H; N" n/ n/ b* e$ u
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机; w! Q0 e$ [- r8 y2 o6 l6 ~$ u
P09室外排气温度过高关压缩机
4 u& K$ j8 s( i% a7 R0 s# X5 LP10压缩机顶部温度保护
- y! N: Z: ]2 M! r% Z# K- lP11化霜或防冷风1 {5 Z+ m& q* w/ a4 F
P12室内风机温度过热
& d+ h4 }% _- Q  rP13室内板与开关板2分钟通讯不上9 N% S4 H: ~4 K) a) V* ^2 e0 K8 y

5 d% e3 y" C1 k1 S室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
3 h% I6 n1 `0 E0 g, eKFR--40GW/BPY-R
8 w' ?5 A! t0 d5 O% F5 b  V显示内容  故障或保护定义
3 V$ ~( o% D: ?' L8 s! IE0  参数错误           E1  室内外机通讯故障          E2  过零检测出错 ) w# y! ?6 R3 ^5 ^# v, N
E3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障
8 p& K) u* H& [) b  H2 U7 dE6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
+ a' E3 s1 m4 M1 MP2  压缩机顶部温度                                                                     
4 m2 O/ m1 t  L4 |KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY2 F" z- T& R2 F' V- y8 L" Q
运行时LED的显示一、正常3 m' i+ I1 J% k) v& r
1、 工作灯  W+ r. P5 m6 T! A
正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭" Q) r& D% i' K  P- Q/ q
2、 化霜灯5 t! W* D0 K& u
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭7 U6 x  ^; f& O& ~8 g/ u
3、 定时灯
8 A7 M) F! M# Y* A定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
# @2 D1 A8 `% Y+ a& K1 h1 ]4、 换气灯. i4 w7 y  [1 T& ]/ `  z% U) t
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮$ k2 j2 i: ?8 O9 F$ A, p2 J
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭. x( A8 R5 i/ E) C# R6 m
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
- x7 [+ D1 F: Z* T' |1 P; o自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
$ d3 G; U8 c3 {- l3 E二 室内机故障显示功能# f+ S; U" Z0 I3 t+ S: P8 T" _
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 6 q/ P" x5 h4 ?: c
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态/ [" R1 w$ w  v# g) T
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
1 @5 Z! G4 i! S) a+ f6 aO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
, c. A; l) O5 S( T; TX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD), g9 q! N3 ]. L2 Y; {2 ~
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
' T# k0 S; Y3 g9 D4 mO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
9 `) ~) o: |8 M' B5 H( j9 _% jO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)1 J- v; o: n% X( Y, C8 K& }8 G& w
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
: N3 S9 X( W' A; v2 wX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
' E  h9 S% L, {& R& L  W/ w! g6 v☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
& A+ o& W1 C) |☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
. n- `1 x0 n0 @5 B6 J8 }0 u☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
# B) t# s( q% D, W8 P' E9 `O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
7 f3 _, E$ p5 r(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
- F3 J9 v* E. C) T只设L4故障指示灯:6 @( x% Z: N. [: n' o) P
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
) O! {/ b8 X9 f) ?6 F4 l0 `16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
. U. M6 f/ M4 n0 h$ Y0 R一、正常运行时LED的显示
2 r' l  Q/ b& M* V) h9 y1、 工作灯" W6 G" Y' `/ H
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭, s. f# H- L; I: l0 x2 w
2、 化霜灯
2 u2 ]" R0 j& A- h# K化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭) [5 o$ }% D# \
3、 定时灯
/ P5 {! |4 \0 {1 R9 Q) N定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭' U8 Z$ D2 q* B. x) J+ C+ `/ S
4、 自动灯% E2 h2 Y# R) Y2 \% [/ j4 g; N5 V
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
8 ~2 n! c) W7 x* |- a, A(二):室内机故障显示功能! J' M- \: l: Y) X
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
0 U9 g4 n4 d0 ]LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态* n8 F( ^5 G' p
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)0 G0 x: y; ]7 a7 X6 z* x
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
# @) k' r3 V& Y9 Y; F/ K5 K# XX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
$ |( [. j! G/ t  _$ Z: wX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)# u6 v! b( F& Y1 E+ ^8 f& C( J
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)0 f- Z. j% K# K
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
) P8 L# i8 v- e☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
- |: `4 x* \- x7 U0 _6 v9 \☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)$ X0 |3 T: i/ s0 m2 W6 o, w4 E
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
: Y0 q6 M1 D* X9 h& d$ T☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)/ h' I/ X6 E; M1 }2 ?
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
4 A4 u/ d, d  z4 S; e4 HO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
# O$ u  M1 q/ l6 c(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示" A- k) R/ ?7 A  M
只设L4故障指示灯:
# ]) y- ?7 |, g' tL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
1 O0 G  x9 y2 Q机型的系统参数:
/ Y# W) z- L1 x& E1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10% t8 x7 E9 Z# g6 P  i
2、室内风机转速:5 z! n2 i; ^3 k
高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
$ h9 a1 z- l1 m  z. D! f低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
' a4 L0 x1 V* s7 E3、欠压、过压保护  }# e5 l0 z6 R( \
值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2《电压
* l  p* z1 Q$ k0 S1 |3 p/ G3 r: J% B/ C& T' W0 [& S
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
) d1 e9 l! g/ @  
! p# \3 @/ T) N, a" _天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
$ |% b2 b7 i7 a/ L" R
( {  b: {$ Z* p& k/ X: R' d保护代码 内     容                        故障代码 内     容 2 d! C( B5 g9 e8 K' g
- K4 ?# M; O/ b; \  Y
. C* F2 p' X, G$ a5 \7 E) N
P3 高低电压保护(变频机用)                E1 T1       传感器故障 4 ~& t: i8 x% `2 I  B+ R
6 j/ g( ~, m, d7 l
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2       传感器故障 ) E' \0 s* f, S! n* _1 o

! Z7 {5 `7 N& w- U% q) wP5 室外冷凝器高温保护关压缩机              E3 T3        传感器故障 8 h: Q/ Q9 X% ?

" _* \; l& {0 U4 X% B* QP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)     E4 T4       传感器故障(变频机用)
9 P) `5 \3 j3 |/ B
4 }* y  @: N$ k% X6 y+ wP8 压缩机顶部温度保护(变频机用)          E5        室内板与显示板3分钟通讯不上 6 \2 d' n: M: Q* F5 x
1 @3 j, J5 |( ~; ?) W
P9 化霜保护或防冷风关风机                  E6         室外保护 ! q7 Y5 d8 Z- `; c0 [% Z$ [% Z

- ~  S, G' j# Q4 V6 I% E                                       E7         加湿器故障 & Y# E. k2 p& s; B
/ P! c) c! ^7 ]( V! b
                         E8         静电除尘故障
+ H/ X' {& o, T4 s; @6 |8 i6 O. R5 a4 m4 l$ u3 K
                                     E9          EEPROM出错
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-20 04:29 , Processed in 0.158425 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表