应用于高炉热风炉助燃风机上的富士FAN45G11S变频器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-11 08:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热风炉是用来预热鼓风机冷风,使风温达到冶炼工艺要求的设备。其加热方式为燃烧煤气加热热风炉格子砖,将热量贮存在砖内。  每座高炉有3座热风炉。每座热风炉有1台37kW助燃风机。由于煤气流量的波动,要求助燃风机的风量跟随煤矿气流量变化。在没有改变频调速之前。是用手动调节风机阀门来配合煤气流量。为了方便操作和节约电能。于2004年对风机进行变频调速改造。在改造中。发现了特殊辅助端子并灵活应用。使变频调速改造圆满投入使用。  热风炉助燃风机型号为Y255M-4,功率37kW。选用富士FRW45G11S变频器,功率45kW。  工艺要求控制达到:可手动调速,有运行信号。为了减少施工量和节约资金。变频器采用原电机控制接触器作启停元件。风机要求只能正转,不能反转。根据工艺要求设计出如图1所示的控制原理图。按图接好线。通电,设定运行数据。  试机,开机顺利加速。进入正常转速。速度手动可调。但停机却出现以下问题:停机时间到。但频率不为0,变频器运行信号(RUN)不消失,此时FWD结点已断开。由于RUN信号仍保持,变频器过压信号OU2消失后。又开始自动运行。  变频器正常。开始认为是参数设定问题。与停车有关的参数为F08减速时间。将F08由15s改为45s.增加减速时间。试机。不见效。  H14为瞬时停电再启动。将其设定为关闭,试机。仍不见效。  看来,应该在电路上改进了。G11s变频器有9个扩展端子,编号为X1-X9,代码分别为E01—E09。E01~E09设定值为O-35。当E01—E09中1个代码设定为7时。则赋自由旋转命令于该端子。  自由旋转命令[BX]描述如下:  BX—CM间ON时。变频器立即停止输出,电动机将自由旋转。不输出报警信号。此时,BX信号不自保持。在运行命令(FWD或REN)ON的状态下BX—CM OFF时,以启动频率启动,若想使用BX端子功能。  须设定分配到点输入端子代码值为7。图2为相关结点闭合与电机运行关系图。从图2可以看出。当BX—CM接通时。电机停止运行。处于自由旋转状态。  产生过压原因:BX端子原设定为x7端子对应代码E07。原厂设定E07=7,即自由旋转。从图2可以看出,在x7端子未接结点时,相当于BX—CM处于OFF。状态。所以,电机在FWD—OFF状态下会停机,但不是自由旋转,而是处于制动状态,因此产生过压。至于为什么在减至0时又会自动启动。