在维修制冷剂泄漏故障时,根据打开工艺管瞬间压机内有无气体来判定。注意:在打开工艺管前压机不要运行。假如运行需要停机半小时后再打开工艺管,若打开工艺管时有微量气体喷出,可判定漏点在低压部分,若打开工艺管时,外部空气被吸入压机内,则可判定漏点在高压部分。这是由于在整个制冷系统中,低压部分占整个容积的70%左右,高压部分占30%左右,低压部分在运行时由于低压部分容积大,从开始漏到发现(漏完了除外),低压部分仍有少量制冷剂存在压力总是高于大气压,因而打开工艺管时有气体喷出。而高压部分是在运行时压力增高,停机时压力降低,所以运行时漏气速度快,停机时慢。随着漏气时间增长,制冷剂越来越少,高压漏气越来越多,低压部分不断向高压部分补充,由于毛细管的阻流作用和高压部分的不断外漏,使低压部分形成负压,所以打开工艺管时会有空气被吸入压机内。 9 x# h- U* i9 Y