开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能电源电路有故障。经测CN02、CN07两端电阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、 CN07两端电阻值仍为零,说明功率模块正常。怀疑其故障在开关电源部分,经拆下开关管Q0l(ZSC3150)测量,已击穿,更换后开机仍无反应。此时Q01三极管仍发热严重,经测量又被击穿。Q01三极管再次击穿,说明开关管可能一直工作在导通状态,其故障部位可能在反馈回路中。经测量开关变压器反馈绕组正常,二极管D12(FRl07)正常。取下C17(220μF/50V)电解电容测量已无容量,此电容为开关管提供使其关断的负脉冲信号,无容量后,使负压达不到关闭的要求,故使Q01一直工作在导通状态下而烧毁。经重新更换C17电容及Q0l三极管后试机,一切恢复了正常。