变频空调的优点. `* Z: D" s$ E. [
4 V2 C( R* v4 x: p+ K
变频空调的选购、安装及使用7 c" L5 |3 i h& l u3 R
8 n$ T3 M& {/ z5 r7 {6 N$ {
澄清变频空调
" k6 D* k9 K+ h. A+ d* k2 ^1 T8 V" Y7 @: [, z0 ]0 s J' d/ g% D
变频空调的发展远景! L/ I( M: f" k1 \0 \6 u2 u1 N
% d9 i7 W$ Z( ~( v$ Q 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。下面着重介绍变频空调的优点、选购、安装及使用。
4 F5 b) I! p, a* T
0 i o; c8 _2 z* W# f0 W 什么是变频空调? 【定义】
+ g! d; G1 {7 V9 b6 C; L7 G& R- n- b. E9 S+ ?2 }' h2 n1 o7 l$ G& }
什么是变频空调: {) e) }) {' ^5 I
0 K H+ e" a* r" G$ [" N 简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其
7 o$ E" M6 N P5 J& f
7 b* R7 w8 @$ i+ F# q 转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而进步能效比(比常规的空调节能20%~30%)。变频空调具有以下特点:; j- p0 ]3 h3 {% j X# i0 m
* e6 D: |! ?- j$ F
① 启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;
" A$ I: R( G( z' q4 E* T o |8 A# y( q5 Q; Y# b* P
② 没有忽冷忽热的毛病,由于变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;
9 @9 s! V% o) H$ w- ^& F
" A5 Q- n! h) g$ K% d ③ 噪声比常规空调低,由于变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;, s! U8 a! L: |8 d' r7 ] d. {
# g% |, X# A& D% {" p
④ 制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。7 z' y+ ?8 s0 t" L% S
4 @* X, d* @3 f; U
第一部分:家用志高空调部分故障代码
$ o4 s: M: R) z$ p- B$ ]* T3 f) s" H" u+ Z) W. u, S r7 W5 F/ v
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
0 x6 E7 z- u1 r4 O
9 }7 w+ ^# h8 @! z: w$ V- x1 u8 { 包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
, E0 s7 x% [9 s. w+ _
% Q6 z( Q' A r( ~7 R1 {5 S! [ 故障内容 运行灯LED1
+ l! D# U8 \2 B! S+ j6 y+ D1 \/ z& \& Z9 g) o: [3 R; M2 A' S
运行灯 定时灯
) j5 U+ _& Y( m4 z7 d
! z4 z2 ]0 S* d3 v0 Y0 v( k 室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
8 M+ r" v v" |, q+ s; V" O
2 D" Z, W1 @& H! {9 Y# Z0 p 室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
; d7 `& J p8 V. o9 l& y# J
5 Z. J1 C g) E; z5 H6 \ 室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒& m. q7 ^% [" L" x1 \" E% [9 w/ p
. T$ D; ]$ @% q4 F+ z 室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
: N4 F: L8 G/ V/ C$ W, b
+ O5 @2 P) w2 e6 r+ B 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
' k1 `8 _9 O! t: }
3 r+ ]. X, b. ^& U/ R' B7 ~1 f 待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
! l: s# X) [' L8 s$ o0 p$ N$ [4 D+ l2 [; w) ? B- [8 L) L s
若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则封闭空调器并显示室内风机故障。
[' j- b; F" ?* ^+ P
+ |# i: G# V# [, w6 a9 h9 i$ r9 f9 C 二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:$ z+ [6 d7 p' v6 G) M4 u, O9 Z
3 @6 _4 J9 _9 g9 y7 [: P) { 包括:02款、16、18、19、20款. g; C/ S. \* E( _7 E2 k% m2 s
8 z% q* V. b% Y+ T( ~8 \8 y 故障内容 数码管显示代码 说明1 l! M, ^) h- x1 ?
9 S. a/ ]. I) o N0 m( |5 k4 V 室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
0 }4 E# H$ X) `: O! S. M% d. \9 p* T4 n, @6 a
室内盘管温度传感器故障 L11 |/ ^+ p! ]# [
1 [5 X3 e/ Y5 Y9 P W l 室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
& T' i6 k1 z ?" `6 `# B1 r A8 r1 P; @% ?) _0 n. u: E6 W
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。& ]5 t3 n* ^6 l$ t( e/ B n, [6 A
8 p$ F0 |) f3 Z
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
& b8 D- U6 @$ A+ H8 G
7 |0 @+ a) n" x: a2 b v1 O 包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款2 A, z# B- O' {6 c, }3 y
& B ^ A, u; b9 C+ } a; e) y 故障内容 数码管显示状态: H5 R4 q- ]" M+ w& _' P' u2 @. h2 c0 z
' S6 T7 Y6 \; n4 T) ]; N$ o
室内盘管传感器故障 E3
$ F! n; w" P6 \0 p4 V5 s5 `' s
9 m/ M0 v' b9 S0 e! F% e* c 室内温度传感器故障 E2
! d! e1 M& m1 r' j4 \( [/ i$ X! I' i4 v) y; L( \( Q
室外机组异常 E47 p5 o' W5 e0 V, n4 J0 t$ F7 F' t
3 ^, I Y0 N9 ~9 F 室内风机故障 E5
! G( O' z1 J$ P4 t8 t, u. o; }% d. A0 ~- U2 s
化霜 DF
. n' X( V# @) f3 G) y/ i% W4 i: S5 V
四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):2 [6 S" } _3 ~8 v" A
( E. d' S/ `3 X* o% Q
包括:17款、34、36、37款5 k: G# X5 m5 v4 j( T
: |8 w Q/ a$ U- }1 E% S( V, h
故 障 内 容 运行灯LED1 说 明* r6 n1 `' h; q+ @0 H
- C: o& h; J- W% u 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示7 ]: V2 J i( V+ W2 r
- W! @( f$ a, |* Y
盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示) P( I# f1 N, Y6 n9 V7 }. W
1 w4 U) [1 T6 _2 A
室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示
+ d, M3 M. e2 n
+ c& k+ D# u2 f% e 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示
) w( m Y+ }9 I8 n b9 |
d8 Q0 q% s+ f. J" T% ?* k 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示+ G. s8 E8 m; O+ \8 d" f$ {, A
4 u6 v$ N6 w) [2 I8 i& E
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。/ ?+ Z; r+ p) r/ r' Q! R
: N! `& {" U5 e2 S; P* B 注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
( H9 N( P3 O8 [: B( Y, m
; m" v# L$ L& l# k1 l4 e+ z 五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
! D, N+ K3 [1 U$ R3 m$ Q2 ~* }/ e% i0 u9 r P; ?) x/ [/ o* @
包括:05款、06、07、08款
. d& ~# q( b* S/ d4 b0 q
4 D6 @; g, ` P- f5 h# g 自检信息 自检代码 说明
' y/ K# l6 u+ s! z4 T8 x a
+ j- H$ P) G0 d2 h- G) X 室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障
; y9 v6 t, u4 J$ N2 g- \0 t( ^: m& F) `
室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障2 K* K" b2 e3 S- N: [: E( H9 T
! y5 J: p8 U& r! |* N 室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 s, k* w& B( \
6 _- l l4 ]$ f9 E1 s/ _8 r 外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常' t- f* m* g' y N7 W7 f1 R& l7 u
! P* D, W& m* ?4 `' x% x* f) B 过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞$ m5 [/ u* V+ C. S: O& ]* H; @1 V4 T
8 j: S Q, ?# o3 Q6 G, n
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
2 a4 e0 q1 d2 I& H' ~3 z* h7 B& R7 A$ d d d
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:- b" {, a$ u; }. ]6 o; i' L" z% e
& M& P; ~ z: Q+ S' ?
包括:02款、04、09、10款
/ s% t% d- V, H& \8 ^
1 A, x w5 d3 S- D- t 故障内容 数码管显示代码 说明
8 G: f& _9 v2 {9 i5 Y* x
. b: ^) h6 P7 f2 P 室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
+ O0 p7 {# e: a- g [! p: x' @/ u6 _1 S9 s. ~
管温传感器故障 102 f" R# G! `0 L0 h5 X. h
! ~8 W0 J* Z+ A 制热内盘管过热保护 7
3 Q3 g1 o q: q
4 Q( L. q. Y, Z1 R 制冷内盘管结霜保护 7
7 s$ K8 K) } D/ X1 _. I6 \) S$ Y N' g: [ `) A5 ^7 B
室外机组异常 123 V( U4 l; w h3 O5 d. k
: V5 C ~: e7 l
电源异常或过流保护 13# s; e4 P) T5 S$ ^7 z
: I( C7 U2 Q8 H; g: A( Y
七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
& X! H) p) c. k% i1 z- @/ g- B
- d0 Y- Z) Q5 ^) V1 K 自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
* W w3 {6 X+ k( J9 W6 [) a0 n) z2 n+ m
室内管温传感器故障 E3- C* J! m* Y9 W7 v% O$ g Z8 D, {% N
; J4 @8 O9 B9 t# x& p
室内室温传感器故障 E2 c. O4 v V5 D" ^- T# j3 j
- S3 B% b7 Y$ o, ~5 v 室外机组异常 E4
# j! i6 a% w3 i, x0 B3 `4 z& d) C
结霜保护 E8, m& h2 q6 G: |% g# H# `. I* f
$ W, g! ^+ F8 p/ x4 w
过热保护 E80 |3 n8 W/ y3 E1 p+ M
6 o/ o% o% p$ l 过流或相序保护 E7
c4 e- S6 o) B" B# p6 V! F% n& K e4 T
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表; _5 a" J' r* E6 Z' u# Y* H5 X, F2 j
6 \ f+ v1 M3 ~1 a 一挂机故障显示表7 ^7 l9 Y6 V/ h: S
8 L5 c4 ^1 B \& ] 内/外机故障 故障指示 故障内容
' x% o7 t8 E+ G9 V9 V8 I% a% t# l8 _1 B! r0 R; o
1.室内故障
v/ Y3 S) a, w8 T
' L8 q4 S0 X3 H2 C 定时灯常亮
2 s. I- g i n( u: {) V
& ]1 a0 c' S$ I; Y! \3 `( A 运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常& {7 t/ I$ x" i. M g
) T5 s4 m# I) ^9 a+ e( E8 M 2次/8秒 室内环境温度传感器异常! z H0 f# [4 i% N2 r
% f1 |' y4 o2 [1 L, G
6次/8秒 风扇电机异常
0 ~8 O2 E; K. \7 Q# b: N- T- v* g* w1 a, U+ d; u- K
2.室外异常% y. e% R0 D* [
n% i* L) P3 j4 q7 ~' A
运行灯连续闪亮3 ?, T0 Q; W) A% Z& H
7 Z( ^- |0 y9 J, F2 m) s& { 睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常/ }4 Q' H0 k- n
* H( t4 K# Y. h' e1 V( {" M- @ 2次/8秒 室外盘管传感器异常$ M; v# h/ A7 t: v2 i
# f9 z$ W1 o& S% k5 I 4次/8秒 排气温度传感器异常
- f. z+ @0 D" ?5 m% A6 G; Y7 B1 O4 C2 e' Z5 f# C
运行灯常亮
1 c6 S& C* p, `8 H
& y6 ~! g% b* P( w0 q 睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
* j0 d. v- v) e4 u" W- M
& J0 M6 @, W9 Y+ d- q0 r 3次/8秒 压机过流保护
* ?* h# p9 ~2 Y+ v
2 n# f! p0 N& G8 i4 x% F& a- ` 5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
2 m5 q2 W4 u9 _2 I# G U2 I/ K& z6 @; k: Q3 p; A7 k
运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
3 \) s* A, t* \( ~3 k5 m8 d9 l2 o# t3 n7 n8 t1 d" A/ ~
二柜机
4 o( ~$ m |( ?/ T: Z& z- A5 L# D% k; u1 Y* n: e9 F
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数* F, j) J5 L8 i, u3 O) v) \# M
* ]" R7 U6 ]% z* H# k 模块故障 闪1次
4 X" {( p4 y5 w* q1 @, G J+ z1 ^% g) T3 h) O# I0 b+ R
通讯故障 闪2次
! r4 s! W: Y7 h
# m- u, |4 j$ k4 }! h, Q) O 保存 闪3次: M: P( t8 I+ B) h& S
; o( C% }7 C# W 缺氟保护或四通阀故障 闪4次
6 Z0 V7 z) R8 }, r& A6 R7 U
2 G5 n; ?5 O; X$ g j 压缩机过流 闪5次, f8 Z9 v: U7 ^6 v$ V; `- `
9 q) L0 u# u' H" C; M/ b( `+ Q
压缩机排气温度过高 闪6次5 b( i3 Y1 \: [0 L
0 a9 O/ |* p, V4 G+ M 外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃) 闪7次& w, C" z1 j5 x/ P& O6 R
9 n* x3 z8 e0 k/ X 压缩机排气温度传感器故障 闪8次
3 |5 I6 d7 y9 O+ O4 x+ J& X+ T( L8 s
室外盘管中点传感器故障 闪9次
+ o; b9 m5 o+ y. W- X# R- e( v5 O) T& }) y" Z( U
室外环境传感器故障 闪11次8 Q8 b2 R0 V5 G" T L
7 s% J8 ~+ O5 S: r5 d0 I* `2 S2 `/ ?& J
室外主板软件复位 闪12次
" e8 ~6 T% a# `7 N! l
2 r4 O3 [8 T- ]4 `/ \) d% @ 故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
$ r3 J$ j- `) u1 w! z9 R7 f: v; Z5 o2 S( E2 K
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
& F/ E# ]' c! O% H% H6 @" ~ c, | F
4 o' ~( h8 P& E( @# `) U; _' f1 _ 三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码〔2004-8-10〕, s z" K# S) b3 @4 m3 _
* e6 Q9 s% d0 p, r# z9 b5 y( O 故障显示 故障内容' k2 v3 W7 v2 @
# e: A2 O# L# i8 ~/ B7 x 12-29灯亮 通讯故障
' M9 a% Y$ }. l T! D: D+ Q
8 K$ ?2 M" v' y1 X+ X* l! u 11-28灯亮 室内温度传感器故障8 y5 g0 X: y3 k& j2 E# n5 r; Z
/ ^, a) M9 V) L3 G 10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障1 g* r5 l1 V: @. o+ v3 i
5 P# B( P0 ~- s1 U1 F5 N 9-26灯亮 室内盘管温度过热保护! O0 Y( H' \9 h) Y7 Y7 @' H$ A
& Q$ `/ m5 v7 G& w 8-25灯亮 缺氟保护, ?+ r5 C8 h' w: [$ B s2 G
+ W4 R# c: Q0 W$ \2 p+ u3 q
7-24灯亮 模块保护
! I% C7 l0 N3 o D# B$ v5 `, y* J8 G+ b3 s. N
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
/ Z7 v. D8 `, t2 v# e" t3 ^- O! I7 N
5-22灯亮 压机排气过热故障
( E, ?0 \% @, }- j2 {. T+ z, u( o! X5 t4 o
4-21灯亮 室外看门狗复位故障9 G; I* d& J, Z0 j: \" p# Q
; P5 X6 e2 Y7 {" y& k8 t2 i1 _( ^+ I# y
3-20灯亮 室外传感器故障+ \6 K/ L* L4 r7 P5 j
3 L! k: v+ F1 U! F; A, Y: p
1-18灯亮 保护状态
- U7 _2 ^ r* W( F1 J( _4 f1 l* P+ J
% S' O; T; J4 V9 F9 Y1 ^, }( ` 四KFR-51LW/BP% ^& s8 A6 c1 d) Y
3 M) A8 @ V. ~9 z* n
1)室内机显示故障
% P3 q% W: Z2 C( d; f1 e2 ~9 E' \4 w
No LCD 故 障 内 容
* u- K: K5 h6 o/ G9 ^3 ^* [8 i }9 M0 u4 d9 n# v% y. o$ U
1 F1 通讯故障; W3 |5 C7 M8 s! H7 E& V
# g, h( P9 O. \, g2 j4 E6 Z$ n 2 F3 室内房间温度传感器异常/ b& o0 p/ N8 l' J! R% l
" M" n# X& I$ |. `" }6 P
3 F6 室内盘管温度传感器异常
: B# u4 X0 p% A2 ?6 Q* _: A- r$ b
S P2 F5 l' ~& N 4 无显示 通讯电源故障+ R: O4 |! I! E0 ?# T
. B4 y @: k0 c; s 2)室外机显示故障
. j& m6 L9 [" N Z/ Q. t" q7 r3 I+ G% @( N) ^( x
No LCD 故 障 内 容
0 z* k# P( u7 |: ]
, P6 O9 | x% _/ y' } 1 E1 IPM模块故障) x, X4 U$ S h
3 y6 M3 Q' F& n6 o( h+ @3 g 2 E2 压缩机电流过高
6 G3 n8 D% s i( i7 V& ~7 e, F
: g, H. l$ D) L9 n 3 E3 压缩机温度过高
7 F& C2 Y$ {$ T5 L: r4 l( a6 W9 ]) Y, u o9 h! S
4 E4 室外温度传感器异常
3 V0 {0 p1 V9 [' ~: f9 J/ Y
6 b$ ~' I" r4 q9 r$ H 5 无显示 通讯电源故障( P. g$ X- N1 F8 {! M/ X. D
: l; s+ w: _. y( g' X 第二部分:商用空调故障代码' D ^# S* }; {( V/ Z& E/ b
" U( I, j1 u+ L
一.四灯天花空调机故障代码表% v' K2 }, h n! g
2 h9 d& p2 V8 @: J 自检信息 发光管自检代码 说明
( X" q2 H o, z3 g1 k9 H; J
9 e; o* e8 O: Y3 T/ H) e. g- H 除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
$ \% C0 h+ }( D2 ]
B# T" E& i2 l2 f+ X f 防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
, H# _# x' H& ]: I( B
! e! s" o" Q+ s% f 室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
l3 E4 m) }* h% a% o, e
# Y8 Q& {! G l- A 管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮" F$ y/ T! G, V& N: Y
0 W3 u- i J) O5 j" A; X- F 室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
( y! v0 L' V) M( r* m) k9 X4 S, Q# d3 ^0 U
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
4 `/ K+ j1 ~. I. b: G( R6 p" l' e! p c( r
外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮! ]5 z7 f# y3 L# b6 t1 @
" T' q. v& B) ~; N# y* p. V 过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮1 h! _' y9 s& q% `! @
# F! t3 t: e4 o. e, f
水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮; f$ @7 Y4 [7 B* h
1 K2 \6 X* w: p% ?5 z: w4 {& d4 w
二、两灯天花机故障代码表
8 t( @) d% E4 g! g/ I; |
9 k6 D5 _9 |4 u. C% o/ r6 |4 d+ b 红灯闪烁情况 故障意义
; w" S3 Y' g" s! N [: }$ L% X
% O4 k/ H8 Y# ? 2次/4秒 盘管故障2 y v. J, P. `
) a& w8 j# e) J' @+ {1 E
3次/5秒 室温故障
8 i& `/ O/ `# _- O: y# a3 R3 b% P, W; o
4次/6秒 水泵故障' G4 A1 i+ X$ j, y5 L; A
+ N& Z) p' s, k1 k+ l 5次/7秒 室外故障
0 m! G5 f9 h1 \7 c f0 \1 I5 N
3 ~, h( {5 b1 l2 `/ A 6次/8秒 防结霜保护
1 N# W1 A; B6 M6 e! ]1 ]
3 d% O% {, [/ X' _) L- f 7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
/ t+ r9 Y9 `: F; |8 h! k1 w$ K3 R0 m% u3 O/ S1 b Z
8次/10秒 过热保护
8 B4 b0 h: n9 f4 J
4 m! g" ?2 i M0 X7 v 三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表: s, k, _) @9 r" p2 |
4 h6 g: O9 b/ \
故障内容 LCD显示内容- ?6 o0 C: ~/ P! |5 ]
D0 V2 d. V6 R7 B& o
室内房间温度传感器故障 E2
. \/ n' B! Z% y2 b" j3 h. I, V& ?
5 P& }4 `; d" q* G 室内盘管温度传感器故障 E3
* k5 M& t {! V
# P( F( D$ l7 U7 z- a* D 低压保护 E4
' a1 }1 a: @) J
' e/ o8 o- w. C: W9 s3 I 结霜保护 E8! R& s5 L' n& h* a# d
( q' c$ j, H( D9 y8 v' B# ~
过流或相序保护 E7: j+ C: E% N( o& t+ D% |) k% J) k
2 {& ]; ^2 @' | 过热保护 E8
4 y6 L; G/ _- |" U" i2 O. F! p) T- c% j, K
系统控制主板通讯故障 E1: X% P6 |3 C4 w
7 e! t7 D1 T) d0 ] 室外机异常保护 E9
2 Q+ z j# N* Y- {& h |
|