春兰KF-120LW/S柜机故障检修一例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 19:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象:一台春兰KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。  检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常,查主控板AP1无异常。再试机10分钟后室内机保护灯(红灯)亮,运行全部停止,按键均失效并显示“E6”故障代码。  “E6”表示室内蒸发器冻结,即在制冷状态下,压缩机工作12分钟后,RT2连续1分钟检测到蒸发器温度≤-4℃,使压缩机停止运行,但无故障显示;在RT2检测到温度≥8℃时,恢复制冷。如在1小时内连续三次检测到防冻结保护信号后,空调器停止工作并显示故障代码(该机故障代码见附表)。  经检查RT2阻值正常,而蒸发器表面结有一层冰,清洗空气过滤网后,效果不明显,故障依旧。分析可能是蒸发器循环对流堵塞所致,收氟后拆下蒸发器,发现蒸发器背面被一层糊状物严重堵塞,经清洗重新装上后制冷正常。  该空调安装在印刷车间,浆糊状物体为车间纸粉、喷粉粉末遇水所形成。所以建议类似多粉尘环境中使用的空调器,除勤清洗过滤网外,还要注意蒸发器的清洁。                                  河南朱景红