新品春兰2005故障代码V系列空调

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-11 20:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ C$ v8 g, _6 w) i: q% w, S2 Y6 Q
  E1 排气管温度过高
/ u0 ^' t2 i( }. y/ a
- e- Q7 A( f2 D5 a+ j  E2 压缩机过电流( V* [8 l' N7 ?# G. B
' r- Q" y: B* X8 Q2 y" L
  E3 电源相序错误
5 v* g) j! J( @. A' x9 w7 q4 M
3 U+ I6 t( b2 n) P5 f. U5 O  E4 系统压力过高
" G) s4 C+ N/ t3 \0 c! `9 V' x, u5 X7 L) R# }' n+ u1 w
  E5 系统压力过低
; C1 C$ r! k5 s" l. S  d2 Z! U- a- G% P
  E6 防冻结保护5 P5 @3 s. v: _/ ]

% t# p. Q# U0 c: r+ O  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码! X! R5 y( N; W- x& W$ N

5 c; T! L  Y" j1 L. t  显示内容 故障原因
- l9 r2 t, d, o+ a0 |- _/ m
: Z4 U5 P) L4 C0 \, B, F) O  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
7 z" G2 k2 Z6 Q: s" g+ n4 n: K. e8 l% B# U1 N! p5 M0 w/ ~) K
  E2 压缩机过电流 1 l" V: o8 d  R

$ z9 r! s% p2 u2 V5 E  E3 电源电压异常 5 j: l% X9 w7 r
- O6 n2 e! i" l. J. X
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
' o' u7 r0 I$ T& r9 E! @% G
) Z, K. N7 y/ D, u# z' M  E5 室外环温过低保护
+ L4 ^& ^) q+ t$ g/ ]/ W
4 u; ?5 L1 e9 a0 p& b! i. Q' J  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 9 r) Y" x  _( V" d9 N, O

% V/ K% @/ T. x9 K. \+ m6 j' M' i1 {  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 ; l: m, S; k2 s! S
6 m* [. R  P! A; E$ g: d
  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 * d9 H0 |  ^# K7 X4 V# ~

4 E. g: p- I6 t  春兰FR-180、260/S风管机故障代码
# q6 W( `2 z: K. l/ _: S
$ j# N( E) |: j  显示代码 故障原因   h4 {$ y9 u3 |

. E+ q1 g& @4 q9 d8 `( R  E0 系统高压保护
% {: }; @- h2 Y# S0 J. H( U
' e5 s, ?9 d# Y, H" N( x  E1 二次防冻结保护
$ N, X& g  t6 |& ^0 [# K$ D: _" b0 X# A# I9 S( c* P; o5 @
  E2 室内温度传感器开路或短路
( W2 {8 n& l/ v8 k0 F' V# L$ u! J4 _  r, u' X$ S& j! o
  E3 室内管温度传感器开路或短路
% Y2 e1 o, J' k0 _2 V2 n$ D: O3 W1 n, Q4 Y  A& b- f) v
  E4 室外管温度传感器开路或短路 & e. r  S3 c8 g- v: a# N
, P: p8 `8 m3 F: z% h) u2 l
  E5 通迅故障
! m; x7 s  _) I( j% Y) i5 l4 |4 `+ H; w* @: w
  E6 电源相序保护 $ K+ [1 w( w: x7 f$ `' U* q
% `+ U' A/ h3 }: K- ]( l
  E7 过电流保护 1 @- c3 n0 L: U9 ?+ m2 g

0 k6 @4 Z$ n9 p8 H' h/ @  E8 卸荷保护 1 T( p* t9 r$ ]+ l
8 ]. W  L& E, i+ F- O: |
  E9 低电压保护 ; C1 F: d- G' \- y% {
) F8 y; v$ M* p3 x
  春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码7 N1 B% W4 Q$ f, v
4 _4 t4 [6 B5 m, s2 F' z) L1 P
  显示内容 故障原因   T0 h& P& c6 n! A# D9 c
5 i9 L, g8 U- f/ Q/ \  a
  电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
, j. h+ V7 K) |3 V- v7 v" E( t7 g7 o1 k
  电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 8 f9 P4 e0 O5 H7 O) J
* L5 y3 j: ?- a1 Z% O9 ^
  除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 ! x. T, E* I7 n1 T, _

, \# j& h" h3 D9 u9 E7 W  }  除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
5 M, d6 }4 P+ ~/ F# i8 U" E
, O6 @; ]5 m6 f8 W/ S+ }3 I! e  延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
$ f& J; Q* E7 J2 B* I  J1 Z
; A- N9 {2 H  F2 ^4 J) o2 y  延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
$ {  g, R6 @$ Q7 X3 S' a' P/ r& }, D3 @" h2 v
  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
9 {; V1 c5 Z' f- a# L6 ]) ~5 M1 R; h" G8 L, u$ o6 W
  春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
& t9 I; B4 i; |+ t
% b0 G, `) Z: R4 _' @1 W$ C  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯故障原因 & k2 Y4 y; Y7 m

) f. }* I8 m5 _! K  亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
) ]( B# ]! \1 ^! l' [9 j+ K0 a) h! _4 M
  亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常   B0 H* j* Z  E

* C. g/ N6 M' j: N7 A& D  闪 闪 闪 水泵开关异常
, c3 |: Q9 _/ y; N% r! l
, x6 v6 a0 }/ u: ]  亮 闪 亮 通迅异常
" M! X- z2 ?4 U( u3 A
' U$ `* M1 ], ^  亮 闪 灭 过热保护 ( j  s$ ^) }, j: b- z' w9 O* A* V4 m% R

3 d2 w1 k+ O$ i  闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
, h, @, ~# J: `$ u" ]7 v: c+ |% i8 h
* H" n/ j8 c8 g  w4 @( x  闪 亮 闪 压缩机过流保护
% e, B0 l* A7 P% @8 P6 u( ?" s
( @5 Q! P/ X/ y( Y- ]/ K  闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 5 k- d  c: _- o: x" r
  ^  G4 a/ G+ d9 \5 z' g0 `9 L
  闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
- p. Q  J) K+ {4 [* T
; c! R; S+ W1 Y9 e  春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码, B1 W4 o7 U+ U9 a

! j/ q3 C' f  D4 l. F1 P! F  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
4 Z* g2 q  c+ j7 V# a
: Q  ^, b- N# e8 V/ F& L  灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常- [& Z3 A  h: |' ~( |9 @* W

1 [7 C# c& ?4 b' R8 o$ t; t  灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障5 x# j! @* B+ `  f

: E- V& {# D2 x; M6 q& ~/ v  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
4 R) e' v2 w$ B; u* p4 x/ P9 B  c$ ?
  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常* Z* H2 h0 z4 X2 X3 k! i: @

. r3 y3 e9 B9 S2 o0 |  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
- i1 R+ q5 g% p" D& {  h- K3 d
3 {1 W- W. R" K$ H, V& _  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
3 t. d1 E1 Z3 H: B) w  A, c1 m! t5 [: m& q" f# P, a0 L7 i, {
  灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障# M5 [' i- k; }# a! d2 q* d. G
  \* g( c+ X% B  Z
  亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护. l0 I/ S5 V$ H( [- U6 @

7 x$ X" M- C; O3 R4 q1 s& [* Y  亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
/ s+ J5 i) y+ y( X
3 w  W0 Q6 p: F# r2 F+ F: V  亮 灭 亮 亮 总电流过载保护" W' @0 O' [& }! R2 t1 f

9 q# W6 D" G0 k7 t3 X* K# }  亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
1 r, G+ H/ Y% S) W$ k8 w  v5 i; |3 Y1 H5 D" Q( B" g
  春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码& k! F6 c' Y! l) @+ {

6 f. [7 y& z' [2 C/ U; a3 L  显示内容 故障现象
9 g8 T8 O# E3 p- H" F9 h9 m5 E+ o& P0 q
  E0 室内外通信失败或信号线断 * {+ f. K- U1 q$ k8 _/ D$ ]
. V8 i$ a) f: ?( b9 R
  E1 室外温度传感器异常 * A$ C7 k3 p9 ^4 e

  y3 D+ x& t6 U8 s3 N# [  E2 压缩机过载保护
0 W) \( H; E: ]8 Z! ^1 i; c3 x6 S# v8 ]; y6 T. A
  E3 过电流保护 6 F$ }' u- F# w% O
2 h: b& w$ y% ^0 U* L1 b) T
  E4 IPM变频功率模块保护
: e3 h' ~& A+ l+ A) S" g* \# p) Q) X9 P" ^  J
  E5 室外管温过高保护 9 J, o; e1 l$ V' s) r9 k/ d

  t) G( V" i$ ~9 x" {1 Y+ K& X  E6 压缩机排气温度保护 ( o3 {* O) |* k" v
+ K# [' l6 ?+ U7 w
  E7 电源电压过高保护(50型无) ( A, w0 l4 C0 P6 I

7 u' P$ b4 u" R! ]/ V. O  E8 室外温度传感器异常(50型无)   L8 H% r% G$ H+ H' B
* Q: ?/ p; b( v) q. I
  E9 室内管温传感器异常
  D& F7 B% g9 K% {6 I
7 n2 p6 I( {4 t& Q- o  春兰KFR14LW故障代码8 m6 x' t# \* n9 E$ B7 O0 e

" K' N3 ?. U( f. o% Z2 L* D5 ]  显示代码 故障原因 " ]) K' |9 m; X( v
& K' n6 f0 |  z1 k" Y5 S
  E1 室内外通讯失败或信号线断
% p  Y9 o- }" f  K6 F7 }8 [3 s% A$ R1 t
  E2 压缩机缺相或过电流保护. L1 q# C! p/ ^. d: t6 `0 d& U
! B+ ?! s5 s) Z; n8 g; W5 T
  E3 电源电压过高或过低保护
: j: M, @1 k! [5 o0 s: t' C# J( S9 M6 r$ q! d
  E4 制冷系统压力过高保护$ ?2 `/ q% y( i; U
! u& {/ m9 D  O0 S
  E5 室外温度过低保护) M2 ?2 O$ g- f; O
! w( z; v+ z7 s0 w, D
  E6 室内蒸发器温度过低保护, p% s  {  X& A' w+ [& w
& M; ^" z5 {* y. Q6 J
  春兰KFD-70LW、14LW故障代码# M* v' `! N, i- c& Q

; S6 H2 a3 f( k3 ^9 U" i9 b  显示内容 故障原因
% @+ b- T' ?; `7 g& y$ l% y1 X6 ^4 v7 @  V
  上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
9 D' ^+ f  I( R1 N7 b% p* n- W( F
  电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常
" H/ s. ~, W; W: h" ]% N- L+ h8 F6 x$ p
  过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障' Q3 {5 H3 w* l* C8 [* y! Z0 d
3 J# y2 ?0 g: ]* S9 F
  系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
* E/ O9 S% g0 R# Z. ]
. g% X+ n% ^9 i/ I. ^- Q1 e3 o  室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线' K( E) b8 F# `
0 y  C/ z; b4 W7 {9 V
  春兰KFR-32GW/BP故障代码
' C' k5 l  J' j% W1 P  O
& ~! q, s, B0 d3 S1 X  显示内容 故障原因
/ I5 ~; s7 e) E
+ c7 \4 T; o4 j8 j2 h9 X7 |. d9 y  绿灯闪 室内环温异常 * }7 E0 s5 e# n  S) Q

/ A3 ]% {8 U8 S: n9 X0 P8 o4 h( _  黄灯闪 室外机故障2 V* d) b. t9 `# y- R

9 H# g0 h& y( P+ P$ h: u% K9 B  黄绿红同时闪 FT断开保护8 m' S+ e& R* D( X" K2 o% M$ a

. o; ?7 h  R0 h# ~4 A+ t  黄绿红交替闪 室内外通讯故障4 W' E# S1 U3 @! x% [, C. a
( U! U' N- [+ n4 @& c2 ?& [. x
  室外机黄灯指示 故障原因/ k5 d2 S) ?2 ^( D6 E; p' m

6 z  Z6 W7 T6 o, ~. D  一短一长 与变频器通讯故障* h: ?5 x& D& g6 ]& A! R. I

* M( |+ y2 X3 F; L: a* b  二短一长 室外变频器断路+ V: }: C' U1 a3 X' t

" }& c( C) A2 n  三短一长 变频器过载或模块保护. {" N# J1 L& }$ e4 q
" X0 I2 w6 n; E2 B+ K2 A1 x
  四短一长 欠压保护
, i9 s+ W9 [' O! s2 j: v0 X) J& ?1 o7 V# g6 O1 S* O
  五短一长 总电流过大保护
' B) H5 g- u6 t+ W' V
/ e5 `. l# S9 h  六短一长 压缩机过热或过载保护器断开' m  T+ [; n( `& o
# h* S0 z) c: w1 A  l
  春兰KFR-32GW/BP故障代码
$ h  a9 V: {1 a
% E! h: }, H3 F5 P, Q" |6 U4 |  显示内容 故障原因  j, \8 D% n$ |1 Z) X+ t8 \, |
: I  c8 w+ c0 w8 |1 U( T8 F- A
  0001 室内温度传感器开路或短路
, Z6 h2 n; P! R4 m, g
7 v( q5 W8 n* V& j9 J  T$ y( V  0010 室外通讯故障' @6 i3 Q# V% b, Z- x( n2 _; t; Q

4 Y7 r3 k0 G( T. N  0011 室内风机过热保护
, ~0 e0 ]0 h7 l, }# R  m7 j* \( W2 N# |; F& Y
  0100 室外温度传感器异常' l# N) n8 E6 h6 l& i
& p5 L) y( }5 [  t
  0101 室外冷凝器温度过高保护
3 V0 i+ B8 y7 q. `- E5 X4 ^1 S9 z. ^5 n# S
  0110 压缩机排器温度过高保护
9 y- d8 D+ ^. t; p! r2 a, N3 w6 N
  0111 室外控制板与变频通讯故障
# V* ^! b2 h) U! L- ?# t
. t' y4 V/ u0 I6 m7 d: g) r8 n8 z  1000 电源欠压保护
% g6 n" O* D& [+ H, T( b
9 ?+ I, F5 t$ C- n$ _, e4 h  春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码8 b$ G7 ~, V- @5 c! j/ o  |

" i9 S) G% S- k  E1 通讯失败$ w* s7 R. d+ D8 w- L
  G' X2 J' j/ f+ y! ^. S$ u& J
  E2 压缩机大电流
, K7 w- v/ ]. E' C% h
7 P! ?, i$ R; c# P! j  E3 相序错误2 x  f, W( o6 @9 s, V

/ R4 A% U5 @( P+ I  E4
; h& W; @4 ]- c- X, Y0 q* h, p! B* P# m0 A9 y- O
  E5 系统压力吸气过低
+ s  _5 e/ F' @) E* X- d& O; w
$ v7 s! @7 a3 i3 m3 m  R- h% C  春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码6 [. p( E/ E" P' s! k. s( g

6 Z( a6 B1 d6 p5 s/ n: Z; d3 q  E1 排气温度过高# D# A. N9 i! j# S2 s4 x

5 _, B4 q; F  E$ F8 r  E2 压缩机过电流
6 ~7 D8 \" E- \! K5 X, h! d
- n# _  j  x" D8 C& i* R  O  E3 相序错误
: j$ @- [2 T! f! k9 m7 U2 H/ L; ~9 _: ?5 q5 [# g8 G- x) Y
  E4 系统压力过高
1 t  {* F1 }7 k  m, _+ W3 c- ?8 i2 R* N( h! Y, l6 e* u
  E5 系统压力过低3 z: w$ y- f% @6 G4 D& P
1 D4 y* p$ c- O1 }2 y1 R/ z8 S
  E6 防冻结保护
( i/ K/ M7 p/ W6 O7 H! o# r9 u3 {% C" n2 _) ?
  春兰KFR-22、32GA分体故障代码
0 O! y  Y1 u3 p- C8 I' e, w% x2 r: r6 Q: f2 l
  显示内容 故障原因( V; _  X# G4 C/ |' L  [

/ T3 b, g7 x2 M# ?% v. v" ]9 _  红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障# C! N+ o5 M+ d3 o& o* z

) _0 e) s2 `+ B6 x1 `: X* H" P  绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
1 {0 o7 R/ P, W5 z% M0 U7 G5 `8 `1 }* s- M! F5 c: W
  黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路/ D$ w8 W% f6 d: w
( \; o; ^( P4 Q, c4 P& `: g, {- ]
  绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护9 y6 A& ]' w- p  v
& z+ e6 s$ t! k. r% q5 K, k
  春兰KFR-35GW/BP故障代码
* U) k( O4 d' v" |: T
, k' b4 o+ }1 J1 J( T- R$ O  E0 通讯故障' }. c4 m2 u; M! Q3 D6 e. M

9 Z' c4 x, d% K2 g5 F  E1 室外传感器开路9 U" v2 w, M( j; B8 X9 a! E3 X4 u% C

9 k, v; A  T3 x- k5 }  T  E2 压缩机过载
; @/ p8 Y4 t4 U+ y* e
* m3 i( c( O, X3 M- [6 P  E3 过流保护
* o" m! @* _0 [3 _* C7 x
) c  ^3 P5 E. G$ u; D  E4 功率模块保护/ ^5 d  X8 q1 ^0 i9 {8 {1 X

" |- \; K8 p' Z, ]: b6 n  E5 室外管温过高保护! H2 c: _  V0 a" q3 a8 _) \

4 r8 S" S/ c: c* P3 @  E6 排气温度过高保护
# }% b0 p: v. ]0 }! V- G$ x
& h! d. c8 v! l1 ]) i8 i+ y8 x  E7 系统压力异常(预留)
4 i4 N* B% B4 y/ ^5 V
' t- S( c; X8 Q$ \9 \# z3 ]- _  E8 Pg电机转速异常. L9 Q: K3 y$ Q; M
7 w  F* V7 t0 c7 ], y# Y1 Q
  E9 室内管温过高
0 V. G/ k1 s$ F% T5 E. p) C2 ^( {( v; b" p2 d
  HY1系列挂机故障代码
4 V5 Z* F; O$ z9 n) M2 m4 n2 W% m/ @% d( k
  E1 室内管温异常
0 \* Z9 P% e' S% N) M3 [- p! d/ |
* E- z: a2 q1 O4 Q- N  E2 内风机转速异常
' W) ]: h% C4 V5 j. x: Q. ]* R! K6 Q: C/ D6 u/ _
  E3 压力过高(实为主控板异常) - z. W, D: c& l* l
& ]" _+ @, q4 p0 U) C3 I
: V0 Y1 O* d1 H1 ?' L' O0 T9 U
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信