本帖最后由 电子科技 于 2011-6-19 02:24 编辑
$ S# N6 p j& q: f3 h) @, C; S, y- k- Z* \. l' e1 A) @
本人制冷新手。
, K/ [) b6 u8 b; |/ P* L& h9 M 接到一台内漏的冰柜,用户停机20天后,在开机,发现不制冷,叫我去店里面看看。到了之后,发现冰柜正在运行,压缩机烫手,(压机型号:FN57C.145W)他说运行了7小时了,都没有效果。我就对他说,你这个冰柜,可能是漏了,具体的要拉我店里面,进行具体的检查。于是机子到店里面,切断工艺管,没有制冷剂喷出,真的是漏了。于是,焊开回气管,运行冰柜压缩机,冷冻室冒泡泡,还有黑黑的水冒出.伸头一看,臭死了!(呜呜,铝皮被用户弄破...).内漏了,和用户说了价格,于是开始盘管,心想,压缩机里面也一定有水了,那冷凝器也一定有水了。换!9 N9 Z0 m4 |0 P& D5 [7 i, Q
用6厘的铜管先进冷藏室2圈,在进冷冻室7圈,毛细管先用和原机差不多的2.8米.在臭气熏天的冷冻室盘完管,把压缩机的机油倒出来一看,墨水一般,排掉,放了一点新的机油进去,运行了10分钟,再次倒掉,放了200多ml的新的机油进去。然后用一个新的QD75压缩机抽空,冲了一点R12进去,运行了20分钟,在次抽空,10分钟之后,开机加制冷剂,运行压力0.5kg/cm^2,冷藏室的2圈结霜,冷冻室就上面2圈结霜,开机4小时,冷冻室温度从室温31度到3度,结霜均匀.冷冻室放的2瓶矿泉水才有点冷,效果不行!$ b* w4 X; f7 T# x: K
. b# L0 A1 ?; b8 X3 A( S1 l
1盘的6厘管子不够9圈,我多加了一圈上去,中间有几个焊接点,一个焊接点是弯角,弯扁了,我割掉,在接新的上去.冷凝器是用了2个6格的散热网连接的,原机就是12格的!
8 w! A0 [) r. p" }# \ d6 a; [' i
后来在网上和师傅探讨,他们说是毛细管不对,换了几次的毛细管,用了2米的.2.3米的..18米的.内径都一样的也试过,不一样的也试过,过滤器也换了好多个,于是怀疑压缩机不行,焊下,运行,堵住高压,4秒钟漏气了,堵不住,吸气也有力,再次把机油倒出来看,有点浑浊了,再次换了机油,由于第一次盘管,管路有点弯曲,对及进行了修整之后,再次抽空,加氟,效果还是不行,于是我干脆把我新的QD75压机换上去,运行了一夜之后,冷冻室也才-4度,效果不行,于是,维修陷入困境....期待各位师傅帮忙出谋划策啊!小弟先谢谢了! |