海信变频空调开机后室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电故障。但在实际检修过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有故障。经检测过零检测电路中的三极管Q0l(S8550)的b-e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三极管 S8050测量,发现已损坏。经更换三极管 Q01(S8050)后试机,故障排除。