设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 659|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

再谈空调器加注制冷剂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 17:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了《电子报》2001年第47期第五版关于空调器加制冷剂计量法的文章后,本人认为此法值得探讨。  因为,空调器运行电流随压缩机工作时间延长,温度升高;使用年限增长,效率降低;环境温度升高等因素影响,运行电流也会增加,所以不能光凭钳形电流表一种工具来判断充注量。  正确的方法应在加注制冷剂时,同时使用钳形电流表与观察机械式压力表,并用手不断触摸蒸发器与冷凝器各端的温度,三者需同时兼顾。回气管压力控制在0.4~0.6MPa之间而电流在额定电流之上下浮动0.2~0.5A(视空调器新、旧程度不同,使用时间长短而定)应属正常,这样才能正确判定制冷剂充注是否适量。                                   湖北宋飞
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复