一、变频分体机
: I3 y# W' {: |1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
* w+ _1 ]1 m1 ^# ?& h4 q1.1室内机故障显示功能8 Y3 }, }0 r0 P; }! k9 N
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
. n f* [2 m0 i+ E化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态$ P2 L8 p0 r2 w" x
× × ○ ☆ 模块保护6 d$ I4 Z/ D; b7 t: l$ j
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
# v: Y# V$ x/ j# T× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
8 O9 K' ^ \+ W; N' r! o+ W○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高2 o% ?2 ^: w# t& T
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护7 t; M( U# p# H1 |
○ ○ × ☆ 电流保护1 ~, E7 [! L* ?' `9 W4 `# C% |
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
( F5 q5 w+ j/ w1 L) j& z( U○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
* e! B2 E) B: m× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护3 U9 X, N# |% g6 k7 Z- G6 `0 K
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控: v" f, F0 R, g t* ?" t
☆ × ○ ☆ 过零检测出错: b0 N4 r- d% A* H
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护2 h! E0 x v5 c
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
+ J$ a& ?9 G8 H. u2 p$ r☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
8 ~. G2 ]; n# s" |; G7 Z○----亮 ×----熄 ☆----闪
. Q' ]: B) f$ ?$ V4 M! k- C' m2 z1.2 室外主控板LED显示
`$ |. a# V# k9 dL4 运行/待机指示灯:4 F* m4 l( K$ n9 j- j7 C w5 j) z/ f
运行----长亮 待机----闪烁
6 f" v5 |& C, l: t2 N/ s8 iKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示- R, A: V) M, f" _1 X, |& A5 I
L3 L2 L1 故障说明
- \$ R% T' p( q: [* H9 C% D① ② ③ (LED指示灯从左到右)3 d/ b% S* S/ ~1 l( z
× × × 正常运行, P% c8 _! N1 g: M" I- U* s. ^
○ ○ ○ 正常待机
- ?% B( G1 O, f9 \8 b7 }× × ○ 电流保护
% N. V" y% r, U/ f× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
. L$ K$ ], f3 }8 h* [. @☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
' Y. x# g& }( l* v6 J1 x. E$ w○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
. g. `6 m: ]$ d- {7 s# ~$ Y× ○ × IPM模块保护! G! e$ x' u( @, P1 q. a
× ○ ○ 压机顶部温度保护! z Z8 I; R8 m( J
○ × × 二分钟通讯故障保护
7 ]( z9 ?" x' d. @- H" {× ☆ × 预热& ]+ C/ M# r! v# ~
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
1 H# V" i( n1 k! t
* n: n, F C! b6 H5 {7 B: z2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
w5 V8 ^& u2 q% _6 C$ h2.1 室内机故障显示功能9 d( {# Q, R2 v0 t; m3 q
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示( A3 G; E9 ^+ `
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
. s- x2 O9 h$ v3 p9 D6 o% \6 Y× × ○ ☆ 模块保护
3 y8 \! m" A0 }# N9 n) z1 ?- S- b5 J! ]○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 E0 s* |8 A- E- x1 [0 } t: r
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路$ \! \; ?$ s' M @2 {# T9 ~
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护' c" T) M0 r2 J$ y$ p: \& Z& \9 A4 G
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路6 r i# P" d" C. w
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
0 z/ z& ^. m+ i! ~4 K$ j7 l☆ × ○ ☆ 过零检测出错$ O' p9 W; `' [+ N
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护6 S% k* K2 A& a7 ?
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
; o& i+ }& ^6 q☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配7 F- E% k( B: Q } n
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护- W$ e! Z! b% f7 ]) |+ X& o- b
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭+ m* M" ]! ? Q; a* F
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;& }" F7 C5 j% G
" y5 I7 |* C: i: ?# q' Q: Y
2.2 室外主控板LED显示6 @& V8 r# b% [' G9 L! T6 `
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# u9 y0 P& @/ X) O- B e/ n! j运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁+ J7 m( R# R9 o
. _2 y2 M* P: t
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
+ Z+ W4 G/ A+ ]3.1 室内机故障显示
9 V. H: Y: I" uKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示2 G. o0 ~ E% t) o' y3 V5 e
显示内容 故障或保护
3 D, G$ o, r; D* O# O' i' W5 nE0 EEPROM参数错误1 t/ Q& o* g% I
E1 室内外机通讯故障2 ?+ ^ T* c" s3 K
E2 过零检测出错. g- r3 F3 ?' U$ [1 j" u& s% e
E3 风机速度失控
$ F! }! ]' B% {4 b" iE4 温度保险丝断保护: E) @$ C. Q/ T4 S6 y C
E5 室外温度传感器故障
6 J7 [5 y& J. K# d5 G' YE6 室内温度传感器故障
8 J' e8 m! F: u! ?7 E2 `' e* ]4 W3 HP0 模块保护# d9 c: `) ~7 c2 `8 j6 N7 @6 d
P1 电压过高或过低保护0 I* z) b% L' e, o
P2 压缩机顶部温度保护5 e' `& p, h3 C8 o4 q
3.2 室外主控板LED显示( _; [! y1 L5 O+ n
室外只有L4 运行/待机/指示灯:: F4 v9 A7 e! g" R$ L8 S5 w: o
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
$ z$ W$ w& e& c4 }$ G3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
3 o% D( d8 P: ?0 V3 w" L# ~) G化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态& ^& B" n7 t* |* X. r p+ O4 i
☆ X X X EEPROM参数错误
6 g1 i4 Y# F3 ^5 ?- h; e9 ?☆ O O O 模块保护
% J8 U. n' O) S4 y☆ O X X 压缩机顶部温度保护8 A; J5 G$ [2 c7 u- j; @
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路; M5 n( F6 u) y* s9 V* E" ^
☆ X O O 电压过高或过低保护
, h! ]% L' q" w- B+ H: R☆ X O X 室内温度传感器开路或短路" a; z1 j& C% Q
☆ O X O 风机速度失控- m% X% Y& }; {' d' r, L; A- v
☆ O O X 过零检测出错% u9 I: D0 U1 s
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
, r- |( w; c$ k; Z) `' B备注:
# Z5 y- x5 v x6 o. l4 iO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
7 z% W/ S6 a% P* J5 |, x3 r; A0 P6 O
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
# c0 v6 F8 X) x2 ~, g: O% G5 N4.1 室内机故障显示
( T h4 [3 [" cKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
@$ j% Y5 N: ?! o, t6 ?- O; Q8 `' }显示内容 故障或保护
0 \$ [5 ~1 ^4 y: s; A" Y1 G3 cE0 EEPROM参数错误+ E: [0 k5 r; Q6 [8 V% g$ Q+ A$ F
E1 室内外机通讯故障6 o5 y: p9 w# C+ Q4 d9 w5 G" J
E2 过零检测出错
) [2 S$ I7 @8 H+ e1 [E3 风机速度失控
0 s! v, J; p7 w* Q- rE4 温度保险丝断保护
3 O* P I4 V8 TE5 室外温度传感器故障
; {2 z% v# m8 S' Z* n! K4 ?) V C# eE6 室内温度传感器故障; h2 r- Z; t5 {9 k1 }# d$ h9 r u
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
5 ]" ]* o/ l* B! G0 MP0 模块保护% ^6 z4 X7 }4 i1 }" n& H* v# Q6 H
P1 电压过高或过低保护 s; P) n+ q+ p, C. t
P2 压缩机顶部温度保护) e) V- I* s# w `$ L7 c
P3 室外温度过低保护(预留)
9 d, v3 n7 F7 j; }6 c- LP4 压缩机位置检测故障; h; H2 v \: K7 j1 B7 [
4.2 室外主控板LED显示
7 v+ ~# ]8 b( w室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
5 Q. H; y. ]" @+ `) z) o室外机LED显示功能:& Q' e# R+ b8 F& T+ o) [
LED1 电源灯 上电后长亮
- G9 Q4 O0 w( q9 L. I5 K8 uLED4 LED3 LED2 故障说明
; k( V7 ?0 |" e2 l6 Q" i0 U. V绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)7 V. r! ], a/ _% ?$ f
X X X 正常运行' I$ {# _2 p: m: [: J$ A
○ ○ ○ 正常待机
0 j* ~$ x# x0 o8 w5 g' U# q1 H# u○ X X 电流保护8 Y( G+ t4 C7 V. h6 L/ x; E
☆ X X 排气温度传感器故障
4 W1 t. Y& i$ T☆ ☆ X 环境温度传感器故障
% \" T8 Z+ ]+ G; F☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
' ?9 D0 B; Y- O* J3 }& |, j1 M○ ☆ ○ 电压保护
/ m K# K7 ~) p/ {5 XX ○ X IPM模块保护
) n: V5 t: M' `○ ○ X 压缩机顶部温度保护. d4 T/ | z9 x* c
X X ○ 2分钟通讯故障保护
& a* f! J6 q- t6 D/ M: g☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护3 ^, ]) A8 H ]
☆ X ○ 室外直流风机失速保护 M6 X& r: _1 [- ~( U( c) r
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 - q- s! N2 B7 a, _. w
闪烁频率为2Hz/s. M, ?1 r4 p* }3 Y
二、变频柜机, ~% U+ T, C% h; U
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
5 L% l; d3 Z# q; X- _' N1.1 室内机LCD显示
' b# D U: w x# D, L; _保护信息代码(可恢复的保护)
9 T0 i1 Q1 y9 N% z6 a8 _7 B, xKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示7 e$ [% { |" j0 f3 s& \) Q
代码 内容
2 p" y& [! `7 e. |7 W2 zP01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
' q! X4 f4 x$ jP02 IPM 模块保护
) q) [% y* ?& z% M; KP03 高低电压保护
" Z) u9 }1 N; s+ L4 CP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
7 l! W+ U$ D8 A. ^( a* ^9 vP05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)6 E# N. W r+ {, S3 ^0 r$ @
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
Y4 O3 Y [: I8 y* h+ fP07 室外冷凝器高温保护关压缩机
% C) F: w# P2 c& X5 G( nP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
# E& I: R" V" U: u2 JP09 室外排气温度过高关压缩机/ F( G* C8 v' |. [. {9 x
P10 压缩机顶部温度保护! t9 Z# v4 {* o. U. V& }
P11 化霜或防冷风
; g+ `: [' v: ~- XP12 室内风机温度过热( w7 q* Y$ h$ E. K' x9 t
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
7 s! U& m+ ^% j2 ]1.2 室内主控板LED显示
6 x3 g/ T [5 [6 Z' M" r室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
0 q/ X+ N# \& oKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示7 Y l* M9 m- K0 a$ P) e6 k
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态! M, N+ ^ N0 B5 g' z
× × × ○ ☆ 模块保护
- D5 d2 A! }. F× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
& Y* O) \9 q3 ?# B! p& i* @% h× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
7 M: _; F7 ~; f○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路) W( r# C. H9 ?
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
+ L7 G3 K- e& G; i× ○ × ○ ☆ 排气温度过高 R7 m, t, B( M
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
" _; d3 k# Y9 i; [3 F, X9 M" v( |○ × ○ × ☆ 电流保护: J5 o* D1 S d/ p* E+ G
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护- ~: U$ c9 f8 {3 [7 Y. B( S
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配# ^/ P: t P F/ S% S7 S9 q, B
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
( j; L. {. D+ j8 R○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护7 F/ Y) O$ A2 y
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
8 c! q' L" X! y# V& l9 }○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
* A- u: W m* Z1 Q, L- o. [8 X× × × × ○ 正常状态(频率值为零)" `1 U$ j3 q- k% I
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
& A4 d1 ^- Y v9 p) C$ W○----亮 ×----熄 ☆----闪- Z# k: Z) h, ?8 a: @! x" f6 y
1.3 室外主控板LED显示, n! U( A* ]1 M' O( `$ r
L4 运行/待机/指示灯:
& q( J- \# T( _ i F- h运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
; L3 O# Z+ d6 J& k! V- y8 LKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示0 @9 H3 @% [) c- o
L3 L2 L1 故障说明; P3 i8 n0 P0 ^1 R& C( s& s% p
① ② ③ (LED指示灯从左到右)" x' d* w3 u" d! q
× × × 正常运行- |' @! Z& T) V1 N& U7 F
○ ○ ○ 正常待机
, b D1 g4 Y0 h" P2 }( W# P6 w× × ○ 电流保护
7 P: l$ _# m6 X. ?3 d× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
$ R4 o) P( ^, p# ?* J7 A/ b☆ × ☆ 盘管温度传感器故障/ g- v f7 v. r5 D) N& H: w' J
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
6 M7 L w: A5 F4 V# u# g# {9 P× ○ × IPM模块保护
' ^3 l8 t# f7 a4 i; P- a! D0 ?6 z× ○ ○ 压机顶部温度保护' _7 y. z, Y$ B3 U' }9 r" R# w8 c
○ × × 二分钟通讯故障保护( Y6 [3 }! t* B/ z
× ☆ × 预热: @, `9 |0 Y. `( T; e5 {; o# B
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭) h3 O8 M( G F
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
9 N, \6 B+ F1 l# Q Y2.1 室内机故障显示
" V$ i8 K) R; F$ P. JKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示7 s7 C. Q1 S2 a9 G
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
, k# f/ {' A, ]: ]电流保护 × ☆ ☆
/ g2 L# N) O& w. V8 E7 N压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
" ~+ S& ?% O n8 a0 a' \室外机传感器故障 × × ☆ A5 [ ~5 K% [3 h- v# @ U \
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
. u0 x/ ^% B1 b1 {' y7 E" ~模块保护 ☆ × ×
& W2 t$ H @( f! P0 E/ b8 n电压保护 ○ ☆ ☆
' z- F0 P( \+ U8 b& m% M. o室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×$ ^) \2 s: d7 {6 O% x
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆' ?! n3 D, T! E- s
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
3 x" l2 m% W' G5 T2.2 室外主控板LED显示
: l( F5 Z0 H! b) X& S- C8 w室外只有L4 运行/待机/指示灯:8 g/ |9 F4 r' Q# ?9 V% h6 f i
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
0 m! `6 [1 a. y( S1 s# n; _3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机5 Z, H: [, ~2 W1 B. ~+ P, D
3.1 室内机故障显示- f" w3 L" Y; q/ Z
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示8 \% {% ~6 b" P& g. E- \
保护 内 容 故障 内 容
) R+ p/ z8 H& UP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
/ D( \; }, I# L s8 IP2 模块保护 E2 预留$ p! L7 `- O# ~ b* p W+ S
P3 高低电压保护 E3 预留
5 a {* }# k( o" N. e, {P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障7 |* |% C7 y4 b- W- A
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
. T) X/ W0 r3 K. v- jP6 预留 E6 预留& l- J+ g$ s* h- Z
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
1 E7 p; @ s8 nP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
- c) s9 X- C, ^1 aP9 化霜 E9 EEPROM故障
r( U9 P- r V! U4 I; x3.2 室外主控板LED显示' r6 J. b1 @$ C
室外只有L4 运行/待机/指示灯:: v' l: }6 r/ B" w/ N, y* F5 d
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
) [9 R g( b2 L/ }: ~# B- C
3 w5 f. T/ X2 ?- Y4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机! K, r' v$ ^ \2 [
4.1 室内机故障显示
& s# V- c3 S2 `$ z$ x) e+ n当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。: d+ E: w9 X; O) V2 L( t& N: C% k
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
3 D# y1 B: w9 L+ vKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示$ C' H W; j- u( n2 j) U
保护 内 容 故障 内 容; P+ v3 U9 z0 D; H8 O
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障 o. n9 ^3 i/ e; [, _; b; P
P2 模块保护 E2 预留
) V* ?7 D( l s$ `, e, LP3 高低电压保护 E3 预留- g' w, x3 u6 z+ S/ {! ~
P4 预留 E4 室外温度传感器故障2 `" O% O( b9 T# J/ _. d
P5 预留 E5 预留
* q2 g! b9 s8 @# k) u% F- vP6 等离子故障 E6 预留
# x2 L Q+ v" { u+ \2 iP7 预留 E7 预留
. h7 t8 |8 w: Z; [" l; AP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留6 d2 V: B" M, n
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障/ H3 \6 J4 v0 _3 T s; N
4.2 室外主控板LED显示
9 j5 F( t& n% j: f. T6 w室外只有L4 运行/待机/指示灯:0 k+ l3 M" e& g7 q. }: T$ ^) C
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
( x5 d1 s9 [1 |; U- g' H0 k' f1 p# d1 C+ }; X
一.柜机
* o5 o% O, H5 M) l: Q+ a1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
( a/ ^( W. Q' l5 f) K5 h1 M$ i3 F5 |保护代码 表示内容
1 z1 X" d P9 b6 _6 C定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
, D# E2 D7 ^) h0 x7 K6 ?9 g运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
1 q" R v* W- C m. H0 f化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
3 X: l- W4 W6 r+ S2 s5 E" G6 C运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护; @) e, k2 ?$ i2 _. h) X
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
3 A9 Q2 n0 H6 r( d0 @+ U5 R) C注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态/ \, x# q- Z0 E7 e3 _& k
6 D9 E( a% s. @# N
2)适用于E系列柜机
_' r* C8 z" I: F, \, H) S" n. V保护代码 表示内容 故障代码 表示内容. M! b$ J! ~5 H. Q% D) R
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
0 D+ R. K, x/ H4 o0 m' t- yP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)' O9 g# h9 ]5 t& t: A7 q
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存) Z' z- Q) Y! e( e" c
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
* f9 S; U# ]6 @' M v4 | E 05 温度传感器开路,短路故障
! g9 `+ P- W3 n k+ D% W注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.$ A$ O9 O/ r) }. A. |9 F5 G8 d
; B6 U3 J- c" _4 g3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机: r9 g4 Q: W% R! }1 m+ W
) y& {" P0 c$ b L2 a u
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
$ ~2 E7 b, r- l) G" y: X$ V9 TP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
9 |4 f4 u; {' Q; D# x% R |P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障- f" \" ^) P3 h4 y! v$ S; I) d
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障) @; y# [7 g7 S# M' W2 e" b
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)( E/ f. h" M% u6 U* S
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障% u& o( w0 F2 f% t6 O% ~. b/ y
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
. ^8 V' n! Y- o' r2 Z# {E8 静电除尘故障
# G v" y3 m$ [; M0 X6 N9 `( ^; oE9 自动门故障2 N* u0 x9 k4 O0 i
PAU 进风格栅保护
$ H( X3 I0 R; J& r3 H
8 c/ ~+ V% f7 X6 L$ M% @9 L二.分体机
$ Q1 ]1 c8 ^5 {* }3 q+ c1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
) ^( M5 W! h8 k+ w工作灯 定时灯 LED 状态# [3 {! M3 j p6 o$ X! K
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
, N2 ^/ W- i! ^* L# `3 e f3 }☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
7 {8 I3 K& n% j! }; C- eX ☆ 四次电流保护' c/ @$ \/ J# y, p) S
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
% b% V+ I$ G( m/ yO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
/ G' I( ]! ^+ }+ Q# m- P
& P2 z7 h: u8 b8 y0 y. S! Z2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列1 u" c4 T& z; V, z. r
运行灯 定时灯 故障类型
8 s; O7 P% o- v, ]2 X1 G☆ X 风机速度失控4 t! p! E1 j6 m$ r$ N9 Y6 Z
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
% Y$ s1 t% W( [3 {% w" Q2 W6 h1 NX ☆ 四次电流保护 Z7 o( {0 ^7 V! h$ a$ v
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
* {8 F% P# P2 e7 wO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
; k7 O1 U, }6 {# I# \. C2 f6 D/ C1 q5 w
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列1 W$ }7 X0 Z' _3 ]8 l1 t& O
故障代码 表示内容
; z9 F: L1 A" ?+ g* @6 A6 g- _E1 上电时读EEPROM参数出错$ m. D! W, y0 t9 F J
E2 过零检测出错7 ~; X t+ R& a8 O* |# r, c
E3 风机速度失控( L# Q; l: K! \$ W! e s8 Q W: f
E4 四次电流保护
8 G9 z# [# O: ?& B9 x8 SE5 室内房间温度传感器开路或短路
! L# M' _; G2 Y; Z/ R) E" DE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
! X, p" u( U6 s2 Y- I7 o
2 H5 @* w$ M6 z5 ]) U4)适用于I1,A系列
1 `$ ]; t$ g6 j- Z) J(UPD780021芯片)* w' L# {+ ?' N
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
) G7 o( Y7 P; g! C0 b1 b☆ X ☆ 四次电流保护$ z4 G3 p3 C" ?) b# j* L7 J: m* [
☆ X X 风机速度失控" e' |0 e, ~6 ], [# L
☆ ☆ ☆ 过零检测出错1 O8 X4 q; z7 y9 L3 M/ c+ j1 w4 k
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上6 Q! G, n, \1 O
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
1 B6 M$ @8 v" A' gX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
) a6 p. a5 Y5 M1 Y☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)9 B4 r" ~2 t. d8 h
O O O 上电时读EEPROM参数出错
2 O# ?% R( v( m5 cO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
% f( R" V7 R6 D( z9 T8 ~(MC68HC908JL3同一芯片方案)
0 _5 Y' }" u7 `: B6 H- R4 o工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态 w. g: H; p! e: V* Q
☆ X ☆ 四次电流保护0 x, Q+ O# m- X- {% k( C, v/ a
☆ X X 风机速度失控
. z$ f# Y; e2 `6 U5 \' F☆ ☆ ☆ 过零检测出错
' M( X8 _5 G; r- ^1 Q1 LX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路 E3 e9 O( v+ @, n% e6 j" m
* I8 q! @9 Q N' k- Y4 h7 q9 |
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
1 n/ m$ ^' f, i3 Z1 ], _# ?8 K: ~" e
运行灯 定时灯 故障类型: P/ f9 |- Q3 \- u5 e" m
☆ X 风机速度失控& C( v- G, J0 I7 P8 F, Q* I
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
3 G" t% P% V& P& R$ YX ☆ 四次电流保护+ T) M. j- r, n. w
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
& j- S& W1 f7 m+ n, y) \☆ ☆ 过零检测出错 @% [1 T# ~, Y7 S1 \$ b
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
: `( a# q. e9 |美的全健康Q1型挂机故障代码
5 E/ v, {* p9 q! s7 o/ I9 H显示内容故障类型
' d9 O, @9 X6 | D0 A+ @E1上电时读EEPROM参数出错9 q( y! p- n U. E& }
E2过零检测出错
: A( C$ E" k- K" G5 I. y- HE3风机速度失控
/ w, a$ Z( o- v: b. A% E9 C/ e, `E4四次电流保护& R' |8 c% Q9 b, u1 r! u$ o
E5室内房间温度传感器开路或短路 U' p0 Q9 v( P) y3 [& X4 T9 U- O
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
/ r' Y# S) |# Z0 A美的B(C)型分体落地机故障显示代码
/ P6 M5 Z- J: m2 C* NL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
) V- r" p: n7 \* [, J0 D0 mKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)1 }+ _- X3 r% |4 A. R
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
4 ]3 q6 \3 G; s- J# }故 障 类 型显示代码
" o& E, P: p* _/ y( u1 S室外机故障017 s, M: e! t* ^! n; d
电源过欠压02# v/ ~9 |$ c$ m- r& e
制冷时室内蒸发器温度过低039 k8 t5 f2 j0 d. D# _8 j( F0 v4 V; y) P4 a
制热时室内蒸发器温度过高04
( f8 {, Y# f, C. E' t% b% _室内出风口温度过高058 o$ k. t$ c6 [* _
室内主控板与显示板不能通讯06) I. I. \7 J! ]& H2 I |. a
室内机电路故障07& p& f) }1 m4 X- B
w2 k6 S6 u6 [8 H9 B2 \& P5 \7 o8 c室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
$ U7 P& K7 F( s( c4 F9 I! SLED6LED5LED4保护类型
+ R- W0 j) O. t; V0 M过流保护 ON室外保护
: {1 z5 D; }& S. V; |' S; P欠流保护 ON 室外保护. I/ l+ Q' ]& R
管途经压ON 室外保护
8 y# O- I! l I2 ?2 H+ `2 i管路欠压 ONON室外保护
. I* R+ b1 `7 S4 F" W5 d& e电压过压ON ON电压过压8 ?' v+ i+ Z+ w3 |) K
电压欠压ONON 电压欠压
: \0 ]8 m# b' X' S相序错误ONONON室外保护
2 v p! t X E: u" d缺A相 ☆室外保护
7 p" L- c5 f- ?缺B相 ☆ 室外保护
c, g3 h+ M6 L2 {5 B {缺C相☆ 室外保护- s2 L, q. |8 l( Q2 ]" D
其它 室外保护
* {2 A2 v0 J% l c美的A型落地空调器故障指示
" T% d' d5 _; ]+ |! V! F w" @LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
. k/ Z" T+ j3 Q6 w- C2 o 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
1 m* R& A3 k# p/ y亮 灯 情 况指 示 的 内 容
" j' S% {: | RLED1亮电压过高8 i# k& z! K" B7 p
LED2亮电压过低
T' b* K: o6 ?% a7 V8 a! _. KLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热+ x8 g$ c0 a0 M( N+ [, Z0 I; ^. T
LED4亮管路压力过低* j0 [ |8 S! M. i: W+ a5 U) o
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度! D" A* w' Q' {+ f/ X+ t" p3 j
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
+ E% @3 T3 E; S- Y( N1 X美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码2 W. e( F* X1 U! D
保护代码内 容故障代码内 容
% i# ~1 [5 M8 ~6 v& r1 O" jP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障" q3 r) _) q7 y) J. S: b, j/ ]
P2模块保护E2预留
# i7 f2 R' ?* C- q* A. y- DP3高低电压保护E3预留0 ^: z: f; F* }; m* C. a
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
* w, S/ J# F! h& `8 NP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障' F. e# u$ D# } F! d+ G
P6预留E6预留
5 M$ G0 M- ?- `( I! QP7室外排气温度过高保护E7预留' r3 \ Y+ ?, u. f0 b
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障& C0 O6 H& B" P
P9化霜E9EEPROM故障
$ J% M: B" _. F+ n1 `美的50FBPY、50BPY变频柜机代码2 d% K$ ]) M. w }9 u/ y$ m) W
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护). C0 S: u3 h# b) t) L
代码内 容% u7 r! D' _0 V. {& n& `5 t
E01一个小时四次模块保护# c. W5 T) X: x5 ]( x" T
E02(暂无)
% ^$ v& Z. i, A; R; ^E03一个小时三次排气温度保护
: B% K$ U% y% y" _( R* RP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
! y7 p8 B2 h: d% I- VP02IPM模块保护
8 M9 c. t- S& Q5 tP03高低电压保护
! F3 f( p1 Z$ ]/ L- f4 c! pP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
% U* a9 Z, o* F( B7 xP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
" p% ^0 K9 Y2 w9 K, ^" EP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温): m6 T& k# g6 I5 J5 q8 y
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
- i- D# U1 ~+ O5 AP08抽湿模式室内温度过低关压缩机
0 r' x; |- a6 UP09室外排气温度过高关压缩机
6 b9 w# }6 N' ?3 f$ R1 xP10压缩机顶部温度保护
4 |& h* `* ]& I$ T3 SP11化霜或防冷风
: [2 L( O* R/ \! e8 }5 }0 T [7 lP12室内风机温度过热
, W, U* @7 m' Y% h$ R f/ X p( yP13室内板与开关板2分钟通讯不上
/ K8 v# s: ]: t! D- B! J& M/ Q: M! f$ z8 z; e
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁); Z' }/ P9 Q& `+ J9 j0 }7 w( E
KFR--40GW/BPY-R
. w$ y' p. }$ r9 S* n/ A显示内容 故障或保护定义 6 L0 [+ r+ i9 R! L. K
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 7 I2 ~, x7 [$ f" K1 O/ e4 ?% d4 F
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 ! b8 n4 Z; @$ G/ @/ V
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
2 X; O0 Y8 Q! PP2 压缩机顶部温度 3 D1 O t; A8 E! O3 y
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
* W1 n" W0 y, `! ?' @运行时LED的显示一、正常6 P* j9 I- N; s" l/ V8 j2 e
1、 工作灯
9 b. R! _& U6 E6 @. N正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭7 ~4 N8 m5 e8 N2 L o6 ]) w
2、 化霜灯9 y( \6 J" G7 e2 P. C
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭, j& p5 O6 g9 F! {7 M& d: I
3、 定时灯
' }% e( b' t3 H* d* d定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
! E& X" j4 g. Z. E& e3 |0 I4 R* j4、 换气灯
- g g$ A( P/ E/ R/ T连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮# i( R0 g- Y% F W' z! D
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
) ~& r$ o: z$ o自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
) V8 l% W, i& a% z" V自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
! f1 a2 C# E) Y二 室内机故障显示功能
. s& t8 P$ @! E* G' x' JLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
+ m! o' L2 N' Y% g8 K% _8 d) P. RLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态. u0 u! v( d+ }6 `
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
/ S1 Y$ d }& V' \$ G7 G. HO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)7 w; G* J3 [ U2 t. [; o
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
) O$ G* [* ^/ J9 v& i- ]2 o6 wX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC); F( Q4 ]& e5 B9 M0 y1 c' n0 L& V
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
1 I2 L. i- w# n7 ]& RO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
& U) v) c5 H& p, b0 j3 U8 ?/ {☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
0 }' j x: ]: n9 _& e4 k, A# UX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
" ~ j5 W9 c. f3 e7 U' R☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
& f7 j% }5 I3 t☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
* l! }. q/ f' M☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
. N7 c# J+ i$ NO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
" p: F) d" x+ m) e(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示$ ?8 J- ]5 ?% i1 i( z* K- f
只设L4故障指示灯:
0 U$ A* |8 G. J' eL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ B9 `7 s1 B/ x K
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。: \; d% x ~" N6 M. |6 f ?
一、正常运行时LED的显示0 [" N5 q+ g3 e( ^& P
1、 工作灯0 N" J. p8 D9 P
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭+ F$ r8 F# ~1 R& o7 L2 u
2、 化霜灯! V( D& o8 g. O9 w/ ^& @1 J
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
5 _8 J( e) E6 Y2 O! Z5 D* [3、 定时灯' t+ c/ a" K" m) m$ C! m
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭( J9 T" ]' X0 U h
4、 自动灯% d+ v' y& [! Z0 Y9 R; x' Q7 p
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭" @1 e' N! A5 y9 I ?
(二):室内机故障显示功能, E' p3 R: q5 E$ R( O5 c
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯6 b. [7 K& {# q% x3 q" q4 x2 {
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态7 E* P' Q7 e9 c1 n" w
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
9 X; u2 Y7 [( l' D; SO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)& f% i9 E! g1 T; Y5 q& u- T) f) n: V
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)+ ~' I6 |" {' ~# }% K- c3 W
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)- ]$ V4 y, N9 J& J
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
/ _3 g. N+ i& k% F% WO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)5 `/ U! N& I$ z/ a3 N
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)/ F4 M1 R7 M% R3 @
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)! l) r6 b7 K E% U# X4 G
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
, O! J# k5 y4 F: S& R2 k+ m☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
" H) Q' R9 E0 w% D- f$ u☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)2 Q: ~! j' C+ \4 T9 J0 D5 w
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
& T6 U' P4 t+ U. \; }) ?# }! ^(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示" V' R! R: ^, k5 r( d
只设L4故障指示灯:
0 s7 R v6 e# A$ V# b* ~L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
% U8 c. Y$ u, Y9 V0 s! U* k机型的系统参数:6 G1 L$ s/ v3 O8 O1 J: |
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
% Q4 p) x4 Y) g! x5 i) _$ q8 k$ O2、室内风机转速:+ O8 h1 U8 c l* S# R
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。 e- Q7 I+ i0 C2 Q+ r1 d
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
3 v3 r$ {* G! R8 S: C3、欠压、过压保护
" E$ n( M7 V9 t( Q值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压) Q1 F# e3 D/ j, g! {
7 z$ p' q) e6 j! v$ T& H" z
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
4 ~& a5 O3 B6 w0 }" {& J
! B7 M# j- A2 p4 t# E5 _ v$ f天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
$ \1 k: L7 u( D Q5 m: x
# a' t5 W5 m: ]: n( a8 b保护代码 内 容 故障代码 内 容 ! O3 o0 ]' X/ l& f* O( k" d
2 t+ U2 @" T; [, d
. P; H# s/ j3 V3 K( D- Q& W% JP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 . @9 ]# e) F( o; u( x
; W" e" D( o; O$ @8 t$ }
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
1 e9 C- [2 \# Q& M- o" N
) E8 S( o( s8 B T* S5 FP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
9 ^. ]7 u: E5 ?* v+ V2 ^5 G! ~: [9 p) H
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) / p1 ?; E. h V
! @& \7 F5 _9 D' H: S8 q
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 ! T7 K& q1 M9 @" d. C, B" C
7 s7 }3 w0 K1 h9 A. LP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 , A9 |+ {8 ^. E! W' m( q
( J8 B5 L* ]2 ?% ~& W- }" r
E7 加湿器故障
+ @- ~) d" f$ H$ h( T( }- g( H# n5 {+ F( [
E8 静电除尘故障 7 R/ O& d5 O, l* ?0 V3 m5 }
3 T+ ?. v* ]* j+ H n2 E: o7 N% U& v
E9 EEPROM出错 |
|