美的变频空调KFR-35GW/BPY-R 显示E1

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 19:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:KFR-35GW/BPY-R                  故障现象:开机运行半小时后,显示E1。        原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障。但出现了压缩机排气温度过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。        解决措施:更换模块,加点氟。        经验总结:变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,可能故障部位有几个,要理清思路,检测数据后再判定。