一、变频分体机
9 w c5 H, n) \+ \7 ~8 y- p% I1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
, {1 P& t2 ]& _. [3 ?& L1.1室内机故障显示功能
/ F k$ j$ x `3 DKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示7 ]( u9 u" h/ z- a/ A% p4 N
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 b$ t1 j" u* F
× × ○ ☆ 模块保护; j. l, o2 W2 E" e
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
/ w, g7 ~/ Y* C5 G3 C: ]× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路8 ~% [1 }5 q% r( U7 F- [
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
6 S, J* D, [4 ]+ `! ~: d" C9 @0 |# [× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
8 z8 d; F; I$ p" `6 |○ ○ × ☆ 电流保护; p: M6 N* K- l/ Z0 Z2 [" c
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路+ S6 Q. o% H, f" h* X0 Y) [
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
/ C. g G5 i' N+ i5 R% U6 s1 Q× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护" y: S9 D& x C1 e8 S( I- Y7 C# w. s
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控4 Y8 x; U3 Z3 E
☆ × ○ ☆ 过零检测出错0 ]/ o+ a; j" u* {
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
& @ s7 D$ L# g☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
* I) d" G. x; d/ y8 E' g+ F! K☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护0 h, |: C, b& L5 u' c
○----亮 ×----熄 ☆----闪; _$ v$ S- `9 R" b. I! \
1.2 室外主控板LED显示9 t2 n: F% F" Q& q( ?
L4 运行/待机指示灯:
( z$ e3 q7 x' H8 A运行----长亮 待机----闪烁
/ Z0 I$ \3 a/ {0 pKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示( P5 E& W! b: J. \* }3 N- l' l
L3 L2 L1 故障说明
* i; P' C2 u$ N' H① ② ③ (LED指示灯从左到右)% S( J3 S) D2 f6 \
× × × 正常运行
5 q$ |/ N: m. y$ r4 l, E* f# s U○ ○ ○ 正常待机8 \$ M' n! J1 t- N* h, m
× × ○ 电流保护
- w, p. S% n# N/ I0 u. D× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
3 L; c4 v# \5 X! z☆ × ☆ 盘管温度传感器故障2 C. j0 u8 J+ [% Z* D
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
! N* g7 ~. g$ ~( G× ○ × IPM模块保护. I% d+ V! J) @/ |4 W; G
× ○ ○ 压机顶部温度保护' r/ A# O% M4 Q- n$ ^
○ × × 二分钟通讯故障保护0 d% }7 y' P' u) w: d
× ☆ × 预热0 g5 c8 o% N3 {: R7 o) P/ J& c% {
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭$ I/ g6 h( X7 ~4 L
" Y3 X* l- l2 o( m* v' B2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机 K' |* g( d4 Q4 c0 E6 C* P
2.1 室内机故障显示功能
$ r q3 H4 n) e% L: Y3 c" |KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
: j, d1 L0 v u$ i6 r化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态1 L, `" h. u2 r r! B8 d" R& W4 }7 D
× × ○ ☆ 模块保护6 O" Y1 \( j1 {0 N
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
( E- [) m: E* S$ ]× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 g) H( S: @& l
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护0 I' U7 G3 v3 D8 B4 I# m: B3 V
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路2 R, h" u) _. v" P/ t3 K- v
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控+ U: r" E0 v- v. V) l3 B& y
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
2 ~ i0 a$ l( j4 M( o/ p$ t☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护) F" N+ b% E3 G8 ?5 [
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
5 [$ g9 y2 c* l. o s7 h☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配& Z% W0 B0 f7 b2 A
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护* h9 v- I: y6 z6 w& X( [6 J
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
! }/ R9 d9 A9 c/ _& k+ ?/ n* Y8 e注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
" C$ [! b$ b9 m+ N3 I* F& w4 H7 ~" P
, q9 r* P( V: J" I( @5 E5 Z% W2.2 室外主控板LED显示
3 k. j- O- T% R2 H s室外只有L4 运行/待机/指示灯:
z* r+ |) X4 [8 d0 L& d运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
. T$ @' c; Z/ F* Z/ z/ I! N. m. V
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机9 z4 n. T/ [. ?: E; c6 c
3.1 室内机故障显示
7 R b% B7 r- Y) V MKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示4 M( {( }1 u* G2 |. x
显示内容 故障或保护' B" T! K: ~, l# h
E0 EEPROM参数错误* i+ q$ D' {4 F0 W9 y* E
E1 室内外机通讯故障
. A, V/ ^7 z, e& ^ @E2 过零检测出错6 ~8 _$ @7 a' I& C3 N
E3 风机速度失控! _8 n6 \2 @2 v* A) {% S# o( F7 F
E4 温度保险丝断保护6 E8 Z5 i( B+ ~5 W8 J
E5 室外温度传感器故障
5 ?3 t" h }' @6 ?E6 室内温度传感器故障
. Q9 |4 X7 L# I8 Q$ {- ~5 ~P0 模块保护
8 E+ q+ D9 ~: l- ~" F9 }& |9 ^2 s6 yP1 电压过高或过低保护7 b5 y; x- H; L) Y/ o" Y( s
P2 压缩机顶部温度保护
; E! B# w& i, K. M3.2 室外主控板LED显示+ n( Z6 [7 H5 N) i
室外只有L4 运行/待机/指示灯:* @6 m; [, m5 ?; k2 Y& ~
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁5 W( l+ O- g4 b" C) Q- d3 K
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
2 t( T% ?( z$ r5 j- I8 S化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
4 i+ @) \; D! D7 |2 w☆ X X X EEPROM参数错误7 `1 H9 C- S$ z+ b6 Y' Q9 N7 e
☆ O O O 模块保护; ?( ?/ n4 d0 u9 M" m. y8 I# d
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
( U( [) W! j" w% O+ C☆ X X O 室外温度传感器开路或短路' I2 p# c. Z1 B) F
☆ X O O 电压过高或过低保护; s, ~3 @% i% d4 z Z- t5 Z9 C( L. n
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路; I1 C+ d. C. Y% P
☆ O X O 风机速度失控
5 P+ B1 t8 d+ R- H3 ~☆ O O X 过零检测出错
) W7 P, P9 B- h3 H- r/ J% ~/ r☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护) Q! a9 t$ \, v, u1 e
备注:) t/ W0 t3 Q4 ]
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭2 y: i0 A) ^! Z. G$ \" J+ b
- U! g9 a1 l5 Y4 n% i: J
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
0 Y5 z- C) K: l! V$ L4.1 室内机故障显示
2 _( u0 m6 B! m, R4 EKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示4 }- g4 z0 D$ m9 W/ Z; N
显示内容 故障或保护
/ i5 r9 ]- L& f, xE0 EEPROM参数错误- ^; R2 e7 C* u3 S1 n+ ^' E
E1 室内外机通讯故障( |9 y0 I8 b+ _8 V
E2 过零检测出错; n2 M8 b$ D! ^+ H6 m& Y
E3 风机速度失控; c: a( m9 f: n9 i/ P5 w$ E
E4 温度保险丝断保护
[( e4 U) f- f y, k- |$ AE5 室外温度传感器故障$ j2 {; X6 ~- f1 d4 H+ L" G0 G
E6 室内温度传感器故障
0 p5 A( x" A$ R0 T3 h0 qE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)1 k+ d; h5 @" x
P0 模块保护+ Q1 u, V% b, t/ |0 K! Z
P1 电压过高或过低保护- _( y4 @9 v; y+ d7 x& H
P2 压缩机顶部温度保护
$ |/ G! Y) U) Z! @4 [7 DP3 室外温度过低保护(预留)0 _) ^' u) Q* Z2 _, l0 C0 F6 E' l
P4 压缩机位置检测故障 V0 E6 O( \, @
4.2 室外主控板LED显示9 v/ c" y5 G. r/ T4 i4 k
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)8 R X3 x# t7 u! n. _0 w, R' p
室外机LED显示功能:. R! Z O( R+ }7 e) [+ K" l. G
LED1 电源灯 上电后长亮9 }8 \0 ~- I0 j/ l7 h3 B
LED4 LED3 LED2 故障说明7 l. k& _5 q& Q% l3 o) f
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
4 Y& ^' `% W( h$ @6 |$ `X X X 正常运行& w- ]4 v) U' Y M' l
○ ○ ○ 正常待机8 {( ~! S9 X% y+ _1 U! I
○ X X 电流保护
+ W+ W+ S) r8 f( m& X☆ X X 排气温度传感器故障
& A- X' r1 Z) y1 S☆ ☆ X 环境温度传感器故障
+ c, \& r" U$ W) p* B, A0 R☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
4 i' Z d# n" Z( s6 Q" B1 i○ ☆ ○ 电压保护
( F% g% I) `5 n2 Y- gX ○ X IPM模块保护
& ~2 V! A5 c* l }/ o* D○ ○ X 压缩机顶部温度保护; C. `5 z/ q2 ~& g t
X X ○ 2分钟通讯故障保护+ \. W! p. C: F0 k
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护: f/ t" w- K" h) {
☆ X ○ 室外直流风机失速保护9 D6 k x$ T0 w3 T* _+ K4 Y
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 ; _7 t% `; H8 r& M5 Y
闪烁频率为2Hz/s* [/ x5 ~+ R: S% Q# S) ]0 s5 `
二、变频柜机2 U) x) ~4 E/ c- I# e
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
4 S) t, [* G6 E+ k! F0 b3 l1.1 室内机LCD显示) C! S" u8 ?# V9 j3 \' [ A
保护信息代码(可恢复的保护)
1 D: O, x7 e& T9 t6 N6 o, C. xKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示- H1 d! ]2 y3 N, @3 I( [2 y8 I% D
代码 内容4 |5 c% R0 |0 e, t7 E5 v/ t
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
4 r+ G1 l2 B' y, a5 ~9 S' E! yP02 IPM 模块保护
" E. B4 v0 T% s$ }4 k6 aP03 高低电压保护9 L2 Q, @& N6 b8 I. x0 h
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)* w/ x' c2 U6 q8 X* `7 Y" r
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
2 F7 o6 q' | D9 p! C# T. O% Y2 TP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)( m) T" S# l/ [0 v8 v) M: l9 }
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
: Y6 r( h/ e' h& B/ `$ k! Q& LP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
0 ]' [4 D' w X/ y5 T$ xP09 室外排气温度过高关压缩机 c8 Z. J, z( ]5 _ t2 ?
P10 压缩机顶部温度保护5 U0 T' p: J9 S- c6 E
P11 化霜或防冷风
6 m Z$ v- f, z( uP12 室内风机温度过热
3 `/ d) W/ d7 Q: s5 R8 n( B8 W) x" LP13 室内板与开关板3分钟通讯不上: p/ a/ Q8 h ], k/ c
1.2 室内主控板LED显示6 P) i& v8 j! v9 K
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁: F; J5 O8 k9 l$ u- n- }
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示* b* ]/ ^# l' o4 N* o
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
. e2 s2 T( M& \× × × ○ ☆ 模块保护
' b* n3 s, |( l" o( [% x9 L7 q× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护- ~! ^# z8 v4 q4 a. D
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路/ V) O; Y* k, B6 l8 x4 d: N4 h2 p% y1 O
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路+ t6 N9 s, s, \- N6 J7 e" X
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高/ J J9 W+ C+ G6 B) g1 T" }
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
3 k; o/ a( q# m$ c3 e× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护! c! e U- @0 x; H6 y5 ~% a- O2 y
○ × ○ × ☆ 电流保护. Y3 \8 W) `) G* N. G W7 S
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
- z6 l5 F1 o4 U8 ? F! h0 O6 \× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
4 {5 m; X# Z4 r! E) f○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护' `6 P' J y+ U2 y3 F; w: w
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护0 G4 C3 S5 ]. Q1 n; q; e
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护. m; i/ N* E2 H6 W9 G% v9 E. |
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
6 N/ o4 S% F6 Z+ ` L4 Y× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
' A9 {& V2 G' ]( V6 x5 i( M○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)9 T9 S5 R: ^5 I1 C0 w# w* l
○----亮 ×----熄 ☆----闪! }8 L2 x$ G+ a+ n/ d
1.3 室外主控板LED显示
+ C8 C% g3 n5 \& cL4 运行/待机/指示灯:
8 J% q/ W1 O, I+ W运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁/ V& ^9 ~0 [7 |6 \! y! U
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示5 y. n$ a, u5 R0 t
L3 L2 L1 故障说明
$ U+ N- r6 R# r4 q+ _" {: L① ② ③ (LED指示灯从左到右)1 l/ ^% X# |! Z: k' @1 J
× × × 正常运行' w" e/ E" ^1 H0 s0 e5 X4 q
○ ○ ○ 正常待机' F) l* U9 r8 ] U& Q
× × ○ 电流保护; @" Z" F8 T2 }* H. Z5 b0 M" J
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
2 J* L0 R7 C# C j☆ × ☆ 盘管温度传感器故障9 C, |' P1 r' f
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低3 D8 n7 V- c; b0 { h, {' k9 `
× ○ × IPM模块保护- u, d$ t5 m- q! @
× ○ ○ 压机顶部温度保护
. c4 [! n- i5 e9 M○ × × 二分钟通讯故障保护
* v. N e. j+ ?: T4 z" s- I0 C- U+ h× ☆ × 预热5 x# |: h5 @' V. J' M t' l
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭# q+ |; T& R$ G, S& K% e1 ~
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机3 W+ [, i4 V6 @) C' v, O* J p
2.1 室内机故障显示0 U$ a8 t5 f3 j9 g
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示( v4 L0 Z% u6 y |( X3 ^
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯" `+ u8 X/ h# v3 g/ U m
电流保护 × ☆ ☆
! k) p# n& l1 M- q) i% P2 s% e$ i压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
3 N7 }% V. t& k' T, ]# S0 F0 A室外机传感器故障 × × ☆
& \: H# B, O/ R% ~室内机温度传感器故障 × ☆ ×
" y5 X* p3 D2 H( U' W, D模块保护 ☆ × ×
0 m& M5 V9 E& z) \ |3 Y y电压保护 ○ ☆ ☆# A0 z% _# b0 X r
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×5 V& G _% t8 o$ V
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
; C+ i& B! T6 f% A' g& q2 w. b2 P) y! B○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
# o, y/ {/ {7 x2.2 室外主控板LED显示( Y7 s7 n% k7 U1 @
室外只有L4 运行/待机/指示灯:( {' x3 W ]+ h9 g) i
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁3 {: v. f$ r7 y2 J2 W
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
# u. q9 g( W3 B0 V' h3.1 室内机故障显示! p7 X' d: N9 o8 [- t8 E) p) d
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示9 x# u G8 j6 D
保护 内 容 故障 内 容' C" p+ F5 G4 T6 K9 R
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
" E3 j8 O6 F0 W3 PP2 模块保护 E2 预留
, P. x, \; ?1 y; j' TP3 高低电压保护 E3 预留# p: h7 n$ Y* g6 _
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障( ~3 w: X2 R' E. }" L
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障0 g7 B$ W1 i) S5 W; E0 J
P6 预留 E6 预留+ a+ X( p# F& G/ o6 ]8 T. `
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
9 W) A( O8 V& r& }6 t+ w1 ^% YP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障" x0 d& J% c& z/ l ~
P9 化霜 E9 EEPROM故障' Y. K# B) F5 o+ U6 A
3.2 室外主控板LED显示
& O; z$ O$ K3 M# G) T- l* Z室外只有L4 运行/待机/指示灯:
* w+ y4 ]0 \- O0 Z运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
( b1 `1 @! T* m x) [8 g+ c% t( j( T) {* H( E3 O9 c. Q
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机2 [5 S9 \' K, v% A/ d# Z1 |/ k
4.1 室内机故障显示' v9 u; d2 f0 D7 n9 d. m$ N
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
( w+ }$ `0 K! Y* J: W+ C& `8 c j按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。! f* ^4 c9 @! K7 ]) U: X' I
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
1 w8 e# U# R3 G9 I. ]保护 内 容 故障 内 容
/ U$ w! o9 {, m0 Q5 hP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
: \, E1 d) Y; I& q7 V$ p! i% OP2 模块保护 E2 预留
0 t2 I" u+ t. s" |, ^P3 高低电压保护 E3 预留) ^) ~3 c1 z$ L. d) o" e" w5 E3 |' Y
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
- B0 W/ I! S, e) PP5 预留 E5 预留
/ e6 x+ P2 A, d8 w9 D' ZP6 等离子故障 E6 预留! Z/ v; _/ \( [9 _6 F
P7 预留 E7 预留
' Q9 g' H8 a# xP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
0 F0 @0 W' A3 b9 z! aP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
* [8 `% N% w: A4.2 室外主控板LED显示$ ~( ^) Z2 D [6 T5 e
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
$ ?: D9 M4 o* m+ j运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3 t, [& n. X8 H! n- f7 ]- V, C. U( k6 h4 a
一.柜机
; ~7 }7 Z r* F) M1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列" c% ?, ?& w; l
保护代码 表示内容2 X- y& ?5 g. I, Z1 h7 r
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
5 [+ d9 f. G) I! ]运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
- ?4 Z' @" Y* N9 r化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
6 I2 n9 } K$ N/ _+ _) g& u( v8 Y运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
; B8 U" b6 |0 d* L) m注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。& X4 v# P( M) O' k& w& E7 K
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态 y0 y8 q! @6 N& {( k' ]# r$ n) j
3 @* k5 a4 q- }, e. }
2)适用于E系列柜机
k8 f- l6 |8 W" z0 t保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
: q0 r V! J6 L( {4 yP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障2 w7 h& ]* b- n% N+ w, X- p' J
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)
7 R6 E5 e. N7 A4 R7 H$ RP 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)! n1 }5 J$ p0 z4 Z, U g
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护5 h* K6 l( W& V8 ]& z* D
E 05 温度传感器开路,短路故障
" e* {$ w1 O; k/ C# h注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
! J; E6 X6 g/ t& b3 k6 ^
/ h+ k: \7 `' s0 ]! y, m2 ~3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机0 m& n0 ?7 {' o8 R( |) n1 e% K0 O
6 Y/ Z6 z3 c. x# U* j5 E保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
0 p3 j4 B& C' h/ rP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障1 P$ z$ ~3 R9 v: P
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障( d- q' i$ ^" d0 ?7 q, N
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障( ], L. ^* {. W3 r& c
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用). }7 R7 B4 k# P1 o7 S+ P$ p2 \
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
/ F. J4 W2 X0 Q; B* YP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障3 }. @; E9 R% n- C, i
E8 静电除尘故障
1 @( C! x+ Z# m7 U: O2 Y' XE9 自动门故障' B7 U2 O' F( \1 z, R" @ P5 n
PAU 进风格栅保护) ?- I3 B1 _) w# e9 `
0 ]* a, ~8 }0 Y% R二.分体机
$ Y. ?8 \6 k4 S' x7 z' w1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; % S- ^, ?8 v% K$ D& K
工作灯 定时灯 LED 状态, U# m2 w8 g' s$ d; t
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
+ g2 \8 {( c8 V# Q7 @5 A6 v9 m☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
5 \6 L9 a1 o% SX ☆ 四次电流保护% r/ N8 K! s8 R4 b$ E& M
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错$ S/ P0 R2 {) ^; X+ i2 s/ ?
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
3 x6 f, J( v$ n+ Y. n; @* Z
* J( x t5 j. x* D1 G/ s2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
& \9 L0 T% _! M$ }9 X9 a* M' \2 b运行灯 定时灯 故障类型
4 }2 q9 [9 U5 |☆ X 风机速度失控
. j0 |( M J4 c' n☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
0 W; ^/ ]1 z6 i* tX ☆ 四次电流保护7 u( k1 Z8 }" m) f( ?% h. m
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
& P6 y$ k. E B' v. X1 A' E+ y# rO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)* H1 A$ Q# q1 s( G: e& d/ B. ^
# X( r! Z+ z/ @$ o# q( d/ Z9 o! D. k
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
8 O7 `* x) U+ m+ Q故障代码 表示内容! ?7 u# i$ a4 _/ g/ z6 i
E1 上电时读EEPROM参数出错
1 `* e( A9 l- V& _E2 过零检测出错) I% e# X0 S$ R4 V( B+ k
E3 风机速度失控3 U; Y( p# H& A4 h( F" B f' Z) Y0 t
E4 四次电流保护
/ p0 ^7 t5 o$ y3 cE5 室内房间温度传感器开路或短路
. w# h3 ~4 X( \" L) y' z tE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
8 X/ l* m. B/ H c8 T* b/ m& E' ?
% s8 F# e( k* ~" {# A8 Q4)适用于I1,A系列) S4 L. I. k3 u) U% `
(UPD780021芯片)
6 \/ K/ n; P" J$ q0 Z M% c工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态9 S& K, s2 v/ ^
☆ X ☆ 四次电流保护
$ A6 n9 k1 G& k( |6 T+ a☆ X X 风机速度失控
, `3 g) C. O) G- r☆ ☆ ☆ 过零检测出错
, R) L+ v1 E* f* I☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
' X% ~2 A5 X! t% k8 E1 ^+ {X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路) K0 L' v: V* i' y3 C
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
& z3 [5 b, D% c. N5 `☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED). }6 [+ O( w1 L. s9 Q8 Z, j& e
O O O 上电时读EEPROM参数出错
2 J/ d. M' ^$ B# { a& sO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
! p8 b5 [* O" K(MC68HC908JL3同一芯片方案)
X' M$ O4 D9 q工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
+ g7 y, l( W1 d, z/ d# o; t+ d☆ X ☆ 四次电流保护 e, r& o0 @& R0 _9 h- M; t6 H# N
☆ X X 风机速度失控
0 _% c k4 U# ?0 ]2 l☆ ☆ ☆ 过零检测出错* s" o* T, o T& d. b
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
/ |1 i F7 ^" I) G( M* o; c& y; @; p5 h- ~5 v y
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列" {5 q- @. e, \ g
3 Y) W# Y2 h" r: n" l$ F
运行灯 定时灯 故障类型
# }' t$ ` o, u" j6 f9 t9 m' L; J☆ X 风机速度失控
6 G5 B7 ^) {! `+ S# \' [! v☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路' Q( X! L. G4 B2 m8 q9 i/ }
X ☆ 四次电流保护
7 H4 Z% E& [$ u& h( e6 G6 xO ☆ 上电时读EEPROM参数出错# s/ R( I( @' S5 z; d: M
☆ ☆ 过零检测出错
- ?) _+ M) Z+ T$ B& r2 [$ T) G$ AO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)+ |4 y2 b/ E$ @2 Z8 g4 J" v
美的全健康Q1型挂机故障代码. F' V2 ^+ _) f3 u7 K3 l- L
显示内容故障类型: v3 Z, S5 E- W5 y, K0 ^4 L( U( t
E1上电时读EEPROM参数出错9 \# p$ P8 Q& D+ Z, o
E2过零检测出错
' t5 J3 O2 X: F% K, C$ tE3风机速度失控
, v. J9 w) ^" U6 }. wE4四次电流保护4 t' z' e1 V/ X9 c
E5室内房间温度传感器开路或短路
" i/ B: _1 e& O. SE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
& W1 G) z R7 J' g9 V. L: |1 f美的B(C)型分体落地机故障显示代码
: {3 k: P) o. o9 E% wL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC" D6 R7 S9 i" `' r
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)- A+ z9 |6 i1 ]: @5 x- @1 ]
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
( ^: k$ w0 [6 K! D5 g/ v7 v2 \. t故 障 类 型显示代码" r& J s7 s) T: ?; N% c; u9 Q' W
室外机故障016 h# q- p2 \# j/ u p, R" Y2 i
电源过欠压02 C3 e/ I; i9 ^
制冷时室内蒸发器温度过低03/ C* \, W2 w Z
制热时室内蒸发器温度过高04
; c0 b0 r6 W0 k8 Y6 ]室内出风口温度过高055 e7 Q' u& W* H3 @' R" N) U8 m( i
室内主控板与显示板不能通讯06
{) T6 C8 T K室内机电路故障07. m1 Y2 [, A% o( | u
0 S$ Q/ z% M* Q2 R2 x& @, y5 u
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:& ~& D5 t1 u8 U$ o0 m# }0 Y0 w" I
LED6LED5LED4保护类型5 @) [8 V0 Q7 {6 J( n: d4 L
过流保护 ON室外保护
8 y' m6 ^5 z7 J& A欠流保护 ON 室外保护
- X2 `! {) o( y& j* k( u管途经压ON 室外保护* n+ ~% u: v" q5 q4 D+ T0 v9 w
管路欠压 ONON室外保护9 I( v. v6 X& D
电压过压ON ON电压过压8 i6 e4 I8 p% p7 O: v. ~4 w+ ~2 C
电压欠压ONON 电压欠压: R$ X) L& s8 F+ F+ J! ^
相序错误ONONON室外保护
# |% _9 Z2 }! s. ~4 `缺A相 ☆室外保护1 q3 @3 m! H2 [
缺B相 ☆ 室外保护
; m0 n7 p* B J+ j% _% v缺C相☆ 室外保护
9 G0 ^: u, ^# F% o其它 室外保护; }- J. R. Z5 f' H
美的A型落地空调器故障指示5 }9 G/ y, O& G4 w) n
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
4 W; ]' l7 h, t9 V2 F' a 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:( k! R5 B# C `% A4 _% S- g" Z- I$ l
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
3 Y1 }& R0 J$ ]' z& |) Q, t, F; xLED1亮电压过高
. S0 o5 `# q% w* m1 `! LLED2亮电压过低, }) r' ]3 }$ p' m" }( Q
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
( Z0 z# ^& \. v" m: s- lLED4亮管路压力过低7 ]% ^, X0 G, z
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度! I$ e# O( j2 }1 M4 t- X
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
' y* g* X* O# {; w3 }美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
9 ]2 D Y3 F6 B1 L; t$ F2 v保护代码内 容故障代码内 容6 j- a2 F# ]. v! g" D! ]
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
}- X5 r1 Z C/ t( U j, E+ GP2模块保护E2预留2 G6 s% L- N, o3 h5 j1 F4 X; Z
P3高低电压保护E3预留
4 S* T9 O* e$ H4 f; ?P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
1 S9 g: Q8 l8 s$ G: O RP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障4 O9 k3 I$ P5 {- P. Q9 ^" e7 \
P6预留E6预留* y! f* v- R& ^- u: `7 e! I
P7室外排气温度过高保护E7预留
& I% o3 M+ s+ N" {. ?5 sP8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障( s, F2 b6 N" [$ S: d: a
P9化霜E9EEPROM故障
& [8 o) `3 _! ]0 k* K+ d$ j美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
+ j1 D' T4 \5 d. @( `* d4 m开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
- a% }3 r8 o3 s# l5 L4 b0 c4 j代码内 容% V- \" i* S: z( T Q
E01一个小时四次模块保护
( v/ q0 A1 a& a: _. [$ S$ v! k# {E02(暂无)0 S9 \- x9 C; t5 {: c& }+ T
E03一个小时三次排气温度保护
; D; U- T& ~0 c" t7 D S. }P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
* r5 m4 ]) ^" B, T: bP02IPM模块保护
! l/ N1 D/ F8 G+ r# j0 G* D, GP03高低电压保护
$ l' y) w4 i" ^) rP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
7 t; |4 f- d* u% u' i. O- s, ZP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)7 {7 A) o9 L7 r4 S8 G) d3 f
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)( i% c* ]( q, L" r5 M+ c
P07室外冷凝器高温保护关压缩机9 F% P3 \* S, x5 T6 w3 H: ~
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机. Y+ Y" x1 u! I$ j0 C* s
P09室外排气温度过高关压缩机 A% Z) i0 N1 b
P10压缩机顶部温度保护
) p/ b5 V+ h3 t( iP11化霜或防冷风
4 Y) g3 N9 {. \8 q- s. i9 CP12室内风机温度过热2 G0 D- U5 U9 @" _- d0 ]
P13室内板与开关板2分钟通讯不上- [$ J' U. q$ s9 Q6 u
! A% r! R4 O$ k+ X1 O, r9 a- Z2 F
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
) N' Q6 m5 c" P- i2 IKFR--40GW/BPY-R0 ~8 N& N: [' q1 Z8 y7 m& h; S0 j
显示内容 故障或保护定义 + [3 t! M& t, C' H6 F+ t% i
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 , z0 s A% y5 H. {3 S& e; K
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 3 w! {- e9 E9 c+ p# |1 ]
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
9 Y8 v6 M4 }$ u3 Q! b- n5 E; ^P2 压缩机顶部温度
% f% m! s8 P( _1 g1 JKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY" B" f' ]4 k' V' _% m
运行时LED的显示一、正常, e1 x# S) x U/ g; d+ P' s) H
1、 工作灯; D- x7 T0 u/ [, }
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
% I! M/ C9 H: E! \& m9 @0 R" E2、 化霜灯+ O: U* c( b5 h* _, O- P
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭, T k. o# n) U3 E' ~3 Y
3、 定时灯
0 R, s* H3 j& e$ `! l定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭9 F t& [( g- [/ Z+ P- ~
4、 换气灯
, q3 l4 ~2 i5 f, e& x. L. e1 V连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
( e" R* Y! m& u. ^1 ?0 ]7 q连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭% R w/ Q p& E8 M4 x! K
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
$ A( ]0 u1 v* @% C自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭) m U" O9 _* e" H
二 室内机故障显示功能
7 L7 L6 b0 |9 M% v* \4 bLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 / E5 E/ g" H) ^) j' e
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
; W( Y# G0 n9 g4 E3 O$ MX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
- Q, z" \+ C5 _5 l+ vO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
" k; E$ F8 k) y0 p+ H* h! lX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD): w" N$ n8 s' t/ W3 u7 S5 ~$ j
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
" O$ b$ K# B+ ~8 \O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
) r. L w; t6 |& @- e4 q4 uO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
: o! I( ^. \& U☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
4 }4 \& r9 ^" j5 q6 L8 m4 dX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
9 Q* T0 s1 h! ] z' Y☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
3 q; Z. e; o8 x* x8 U- t☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
3 a' _- C2 r# o1 k6 S0 {8 R* K☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
7 [* K/ n3 }7 ~3 z" e8 FO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)/ a9 z/ Z& L+ c8 ] o# ~/ x+ K
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示0 {, f( ?( w4 ?+ S2 |
只设L4故障指示灯:" D' t9 l6 V3 Q# D( k
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
: B" ~6 Y, m( G( }1 b0 d16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。: T3 q% m) a" [# @$ c: H( E
一、正常运行时LED的显示* |: N Y# s' [* _0 N7 M" T
1、 工作灯
$ p' {8 s9 X& k7 u0 g+ a正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
- U1 J3 C9 n" W+ Q5 K# n* K6 O0 Y: y2、 化霜灯
, I, y) D$ d2 J( V/ ~7 J5 |1 m& m化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
" H- i7 d$ [/ o2 j- P3 G% x1 t7 @3、 定时灯
' w$ [! U/ K' K* U+ {定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭* H2 J+ T8 D9 e' n
4、 自动灯1 y" q8 s. h* T& y
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
1 M5 l/ Z* o. M8 H/ ]3 o(二):室内机故障显示功能& ^, A! h1 v- ]: I9 r
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
; g, |5 {- F0 j5 qLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态0 I% Z0 `5 P% h. O! |
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
0 S t* q/ |: F- nO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM). ], b: d6 B2 c- H& E* o
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)# B6 {; y+ V1 h# B& ^8 D& E' L
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
( J% b0 T; |; X% Z( dO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
5 d; e( R/ W" Y7 q AO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)7 W" f" p% d% I8 E8 n \% _ Y
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD), h$ q' C: z2 q( Q! h
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)2 ?( U/ l3 x2 I: k+ i4 e- b
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
0 k3 b: e2 `, V8 U☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)5 b/ U% Y, m( c7 x r% x: |
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
: m T2 R- t- \, i7 w$ iO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
5 s( z8 ?+ f" s& P' ^8 }(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
" {. F, q3 T G0 ~% d, z只设L4故障指示灯:
( j% ]4 Z z9 a4 EL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁' [ c2 Y8 E, b( o( i$ q" Y
机型的系统参数:
- i+ A7 b8 A2 Y8 |7 j" N1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F107 i; E( _' y6 q: X
2、室内风机转速:
% ~- ^" C. M; |+ E* Q% I& _高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。6 _- P6 a# j% ?. Y2 M1 _; d
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。# N$ R8 S9 ]' @
3、欠压、过压保护8 _: P* l( s# y/ ?
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压) h5 u4 c4 A3 V9 T/ W+ t& g
+ {+ Q2 N% w! j7 Z1 M3 g F
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码( H4 h2 w2 x! P7 P4 y
8 [" k8 B$ F0 l) c6 I3 \! b0 d0 T% \天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
9 |+ J) ^5 {7 P, ]2 g/ H- s( B3 ^1 j/ h3 v: q) r+ a, i
保护代码 内 容 故障代码 内 容
% [- m/ r7 M/ z1 U5 N" v6 Y g3 _# j/ L5 x' Y6 k% h$ M
8 o# l0 q, T2 u4 c( d
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 0 R6 s3 q v+ `( w$ v
6 c7 w, Y+ W1 f2 ?% Z
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
) T6 D& M% S8 ]$ r& v' I+ E3 z% G: k/ j$ E
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
% S' N" f1 K! J C
$ u7 J' j% _) D% r: w2 J* ~P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
% m$ X* _7 G q6 Y5 S
( |' I; {; C" }P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 . L& `9 `# `4 A& A1 n
1 L& N. B @$ Y& E6 A" HP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
. k3 ?. m6 b y% _) S& z5 H, S9 s0 d7 t' L' P9 i. N' G7 Y* e
E7 加湿器故障
; u) U! t) f% x/ Y& }/ b; B4 y7 {' F8 P# \8 u: v
E8 静电除尘故障 . I& f& q2 j# F# z; _: J
3 E9 g; M) x) a1 [% J- _7 H% _
E9 EEPROM出错 |
|