(3)故障现象:通电后,面板电源指示灯亮,但室内风机不转。分析与检修:将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮。从自检结果得知,故障出在室内风扇电机上。检查风扇电机各色线间的直流电阻值,发现红、蓝线间的电阻为无穷大正常应为6~18Ω,说明风扇电机已烧坏。拆下风扇电机,修复后装机,将电源开关置于“DEMO”位清除诊断内容,再将电源开关置于“ON“、“DEMO”的临界位,观察机子运行指示灯无反应,说明诊断内容已清除,试机,机器运转正常,故障排除。