海信柜式空调故障自诊断$ Q3 t( }# d7 M$ {* q6 o! u
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
& ?, R  t0 n9 [7 z$ {# \- b' h5 ]7 QE1室内温度传感器不良
& V# c) m7 S% e1 Z1 p  o% h  JE2室内热交换器温度传感器不良+ L; @% K$ G: c0 B6 h/ p! x
E3室外热交换器温度传感器不良1 U) x$ z& G3 C1 N1 m  _. n
E4室外环境温度传感器不良
: t) F" [, p& j; e' m6 h6 dE5过欠压保护
( A# d% f; r& F4 M4 X" rE6防冻结保护9 i9 q6 O' }' y+ g" s% c! J
E7防高温保护% c& E- {' d  R1 \9 S4 ]$ U) q) J
E8室外环境温度过低保护! b- g, k. J0 x4 _8 S
E9过电流保护
9 b: {! Y, n: W# F# Q0 h海信空调故障代码
) {; `7 |% I3 U4 s/ O$ a" `KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
: E$ r: h5 u" ]  r& v控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 4 z$ F# n: R* i8 V
故障名称           编码 发光二极管 ; ]- j$ [8 }$ t$ ^
         高效 运行 定时 电源
1 b) W0 j8 t  p室内温度传感器故障 1 闪 . B6 j( T- [' W- \% u0 C
室内热交传感器故障 2 闪 & ]8 t7 J; c& w  Q" \
室内热交冻结   3 闪 闪 ! ]/ c8 J+ b' @9 T; A
室内热交过热   4 闪 8 e/ F6 z: e) p9 [& z# _2 `  W3 u
瞬时停电    6 闪 闪
$ w+ I; N0 W( k6 r/ z- b压机过电流   7 闪 闪 闪 & j$ r4 G7 R8 g/ {' R7 Z" H5 s
风机堵转            8 闪 9 w# A2 G/ N3 j! u6 v  b
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 ( E9 u/ W8 @- k( d0 Q! ^5 u2 l8 W
KF(R)-2510GW故障代码 3 \: d1 Q8 Q  f' Z; v- o' R$ N
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 0 N0 e0 X: z2 v" g
1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 2 D6 I/ V* C) @1 _
2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
$ u4 C) _+ A4 I) q* I: [" Y6 ?3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
$ k* Q: b# a7 Y0 ?4、          若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
' B( e( j8 \: Y5、          室外机异常保护则指示灯闪五停五; & v% B% c9 x1 ]; N+ U6 S/ j. V  _& |
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
& e& j. o8 M2 ]9 x2 j% P$ v海信空调故障代码(2)+ Y( d4 K( d5 ?* ~( m
海信:KF(R)-2511GW ! y7 R9 I* t8 J2 }" C* r( N* K
LED的显示自诊断功能
8 K) \' ^6 b" u- Y" \0 e说明: ! ]* r5 N* i/ R1 i
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
: d3 Q7 b! j& m& n8 W* W  u2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
, ^2 A9 C1 u+ P% v8 q1 R! a3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 " a: J9 _2 Z! J& R1 g
故障 定时灯 运行灯 备注
# q* [. c4 G& T: ^' i3 \, k( \0 U) V室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
2 w" l/ v1 `, b3 {$ W& Z室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
" ]7 b( V% A$ n: L7 r5 m室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 - `5 `  b* O# x  B; S
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
! ~1 n* R6 l3 \3 }闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
/ U9 v/ U0 j. P. o  F备注: : ~5 p8 z: M6 a
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
6 }7 O* E! m' w# I2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
* F2 h7 [$ l  D3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
, Q: k/ ~$ r" X( ~. D( `/ R9 z4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
, c$ y$ z* G9 m  S) L6 X9 n海信空调故障代码( E$ h# W/ g8 l# B1 {) u+ R
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
, X. ^# ?0 f! [" I( V室内机故障显示
1 D  ]: ]! _2 m! X符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 ! Q. `# [- j4 m
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 5 ^& M  ]6 z4 z% g9 O, z7 ]0 F
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 5 g  w5 p# E  z+ v0 H
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 / y  Q* H2 a; _$ T7 ^5 }
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷 ' Y1 c% Q( K/ i5 o
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 8 s8 l3 t/ W. e+ x0 m3 N$ t$ j
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 , L! W+ h* ^4 E6 j' `( R
7 灭 闪 闪 闪 过电流 " U+ h- v: ~9 A& [5 {$ s. n/ |2 b
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈 8 D8 W' g5 V9 }! u% S+ b2 s
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
7 ^) @5 G9 z9 M' R1 o" c美的空调故障一览表' L1 k* v. E5 D% o0 h& O1 }
美的机故障一览表$ C9 K2 ]# }0 f9 r9 t
KFR--40GW/BPY-R
( y9 M1 \- @, Q7 [" W显示内容 故障或保护定义
  z' P+ k' }( }0 ~/ c; u& ]/ V5 kE0 参数错误           E1 室内外机通信故障          E2 过零检测出错
  e% i' ]5 e& m' r: k' a- PE3 风机速度失控        E4 温度保险丝断保护         E5 室外温度传感器故障 5 ^% V/ z4 z. @( y1 \5 {
E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护                P1 电压过高或过低保护
* H9 B1 ~5 B1 H7 O& QP2 压缩机顶部温度                                                                     
! h) x. y# }9 @" UKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY2 l# S& L/ m8 z! j+ u; d
运行时LED的显示㈠、正常
- r# P/ X: F7 a- W1、 工作灯
3 [  B% f6 D9 k6 D正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭- ^' t( @, |( {9 y2 }: e( f
2、 化霜灯+ u5 {. W7 N- `/ y& i
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭  g* R3 C. U& K" P" n) A$ b
3、 定时灯* D9 e5 u3 @, i: M9 k
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
0 p$ m. J9 O, G( M4、 换气灯; _- F  X5 f$ p5 t' |* o
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮; T9 j2 \% j( |$ e
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
/ |( c6 m& ~4 c- }* U自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮' f$ T6 q  Q9 @9 O5 X: h
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
& o* U- U+ _9 \- q3 i9 A" \5 z㈡ 室内机故障显示功能
1 n( T/ _9 u" k3 J7 _LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 8 I- H* C$ j% \6 o- N
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
- ?  D! L4 D  z- k6 \X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
& O$ e  G* u! b% N8 GO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)& O  n! P: g$ W2 |4 \
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)- v( {6 O% b4 O5 A
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)- P" l# w4 l9 W( T2 _6 c
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)% d2 A7 t4 L7 V( j9 U- g; T3 Z
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
  \% t$ k( G/ Y0 T8 ~" E☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
! l9 [4 p0 R; e4 iX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示; b! A; M  \( I" l. G0 E, V
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)4 S6 e" Z& b" `
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
$ w) o. w* [  S+ {1 Y. p☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)! a0 u" @6 ?' k' Z& H
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
+ q; y- y, {. ^8 o8 q3 o(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
( _* |) D+ h5 j9 O. J1 I6 i只设L4故障指示灯:6 G& Z# e4 f$ h( e5 L. i
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁6 ^8 j- A5 b9 j8 R+ i3 Y
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。3 c5 G' D$ s" B0 z* z0 w
㈠、正常运行时LED的显示3 b* `1 i! j2 J
1、 工作灯( V: ~1 T; Y/ G6 e  O+ V8 P% n
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭0 ~; P' R7 b  l0 j; J0 o
2、 化霜灯% Z8 j8 ?; i/ I* @5 ^. u5 w$ A1 v
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
" K# F) n- B# w  m3、 定时灯2 d, I6 z2 L5 x2 ?. O
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭0 T0 r; h$ b$ m* L% @- k: y! N
4、 自动灯
8 Z0 {: U% [* D* C) Y! w自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭) \8 }2 }' c8 M( U5 i' ^" z( E5 _
(二):室内机故障显示功能
# O/ ?% T9 S9 _LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
1 N9 p2 D" u, _3 u& ~$ M) `+ }- pLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态2 S$ H. c2 o% F8 R
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
: [: m5 A* z! i. C* N0 SO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)8 o# O+ D2 C0 F# m6 {6 d
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
/ |# c) w+ J' A) v& G$ M4 G" y  {X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
; J( C+ X  x& X* aO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)' x4 }, X* C& @9 K* x, A! S. X3 x
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)( `) g9 y5 u' q  I) K4 @
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
3 Z! \2 _/ V" B2 O1 u+ C7 Q2 h☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
. v4 z; n6 ~8 ~; p. r! NX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示+ e4 j+ S- m8 G- Z9 }) N
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)' J$ m3 R$ V) j7 F
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)" Y% L3 l8 [+ B6 v% h7 N# q$ Z0 w
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
% y+ ]7 d: T6 d6 `8 i7 o  l(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示1 G, D& f& U5 z7 ?
只设L4故障指示灯:
3 s! l7 Y2 t% r0 t* U4 N& h$ sL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁% ]! l! m- _( O
机型的系统参数:3 P9 D& N5 z0 ]! v: d% k% i" S
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10# Z& q1 Q+ F4 r3 u3 v
2、室内风机转速:
' \4 }8 N# Z" }. {# A; M# {. {" l# i% B高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
. J- U& C! O) O# e' ^低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。* V+ ~, R* Z5 l" X0 A9 Y5 w# T
3、欠压、过压保护值
6 Y! A! _. a' I. A! `准入电压 V1                   准出电压 限频F1电压 V2
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-3 20:07 , Processed in 0.159506 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表