随着我国经济建设的发展,空调已从产业领域普及到民用建筑,与人民生活及经济产业活动密切相关。建筑物的设备系统,尤其是中央空调系统如同人的动脉血管正渗透各个部位,以空气为载体的空调系统的洁净程度正成为人们担心和关注的重点。 现今稍具规模的建筑楼宇中,大都采用了中央空调系统。而中央空调系统按其在室内换热的载体分类,主要有全空气系统和空气—水系统。前者如办公楼中常用的风管送风系统,后者为商场、宾馆中使用的风机盘管+集中空气处理系统。全空气系统出于节能要求,对新风的导入量加以限制,而在系统中将各部分连通的区域或房间的回风作循环利用。 在某种意义上,空调系统既能是除热除湿污染的手段,也会因管理不当成为建筑物中的污染源。 一些目前在使用的空调系统的污染程度是令人触目惊心的。在空调机组的风机段、过滤段,在送、回风管内,在新风入口处等地方的污染情况令人担忧,这就提出了一个空调设备系统的设置规范化和保养维护的制度化问题。 以空调机组内的过滤器设置为例,由于法规尚不健全,法律效力不强,监视管理执行力度不够;业主或投资方对空调机组的过滤器设置相当随意,能省则省,缺乏重视。据不完全统计,除少数建筑物采用了中效袋式过滤器外,大部分仅采用几层尼龙绵凸网粗效过滤器;稍好者添加粗效袋式过滤器。这与国家颁布的《室内空气质量标准》以及卫生部发布的《公共场所集中空调透风系统卫生管理办法》中的各项洁净指标的要求相去甚远,远远不能达标。如:室内浮游粉尘的答应浓度是0.15mg/m3,上述的过滤器设置现状根本无法满足。 历史上,病毒感染给人类带来过危机和灾难,其中一部分与空调系统也密切相关,给人们留下过惨痛教训,如表1 1976年 美国发生军团病肺炎 冷却水中的病毒经风管传播至室内所致。221人感染,29人死亡。 1988年 英国发生军团病 感染70人,死亡2人,大楼管理者自杀。 1988年 湖北江汉油田 由于空调系统被污染,123人中结核菌感染,16人发病。 2003年 香港SARS病感染 SARS感染通过污水管、排风天井的空气通道进行传播。 军团病危机的出现,使美国空调界受到强烈冲击,导致对新风量标准的重新审定,由于能源危机后重视节能而修改的最小新风量标准(曾从原来的30m3/h.人削减至10m3/h.人)又重新被修改。 国内外相关法规变迁及产业动态 1984年 日本《楼宇管理法》改版增加强化关于风管清洗的指导内容。 日本建设省公开征集风管清扫实施工法,确立行业。 1988年 日本风管清扫协会成立. 瑞典确立风管清洗法规。 1994年 日本《军团病防止指针》颁布日本东京60%的冷却塔带菌。 1996年 韩国确立风管清洁法规面积超过计3000m2的建筑物建成后1年内必须实施风管清洁.此后每3年清洗. 1997年 美国国家风管清洁协会第7次会议确立空调风管清洁的国际标准。 2003年 中国《公共场所集中空调透风系统卫生规范》颁布。 2006年 中国《公共场所集中空调透风系统卫生管理办法》颁布每2年进行一次卫生学评估。 由于现代建筑密封性较高,室内产生的污染物质得不到及时排除,进而与室内空气循环,加剧了室内空气的污染.颗粒粉尘在空调内部不断沉积.其污染程度随使用年限的增加而逐年加剧.室内空气中含有的大量有机物或无机物的微细粉尘,烟雾等浮游粉尘,有毒气体、细菌等微生物都是造成建筑空调系统污染的原因。 空调系统内的粉尘分附着粉尘和浮游粉尘。附着粉尘指附着在风管内表面的粉尘,空气中未被空气过滤器捕集的微细粉尘在空调系统内重复进行沉降—浮游的过程中,由于受到风压、温度、湿度等的影响及相互撞击而结成较大的粉尘块或粉尘群,附着在风管的内表面上,不同部位的粉尘附着情况不一样。对于送风管,粉尘附着量最大的部位是风管的底面,其次是侧面和顶面,其比例大概是: 65:25:10。如前所述,风管内附着的粉尘量随着使用年数的增加而增多。 由于风管内附着大量粉尘,加上空调风管内的温湿条件非常适宜微生物的繁殖,空调风管成了滋生细菌的温床。众所周知,真菌在潮湿环境,在有营养源的条件下,20-35摄氏温度范围最有利于其大量繁殖。通过大量的调查研究,送风管内1g附着粉尘颗粒中存在着1000-10000个真菌。回风管内的细菌比送风管高出5-10倍。而目前使用的空调管道内的单位面积附着粉尘为送风管0.5—0.7g/m2,回风管2.4-13.5g/m2。其真菌浓度可见一般。经研究还发现,空调室内的真菌浓度和空调风管中的真菌浓度基本一致。因此,以为空调室内的真菌污染来自空调风管。 风管清扫的目的是除去风管内附着的含有微生物的粉尘状物质。研究证实,实施风管清扫能有效减少粉尘和微生物,去除风管和室内的一个重要污染源。同时可以确保空调系统的高效运行。 从实际工作中,对一些办公楼,宾馆,商场进行了空调风管系统;过滤系统;表冷器翅片等处的维护和保养。下面是一些测试数据,。送风量m3/h 回风量m3/h 风速m/s 细菌总数(个/m3)清洗前 709 583? 11.04 858清洗后 966 677 14.92 234 从上述数据可以看出,清洗后细菌数大幅度减少,风量明显增加。既到达了除菌保洁的目的,又起到了节能增效的作用。因此,进行风管清洗对确保室内空气品质,进步空调系统运行效率是非常必要的! |
|